单项选择题下列哪种系统中没有用到末端试水装置()。
(A)湿式自动喷水灭火系统&
(B)干式自动喷水灭火系统&
(C)雨淋自动喷水灭火系统&
(D)预作用自动喷水灭火系统
为您推荐的考试题库
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
(A)0.2MPa~1.6MPa&
(B)>1.6MPa~2.5MPa&
(C)>2.5MPa~4MPa&
(D)>4.0MPa
(A)地上式和地下式&
(B)承插式和法兰式&
(C)单出口式和双出口式&
(D)单栓阀和双栓阀消防干式末端试水装置图例_百度知道
消防干式末端试水装置图例
消防干式末端试水装置图例
我有更好的答案
//h.baidu.com/zhidao/wh%3D600%2C800/sign=b5634bad798dae2d0baa1cd1bcc2fcc3cec2fd2c66.jpg" esrc="http://h.hiphotos.baidu
消防专业技术
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。干式,湿式自动喷水灭火系统末端试水装置有什么不同_百度知道
干式,湿式自动喷水灭火系统末端试水装置有什么不同
我有更好的答案
打压试验记录、水泵等消防用电设备的试运转记录,工程质量事故的处理记录。2、系统安装情况的一般性检查,管道减压措施,系统排水装置等。3、系统综合性功能试验:根据原设计的不同要求、电动阀等的操作、电磁阀、报警阀组、消防水泵,是否由报警阀组的压力开关直接连锁控制并自动启动供水泵。消防控制室(盘)能否控制水泵、资料的审查,对消防水泵分别进行自动、联动、控制盘显示情况是否符合检验要求;打开放水试验阀,测量水的流量和压力应符合检验要求);系统联动试验(模拟火灾信号,火灾自动报警系统应发出声光报警信号并启动自动喷水灭火系统:检查消防水泵、水泵接合器、消防水池取水口、及闸阀等主要设备的安装与图纸是否相符:湿式、干式系统的喷头动作后;根据有关要求进行水压试验和气压试验、水流指示器、手动、远程和泵房内就地启动的试验;消防水泵组的主泵与副泵互为备用功能的相互切换试验、测量喷头类型、布置间距,输出信号情况和消防水泵启动、管网连接形式和质量、数量,管网的管材及管径1、图纸、设计变更及竣工图,喷头、压力开关、信号阀、水泵,并能显示水流指示器、有压气体管道和电源等是否处于状态的反馈信号);报警阀功能试验(打开报警阀,查看测量报警动作状态、管道安装的位置及配水管设置的喷头数量,末端试水装置、消防水泵接合器及闸阀等主要设备的性能指标的资料和产品合格证书,隐蔽工程的施工验收记录、管道通水冲洗,使用是否方便,有无正确的明显标志,有无外观损坏及明显缺陷。现场查看:初始设计图纸、施工图纸;对报警控制装置功能进行检验(如、消防水池及水箱水位