格力中央空调压缩机1.5匹空调外机风扇和压缩机不启动怎么处理有电通过。

格力空调通电无反应、压缩机不启动、风扇电机不启动是什么原因
通电无反应
1.问题:保险丝熔断
答案:更换保险丝&
2.问题:变压器坏
答案:更换变压器
3.问题:整流二极管击穿
答案:更换整流二极管
4.问题:晶振或复位电路元件损坏
答案:更换晶振或复位电路元件
5.问题:稳压块7806虚焊或损坏
答案:更换稳压块7806
6.问题:CPU集成块损坏
答案:更换CPU集成块
通电后,压缩机不启动
1.问题:温控器设定的温度过高或温控器损坏
答案:调低温控器温度或更换温控器
2.问题:压缩机电容损坏
答案:更换压缩机电容
3.问题:主令开关损坏
答案:更换主令开关&
4.问题:接线错误
答案:重新接线
5.问题:压缩机开路或短路
答案:更换压缩机
通电后,风扇电机不启动
1. &问题:接线错误
答案:重新接线
2. & 问题:风机电容开路或短路
答案:更换风机电容
3. & 问题:电机绕组开路或短路,或是电机内置的限温器因过热而断开
答案:更换电机或限温器
4. & 问题:主令开关损坏
答案:更换主令开关
我们将推出更多关于格力空调保养小常识以及故障小常识,敬请关注!如果您家的空调故障严重,请联系我们的售后服务,为了加强服务质量控制,目前格力采用全国统一接入号,不提供维修点电话。
| 下一篇:
Copyright © 2012 SHQT
上海群坛-格力空调 版权所有请问空调外机压缩机不工作但风扇在转是怎么回事?
输入手机号码,报价结果将发送到您手机
装修顾问-馨馨
4年行业经验,24h可咨询
10秒闪电通过好友
报价短信已发送到您的手机
因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
稍候装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
您的装修预算约
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
装修顾问 -馨馨
(四年装修行业经验)
微信扫一扫
3.&您家小区名称 :&&
请选择您家的装修时间
请问空调外机压缩机不工作但风扇在转是怎么回事?
提问者:柏采莲| 地点:
| 浏览次数:
1755| 时间:
我来帮他解答
还可以输入1500字
已有3条回答
回答数:8376
| 被采纳数:4
室外机风扇一般和压缩机来自同一个接触器控制的电源,所以风扇和压缩机是没有直接关系的。
风扇不转压缩机不工作的原因:
1、接触器的触点损坏,导致无法为风扇提供电源。
2、接触器线圈未得电,接触器不吸合就不能为风扇提供电源。
3、室内机实际温度到达设定温度,这时风扇和压缩机不转是正常的。
4、空调电路板故障。
5、空调缺氟或漏氟导致空调报警停机。
回答数:27948
| 被采纳数:2
如果室外机风扇不转的话,压缩机是否工作听声音就可知道。定速空调就是这样的,压缩机频繁启动工作和停机。压缩机启动时,启动电流虽然很大,但只是瞬间的,运转正常时很快就恢复到正常的工作电流。
回答数:3593
| 被采纳数:2
关闭机器后,10分钟,再打开电源, 5分钟内应当机组就会启动了
通常要么是压缩机过电流保护,要么就是冷凝器过热保护
如果还不可以,那么等机组凉下来后再试
其次,设置的温度,应当低于室内温度才行
希望能帮助到你家电百科 产品:
> 格力空调外机风扇转压缩机不启动,会不会是内机主板的继电器坏了?
格力空调外机风扇转压缩机不启动,会不会是内机主板的继电器坏了? 常见问题
有这个可能;拆开内机外壳,开启,用万用表量一量继电器有无电源输出即可判断清楚;另外,还有可能是以下原因导致: 1、输入信号出现故障(线松脱、短路等等); 2、供电电压过低; 3、压缩机发生内置保护;(一般停止运转半个小时左右的时间能够自行恢复) 4、压缩机启动电容松脱或者是故障。
标签:&&&&&&&&&&&&&&&
" tab="tab_0" >常见问题热点事件家电人物家电名词热门品牌
热门新品1234567891012345678910 123 4 5 6 7 8 9 10||||||||||
||||||||||
查看: 6788|回复: 9
一格力变频挂机、外机压缩机不启动.....
阅读权限25
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
开机内机正常开启.... 外机风扇启动...压缩机不启动..(量压缩机没电过来).&&外机风扇转了3.4分钟就停了.....
压缩机还是没起&&内机正常运转 没故障代码.....&&但是在内机线路板发现2只壁虎...板子没有烧毁的痕迹...
查外机3个感温头正常、&&怀疑是外机板坏...
阅读权限40
在线时间 小时
万用表测量310电压有吗?如有。测量模块输出电压有吗?
阅读权限25
在线时间 小时
万用表测量310电压有吗?如有。测量模块输出电压有吗?
模块有输出电压就OK了,一般压缩机不大可能坏。
在线时间 小时
我发现这里很多都白菜 都不是搞空调维修的料 提出的问题 连基本知识都不懂
阅读权限40
在线时间 小时
楼上的你懂得多,你来呀,光说不练假把式。
阅读权限30
在线时间 小时
楼上的师傅:说出你的正确观点才行,赠人玫瑰手留余香!不应该只拍砖不打气,如果什么都懂,还用来论坛请教吗?
阅读权限35
在线时间 小时
呵呵,今天碰到和楼主一台一样故障的格力变频,内机开启后外机启动不到一分钟电流上到2A就马上下降到0.28,然后一会又下降到0.08A风扇叶不转了,等一会又这样重复,一直这样重复。0.28应该是风扇的电流,2A的时候压机已经启动了。内机也没有故障代码显示,外机灯闪看不出故障代码,我也判断是外机板问题,就是不知道问题出在什么地方。
阅读权限35
在线时间 小时
这病多数是外机模块板坏了直接换主板得了
阅读权限30
在线时间 小时
同意楼上观点,换了吧
阅读权限35
在线时间 小时
呵呵,今天碰到和楼主一台一样故障的格力变频,内机开启后外机启动不到一分钟电流上到2A就马上下降到0.28, ...
应该是电流检测部分不好&&,看有没有LM358,换掉1元钱,个人看法
站长推荐 /1
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:admin@jdwx.info
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有空调外机风扇转压缩机不启动是什么故障?
空调外机风扇转压缩机不启动是什么故障?
提问者:谈静曼| 地点:
| 浏览次数:
1295| 时间:
我来帮他解答
还可以输入1500字
已有3条回答
回答数:76932
| 被采纳数:26
现在的空调都属于智能温控,也节能!当温度达到设定的温度,外机压缩机是不用启动的(但外机风扇会转),你把温度调到16度,看下外机压缩机是否启动?如若不启动,建议停止使用!我觉得也是比较重要的一个问题。
回答数:72129
| 被采纳数:13
冷凝器出故障:一般空调出现了故障多半就是冷凝器受损,室外冷凝器也是有它自己的自我保护系统,当没有定期给它清洁时,它就会启动自己的保护系统。所以为了引起不必要的麻烦我们尽可能的定时去清理它。
氟利昂泄漏:氟利昂的量是有一定限度的,过多或过少都回会造成空调不正常工作,这个时候造成空调的自我保护系统,就会出现高压保护
回答数:1857
| 被采纳数:1
室外机风扇一般和压缩机来自同一个接触器控制的电源,所以风扇和压缩机是没有直接关系的。
风扇转压缩机不工作的原因:
1、接触器的触点损坏,导致无法为风扇提供电源。
2、接触器线圈未得电,接触器不吸合就不能为风扇提供电源。
3、室内机实际温度到达设定温度,这时风扇和压缩机不转是正常的。
4、空调电路板故障。
5、空调缺氟或漏氟导致空调报警停机。