欧姆龙plc modbus通讯cj2m怎么进行modbus tcp通讯

级别: 实习会员
发帖数量: 4 个
工控威望: 35 点
下载积分: 114 分
在线时间: 0(小时)
注册时间: 最后登录:
上位组态软件通过主、从站串行方式(欧姆龙CP1E-N30DR-A做主站,欧姆龙CJ2M CPU12和丰炜VB2-32MR做从站),采集各从站plc中数据,请问主站plc和从站plc除了通讯参数波特率的设置,还各应做什么设置才能进行modbus&&485通讯?谢谢了!
维斯将来也,事事皆其所未经者,故常干破格。
级别: 探索解密
发帖数量: 74 个
工控威望: 112 点
下载积分: 2931 分
在线时间: 68(小时)
注册时间: 最后登录:
引用引用楼主dailiujie于 14:36发表的 求教欧姆龙主从站设置 :上位组态软件通过主、从站串行方式(欧姆龙CP1E-N30DR-A做主站,欧姆龙CJ2M CPU12和丰炜VB2-32MR做从站),采集各从站plc中数据,请问主站plc和从站plc除了通讯参数波特率的设置,还各应做什么设置才能进行modbus&&485通讯?谢谢了!modbus&&485??你是说MODbus RTU?用RS-485来通讯吧。。还有模式RTU就选简易主站/串口网关,AScii就用RS-232(无协议),上位机就Host-link
维斯将来也,故常干破格.
级别: 实习会员
发帖数量: 4 个
工控威望: 35 点
下载积分: 114 分
在线时间: 0(小时)
注册时间: 最后登录:
图片: =600) window.open('/attachment/Mon_210_2a93f7c31f93c0b.png');" onload="if(this.width>'600')this.width='600';if(this.height>'3000')this.height='3000';" >
对的,modbus-rtu通讯,现在想麻烦请教一下,CP1E-N30DR-A做modbus-rtu通讯的主站与组态软件通讯时他的通讯站号怎么设置?在cx中串行选项端口的话,单元号就没有办法设置,但组态王必须要设置设备站号才行,这样地话应该怎么解决呢?谢谢了!!
级别: 实习会员
发帖数量: 4 个
工控威望: 35 点
下载积分: 114 分
在线时间: 0(小时)
注册时间: 最后登录:
图片: =600) window.open('/attachment/Mon_210_bf6fdc89e6efb06.png');" onload="if(this.width>'600')this.width='600';if(this.height>'3000')this.height='3000';" >
其中,组态王建立设备时的界面如图
维斯将来也,事事皆其所未经者,故常干破格。
级别: 探索解密
发帖数量: 74 个
工控威望: 112 点
下载积分: 2931 分
在线时间: 68(小时)
注册时间: 最后登录:
引用引用第2楼dailiujie于 14:29发表的&&:对的,modbus-rtu通讯,现在想麻烦请教一下,CP1E-N30DR-A做modbus-rtu通讯的主站与组态软件通讯时他的通讯站号怎么设置?在cx中串行选项端口的话,单元号就没有办法设置,但组态王必须要设置设备站号才行,这样地话应该怎么解决呢?谢谢了!!modbus-rtu通讯,欧姆龙可以写对方站号是在程序里面体现的,不用设置(没得设置)
维斯将来也,故常干破格.1 Pages: 1/3& & &Go
liuweihong
级别: 略有小成
发帖数量: 684 个
工控威望: 267 点
下载积分: 420 分
在线时间: 838(小时)
注册时间: 最后登录:
图片: =600) window.open('/attachment/Mon_826_165c.jpg');" onload="if(this.width>'600')this.width='600';if(this.height>'3000')this.height='3000';" >
图片: =600) window.open('/attachment/Mon_826_e64eb.jpg');" onload="if(this.width>'600')this.width='600';if(this.height>'3000')this.height='3000';" >
图片: =600) window.open('/attachment/Mon_826_307f4dc6a27d949.jpg');" onload="if(this.width>'600')this.width='600';if(this.height>'3000')this.height='3000';" >
图片: =600) window.open('/attachment/Mon_826_7284fad2c7c615a.jpg');" onload="if(this.width>'600')this.width='600';if(this.height>'3000')this.height='3000';" >
图片: =600) window.open('/attachment/Mon_826_5e14b045a290202.jpg');" onload="if(this.width>'600')this.width='600';if(this.height>'3000')this.height='3000';" >
简易的写入频率程序,仅供参考,已测试只需修改寄存器地址,就能与三菱E740安川V1000变频正常通信,至于接线问题就请各位下载相应的手册查阅。安川通信参数如下:H5-01&&01H5-02&&3H5-03&&0H5-04&&3B1-01&&0B1-02&&1三菱通信参数如下:P79&&&&0P117&&1P118&&96P119&&0P120&&0P121&&9999P122&&9999P338&&1P339&&2P340&&1P342&&0P549&&1[ 此帖被liuweihong在 01:22重新编辑 ]
(11 K) 下载次数:1579
本帖最近评分记录:下载积分:+1(bsp706) 真诚感谢!下载积分:+1(ysz0377) 感谢分享!下载积分:+2(li051005) 感谢分享!
级别: 略有小成
发帖数量: 419 个
工控威望: 464 点
下载积分: 8015 分
在线时间: 117(小时)
注册时间: 最后登录:
谢谢分享,楼主你好,可以把创建功能快的步骤说一下吗?有劳楼主了楼主留言:功能块未加密,打开就可以参考
级别: 略有小成
发帖数量: 419 个
工控威望: 464 点
下载积分: 8015 分
在线时间: 117(小时)
注册时间: 最后登录:
楼主你好,请教个问题,请楼主,帮忙解答,麻烦你了,三菱变频器写频率的地址是,40014,这个地址会随着与plc不同而改变吗?比如用欧姆龙cp1h,modbus,rtu,地址是40014,如果用永宏plc,是不是,这个地址,如果用RS485ASCII码与三菱FX2N通讯,地址一样吗?期待楼主百忙中的解答楼主留言:变频器地址和plc没关系,是固定的,至于ASCII我不会做,那也是过去式了,压根儿嗯没想去学,
级别: 略有小成
发帖数量: 419 个
工控威望: 464 点
下载积分: 8015 分
在线时间: 117(小时)
注册时间: 最后登录:
谢谢楼主,向您学习了,
级别: 实习会员
发帖数量: 26 个
工控威望: 34 点
下载积分: 185 分
在线时间: 45(小时)
注册时间: 最后登录:
qianyonggang
科技改变生活
级别: 网络英雄
发帖数量: 3339 个
工控威望: 6200 点
下载积分: 5155 分
在线时间: 1152(小时)
注册时间: 最后登录:
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
级别: 刚进门槛
发帖数量: 59 个
工控威望: 63 点
下载积分: 10526 分
在线时间: 118(小时)
注册时间: 最后登录:
谢谢分享,楼主
级别: 实习会员
发帖数量: 6 个
工控威望: 35 点
下载积分: 122 分
在线时间: 0(小时)
注册时间: 最后登录:
生 容易&&活 容易 生活不容易
级别: 略有小成
发帖数量: 140 个
工控威望: 429 点
下载积分: 9846 分
在线时间: 134(小时)
注册时间: 最后登录:
用CMND 指令做MODBUS-RTU通信更方便啊
级别: 实习会员
发帖数量: 30 个
工控威望: 24 点
下载积分: 51 分
在线时间: 35(小时)
注册时间: 最后登录:
楼主你说的 已测试只需修改寄存器地址,是功能块里的那#E吗?这个是不是变频器寄存器地址?
级别: 论坛先锋
发帖数量: 1252 个
工控威望: 1324 点
下载积分: 54511 分
在线时间: 908(小时)
注册时间: 最后登录:
谢谢。学习学习。
有志者事竞成
级别: 略有小成
发帖数量: 417 个
工控威望: 438 点
下载积分: 819 分
在线时间: 234(小时)
注册时间: 最后登录:
bucuo ,学习了
1 Pages: 1/3& & &GoBCNet(16)
欧姆龙CP系列PLC以太网modbusTCP通讯
BCNet-CP模块内部集成ModbusTCP通讯服务器,因此ModbusTCP客户机,如支持ModbusTCP的组态软件、OPC服务器、PLC以及实现ModbusTCP客户机的高级语言开发的软件等,可以直接访问欧姆龙CP系列PLC的内部数据区,Modbus协议地址在BCNet内部已经被默认映射到CP系列PLC的地址区,实现的功能号包括:FC1、FC2、FC3、FC5、FC6、FC15和FC16。
欧姆龙PLC modbusTCP CP1H 以太网
ModbusTCP协议帧格式:
& &①、该项为对应存储区的位操作,例如CIO100.3,则m=100,n=3,计算公式为:;100*16+3=001604。在Modbus的对应地址为0区的01604地址。 & &
2、用ModScan32测试
解压产品光盘\使用手册\通讯测试软件下的modscan2_cr.rar。
1. 运行ModScan32软件。
2. 选择菜单Connection/Connect,选择Remote TCP/IP Server,输入BCNet-CP的IP地址,Service端口为502;点击[OK]按钮,如图1所示。
3. 在子窗口“ModSca1”中设置Device ID为PLC的站地址(如1),功能号选择03:HOLDING REGISTER,Address = 0001,Length = 100。
4. 子窗口数据区显示0100的16进制数据,其对应于欧姆龙CP系列PLC的寄存器CIO0到CIO100的数值,如图2所示。
双击子窗口数据区的数据可以修改数值。
&&相关文章推荐
* 以上用户言论只代表其个人观点,不代表CSDN网站的观点或立场
访问:8625次
排名:千里之外
原创:18篇
(1)(7)(1)(3)(2)(3)(2)

我要回帖

更多关于 c modbus tcp通讯 的文章

 

随机推荐