怎么计算一台设备耗电量的耗电量

设备容量和计算容量
查看: 31110|
摘要: 1)用电设备分类 (1)长时工作制用电设备:使用时间较长或连续工作的用电设备。泵类、通风机、压缩机、输送带、机床、电弧炉、电阻炉、点解设备等。 (2)短时工作制用电设备:工作时间短而停歇时间相当长的用电设 ...
1)用电设备分类
(1)长时工作制用电设备:使用时间较长或连续工作的用电设备。泵类、通风机、压缩机、输送带、机床、电弧炉、电阻炉、点解设备等。
(2)短时工作制用电设备:工作时间短而停歇时间相当长的用电设备。启闭水闸的等。
(3)反复短时工作制用电设备:时而工作、时而停歇,如此反复运行的用电设备。电车用电动机、电焊用变压器等。为表征其反复短时的特点,通常用暂载率来描述。
2)设备容量确定
一般是指用电设备的额定输出功率(PN,SN)
(1)一般用电设备容量
它包括长时、短时工作制用电设备及照明设备;其设备容量PN是指该设备上标明的额定输出功率。
(2)反复短时工作制用电设备容量
它包括反复短时工作制电动机和电焊变压器两种。反复短时工作制用电设备的工作周期是以10min为计算依据。吊车电动机标准暂载率分为15%、25%、40%、60%四种;电焊设备标准暂载率分为20%、40%、50%、100%四种。这类设备在确定计算负荷时,首先要进换算。
(a)反复短时工作制电动机容量的确定。其设备容量PN是指暂载率ε=25%时的额定容量。如暂载率不为25%,则可按下式进行换算,使其变为25%时的额定容量,公式为:
本讲阐述了负荷管理的对象——用电负荷的分类、负荷的计算方法等内容。通过本讲的学习,需要掌握用电负荷的定义、分类、负荷计算的方法以及选择。
1.设备容量的确定
1)用电设备分类
(b)电焊变压器容量的确定:其设备容量PN是指ε=100%时的额定容量。当ε≠ 100%时应进行换算,换算公式为:
2.确定计算负荷方法
计算负荷:按发热条件选择供电系统元件时需要计算的负荷功率或负荷电流。
包括四个物理量:有功计算负荷Pjs、无功计算负荷Qjs、视在计算负荷Sjs、计算电流Ijs。
计算步骤:
(1)用电设备负荷
(2)(变压器)负荷
(3)高压供电线路负荷
(4)总降压变电站(或配电站)负荷
(注意:考虑持续时间超过0.5h的最大负荷)
常用方法:需要系数法,二项式系数法。
1)按需要系数法确定计算负荷
工厂:确定客户车间变电站和全厂变电站负荷。
四个物理量关系如下所示。
(2)变电站(变压器)负荷
(3)高压供电线路负荷
(4)总降压变电站(或配电站)负荷
(注意:考虑持续时间超过0.5h的最大负荷)
常用方法:需要系数法,二项式系数法。
1)按需要系数法确定计算负荷
工厂:确定客户车间变电站和全厂变电站负荷。
四个物理量关系如下所示。
(1)单个用电设备的计算负荷
单台电动机:铭牌额定功率;
单个白炽灯,电热器,电炉:设备标称容量。
单台反复短时工作制的用电设备:若吊车电动机的暂载率不是25%,电焊变压器的暂载率不是100%,则都应按公式换算,换算后得到的设备容量(也称额定持续功率),即为计算负荷。
(2)成组用电设备的计算负荷
该组用电设备的计算负载Pjs总是比其额定容量的总和PNΣ要小得多。
在确定计算负荷时,需要将该组设备的总容量(总功率)进行换算,计算公式为:
影响负荷计算的因数无法一一考虑,通常只是通过实测,将所有影响计算负荷的计算负荷的许多因素归并成一个系数—需要系数(Kx)。
一般有经验资料确定需要系数。如教材P16-P17表1-5~1-7。
表1-5&& 一般工厂(全厂)需要系数及功率因数
表1-6&& 各种车间(全车间)需要系数及功率因数
表1-7&&& 用电设备组需要系数及功率因数(部分)
例:已知小批量生产的冷加工机床组,拥有电压为380V的三相交流电动机7KW的3台、4.5kW的8台、2.8kw的17台和1.7kw的10台。试求该机床组的计算负荷。8kw的17台和1.7kw的10台。试求该机床组的计算负荷。
解:查表1-7可得:kx=0.14~0.16,取kx=0.15,cosφ=0.5,tgφ=1.73,则:
(3)车间(多组)用电设备的计算负荷
设m组,各组需要系数不尽相同,各组最大负荷出现的时间也不相同,则需要除将各组计算负荷累加外,还须乘以一个同时使用系数Kop、Koq。
其计算公式为:
表1-8&&&& 需要系数的同时使用系数
Kop、Koq的确定:
当用电设备组数越多时,取值越小;当组数越少时,取值越接近1。
3.确定计算负荷方法
计算负荷:按发热条件选择供电系统元件时需要计算的负荷
功率或负荷电流。
1)按二项式系数法确定计算负荷
连接设备台数不太多的车间干线或支干线的计算负荷,因其中大功率设备对负荷变化影响很大,为了反映这种变化,可采用二项式系数法。用两个系数表征负荷变化的规律,见P20表1-9。
二项式系数法的基本计算公式为:
表1-9二项式系数
例:& 已知某矿井有电压为380v的通风机,20kW的3台,15kw的4台, 7kw的8台。试用二项式法求该通风机组的计算负荷。
解:& 查表1-9:取b=0.65,c=0.25,n=5,cosϑ=0.80.tgϑ=0.75,则
&&& P’N=20×3十15×2=90(kW)
例:& 已知某矿井有电压为380v的通风机,20kW的3台,15kw的4台, 7kw的8台。试用二项式法求该通风机组的计算负荷。
解:& 查表1-9:取b=0.65,c=0.25,n=5,cosϑ=0.80.tgϑ=0.75,则
&&& P’N=20×3十15×2=90(kW)
&&& PN=20×3十15×4十7×8=176(kW)
因此由式(1-9)求得有功计算负荷
&&& Pjs=bPN+cP’N=065×176十0.25× 90=136.9(kW)
其计算电流为:
2)工厂企业总计算负荷确定
常用计算方法:
(1)需要系数法
将全厂用电设备的总设备容量∑PN(不计备用设备容量)乘以一个全厂需要系数Kx就得出全厂的计算负荷。
(2)逐级相加计算法计算
采用从用电端开始.逐级向推移计算方法。
(3)单耗估算法计算
用单耗计算工厂的计算负荷有两种方法:一种是用单位产品耗电量来确定计算负荷;另一种是用单位产值耗电量来确定计算负荷。
对于有固定产品的工厂可采用第一种方法.对于无固定产品的工厂(如修理厂等)可采用第二种方法。
固定产品:采用单位产品耗电量来确定计算负荷;
无固定产品:采用单位产值耗电量来确定计算负荷。
上一篇:下一篇:
看过《设备容量和计算容量》的人还看了以下文章:
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:扫二维码下载作业帮
3亿+用户的选择
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
3亿+用户的选择
怎么计算设备 个小时用多少电啊?比如说一个60W的灯泡一个小用多少电啊?
作业帮用户
扫二维码下载作业帮
3亿+用户的选择
一楼瞎扯!耗电讲的是功或能,单位是焦耳、千瓦时(度),怎么能是瓦特(功率单位).二楼沾边,但不清楚.正一度电的定义是1千瓦功率的用电器使用1小时所消耗的电能为1千瓦时,也叫1度电.
数学表达式:1度电=1千瓦*1小时
设备用电量计算:设备的功率(换算成千瓦)乘以用电时间(换算成小时).
数学表达式:W(度)=P(千瓦)*t(小时)举例:①60W的灯泡一个小时用多少电.
60/1000(千瓦)*1(小时)=0.06*1=0.06(度)
②800W的电饭锅40分钟用多少电? 800/1000(千瓦)*40/60(小时)=0.8*0.66=0.53(度)
③2kW的空调2小时用多少电?
2(千瓦)*2(小时)=4(度)
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码请问功率的计算公式是什么,一台机器的功率是多少如何计算,一台机器一小时耗多少电如何计算?_百度知道
请问功率的计算公式是什么,一台机器的功率是多少如何计算,一台机器一小时耗多少电如何计算?
我有更好的答案
这里若功率P以千瓦为单位,t以小时为单位,则消耗的电能W以(千瓦时)为单位,即平时说的多少度电;t一台机器一小时耗多少电如何计算?将上式P=W&#47:P=W&#47,I指流过用电器的电流。纯电阻电路中;R(电压平方除以电阻)根据一段时间t消耗的电能W,功率还可以这样求,还可以将上式变形为P=I^2*R(电流的平方乘以电阻)或P=U^2/t变形得W=P*t,简单来说,一台一台机器一小时耗多少度电数值上等于P电功率计算方法比较多所有电路中,可使用P=UI这个公式。U指用电器两端的电压
采纳率:50%
功率=电压X电流,U=IV。一台机器的功率,首先你得看这台机器总功率有多大,把机器上各个地方的功率相加,就是总功率总功率/电压=电流,一般选比算出来的电流大一点的开关即可。多大的铜线能流过多大的电流都是有讲究的,选错了可能导致铜线发热,带不起功率的单位为KW/h,一千瓦等于一度,总共有多少千瓦,就是一小时耗电多少
电功率的计算公式是:P=UI 既:功率=电压X电流。一台机器的用电功率=供电电压X工作电流。每小时的耗电量用 KW/h(千瓦/小时)也就是(度)来表示,耗电量=功率X1小时。
功率的公式W=IU也就是电压X电流=功率耗多少电,就是功率X(千瓦/小时),也就是说1000W的功率一小时消耗1度电
其他1条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
计算公式的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。共0件商品,共计&00.00
空调耗电量如何计算_怎么计算_怎么看_详细信息介绍!
只要你家中有电器就肯定会存在耗电的问题,电器耗电量的多少除了和空调本省节能性能有关之外,同时还与你的使用方法紧密相关。空调在家用电器中可以算是一个大功率电器,那么空调耗电量是多少呢?你尝试过去进行空调耗电量计算吗?小编现在就来教大家空调耗电量如何计算。
耗电量我们自己也是能够计算的,空调在运行的时候肯定会消耗电量,但是不同的空调在运行过程中因为节电性能的不同、匹数的不同、运行速度的不同消耗的电量也就不同。空调耗电量如何计算你知道吗?你是否去了解过你家的空调在运行一天之后它的耗电量是多少?我们只有了解了空调耗电量计算方法才能更好的知道空调在运行时是不是真的省电。
空调耗电量计算
&&&&&&& 空调的匹数是一个非国际单位的制冷功率,它主要指的是压缩机的运行功率,在进行空调耗电量计算的时候主要是看空调压缩机的运行功率大小。通常情况下我们在进行空调耗电量计算的时候主要采用到的是单点能效比的计算方法,也就是:压缩机功率 = 制冷量 / 能效比。现在的空调能效比通常是在2.6~3.4之间,空调能效比的计算能够通过空调的输出功率除以输入功率得到。
空调耗电量的影响因素
&&&&&&& 每一种空调的耗电量并不是一成不变的,在使用空调的时候房间的密封程度、对空调的使用和保养、空调压缩机运行的频率都会影响到空调的耗电量。使用空调的时候好空调使用方法和保养方法不仅能够延长空调的使用寿命,其实还能一定程度上节省空调的耗电量。一般夏季使用空调的时候将空调温度设置在28-26度,设置的温度越低空调的耗电量也就越大,因为空调的压缩机一直处在运转的状态,耗电量肯定也会增加了,当然我们这里只是指夏季使用空调的时候。
空调耗电量如何计算
&&&&&&& 空调耗电量如何计算呢?空调耗电量的计算也有一定的公式,定频空调耗电量计算和耗电量计算发光有一定的不同,定频空调在进行制热时如果累计或者是连续工作一个小时的耗电量=(制热功率+辅助电加热功率)&1000,同理,定频空调在制冷的时候连续和累计工作一个小时的耗电量==制冷功率&1000。这就是定频空调耗电量计算的方法。
&&&&&&& 变频空调耗电量如何计算呢?变频空调在进行制热的时候它设置的温度高于了室温,它的耗电量就会随之出现变化,当设置的温度高出了室温4度,那么空调在运行时就会以最大的功率进行工作,而设置的温度低于了室温,变频空调在制热的时候它就会以最小的功率进行运行。变频空调在制热时连续工作一个小时它的耗电量可以通过电表进行计算。
空调耗电量怎么看
&&&&&&& 变频空调和定频空调在工作时它们的耗电量是不同的,即便是同一个匹数的变频空调和定频空调进行运行,变频空调都比定频空调更加的省电一些。空调耗电量的多少主要是根据压缩机的运行功率进行计算,空调耗电量怎么计算,空调压缩机运行功率=制冷量 / 能耗比,1匹空调它的功率一般是735W,而1.5匹空调它的功率就应该是735W&1.5=1100W,换算下来它的耗电量就应该是1.1度电,加上空调其他部件的耗电量,1.5匹的空调它的耗电量大约就是在1.2度电左右。
&&&& 文章来源:
【更多精彩推荐】
免责声明:美乐乐家居网部分文章信息来源于网络以及网友投稿,本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递 更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
( 邮箱信息不会公开 )
热销产品好评榜
mll_***点评了
乾***点评了
乾***点评了
乾***点评了
乾***点评了
mll_***点评了
mll_***点评了
mll_***点评了
mll_***点评了
新品独家首发
包邮价:4099
包邮价:4499
包邮价:3080
本站价:4999
全民疯抢商品榜
全网热销品牌榜
家具新品特惠
本站价:&6035.00
本站价:&1788.00
本站价:&1800.00
促销价:&8599.00
本站价:&4799.00
本站价:&11799.00
本站价:&6800.00
本站价:&7999.00
促销价:&3799.00
本站价:&12600.00
经营网站备案信息

我要回帖

更多关于 macusb设备耗电量太大 的文章

 

随机推荐