主营产品高低压开关柜用材料; 高低压成套开关柜; 低压开关柜; 箱式变电站; 美变、欧变; 计量箱; 电缆分支箱; 高压环网柜;家装配电箱接线接成这样?难怪业主不支付您工钱!
本帖最后由 蔚蓝心情yt 于
15:22 编辑 家居装修,
水电是重中之重。家庭配电箱的安装就是一项技术活,因为线路的规范性敷设可以最大限度的保障家庭用电的安全。但是很多装修在内部接线上,没有引起重视,最后一盖上面板,糊弄业主了事。
看看下面这些做法,难怪很多施工装修公司和业主扯皮。
(上图)接线毫无工艺,只做到了线路通电完事。
(上图)线路走线不规范,断路器都没有固定
(上图)端子接线梳理大于两根,多股软线未塘锡,加线鼻
(上图)线头裸露,配线没有留余量
(上图)线头没有压紧压实,虚接造成接头烧毁
电气线路涉及家庭用电安全,配电箱作为分接线路的设备,一定要按照相关规范施工。
1、家庭配电箱应安装在干燥、通风部位,且无防碍物,方便使用。
2、家庭配电箱配电箱不宜安装过高,一般安装标高为1.8米,以便操作。
3、进配电箱的电管必须用锁紧螺帽固定。
4、若家庭配电箱配电箱需开孔,孔的边缘须平滑、光洁。
5、配电箱埋入墙体时应垂直、水平,边缘留5—6毫米的缝隙。
6、配电箱内的接线应规则、整齐,端子螺丝必须紧固。
7、各回路进线必须有足够长度,不得有接头。
8、安装后标明各回路使用名称。
9、家庭配电箱安装完成后须清理配电箱内的残留物。
请先 ,再评论!
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)
(非工作时间)&主题:关于配电箱里的几种接线方式
泡网分: 0.023
注册: 2017年10月
家里要装修所以最近研究了下电路方面的知识,先说一下我家的断路器,总开是2P不带漏保的,空调和照明的分开是1P+N不带漏保的,其他分开是1P+N带漏保的,带漏保的是施耐德的只占一格的那种。
我在网上查了一下,配电箱接线这块主要有如图所示的三种方式,第三种据说是最安全最标准的,但是由于接线难度的问题好像实际这么做的人并不多,第二种相对安全是现在用的最多的,第一种据说是有安全隐患但是因为接线容易所以用的人也很多,那么现在有几个问题想向大家请教一下:
关于配电箱里的几种接线方式
1.这三种方式哪种更好?右边的是不是真的比左边的更安全合理一些?
2.第二种和第三种接线方式都是从总开出来星型连到分开,只不过汇聚点从接线端子那里移到了总开出线端,到底有什么区别?
2.配电箱里一般都有零线排和地线排,第二种方式把火线也给单独接到一个排上了,这样做是否可以?
3.带漏保的断路器,它的零线入线端可以像第二种方式那样从零线排里接过来么?还是说得直接连到总开的出线端?
4.现在比较流行在所有分开后面装一个汇流排从而代替分开之间的连接短线,那这个汇流排是火线零线都可以接还是只能接火线?图中这三种方式是不是只有第一种可以用的上汇流排,第二种可以取消火线的接线端子那块从而替换成用总开出来的一根线直接连到汇流排上么?
问题有点多且复杂,先谢谢大家了。。。
微信扫一扫分享
&浏览:1123&&回帖:38 &&
泡网分: 11.108
帖子: 6074
注册: 2013年04月
醉太平 发表于
基本同意,第一种最便利和普遍。其他的,多此一举。
作为搞电的工程师出身,一直不想参与这贴,因为觉得这个话题有点无聊。家装满足负荷线径需求,线管内不要有接头,不要有将来换线拉不出来的死弯,选名牌的开关和导线,布线规范,接头紧固,还要留下走线图,不要将来墙上钉画等打穿线管,差不多就可以了。本帖类似情况都是一知半解还要发烧才搞出来的问题,其实从满足家庭使用功能上来说,那三种都可以。
即使是电网的环网供电和放射式供电,也是各有优劣。
说到母线排裸露,高低压配电柜里面都是这种设计,但那是由受过培训的专业人员操作的。家用配电箱,往往是非专业人员用 ,所以,带电的需要有屏蔽防止误触。请问你是设计电的还是安装电的攻城虱?
如果你是设计的,请告诉我结构设计图里明确说管的直径不得超过板厚的1/3,你让人在100厚的楼板上跑DN32的铁管是怎么回事?
如果你是安装的,请告诉我你怎么装10平方进户线的第一种箱子,那根串联线用啥样的才能对付蛋疼的国标——事情倒是不大,我见识少,只想看看你是怎么把右边3个空开的6个孔里都塞进20个平方的电线的,你让我长长见识吧 本帖最后由 无齿 于
22:58 编辑
泡网分: 25.451
帖子: 6430
注册: 2006年07月
琴剑光影 发表于
第一种正确其它农民工作品基本同意,第一种最便利和普遍。其他的,多此一举。
NIKOND700 发表于
这个就是只占一位的。
这个我还真没见过
本帖由IOS客户端发布
泡网分: 3.397
精华: 1帖子: 3304
注册: 2017年03月
第一种正确其它农民工作品
泡网分: 38.909
帖子: 17728
注册: 2008年06月
无齿 发表于
师奶的那个,占一位的两进两出那玩意不是漏保,别搞错了…………带漏保的都是占两位的,你说的这货的漏保是个可分离的单占位玩意
我这个德力西的...这个就是只占一位的。
本帖由 SM-G9550 客户端发布
泡网分: 11.108
帖子: 6074
注册: 2013年04月
NIKOND700 发表于
我这次买了几个1p加n的漏保,每个只占一位。师奶的那个,占一位的两进两出那玩意不是漏保,别搞错了…………带漏保的都是占两位的,你说的这货的漏保是个可分离的单占位玩意
我这个德力西的仿的是abb那个结构,这种结构的漏保单元是不可分离的。现在我只发现了这几家有这种两个占位的漏保
本帖由 无忌论坛V3.1.0 iPhone5/5s iOS10.3.3 客户端编辑于: 10:16:38
泡网分: 38.909
帖子: 17728
注册: 2008年06月
无齿 发表于
成品箱子里边都是汇流排的………………空开漏保啥的倒是好找
另外,这几家都有一种2P占位的漏保
我这次买了几个1p加n的漏保,每个只占一位。
本帖由 SM-G9550 客户端发布
泡网分: 11.108
帖子: 6074
注册: 2013年04月
NIKOND700 发表于
空箱子也很简单,买几个空开漏保卡上去就行了啊。成品箱子里边都是汇流排的………………空开漏保啥的倒是好找
另外,这几家都有一种2P占位的漏保
本帖由IOS客户端发布
泡网分: 38.909
帖子: 17728
注册: 2008年06月
无齿 发表于
你买空箱子啊……………………
我买的是原厂装好的成品箱,只有通用的几种,别的种类需要批量大才会给做...空箱子也很简单,买几个空开漏保卡上去就行了啊。
本帖由 SM-G9550 客户端发布
泡网分: 11.108
帖子: 6074
注册: 2013年04月
gxhunter 发表于
再补一张图
PS:我这个接法其实有问题,下面有漏保的情况下,总开就不用漏保了。
主要电工嫌麻烦,我也懒得去改了。把总开的漏保去了就OK了。
主要给LZ看下汇流排的解法。
这箱子盘的………………实在难看的丢人啊,敢被我看见准砸了它
箱子里的线必须贴边走,而且要绕多半圈过去,但绝对不允许回头。而且所有的线拐弯处都必须是手弯的活直角,不拐弯的地方必须横平竖直,而且所有线不能有非直角的交叉
泡网分: 11.108
帖子: 6074
注册: 2013年04月
NIKOND700 发表于
施耐德的电箱京东就有货。我买了一个24位的,刚好。
你买空箱子啊……………………
我买的是原厂装好的成品箱,只有通用的几种,别的种类需要批量大才会给做
泡网分: 38.909
帖子: 17728
注册: 2008年06月
施耐德的电箱京东就有货。我买了一个24位的,刚好。
本帖由 SM-G9550 客户端发布
泡网分: 20.968
帖子: 2596
注册: 2001年04月
gxhunter 发表于
再补一张图
PS:我这个接法其实有问题,下面有漏保的情况下,总开就不用漏保了。
主要电工嫌麻烦,我也懒得去改了。把总开的漏保去了就OK了。
主要给LZ看下汇流排的解法。
全套施耐德嘛,,但是那根红线好像太细啦,另外根看不清,应该和那2根进线一样.
那个2接线的小玩意,我忘了名字了,应该能塞入16平的线
本帖最后由 ralph 于
21:55 编辑
泡网分: 10.278
注册: 2008年10月
再补一张图
PS:我这个接法其实有问题,下面有漏保的情况下,总开就不用漏保了。
主要电工嫌麻烦,我也懒得去改了。把总开的漏保去了就OK了。
主要给LZ看下汇流排的解法。
本帖最后由 gxhunter 于
20:26 编辑
泡网分: 10.278
注册: 2008年10月
汇流排有双排的,买那种双排的就OK了。
泡网分: 11.108
帖子: 6074
注册: 2013年04月
temyat26 发表于
具体操作的话肯定得找专业的人弄,但是又怕工人图省事不按规范来,所以想先了解一下标准的操作应该是怎么连线的?我自己装修的时候图省事,买的德力西的原装箱子,据说ABB和师奶的也有原装箱子的——需要注意的是,这东西必须找总代才会有货,一般的销售商都没有现货的
具体某一行,细节都是非常多的,你担心也没用。就像楼下说他们的高压配电柜里边都是大号的裸露铜板一样,那东西不是自家的专业电工根本不让你靠近的,所以跟家用的规范肯定不一样
——所以我让你在亲戚朋友里边找个建筑相关行业的,让他给你找个可靠的专业电工
专业的事情交给专业的人做就好,不放心也只能从另一个渠道再找一个专业人士来检查,为这么点事系统学那些细节太不划算了
泡网分: 0.023
注册: 2017年10月
无齿 发表于
亲戚朋友里边找个建筑相关行业的,让他给你找个可靠的专业电工给你接是最好的——不建议你自己弄
电路安装,生手和熟手的差距不是一般的大,我自己半天只能折腾1个这种配电箱,熟手半天搞6个没问题,据说有快手半天能搞15个以上………………具体操作的话肯定得找专业的人弄,但是又怕工人图省事不按规范来,所以想先了解一下标准的操作应该是怎么连线的?
泡网分: 11.108
帖子: 6074
注册: 2013年04月
temyat26 发表于
那你觉得这线到底该怎么接才最合理安全呢?能说得详细一点么,谢谢!亲戚朋友里边找个建筑相关行业的,让他给你找个可靠的专业电工给你接是最好的——不建议你自己弄
电路安装,生手和熟手的差距不是一般的大,我自己半天只能折腾1个这种配电箱,熟手半天搞6个没问题,据说有快手半天能搞15个以上………………
泡网分: 0.023
注册: 2017年10月
无齿 发表于
首先,中间那种是绝对不行的,火线不允许裸露;
第二,零线允许使用接线端子;
第三,地线必须使用非绝缘的接线端子;
第四,汇流排是最好的方式,但每种箱子都得定制汇流排;
第五,第一种方式其实是汇流排的祖宗,汇流排是后来的变种,关键地方就是这条线必须不比进线细;
第六,最后一种必须在总开关分线那里压铜鼻子。
第一种得准备专门规格的粗线——超过6平方的没有国标单股线,多股线还是得压铜鼻子,所以比较少用——要知道这种箱子里边所有东西都必须是符合国标的那你觉得这线到底该怎么接才最合理安全呢?能说得详细一点么,谢谢!
泡网分: 16.634
注册: 2006年12月
ralph 发表于
哪怕是工业上,火线的也是遮蔽的吧我们的高压柜里都是裸露的。。。。。
泡网分: 20.968
帖子: 2596
注册: 2001年04月
temyat26 发表于
我说的汇流排不是配电箱自带的那个零线排和地线排(图二上边那两个东西),是挂分开的一个器件,代替了分开之间的连线记得施耐德 叫 梳状母排,这个比线连接可靠多了
泡网分: 20.968
帖子: 2596
注册: 2001年04月
shahong2000 发表于
家庭配电箱里装裸露的火线汇流排是很危险的,只有工业上这么用。。。
很多强电规范都不是针对家庭的,大开发商做的电箱一般都是没问题的。。。哪怕是工业上,火线的也是遮蔽的吧
泡网分: 16.634
注册: 2006年12月
家庭配电箱里装裸露的火线汇流排是很危险的,只有工业上这么用。。。
很多强电规范都不是针对家庭的,大开发商做的电箱一般都是没问题的。。。
泡网分: 38.909
帖子: 17728
注册: 2008年06月
temyat26 发表于
我说的汇流排不是配电箱自带的那个零线排和地线排(图二上边那两个东西),是挂分开的一个器件,代替了分开之间的连线...喔明白了,进线是可以接汇流排的,回路零线不可以。
本帖由 SM-G9550 客户端发布
泡网分: 0.023
注册: 2017年10月
NIKOND700 发表于
因为漏保就是测量火线和零线的电流差。我说的汇流排不是配电箱自带的那个零线排和地线排(图二上边那两个东西),是挂分开的一个器件,代替了分开之间的连线
泡网分: 38.909
帖子: 17728
注册: 2008年06月
temyat26 发表于
为什么?因为漏保就是测量火线和零线的电流差。
本帖由 SM-G9550 客户端发布
泡网分: 0.023
注册: 2017年10月
NIKOND700 发表于
当然不可以了,接漏保的话零线不能进汇流排。为什么?
泡网分: 38.909
帖子: 17728
注册: 2008年06月
temyat26 发表于
如果分开带漏保的话,分开的零线入线可以是从零线排那里接过来的么?带漏保的分开可以全都挂到汇流排上么?...当然不可以了,接漏保的话零线不能进汇流排。
本帖由 SM-G9550 客户端发布
泡网分: 11.108
帖子: 6074
注册: 2013年04月
temyat26 发表于
如果分开带漏保的话,分开的零线入线可以是从零线排那里接过来的么?带漏保的分开可以全都挂到汇流排上么?漏保的进线端是没有限制的,需要限制的是出线端必须是一组
泡网分: 0.023
第一种得准备专门规格的粗线——超过6平方的没有国标单股线,多股线还是得压铜鼻子,所以比较少用——要知道这种箱子里边所有东西都必须是符合国标的如果分开带漏保的话,分开的零线入线可以是从零线排那里接过来的么?带漏保的分开可以全都挂到汇流排上么?