开关什么电箱需要重复接地地吗

三相漏电保护器可以用在几级配电箱中?推荐回答:三级箱是一箱一机一闸,可以装插座。三级配电都要装漏保,但不一定装空开,可以用刀闸代替。三级箱内可以装插座,因为《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)里面有条款说明可以装插座。8.1.9配电箱、开关箱内的电器(含插座)应先安装在金属或非木质阻燃绝缘电器安装板上,然后方可整体紧固在配电箱、开关箱箱体内。金属电器安装板与金属箱体应做电气连接。8.1.10配电箱、开关箱内的电器(含插座)应按其规定位置紧固在电器安装板上,不得歪斜和松动。一级与二级配电箱支路不一定必须安装空气开关与漏电保护器。你可以查阅《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005),里面有详细的条款说明。6.1.6配电柜应设电源隔离开关及短路、过载、漏电保护电器。电源隔离开关分断时应有明显可见分断点。8.2.2总配电箱的电器应具备电源隔离,正常接通与分断电路,以及短路、过载、漏电保护功能。电器设置应符合下列原则:1当总路设置总漏电保护器时,还应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。当所设总漏电保护器是同时具备短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时,可不设总断路器或总熔断器。2当各分路设置分路漏电保护器时,还应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。当分路所设漏电保护器是同时具备短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时,可不设分路断路器或分路熔断器。3隔离开关应设置于电源进线端,应采用分断时具有可见分断点,并能同时断开电源所有极的隔离电器。如采用分断时具有可见分断点的断路器,可不另设隔离开关。4熔断器应选用具有可靠灭弧分断功能的产品。5总开关电器的额定值、动作整定值应与分路开关电器的额定值、动作整定值相适应。由此可见不是必须安装空气开关,而是具有明显分断点的隔离开关。漏电保护器保护的是什么?推荐回答:作用:主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能,可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之用。工作原理是:将漏电保护器安装在线路中,一次线圈与电网的线路相连接,二次线圈与漏电保护器中的脱扣器连接。当用电设备正常运行时,线路中电流呈平衡状态,互感器中电流矢量之和为零(电流是有方向的矢量,如按流出的方向为“+”,返回方向为“-”,在互感器中往返的电流大小相等,方向相反,正负相互抵销)。由于一次线圈中没有剩余电流,所以不会感应二次线圈,漏电保护器的开关装置处于闭合状态运行。当设备外壳发生漏电并有人触及时,则在故障点产生分流,此漏电电流经人体—大地—工作接地,返回变压器中性点(并未经电流互感器),致使互感器申流入、流出的电流出现了不平衡(电流矢量之和不为零),一次线圈申产生剩余电流。因此,便会感应二次线圈,当这个电流值达到该漏电保护器限定的动作电流值时,自动开关脱扣,切断电源。漏电保护器种类有哪些推荐回答:①电磁脱扣型漏电保护器,以电磁脱扣器作为中间机构,当发生漏电电流时使机构脱扣断开电源。这种保护器缺点是:成本高、制作工艺要求复杂。优点是:电磁元件抗干扰性强和抗冲击(过电流和过电压的冲击)能力强;不需要辅助电源;零电压和断相后的漏电特性不变。②电子式漏电保护器,以晶体管放大器作为中间机构,当发生漏电时由放大器放大后传给继电器,由继电器控制开关使其断开电源。这种保护器优点是:灵敏度高(可到5mA);整定误差小,制作工艺简单、成本低。了解下漏电保护器怎样接线推荐回答:漏电保护器接线 1.标有电源侧和负荷侧的漏电保护器不得接反。如果接反,会导致电子式漏电保护器的脱扣线圈无法随电源切断而断电,以致长时间通电而烧毁。 2.安装漏电保护器不得拆除或放弃原有的安全防护措施,漏电保护器只能作为电气安全防护系统中的附加保护措施。 3.安装漏电保护器时,必须严格区分中性线和保护线。使用三极四线式和四极四线式漏电保护器时,中性线应接入漏电保护器。经过漏电保护器的中性线不得作为保护线。 4.工作零线不得在漏电保护器负荷侧重复接地,否则漏电保护器不能正常工作。 5.采用漏电保护器的支路,其工作零线只能作为本回路的零线,禁止与其他回路工作零线相连,其他线路或设备也不能借用已采用漏电保护器后的线路或设备的工作零线。漏电保护器型号有哪些?推荐回答:低压的漏电保护器有“DZL18-20系列漏电开关(两极)、DZL31漏电保护器(两极)、K系列漏电保护器(2、3、4极)、DBK2系列漏电保护开关、DZL43、FIN系列漏电保护开关、E4FL列漏电保护器、F360系列漏电保护开关、DZL29系列漏电保护断路器、等系列型号。低压的漏电保护器(开关)的漏电动作电流分为10、20、30、100、300、500毫安等规格等级,额定电流分为10、16、20、25、32、40、63、80、100、120、150.....安培等规格。虽然在国标GB5《住宅设计规范》中明确每户要装,每单元要装,整栋楼要装低压的漏电保护器,但是在实际上存在很大的问题,因为只要有一点漏电;将造成整户,整个单元、整栋楼房、的跳闸停电,有的电业部门甚至连单元配电箱都不打算使用三相空气开关,原因是“一相短路,将一起全单元跳闸,扩大了停电的范围”。所以现在大家只执行“在插座回路中安装低压漏电保护器(开关)的规范。一般每户要装低压的漏电保护器(开关),可以选用漏电动作电流为10、20、30、毫安,额定电流32A(140平方以内)60安培(160平方米以上)、每单元要装,整栋楼要装,可以以总户数乘以20安培来选开关的额定电流。选用漏电动作电流100--300毫安的低压的漏电保护器(开关)。漏电保护器如何接线推荐回答:回答如下: 漏电保护器的工作电路在内部,外部只需要接入工作电源,4P的接入三相火线和零线,2P的接入火线和零线。漏电保护器的工作电路在内部,外部只需要接入工作电源, 4P的接入三相火线和零线,2P的接入火线和零线。 希望回答对你有帮助中间的是一个双极开关,可以作为总断路器使用(倒下位置,把它放在最左边),电源进线火线接在左边上口,零线(N)接在右边上口,右边下口出来的N线接至箱上面的N排,电源进来的PE线接至箱上面的PE排。把漏电开关放中间位置,上口的L端接至总开关的左下口,上口的N端接至总开关的右下口。漏电开关的下端N端子送至房间插座的左孔(面向插座正面板),下端的L端子(在N端子的旁边)送至插座的右孔,从上面PE排上送至插座的上孔(保护地线)。单极开关作为照明控制开关,其上口接至总开关的左下口(火线),下口送至灯的墙壁开关,灯的零线从上面N排取得。 希望可以帮到你。展开全部漏电保护器在家庭装修中,非常常见,现在家里使用的电器非常多,电本身就具有一定的危险性,而漏电保护器则可以起到很好的保护作用,避免出现电路问题随着科技发展越来越迅速,电行业的事故也越来越少了,这个主要还是归功于家用漏电保护器,漏电保护器在电路中是必不可少的,漏电保护器主要是用来在设现在家居里面都会有漏电保护器,因为家居中电器的使用越来越多,而电的使用是有一定的危险性的,我们需要漏电保护器来对我们进行一定的保护,那漏电保现在家居里面都会有漏电保护器,因为家居中电器的使用越来越多,而电的使用是有一定的危险性的,我们需要漏电保护器来对我们进行一定的保护,那漏电保漏电保护器是电力行业中最必不可少的一种设备,它主要是为了大家能够更安全使用电。漏电保护器还被称为漏电开关,漏电断容器。家用漏电保护器是什么?这是一种可以防止家电漏电的保护设备。随着工业化和时代的进步,电器已经成为我们生活中不可或缺的存在。电大家都知道吧!随着生活的需求,电这个东西已经离不开我们的生活了,大家知道漏电保护器吗?漏电保护器是一款在我们的日常生活中有着广泛应用的产品,它不仅在一定程度上保护了我们的人身财产安全,而且也使得我们可以安心工作学习而不用担心用弱电箱,顾名思义是较弱电压线路的集中箱,一般用于现代家居装修中,如网线,电话线,电脑的显示器,USB线,电视的VGA,色差,天线等都可以放置随着社会不断进步,经济的快速发展,漏电断路器和漏电保护器在我们的日常生活中大量使用,相信大家对于漏电断路器和漏电保护器一定不会陌生,那么漏电三相五线制,配电箱和施工机械还需重复接地吗
施工用电采用三相五线制供电,从变压器外壳接地后,从变压器至一级配电箱(总配电箱)是否就是三相四线,然后从总配电箱至二级配电箱(分配电箱)是否使用三相五线制配电(即总配电箱处将其中的一根PE线进行接地),然后从分配电箱至开关箱也是三相五线制了,再从开关箱接用电机械、设备。在此想请教各位朋友有关问题:1.变压器至总配电箱是否就是三相四线制,对不对;2.总配电箱接地后,就使用三相五线,这个对吗?3.总配电箱接地后,是否将总配电箱出线端的五线中的PE线与分配电箱、开关箱外壳接上就可以了,此时分配电箱和开关箱无须再重新打接地体与分配箱、开关箱外壳接上吧。是不是就分配电箱和开关箱不需重复接地了?4.从开关箱出来的PE线与设备、机械的外壳直接接上就可以了,设备、机械的外壳无须重新打接地体了吧。对电气不太了解,希望知道朋友告知。谢谢。
请先 ,再评论!
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)
(非工作时间)
手机扫码快速下载塔吊防雷做了同时开关箱中的PE线做了重复接地,之间用做电气连接吗_百度知道
塔吊防雷做了同时开关箱中的PE线做了重复接地,之间用做电气连接吗
我有更好的答案
让雷电流流散入地,就不会从PE线的引下线中扩散到设备外壳上,也会由PE线分流到设备上,人员触及会遭到雷击。PE线保护接地的引下线应该单独和接地极相连,PE线的引下线和防雷引下线相距越远越好,要求10m以上,雷电流沿防雷引下线入地后。但是不能把防雷引下线和保护接引下线在地面上连成一体后与接地极相连,因为雷击时雷电流通过防雷引下线入地的同时防雷接地与电气接地可以连接在一起
为您推荐:
其他类似问题
重复接地的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。以下试题来自:
判断题施工现场一般场所开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1 s。 对
为您推荐的考试题库
你可能感兴趣的试题
1.填空题 52.判断题 对3.判断题 对4.判断题 错5.判断题 对
热门相关试卷
最新相关试卷6451浏览次数
临时配电箱应该安装在哪,怎么固定?有哪些方面需要注意?
243、每一接地装置的接地线应当采用2根及以上导体,在不同点与接地体做电气连接。说明1、当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备的接地及接零保护应与原系统保持一致。252、做防雷接地机械上的电气设备,所连接的PE线必须同时做重复接地,接地电阻值应不大于10Ω。1、动力电箱与照明电箱宜分别设置,如合在同一电箱内,动力和照明线路应分路设置。2、开关箱应由末级分配电箱配电。3、总配电箱应设在靠近电源的地区。分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。4、配电箱、开关箱应采用铁板材料制作,铁板的厚度应大于1.5mm,箱背板则采用绝缘板。5、固定式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于1.3m,小于1.5m;移动式分配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于0.6m,小于1.5m。6、配电箱内的电器应首先安装在非木质的绝缘电器安装板上,然后整体紧固在配电箱体内。7、配电箱、开关箱内的工作零线应通过接线端子板连接,并应与保护零线端子板分设。8、配电箱和开关箱的金属箱体必须保护接零。保护接零线应通过接线端子板连接。9、配电箱和开关箱必须防雨、防尘。10、总配电箱应安设总隔离开关和分路隔离开关以及总熔断器和分线熔断器、以及漏电保护器。若漏电保护器同时具备过负荷和短路保护功能,则可不设分路熔断器。总开关电器的额定值、动作整定值应与分路开关电器的额定值、动作整定值相适应。2611、分配电箱应安设总隔离开关和分路隔离开关以及总熔断器和分线熔断器,总开关电器的额定值、动作整定值应与分路开关电器的额定值、动作整定值相适应。12、每台用电设备应有各自的专用开关箱,必须实行“一机一箱一闸一漏”制度;禁用同一个开关电器直接控制二台及以上用电设备(含插座)。13、开关箱内的漏电保护器其漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间应小于0.1s。14、总配电箱和开关箱中两级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应作合理配合,使之具有分级分段保护功能。15、配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体的下底面,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处。进、出线应加护套分路成束并做防水弯,导线束不能与箱体进、出口直接接触。16、移动式配电箱和开关箱的进、出线必须采用橡皮绝缘电缆。九、工地临时备用电源的设置施工现场用电量大,变压器在夏天高温天气易出现超负荷运行断电的现象,为了避免断电影响施工,项目部可准备一台GF-300的柴油发电机,以满足工地停电时使用。
其他回答(共2条)
家用配电箱接线安装方法:1、明装配电箱,配电箱安装在墙上时,应采用开脚螺栓(胀管螺栓)固定,螺栓长度一般为埋入深度(75~150mm)、箱底板厚度、螺帽和垫圈的厚度之和,再加上5mm左右的“出头余量”。对于较小的配电箱,也可在安装处预埋好木砖(按配电箱或配电板四角安装孔的位置埋设),然后用木螺钉在木砖处固定配电箱或配电板。2、暗装配电箱,配电箱嵌入墙内安装,在砌墙时预留孔洞应比配电箱的长和宽各大20mm左右,预留的深度为配电箱厚度加上洞内壁抹灰的厚度。在圬埋配电箱时,箱体与墙之间填以混凝土即可把箱体固定住3、配电箱应安装牢固,横平竖直,垂直偏差不应大于3mm;暗装时,配电箱四周应无空隙,其面板四周边缘应紧贴墙面,箱体与建筑物、构筑物接触部分应涂防腐漆。4、配电箱内装设的螺旋式熔断器,其电源线应接在中间触点的端子上,负荷线应接在螺纹的端子上。这样,在装卸熔芯时不会触电。瓷插式熔断器应垂直安装。5、配电箱内的交流、直流或不同电压等级的电源,应具有明显的标志。照明配电箱内,应分别设置零线(N线)和保护零线(PE线)汇流排,零线和保护零线应在汇流排上连接,不得绞接,应有编号。6、导线引出面板时,面板线孔应光滑无毛刺,金属面板应装设绝缘保护套。金属壳配电箱外壳必须可靠接地(接零)。
一)安全用电技术措施1、本工程选择TN-S供电系统。它是把工作零线N和专用保护线PE在供电电源处严格分开的供电系统,也称三相五线制。它的优点是专用保护线上无电流,此线专门承接故障电流,确保其保护装置动作。应该特别指出,PE线不许断线。在供电末端应将PE线做重复接地。2、设置漏电保护器(1)施工现场的总配电箱和开关箱至少应设置两级漏电保护器,而且两级的漏电动作电流和额定漏电动作时间应做合理配合,使之具有分级保护的功能。(2)开关箱中必须设置漏电保护器,施工现场所有用电设备,除做保护接零外必须在设备负荷线的首端处安装漏电保护器。(3)漏电保护器应安装在配电箱电源隔离开关的负荷侧和开关箱电源隔离开关的负荷侧。(4)漏电保护器的选择应符合国标GB6829-86《漏电电流动作保护器(剩余电流动作保护器)》的要求,开关箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应小于0.1s.使用潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品。其额定漏电动作电流应不大于15mA,额定漏电动作时间应小与0.1s.3、电气设备的设置应符和下列要求(1)配电系统应设置室外总配电箱和分配电箱,实行分级配电。(2)动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置,照明线路接线宜接在动力开关的上侧。(3)开关箱应由末级分配电箱配电。开关箱应“一机一闸一箱”,每台用电设备应有自己的开关箱,严禁用一个开关电器直接控制两台及以上的用电设备。(4)总配电箱应设在靠近电源的地方,分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过30米,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3米。(5)配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所。不得装设在有严重损伤作用的烟气、蒸汽、液体及有害介质中。也不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动、液体侵溅及热源烘烤的场所。配电箱、开关箱周围应有足够两人同时工作的空间,其周围不得堆放任何有碍操作、维修的物品。(6)配电箱、开关箱安装应要端正、牢固,移动式的箱体应装设在坚固的支架上。固定式配电箱、开关箱的下皮与地面的垂直距离应大于1.3米,小于1.5米。移动式分配电箱、开关箱的下皮与地面的垂直距离为0.6-1.5米。配电箱、开关箱采用铁板或优质绝缘材料制作,铁板的厚度应大于1.5mm.。(7)配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体下底面,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处。