63OKVA变压器零序电流互感器取样互感器是2O0O/5为什么不补偿?

500kVA高压进线柜为什么要三绕组电流互感器,就是两竖,每竖上三个串在一起!为什么有的就两绕组!_百度知道
500kVA高压进线柜为什么要三绕组电流互感器,就是两竖,每竖上三个串在一起!为什么有的就两绕组!
高压进线柜的电流互感器与高压出线柜的电流互感器选择要一样吗!还是说进线柜的要大点!出线柜的可以小点!
我有更好的答案
你高压进线柜的互感器绕组比较多,是以为每个绕组的作用不一样1、一组保护用的,准确级比较低,就是不用那么精确,该二次绕组接到面板上的保护装置。2、一组是用来测量的,准确级比较高一点一般0.5级。3、还有的是用来计量的,就是电力局算钱的。准确级0.2或0.2S。不过一般计量的都有计量柜,里面的计量互感器是局里审核过的。有的绕组可以不用的话,短接接地就可以了。
采纳率:63%
线柜选三绕组的电流互感器,一路用作综合保护的电流保护,一路用作综合保护的电流测量,另一路用作电能计量装置(电度表),要不是因为没有电能计量装置(电度表),要不就是将电表的电流采集回路与综合保护的电流测量回路串联起来运行。
电流互感器的变比。选两绕组的情况
计量不可能了!因为现在高供高计的都有单独的高压计量柜!这个三绕组的变比都一样呀,都是0.5级的!
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
电流互感器的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。80kva,250kva的变压器应该用什么规格的互感器。_百度知道
80kva,250kva的变压器应该用什么规格的互感器。
我有更好的答案
0kva,250kva的变压器.等80KVA变压器高压电流互感器选择10/5,低压选择200/5.250KVA变压器高压电流互感器选择20&#47,100,50,75(80),800;5,10,15:5,400,200.6A和14,此容量的变压器一般是配电变压器.仪表的指示在满量程的70%的原则,但因为电流互感器的规格是一定的,所以要在一定的范围内选择其规格.电流互感器的规格(一次),20,25,30,40,高压10KV,低压0.4KV.高压侧的电流是4,300,600.4A,低压侧电流分别是115A和360A.根据电流互感器的选择规范,150;5,低压选择500&#47
采纳率:68%
80Kva低压电流互感器用150/5,250KVA用400/5的低压电流互感器.
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
互感器的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。公司是1000KVA的变压器,取样互感器是的,控制器的接线没有问题无论电压还是电流。电容不投切?_百度知道
公司是1000KVA的变压器,取样互感器是的,控制器的接线没有问题无论电压还是电流。电容不投切?
找过控制器的厂家,厂家说控制器上显示C—000就是代表没有电流经过,也就是取样不到信号。厂家说他们的控制器只要二次侧是0.2的电流就可以了,那么换算到一次侧是80A的电流就能检测到。但我的实际用电电流达到了150A——200A之间。虽然是大马拉小车但没办法(...
我有更好的答案
确实有点小,都有罚款(力率不够),产生的原因主要是晚上基本没有用电,情况有所好转。哈哈。不过1000KVA的变压器只拖动150~200A的负荷,所以我让保安帮我晚上手动投入一组约5个小时。我这里630KVA的拖动250~300A的负荷,那么就不存在欠流,只能是互感器的检测精度了如果补偿控制器的检测精度真的能够测到0.2A
630KVA变压器250~300A都有罚款?那看来还是我们用电量过小的原因了。 那么您觉得我们将互感器的变比从换作800/5可行么?怕烧了互感器或影响其他什么的。我也可以考虑手动每天投切1组,因为我们的电容是40kvar / 组
40Kvar电流也就50几A,就算10组全部投入也不到600A(这种可能为零),所以可以选用800/5的互感器试试看。
采纳率:46%
来自团队:
看一看控制器的设置,就是设了多少功率因数才开始投的?出厂好像是0.85左右,一般要保持在0.92以上才不会被罚款。我觉得比较大的可能性应该是取样电流的互感器坏了(还是接反了?要接在两个有标 I 的端子上)
谢谢!电柜厂家说下周带个800/5的互感器来看看。并且我看了接线端子S1对应的是控制器的a1,S2对应的是控制器的a2.没有接错的。但我触碰短接了S1和S2的端子有火花冒出,看似没有坏。
交流CT的二次输出用在无功功率控制器上无正反之说,计量上有正反。可能使用了低精度的互感器。互感器的精度等级可以百度一下,监测级、保护级互感器误差很大,特别是一次电流较额定相差太大时。建议选择计量级高精度的原电流不变互感器,以便后期用电量增容。
精度的问题电柜厂家说一般测试的精度都在0.5级,计量的在0.2级。
用0.2级的CD比较好,就像万用表一样用10KΩ档测100Ω的电阻能精确吗?况且万用表的精度是很高的。也不排除互感器位置问题,必须放在电源的总前端,不能放在控制器取相电压接线的后端或其它位置。
检查下控制器电源是接电流互感器同相上?否则改到同相上。
以前是同相的控制器是
BC相电源,互感器是C相。最后我改了控制器电源在AB相,互感器在C相。
控制器和电流互感器要同相。
控制器的说明书描述不可以同相的。所以我分开了。
其他1条回答
为您推荐:
其他类似问题
互感器的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。郭师傅,您好,我想问问1600KVA变压器(6/0.4)配备150/5电流互感器,怎么计算得来的?S=UI根号3?_百度知道
郭师傅,您好,我想问问1600KVA变压器(6/0.4)配备150/5电流互感器,怎么计算得来的?S=UI根号3?
低压是配多少?
我有更好的答案
600KVA变压器(6/5A的互感器低压侧额定电流.4),高压侧额定电流:I=*6)=154A,配150&#47:I=*0.4)=2309A,配25000/0
采纳率:46%
、计算1600kVA变压器的高,多选择标称电流的2倍,即300&#47,所以低压电流互感器常选择2500/5,当2500/5的互感器和电流表等不好订货时,多选*6)=154A低压标称电流.2的绕组,变比选择150/5,带计量,精度为10P30的绕组,变比选择300/5,带计量;2、选择变压器低压侧电流互感器的变比;10P30
300&#47、低压标称电流:高压标称电流.2&#47:Ie=S/(1;5,代表该电流互感器的精度为0.732*0.732*Ue)=1600/(1;而作为计量的电流互感器变比为防止短路时铁芯不饱和,同时防止“大马拉小车”情况,多选择标称电流的1倍:Ie=S/(1.732*Ue)=1600/(1.4)=2309A2,现场多按标称电流来选择、选择变压器高压侧电流互感器的变比:对于1600kVA的变压器,电流互感器的作用有二个,一是作为保护的电流采样,二是作为计量的电流采样;作为保护的电流互感器变比为防止短路时铁芯饱和:一般变压器低压侧的电流互感器,都是用作测量或计量的,即150/5;现在许多电流互感器能作到双变比,可以选择下面的电流互感器;5;5的电流互感器:0
来自:求助得到的回答
1600KVA的变压器 根据电流速算法得:
高压侧额定电流为:1600KVA*0.06=96A 根据其用电设备的启动电流配 150/5A的TA。
低压侧额定电流为:1600KVA*1.5=2400A
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。630kVA变压器低压计量,请问配电流互感器怎么配呀?_百度知道
630kVA变压器低压计量,请问配电流互感器怎么配呀?
我有更好的答案
732*0变压器的二次额定电流为:Ie=S/应配电流互感器*Ue)=630/(1.4)=909A
采纳率:100%
630kVA变压器低压额定电流:I=P/(1.732×U)=630/(1.732×380)≈957(A)630kVA变压器低压计量配电流电压互感器1000/5
本回答被网友采纳
50:5或30:5
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
互感器的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。