空调外机铜管接头结霜内机接铜管的接头尽处断了 能修好吗

空调内机螺纹弯管处铜管断了怎么办
标签:冶金矿产&金属加工材&铜及铜合金材
浏览数:554
用焊枪补漏,把裂开处焊住就可以了,如果不焊接的话就得换管子。暖通空调分区
查看: 4182|回复: 12
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1帖子
技术员, 积分 1, 距离下一级还需 49 积分
工人中在焊接内机铜管的时候,没有充氮气焊接,现在业主的吊顶已经做好,
请问,有什么办法可以不重新焊接,尽量清除掉铜管里面的氧化皮之类的杂质,
比如:稀盐酸之类的溶剂清除铜的氧化物,无水液体冲洗, 简易探伤手段确认氧化皮的有无,等等
谢谢了~~
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分242帖子
本帖最后由 游荡四方 于
08:00 编辑
一般用高压氮气吹即可。管内憋足了劲,多放几次
氮气吹尘时,要将过滤器摘下
回访时查看过滤器有无堵塞现象
&为什么我在这个帖子中回复还需要经过审核???第一次发回复帖子还被删除了,第二次回复就要经过审核了。。。无语&
&至于充氮焊接这个,这么说吧五年前的多联机系统有多少是充氮焊接的,包括现在特别的家装的几乎都不充氮焊接。(影响肯定是有的,降低室内机的效果和压缩机的回气。但实际过程中并没有那么大)
如果楼主非要在意...&
&高压氮气吹扫没有错啊,就算是业主已经在里面办公了也没关系啊。吹扫在室外侧管路口操作。当然最好是没有总立管情况下。&
&看清楚楼主怎么说的,“现在业主的吊顶已经做好”,怎么来补救?不是说用什么来排污。&
忍让不意味着退缩,有火花必燃烧.
听众数收听数自我介绍1975年开始从事制冷专业,工程师,1991年加入“中国家用电器维修协会”。2000年因企业转制而下岗,1994年起正式开办“冷气维修服务中心”。从事冰箱空调(含汽车空调)、冷库及制冷设备的维修,技术咨询和设计等。最后登录注册时间主题精华1积分7561帖子
游荡四方 发表于
一般用高压氮气吹即可。管内憋足了劲,多放几次
氮气吹尘时,要将过滤器摘下
看清楚楼主怎么说的,“现在业主的吊顶已经做好”,怎么来补救?不是说用什么来排污。
远在江西的常州人
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分242帖子
吊顶,会把管路堵死吗?
&吊好了顶只有风口露出来,什么都弄不到,你怎么操作?往哪操作?不懂就不要逞能表态!&
听众数收听数自我介绍1975年开始从事制冷专业,工程师,1991年加入“中国家用电器维修协会”。2000年因企业转制而下岗,1994年起正式开办“冷气维修服务中心”。从事冰箱空调(含汽车空调)、冷库及制冷设备的维修,技术咨询和设计等。最后登录注册时间主题精华1积分7561帖子
本帖最后由 荣昌制冷 于
09:15 编辑
游荡四方 发表于
吊顶,会把管路堵死吗?
吊好了顶只有风口露出来,什么都弄不到,你怎么操作?往哪操作?不懂就不要逞能表态!好弄还等你来说?楼主还会求助?
单独处理只有破开吊顶处理完毕后再修补复原;或者全系统重新充氮在机组处排污;因条件因素也可用经干燥处理后的压缩空气冲刷;水系统可以用清水或稀化学溶剂进行全系统重新排污,其实用清水就可以了。
&吊顶好了,不影响系统的吹扫啊。在室外机侧操作。如果主管立管太长 最好在管路井隔开操作。清水清洗有点误人子弟了吧。&
远在江西的常州人
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分242帖子
吊好了顶只有风口露出来,什么都弄不到,你怎么操作?往哪操作?
按荣老前辈的观点,吊好了顶,所有的管路都是封死的,
制冷铜管也被封在吊顶里,室外也见不到铜管和接头。
是否这样认知:连高低压力的测试都无法做到。
吊顶后,用氮气是无法清除“铜管里面的氧化皮之类的杂质”
只有前辈认可的高压空气和水洗才能清除
&你根本不懂中央空调的安装程序!哪有没经过系统试压就封顶的?
在封顶前,系统的试压、捡漏、排污、真空、管路刷漆、保温等都必须全部合格后才可进行封顶工作。&
忍让不意味着退缩,有火花必燃烧.
听众数收听数自我介绍1975年开始从事制冷专业,工程师,1991年加入“中国家用电器维修协会”。2000年因企业转制而下岗,1994年起正式开办“冷气维修服务中心”。从事冰箱空调(含汽车空调)、冷库及制冷设备的维修,技术咨询和设计等。最后登录注册时间主题精华1积分7561帖子
本帖最后由 荣昌制冷 于
08:40 编辑
游荡四方 发表于
吊好了顶只有风口露出来,什么都弄不到,你怎么操作?往哪操作?
按荣老前辈的观点,吊好了顶,所有的管 ...
你根本不懂中央空调的安装程序!哪有没经过系统试压就封顶的?
在封顶前,系统的试压、捡漏、排污、真空、管路刷漆、保温等系列工作都必须全部合格后才可进行封顶工作。
规范的封顶必须在每台内机的连接处(即内机进出阀门的对应位置)留有检修口,便于今后维修,平时是有盖子盖住的。
这种基础问题你不要在这里抬杠,纠缠不休哦!!!
&荣老师,系统试压,和充氮焊接是两码事情。&
&是啊,荣老师没有说错,哥们你是不是理解错了?&
远在江西的常州人
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分310帖子
五星助理工程师, 积分 310, 距离下一级还需 190 积分
对中央空调不懂,正因你俩又对战,我电话问了一下我老婆的二哥(做电工),因他有高级电工证,曾在深圳一家地能空调公司干活(在别墅外空地用勾机挖一大坑埋换热器在地下那种,他说的我没见过),会与公司技术人员出差修机就遇到与楼主一样的事,都巳运行过的系统,花生衣状的东西堵住过滤器入口,他说是用氮气或雪种吹干净过滤器装上就可以了,都是一次性ok,。我们是否可吸取其成功例照猫画虎,先氮气吹整个系统先,再装过滤器试运行一段时间,或再在过滤器处加装个手动阀门防止二次检修方便,这止是个提义,大家可反搏去最终选最好的方案。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分213帖子
四星助理工程师, 积分 213, 距离下一级还需 37 积分
实际工程中,焊接就算没有充氮也没有太大的关系的(当然对压缩机及室内机的效果肯定有影响)。放在5年前又有多少多联机系统是充氮焊接的;包括现在的多联机工程,特别是家装。
如果你非要较真。制冷季节在每台室内机液管侧加装外置过滤器;室外机气管总管侧加装过滤器。一个制冷季节也差不多把氧化皮过滤掉了。然后回收冷媒更换或拆除过滤器。制热季节就反过来。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分213帖子
四星助理工程师, 积分 213, 距离下一级还需 37 积分
至于充氮焊接这个,这么说吧五年前的多联机系统有多少是充氮焊接的,包括现在特别的家装的几乎都不充氮焊接。(影响肯定是有的,降低室内机的效果和压缩机的回气。但实际过程中并没有那么大)
如果楼主非要在意这个,可以在制冷季节时候:室内机液管侧加装过滤器,室外机侧气管侧加装过滤器。一个制冷季节开完后回收冷媒更换或者拆除过滤器(这时候氧化皮也基本被过滤在过滤器中了)。制热情况时正好相反,但制热季节建议气管液管都加过滤器因为有化霜的情况。
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-银
优秀版主-铜
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)||||||||||
||||||||||
查看: 3334|回复: 33
变频空调室内机铜管接头不小心折断了怎么办
阅读权限10
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
一台格力变频空调安装穿管时不小心把室内机接头弄断了,是接头根部断了,两边都断了。带防拆卸的接头。
阅读权限10
在线时间 小时
大家帮帮忙啊,谢谢了。
阅读权限30
在线时间 小时
焊抢烧上去
阅读权限10
在线时间 小时
能不能两边扩口,用管路接头
阅读权限60
在线时间 小时
直接用铜管焊上。。。。。
阅读权限10
在线时间 小时
大金维修工 发表于
焊抢烧上去
能不能两边扩口,中间用管路接头
阅读权限10
在线时间 小时
除了焊,没有其它办法吗?我没有焊枪啊
阅读权限50
在线时间 小时
只要能够接上不漏什么方法都可以。
阅读权限101
在线时间 小时
能不能两边扩口,中间用管路接头
完全绝对可以!
阅读权限10
在线时间 小时
焊呗& && && && && && && && && &
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有空调铜管接头漏气该如何解决?_管材管件_土巴兔问吧
空调铜管接头漏气该如何解决?
输入手机号码,报价结果将发送到您手机
装修顾问-馨馨
4年行业经验,24h可咨询
10秒闪电通过好友
报价短信已发送到您的手机
因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
稍候装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
您的装修预算约
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
装修顾问 -馨馨
(四年装修行业经验)
微信扫一扫
3.&您家小区名称 :&&
请选择您家的装修时间
空调铜管接头漏气该如何解决?
空调铜管接头漏气该如何解决?造成这样的原因是什么?
提问者:冯乐欣|
浏览:3011|
时间: 19:20:00
回答数:3096|被采纳数:1407
深圳市倾城装饰设计工程有限公司
所有回答:&3096
调铜管发生泄漏的原因:
&&&&&&①误用涡流探伤检出的缺陷管。在正常的空调铜管生产状况下,空调铜管涡流探伤不仅标出每盘管上的伤点数目,而且将伤点部位涂上黑色标记,以便用户在使用中识别挑出这段“黑管”。空调制冷企业要对操作工人特别是新上岗的工人讲清楚。以便预防这种带伤的管子装到空调制冷装置上。我们深入用户服务时已多次发现这个问题,有的工人问我们这管子上的黑色是怎么回事,有的则是解剖不合格产品时恰恰是由于“黑管”装到产品上造成空调制冷装置泄露。
&&&&&&②加工的问题。空调主管在形成两器的过程中要经过弯管、涨管、扩口、焊接等环节。在弯管的过程中由于弯曲部分要经过局部受力,造成局部的过拉伸。形成开裂、暗裂等问题。一旦充填制冷剂。往往在此处发生制冷剂泄露。空调R410A铜管穿过翅片后,要在涨管机上涨管,涨管机分为立式和卧式两种。立式涨管机主要涨长度相对小的两器,效率比较高;卧式涨管机主要扩涨长度较长的两器,效率比较低。在涨管的过程中,由于涨芯是通过与铜管内径过盈来将铜管尺寸变大,使铜管的外径与铝箔散热片充分接触。涨管的过程极易出现涨头划伤铜管,形成穿透伤造成铜管泄露;有时由于铝箔内孔的毛刺过大,在涨管的时候毛刺刺透铜管造成泄露。
&&&&&&③焊接不良造成的泄露。铜管在穿入带孔的铝箔后,管与管之间要联结起来,需要用小弯头联结,为了联结牢固,在生产过程中,用焊料将小弯头与空调R410A铜管焊接在一起,焊接方法分为手动与自动两种。焊接时由于焊料质量、铜管扩口、焊接表面有异物等原因,造成焊接不实,形成虚焊,造成制冷剂泄露。
4条其他回答
回答数:9770|被采纳数:1902
济南尚铭居装饰工程有限公司
所有回答:&9770
你的空调必须要查漏、修漏才行。你应该对所有管路、室外机的冷凝器和室内蒸发器进行全面检查。经验告诉我们,凡是漏气的地方,都有&油迹&出现,你可以据此作出判断。记住:漏气不解决,光加氟气是徒劳的。
回答数:21|被采纳数:3
所有回答:&21
打**找修空调的
回答数:5015|被采纳数:1174
合肥徽铭装饰工程有限公司
所有回答:&5015
把制冷剂回收了,(用制冷工作状态)。然后关闭高、低压截止阀打开漏气的接口处,用小管刀割掉一段铜管(大约1厘米)再重新扩喇叭口。上紧后,用室外机内的制冷剂吹室内机管路中的空气,排空后上紧锁母,打开高低压截止阀的阀芯,开机时运行,重新补充制冷剂,监视其运行效果,15---20分钟后,运行正常,OK.
回答数:11366|被采纳数:1752
广州市通神装饰工程有限公司
所有回答:&11366
原因不是很清楚,建议赶紧找个修空调的师傅帮你看下。
已有 1 个回答
已有 2 个回答
已有 3 个回答
已有 4 个回答
已有 1 个回答
北欧简约、复古美式、大气欧式、清新地中海风,总有一款适合你!
一万套装修案例

我要回帖

更多关于 空调铜管接头 的文章

 

随机推荐