三相四线可以同时分三组两相电来使用吗?我是做服装加工的,厂房用的是三相电可我的所有设备都是两相的,电方面不是很懂我知道三相中任意选一相和零线搭配就220了,可是有些设备功率挺大(一个六千瓦的锅炉、三个三匹的空调),如果全部用这一相是否可以(电表进线有10平方粗).如果用三组220的是否也可以?如果三组可以同时用它计电方式怎么算?
6000W的锅炉,使用220V电压的电流是27安左右.每个一匹的空调的电流是3.4安左右.如果你的厂房进线是三相四线,那么你最好把负荷平均分配到三相当中,这样可以尽量减少零线中的电流.具体的方法是:在A相上只接一个六千瓦的锅炉;在B相上接两个空调;在C相上接剩下的那个空调,另外把厂房的照明(你没有给出是多少W)接在C相上.我想这样分配后,三相电的负荷分配相对比较合理,可以使得零线中的电流不会超过A相的电流.是比较安全合理的.要是6000瓦的锅炉能够使用三相电的话,就应该按照把锅炉接在a、b、c三相上,再把三个空调分别接在三相上,最后再把厂房的照明平均分配在三相上,这样才是最合理的方案.10平方电源进线可以承受50~60A的电流.按照第一种方案,零线中的电流最多不会超过27A.按照第二种方案,零线的电流几乎为零. 再问: 锅炉也是两相电的,2个3P空调、2个1.5P空调、剩下照明差不多100根40瓦日光灯 再答: 三匹的空调就按照10A一台计算。1.5匹的空调按照5A计算。照明是40w*100=4000W 总电流大约是.2A。这样的话,就把锅炉放在A相上,电流是27A左右;再把两个3P的空调和一个1.5P的空调放的在B相上,电流大约是25A左右;剩下的照明和一个1.5P的空调放在C相上,电流大约是23A左右。这样分配负荷三相比较平衡。
与《三相四线可以同时分三组两相电来使用吗?》相关的作业问题
两相电改三相四线制,就是说现在进户的有A,B,C三相火线(L)和零线(N),有十五户,则总进户漏电保护开关要用三相四线的漏电开关,十五户分成三组,分别接A 相,B相,C相,共零线.每户的漏电开关不需要更换.
不能,你说的两相电实际是单向两线,零线是相位的回路.三相电理想模型是6根电线,包括三根火线和三根零线,就是说每相都有火线和零线两个线头.实际使用中由于零线都是不带电,电位是0,三根零线性质相同,所以可以被合并成一根线使用,这就出现了我们通用的三相四线制.三根火线的电位这样解释:以A到达最高电位440V.为参考,此时B,
三相电相间电压为380V(任意两相电都是380V),无零线;两相电相间电压为220V,有零线.
平均分配三相电到六个空开上端即可.具体做法为:空开下的三相电从左到右分别是1、2、3;第一个两相空开上端分别接1和2;第二个两相空开上端分别接2和3;第三个两相空开上端分别接3和1;那么,第四空开和第一空开接法一样;第五空开和第二空开接法相同;第六空开和第三空开接法也一样.这样,就把三相空开下的三相分配均匀了.如此详细
三相异步电动机的电流,I=P/1.732/U/cosφ/ηP是功率(KW),U是电压(0.38KV)cosφ是功率因数(一般为0.8),η是电机效率(一般为0.95)I=P/0.732/0.38/0.8/0.95=2P1.5的三相电机电流就是2*1.5=3个电流6个千瓦的电机电流就是2*6=12安单相电机的电流受许多因
如果确定是88A ,那和三相、两相无关,因为电线越粗,载流量越大,它不知道什么三相,两相.但如果是你根据电机功率算出的88A ,那要分三相和两相.因为45kw电机 如是三相供电,电流是88A ,如是两相供电,电流= 45/0.22= 204A.
这个漏电开关额定电压可是380伏的,这是工业电压,不是家庭电压,家庭电压是220伏的.所以不能用,否则可能不能起到漏电保护的作用. 再问: 我说接上 摁那个按钮不跳呢 再答: 那是当然,家庭电压要小得多,记得采纳
如果你那三个二相电表是一至的话就是
不会的,只要不超额定电流就不会的
耗电量是差不多的,但三相电比两相电的压缩机启动力矩大一些,所以对于电压的要求没两相电的那么严格.
这个问题没人能答得出,电阻大小与水泵的功率有关,以前电机线圈都是用铜线做的,现在好多用铝线,山寨工厂又多,没几个按规范工艺做,就是知道功率都说不准,
漏电开关根据三相电流和N线电流的矢量和来判断是否漏电.使用两相时跳闸可能是:1.使用两相时,两相对地漏电流之和大于漏电开关的漏电允许值;2.其中某一相N线未经过漏电开关.
补充:有相互相差120度的三个绕组所以叫三相电,每相独立是一相,三相应该分出六个头,为了节约,把三相电的三个接在一起,用一根线引出(就是中性线,中性线接地之后,电位和大地等电位,我们称为零线).所以任意一根火线对地或零线都是220V,两根火线就是两相电压相加220V+220V=440V.但是实际上并不等于440V.因为
不能.单相电机,只有两组绕组,分别为启动绕组和工作绕组.相位上错90度.三相电机,要求具有三项绕组,相位上各相隔120度.你把三相电接在单相电机绕组中,会烧毁绕组.电机无法工作.
三相交流电是电能的一种输送形式,简称为三相电.三相交流电源,是由三个频率相同、振幅相等、相位依次互差120°的交流电势组成的电源.三相交流电的用途很多,工业中大部分的交流用电设备,例如电动机,都采用三相交流电,也就是经常提到的三相四线制.而在日常生活中,多使用单相电源,也成为照明电.当采用照明电供电时,使用三相电其中的
找出电路图,看是三组加热器是星形接法还是三角形接法,把三组加热器改成并联就行,不过最好不要这么干,额定电流大了三倍,原件可能承受不了
一条相线一条中性线,叫做单相供电,三条相线(ABC)叫做三相供电,三条相线加一条中性线(ABCN)叫做三相四线供电.你所描述的三相电、两相电通用估计是三相供电、和单相供电.两相供电的设备很少,找到洗车机的接线端子找到ABC接三相电源即可.单相电的接法请参阅说明书.切忌:洗车机电源必须配备漏电保护器.机身需可靠接地以防触
三相电火线任意两条之间的电压是380伏,三相电火线任意一条与零线之间的电压是220伏.三条火线称三相电,两条火线称两相电,一条火线与一条零线称单相电.三相电中任意一相火线配合零线使用都可以,不过动力电和照明电单独收费地话,事后得改接回去
划不来!损耗应大家摊才对.总表装了互感器吗?150/5还是75/5?如果有互感器,度数乘以倍率计算电量是对的.但是也不完全是这样算.参考我的回答(将引号内的问题复制到提问栏,搜索答案):“总电表用电量是V ,10(60)A,300r/kwh,50HZ 分电表用电量是911,220V,3(6)A,200008-1108-2809-1109-13
07-1907-1907-1907-19
◇本站云标签查看: 17996|回复: 6
三相电机怎样改接两相电
签到天数: 5 天[LV.2]偶尔看看I
把三相异步的星形接法,改成三角形接法,1、2、3,接线柱的1、2接220V, 2、3接(电容大小根据电机功率大小而定),例如,150w的电机,用400V.15uf电容就行,如果电机反转,电容接 1、3。
0GQS116-0.gif (79.95 KB, 下载次数: 11)
20:01 上传
(1)三相绕组的三角形连接
如图1所示。将并接在三相绕组的任意一相两端(图中接在u相两端),然后220v市电加在电容c的一端和v2与w1的交点处。这样,电机就可旋转,如需改变电机旋转方向,则可按图2所示连接,将市电从电容器的一端调换到另一端即可。
(2)三相绕组的星形连接
将电容器接在任意两个端子上(如图3中接v1、u1),220v市电则加在余下的端子w1和电容c的任一端上。这样,电机就可旋转。如需改变电机转向,则将市电的一端从u1换接到v1端即可(如图4所示)。
小型三相作单相运行时,所选电容容量一定要合适,若太小则旋转无力,启动困难;太大则回路电流过大,导致电机过热。一般电容容量值选择如附表所示。
如果不查表,也可以按经验公式获得:当星形连接时,所需电容容量c(μf)=p(w)/17,c的单位是μf,p的单位是w;当用作三角形连线时,所选电容容量c(μf)=p(w)/10。
-1.jpg (94.66 KB, 下载次数: 6)
20:01 上传
签到天数: 122 天[LV.7]常住居民III
这是没有办法的事, 出力少了很多
该用户从未签到
谢谢师傅的经验分享。
签到天数: 67 天[LV.6]常住居民II
该用户从未签到
电机功率的大小有限制吗?
该用户从未签到
电机功率的大小有限制吗?
该用户从未签到
学习学习,谢谢师傅的经验分享
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:三相电如何变两相电
,内容来自筑龙网相关的培训课程、论坛帖子、行业资讯等。筑龙网为国内最权威最专业的建筑工程学习。交流平台,超过1000万设计师、工程师和造价师在筑龙网交流、学习更多相关资料请访问日更新500篇的!(发布于:日)
此时有人在和您一起浏览筑龙优搜库
大家都在学
论坛热贴排行
课时数:14
课时数:21
课程时长:35
课程时长:35
课程时长:61
筑龙网以“成就有梦想的建筑人”为企业使命,为建筑行业从业者提供基于、直播课程、专家答疑、论坛交流的专业学习服务;同时搭建基于建筑+互联网的创业项目孵化平台,为推动行业创新发展贡献力量。 >
三相电如何变两相电相关专题推荐

我要回帖

更多关于 三相电改两相电 的文章

 

随机推荐