制冷剂R410空调加氟抽真空 要不要抽真空 就是不是很冰要不要抽

||空调加氟后还是不冷
空调加氟后还是不冷
空调+制冷剂 是看压的 必须在空调制冷的情况下加 而且必须是排空 一般的空调必须+到5个压
加氟立昂空气有没有跑进去、里面有空气也不制冷,电容坏了也不制冷
空调制冷效果不好,不一定是缺氟,原因可能还有这些:1、供电电压不够,用电高峰时电压不稳定,
(5)打开低压手动阀,让制冷剂进入系统。如果加入速度较慢时,可以把制冷剂检查高低压力表值,
如果一点都没或者还有一点,可以放光 抽真空定量加! 如果缺的不多,不用放完 直接加。但注意
所谓的无氟就是指空调所用的制冷剂是新型的制冷剂R410A,这种制冷剂不含氟,不会对臭氧层产
所谓的无氟就是指空调所用的制冷剂是新型的制冷剂R410A,这种制冷剂不含氟,不会对臭氧层产
肯定是制冷状态加啊因为一般加氟的接口都在大铜管侧 制冷状态时大铜管则吸气端小铜管是排气端氟
所谓的无氟就是指空调所用的制冷剂是新型的制冷剂R410A,这种制冷剂不含氟,不会对臭氧层产
无氟空调 其实也用的是氟 只是对大气破坏比较小 他安装是要求抽真空 别的和普通空调一样 现
加的太多也不会凉的。会超负荷导致热保护。如果是10年以上的机器那是老化了
空调加了雪种为什么还是不凉,首先要检查是不是真的的雪种的问题,如果真的的雪种的问题,那么可
制冷系统故障是我们维修当中常风的故障,故障现象也是五花八门,千奇百怪,但还是有规律可循,有
高压管(细管)是出气的,低压管(粗管)是吸气的,冰箱,汽车,都一个例子,空调外机粗管接头下
空调加氟从粗管的加液孔加入,压力在4.5到5.5KG。空调需要加氟的几种情况:1、使用超过
氟利昂有一点像打火机气体,压缩起来是液体,放出来就是气体了.家用空调器所用的氟利昂在一大气
海尔都是免费的R22不贵基本一匹机器只需要加不到十几个压力就可以了
汽车空调加氟多了在高压直接放,在低压加。1,放氟时看着压力表,放到压力表需要的值就停止放氟
汽车空调加氟多了在高压直接放,在低压加。1,放氟时看着压力表,放到压力表需要的值就停止放氟
本来是不想再在百度回答问题的,看到你的疑问于心不忍。目前市面上绝大多数空调的加氟口都是英制
建议继续加注冷媒,直到在制冷模式运行时R410a冷媒低压压力8公斤左右,R22冷媒5公斤左
在排空管道内的空气后,可以先开压力表检查压力,再开氟利昂钢瓶阀进行加氟。
没有哪个方式好的说法。这跟好不好没关系。如果是空调在开机的状态下从低压侧针阀加注冷媒,冷媒
要是加R410Aa必须倒过来加液体!@否者成分破坏。加R22随便。倒过来充液体快。要是一点
空调加氟时,添加的是以液态为主的气液混合态。经过压缩机压缩,充入的气态部分也转化为液态,直
倒立加液态,正立加气态。在高压端加氟,高压端开机压力高,所以无法开机加,要用称称,加正好够
找吉满家给你做个年保,那个便宜啊,现在还在网上聚划算搞活动
真空没有抽干净,造成空调系统气堵。 把制冷剂放来甩了重新抽真空加氟,抽真空时注意要多抽一段
有以下原因:1、真空没有抽干净,造成空调系统气堵。 把制冷剂放来甩了重新抽真空加氟,抽真空
清理一下散热器和冷凝器,如果油泥和积尘太多也会影响制冷效果,建议用高压水枪在凉车情况下冲洗
1234567891011121314151617181920用r410a制冷剂的空调如何抽真空?用R410A制冷剂空调,安装时管
用r410a制冷剂的空调如何抽真空?
用r410a制冷剂的空调如何抽真空?
用真空泵抽
R22制冷剂的和用R410a制冷剂的空调的抽真空方式方法是一样的。只是对于使用R410a制冷剂的空调抽真空时,保压时间更长,要求更高,真空度要求更高一些,一般在80Pa以下,并没有差别
用真空泵抽啊!就是R410a新冷媒系统对于真空度的要求比较高,要用比较好的真空泵走!
你22怎么抽410也一样,上面说的对,要求高些,别的差不多
抽真空与抽R22的操作步骤没啥区别
  关闭大伐门,小伐不关,把管子接在小伐接铜管处然后抽空15分钟,关闭小伐卸下管子即完成,再把管子接...
  安装新机时,必须抽真空,这是操作规程规定的了的,同时也是科学的,而且在安装时要避开下雨天,而且在...
我是做空调的,当然要抽,R410的运行压力比R22还要高,标准充注量也要少,空气是不凝性气体,是绝不...
是的,因为R410a冷媒的运行压力是定频空调R22冷媒的1.6倍,而且对空气中含有的水分跟敏感,所以...
  添加410a制冷剂时主要有以下几个步骤:   1.准备好与空调标牌对应的R410a制冷剂、压力表...
从理论角度来说,由于使用R410a冷媒的制冷系统运行时候的排气压力很高,如果系统内混有过多的残存空气...
0 U. g! [. v4 K( C# S+ J1 C- X$ n: ]7 Z( z/ R: f2 ...
制冷剂R410A 常温常压下,R410A是一种不含氯的氟代烷非共沸混合致冷剂,无色气体,贮存在钢瓶内...
不需要放掉,直接加就可以了, R410A制冷剂是一款由HFC类物质组成...
新买的空调?空调里面本来就有制冷剂啊,如果是重新加,可能有点问题,问题在于安装人员加制冷剂不用电子称...
你可能感兴趣的内容404 Not Found
404 Not Found
nginx/1.4.6K【空调】要不要抽真空,抽真空详解
查看: 3874|
摘要: 空调抽真空详解 1、什么是空调真空?空调在安装时,由于内机和连接的管路内在打开堵帽后与空气接触,在与外机连接后防止管路的空气和外机系统的冷媒(制冷剂)混合,造成空调运行时的危害--------运行压力高低不稳定 ...
1、什么是真空?空调在安装时,由于内机和连接的管路内在打开堵帽后与空气接触,在与外机连接后防止管路的空气和外机系统的冷媒(制冷剂)混合,造成空调运行时的危害--------运行压力高低不稳定、系统冰堵等,所以必须在连接好内外机器后先将这些空气排和抽走。空调在系统维修后,比如更换了压缩机、管路的配件,都必须在清洁和清洗后把连接好内外机器后先将这些空气抽走,再按照定量加氟。
2、为什么需要抽真空?抽真空可以把系统的空气和水蒸汽抽到系统外,可以防止空气和水蒸汽除影响正常的运行外,可以制止空气和水蒸汽和压缩机的冷冻油产生化学变化,减少脏堵的产生。
3、什么情况的空调需要抽真空?a\在安装时天气比较潮湿,下小雾雨,内机器和管路开口后放置的时间比较长(二-三天)的一拖一的机器;b\厂家出厂时,在系统里面没有多增加用于靠内气排空的制冷剂(安装说明书中有著名)c\R410A的机器由于系统制冷剂标量要求精确,用内气排的时间不好控制,需要抽真空d\一拖多的机器e\连接管加长2米以上的一拖一的机器f\系统维修过的机器g\制冷剂全部泻漏了的机器
4.什么情况的空调不要需要抽真空?除上面的多个情况外,大家不要认为一定是要抽真空才好,抽真空的步骤要比较仔细,并且工具的要求要好,这在一般的安装工是达不到的,现在安装工连起码的检漏的工序都可以省,抽真空的步骤那是能少就少,个别的半瓢水可能会弄巧成拙把机器搞坏.这里有很多的技术要求,比如有膨胀阀的空调,抽真空时必须把内机通电使电子膨胀阀全部打开,才能抽干净;外机器的阀门质量不好的话可能把系统的氟不知不觉的抽走,等等------
5.对真空泵的要求真空泵一般要求到2升/秒的,大的一拖多要求4升/秒的,不然需要的时间长而且抽不干净.
&&&&&&&&&&&&& 第一篇& F22(R22)老冷媒的抽真空在不增加管路的情况下:1、将内机和外机喇叭口的罗帽分别与内外机用手先旋紧,再用搬手旋紧;2、将外机的三通截止阀上的顶针阀的小帽旋下,露出顶针体公头(一般为英制),将加氟管的母接头旋上去;加氟管的另一头接F22的低压力表阀的可控制的公头上,用第二根加氟管的一头接低压力表阀的非控制的公头上,另一头接到真空泵吸气口;3、全部的接头旋紧,启动真空泵,这时间的真空泵运行声音比较低沉,有劲;4、慢慢旋开低压力表阀旋钮,可听到真空泵运行声音的变化(比较响),注意旋开低压力表阀旋钮不要一次全部旋开,这样会损坏真空泵的旋片;时间是控制在2分钟分段全部打开旋钮;5、低压力表指针可以看到从0开始下降,运行到10-20分钟时,真空泵运行声音低沉,当表指针到-76cm/Hg时,旋紧低压力表阀旋钮,关闭真空泵运行。6、记录好表指针的数值,静放10分钟,看表指针有没有回落(向0的位置移动);7、如果有回落比较大那么系统、加氟管头、压力表阀等可能有漏点,那么就需要检查漏点和处理漏点后重新1-6的步骤。
&&&&&& 系统、加氟管头、压力表阀等可能有漏点的检查:
&&&&&& 将第二根加氟管与真空泵连接的罗帽接头旋下,接到一氟利昂或者氮气瓶的阀门上,氟利昂立放(气态进系统)慢慢旋开氟利昂瓶阀门和低压力表阀旋钮,这时F22或者氮气进入内机、连接管系统,当压力到1-2GK/CM,关闭低压力表阀旋钮。用肥皂海绵在加氟管头、压力表阀等可能有漏点的地方检查,并处理。8、表指针的数值如果没有回落,说明系统的初检通过;9、将外机的二通阀的封帽旋开,用内六角搬手将二通阀芯开90度5秒左右,将二通阀芯关闭(关紧),这时在表上可以看到表针到正压力值,可以进行二次检查漏点。10、将真空泵与表阀脱开,旋开表阀,将这部分的氟放空后,将表阀加氟管等从机器上去下;11、用内六角搬手将二通阀芯、三通阀芯全部打开,大小三个封帽旋紧,检查该漏点。12、完毕!第二篇 R410A新冷媒的抽真空(关键重要:R410A新冷媒的工具不能和F22的混合使用,真空泵有止回阀装置)在不增加管路的情况下:1、将内机和外机喇叭口的罗帽分别与内外机用手先旋紧,再用搬手旋紧;2、将外机的三通截止阀上的顶针阀的小帽旋下,露出顶针体公头(一般为英制),将加氟管的母接头旋上去;加氟管的另一头接R410A的低压力表阀的可控制的公头上,用第二根加氟管的一头接低压力表阀的非控制的公头上,另一头接到真空泵吸气口;3、全部的接头旋紧,启动真空泵,这时间的真空泵运行声音比较低沉,有劲;4、慢慢旋开低压力表阀旋钮,可听到真空泵运行声音的变化(比较响),注意旋开低压力表阀旋钮不要一次全部旋开,这样会损坏真空泵的旋片;时间是控制在2分钟分段全部打开旋钮;5、低压力表指针可以看到从0开始下降,运行到10-20分钟时,真空泵运行声音低沉,当表指针到-76cm/Hg时,旋紧低压力表阀旋钮,关闭真空泵运行。6、记录好表指针的数值,静放10分钟,看表指针有没有回落(向0的位置移动);7、如果有回落比较大那么系统、加氟管头、压力表阀等可能有漏点。8、可以旋下与真空泵上的加氟管接上R410A新冷媒罐或者氮气,加压检查。9、检查完毕后,将这加压的R410A新冷媒罐或者氮气用真空泵抽空到-76cm/Hg;10、将真空泵与表阀脱开,旋开表阀,将这部分的氟放空后,将表阀加氟管等从机器上去下;11、用内六角搬手将二通阀芯、三通阀芯全部打开,大小三个封帽旋紧,检查该漏点。12、完毕!第三篇空调自排空气法排除以下abcdefg的情况外,一般采用空调自排空气法排空气,也是现在大部分的排空气法.a\在安装时天气比较潮湿,下小雾雨,内机器和管路开口后放置的时间比较长(二-三天)的一拖一的机器;b\厂家出厂时,在系统里面没有多增加用于靠内气排空的制冷剂(安装说明书中有著名)c\R410A的机器由于系统制冷剂标量要求精确,用内气排的时间不好控制,需要抽真空d\一拖多的机器e\连接管加长2米以上的一拖一的机器f\系统维修过的机器g\制冷剂全部泻漏了的机器在不增加管路的情况下(一):1、将内机和外机喇叭口的罗帽分别与内外机用手先旋紧,再用搬手旋紧;2、将外机的二通阀和三通阀的封帽旋开,3、将外机大喇叭口的罗帽旋开半圈,4、用内六角搬手将二通阀芯开90度,这时,从外机大喇叭口的罗帽有氟把空气冲出的的现象,如果用手握在罗帽上会感觉气体慢慢逐渐变凉,时间为6-12秒将外机大喇叭口的罗帽旋紧,5、用内六角搬手将二通阀芯、三通阀芯全部打开,大小三个封帽旋紧,6、用肥皂海绵在二通阀、三通阀、内机的二个接头可能有漏点的地方检查,并处理,如果无气泡表示不漏,将内机接头包扎好,如果可以通电将空调制热运行时进行漏点检查是最好的了,因为空调制热运行时系统的压力高,漏点的检查更明显。在不增加管路的情况下(二):1、将内机和外机喇叭口的罗帽分别与内外机用手先旋紧,再用搬手旋紧;2、将外机的二通阀和三通阀的封帽旋开,3、将外机加氟口的小罗帽旋下,露出顶针;4、用内六角搬手将二通阀芯开90度,5、用小十字螺丝起将加氟口顶针按进,这时有气冲出的的现象,如果用手握在罗帽上会感觉气体慢慢逐渐变凉,时间为6-12秒,放开顶针,将加氟口的小罗帽旋紧,漏点检查6、用内六角搬手将二通阀芯、三通阀芯全部打开,大小封帽旋紧,7、用肥皂海绵在二通阀、三通阀、内机的二个接头可能有漏点的地方检查,并处理,如果无气泡表示不漏,将内机接头包扎好,如果可以通电将空调制热运行时进行漏点检查是最好的了,因为空调制热运行时系统的压力高,漏点的检查更明显。第四篇空调外排空气法所谓空调外排空气法就是用系统外的高压力的冷媒气体将内机器和管路里的空气冲出系统外面,完成系统排空气法.
空调外排空气法步骤:
1、将内机和外机喇叭口的罗帽分别与内外机用手先旋紧,再用搬手旋紧;外机器的细管喇叭口的罗帽松半圈;2、将外机加氟口的小罗帽旋下,把加氟管(F22) 和F22钢瓶的阀进行连接,&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 3、将F22钢瓶的阀打开45度,这时有气从外机器的细管喇叭口的罗帽冲出,用手握在罗帽上会感觉气体慢慢逐渐变凉,时间为6秒,4、关闭F22钢瓶的阀,5、气体慢慢减少快到没有的时间,搬手旋紧外机器的细管喇叭口的罗帽,6、把加氟管(F22) 和F22钢瓶的阀从外机加氟口旋下,7、将外机的二通阀和三通阀的封帽旋开,用内六角搬手将二通阀芯开90度,8、用小十字螺丝起将加氟口顶针按进,这时有气冲出的的现象,如果用手握在罗帽上会感觉气体慢慢逐渐变凉,时间为6秒,放开顶针,将加氟口的小罗帽旋紧,漏点检查9、用内六角搬手将二通阀芯、三通阀芯全部打开,大小封帽旋紧,10、用肥皂海绵在二通阀、三通阀、内机的二个接头可能有漏点的地方检查,并处理,如果无气泡表示不漏,将内机接头包扎好,如果可以通电将空调制热运行时进行漏点检查是最好的了,因为空调制热运行时系统的压力高,漏点的检查更明显。这个方法适合加长了管路的机器排空。加长了管路的机器再根据长度增加氟。&
刚表态过的朋友 ()
Discuz! X3.2 Comsenz Inc.新买的格力变频空调因为安装问题漏了制冷液,要不要抽真空后再加制冷液?-二天再加410A制冷
新买的格力变频空调因为安装问题漏了制冷液,要不要抽真空后再加制冷液?-二天再加410A制冷
新买的格力变频空调因为安装问题漏了制冷液,要不要抽真空后再加制冷液?
有没有什么方法可以检测里面有没有进入空气,后来安装师傅过来检查,那师傅说我的空调里面还有制冷液没漏完不用抽真空。后来我网上查了,很多人说变频空调漏了要重新抽真空再加制冷液,直接加制冷液,我觉得都漏了两个月了早该漏完了。然后在铜管接口处涂泡沫发现有地方漏了,拧紧到不漏为止,两个多月没用,我打电话叫他们过来重新弄过?,前几天天热打开空调发现不制冷。打开空调可以制冷3月中旬买的
呵呵不真空加不了多少的格力的售后很垃圾,然后在确保是安装问题的情况下哦,补充前要抽真空的,补充冷媒,一般是发现漏冷媒要先检查哪里漏,不然又是骗人哦
呵呵不真空加不了多少的格力的售后很垃圾,然后在确保是安装问题的情况下哦,补充前要抽真空的,补充冷媒,一般是发现漏冷媒要先检查哪里漏,不然又是骗人哦
带三通阀真空压力表制冷液漏了.5MPA。空调加氟步骤。需要工具,利用钢瓶与制冷系统压力差充入制冷剂气体,肯定是要加的.45-0、开瓶阀、用充氟软管连接制冷剂钢瓶:1,排除软管内空气,不加影响工作的效果、启动压缩机。4,通过间断的充氟使压力表指针维持在0。3、充氟过程中观察压力表指针变化、试运行30分钟后,修理表和充氟口:加氟管。2,空调应该工作在正常状态
制冷系统抽真空的目的是排除制冷系统里的水分和不凝气体,应该可能漏得差不多了!如何判断:如果有空气多的话压缩机不能制冷会严重发烫,有可能烧毁压缩机,里面有不凝气体时,会导致冷凝的压力和温度升高,最终导致系统认为室内没有达到设定温度长期满负荷运转,同样的很耗电!
由于R410A冷媒是混合型冷媒,所以泄漏后是不能补充的。加冷媒也必须一次性加入液态冷媒。 先把漏点找到,补焊,试压,保压。确定无漏点后,抽真空,用电子称称量,把冷媒罐倒置,一次加入合适量的冷媒。严格意义上,这个答案才是对的
如果是采用的R410制冷剂。不提倡追补,必须放完,抽真空,重新加。R410,2种药水合成,混进空气,轻的效果差,重者引起自爆。
制冷剂如果没有漏完的话,不需要抽真空。制冷剂漏的一点都没有了那就要抽真空了,视情况而定
你好 现在安装格力空调 安装师傅要验证码 是正常的 对你本人也是负责的 因为看看是不是串货的机器 (...
石家庄室内空气检测治理定点企业石家庄比好更好环保工程有限公司总经理告诉您空调选购要点:好空调可以用十...
需要调整空调的出风口角度,或移动沙发和床的位置,让风来自侧面。 空调的出风口如果直吹客厅中的沙发或睡...
无氟变频空调指的是用环保冷媒来进行制冷的,型号为R401A,缺点就是最怕水份,一遇水份的话不仅制冷制...
缺少制冷剂。 加氟的步骤: 1.让空调运行,在制冷的状态下加氟。 2.制热的状态下需将四通阀的电线拔...
  空调开启后房间里有一股灰尘的气味是您的空调内机风叶、散热片或滤网发生了湿潮霉变,或者是空调机好长...
变频空调做好不要最近拆装,变频空调里面有一个电容就算你把空调电断开他里面都还是有电;人都打的死,最好...
更正一下,不只是格力的变频要抽真空。而是全部的新冷媒的空调都要抽真空。 新冷媒是一种混合制冷剂,有很...
需要抽真空,不抽制冷时会出现类似制冷效果不明显的情况。 抽真空步骤: 1、将内机和外机喇叭口的罗帽分...
如果在空调安装时所用的铜管材料过长,要用真空泵抽真空;如果铜管材料不是很长,可以选择直接排空气法,详...