  (共20题,每题1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意)
  1.某受压细长杆件,两端铰支,其临界力为50kN,若将杆件支座形式改为两端固定,其临界力应为( )kN。
  B. 100
  C. 150
  D. 200
  【答案】D
  【解析】不同支座情况的临界力的计算公式为:     ,  称压杆的计算长度。当柱的一端固定一端自由时,    ;两端固定时,   ;一端固定一端铰支时,    ;两端铰支时,    。当杆件支座形式由两端铰支改为两端固定时,临界力变为原来的4倍。
  2.图示人字梯放置在光滑(忽略摩擦)地面上,顶端人体重量为P。关于绳子拉力与梯子和地面的夹角口、绳子位置h的关系的说法,正确的是( )。
  A.  、h越大,绳子拉力越大
  B.  、h越小,绳子拉力越大
  C.  越大、h越小,绳子拉力越大
  D.  越小、h越大,绳子拉力越大
  【答案】D
  【解析】假设梯子的总长度为L。根据结构的对称性,取梯子的一半,则其顶端承受的力为P/2,根据结构竖向受力的平衡,可知地面的竖向支撑力也为P/2。假设绳子的拉力为F,则根据结构水平受力的平衡,梯子左右两部分在顶端的水平压力也为F,根据梯子顶端所受弯矩的平衡,可以得到
  ,从式中可知 越小、h越大,绳子的拉力越大。
  3.楼梯踏步最小宽度不应小于0.28m的是( )的楼梯。
  A.幼儿园
  B.医院
  C.住宅套内
  D.专用疏散
  【答案】B
  【解析】楼梯踏步最小宽度和最大高度的要求。
  4.下列混凝土拌合物性能中,不属于和易性含义的是( )。
  A.流动性
  B.黏聚性
  C.耐久性
  D.保水性
  【答案】C
  【解析】.
  和易性是指混凝土拌合物易于施工操作(搅拌、运输、浇筑、捣实)并能获得质量均匀、成型密实的性能,又称工作性。和易性是一项综合的技术性质,包括流动性、黏聚性和保水性等三方面的含义,不包括耐久性。
  5.天然大理石饰面板材不宜用于室内( )。
  A.墙面
  B.大堂地面
  C.柱面
  D.服务台面
  【答案】B
  【解析】
  天然大理石板材是装饰工程的常用饰面材料。一般用于宾馆、展览馆、剧院、商场、图书馆、机场、车站、办公楼、住宅等工程的室内墙面、柱面、服务台、栏板、电梯间门口等部位。由于其耐磨性相对较差,虽也可用于室内地面,但不宜用于人流较多场所的地面。而大堂地面由于人员流动较多,因此不适用天然大理石板材。
  6.防水卷材的耐老化性指标可用来表示防水卷材的( )性能。
  A.拉伸
  B.大气稳定
  C.温度稳定
  D.柔韧
  【答案】B
  【解析】
  大气稳定性:常用耐老化性、老化后性能保持率等指标表示。
  7.下列测量仪器中,最适宜用于多点间水平距离测量的是( )。
  A.水准仪
  B.经纬仪
  C.激光铅直仪
  D.全站仪
  【答案】D
  【解析】
  水准仪是进行水准测量的主要仪器,主要功能是测量两点间的高差,利用视距测量原理,它还可以测量两点间的大致水平距离。经纬仪是一种能进行水平角和竖直角测量的仪器,它还可以借助水准尺,利用视距测量原理,测出两点间的大致水平距离和高差,也可以进行点位的竖向传递测量。激光铅直仪主要用来进行点位的竖向传递。全站仪几乎是在同一时间测得平距、高差、点的坐标和高程。
  8.建筑物基坑采用钎探法验槽时,钎杆每打入土层( )mm,应记录一次锤击数。
  【答案】C
  【解析】
  钎杆每打入土层30cm时,记录一次锤击数。钎探深度以设计为依据;如设计无规定时,一般深度为2.1m。
  9.当设计无要求时,在240mm厚的实心砌体上留设脚手眼的做法,正确的是( )。
  A. 过梁上一皮砖处
  B. 宽度为800mm的窗间墙上
  C. 距转角550mm处
  D. 梁垫下一皮砖处
  【答案】C
  【解析】
  不得在下列墙体或部位设置脚手眼:
  (1)120mm厚墙、料石清水墙和独立柱;
  (2)过梁上与过梁成60o角的三角形范围及过梁净跨度1/2的高度范围内;
  (3)宽度小于lm的窗间墙;
  (4)砌体门窗洞口两侧200mm(石砌体为300mm)和转角处450mm(石砌体为600mm)范围内;
  (5)梁或梁垫下及其左右500mm范围内;
  (6)设计不允许设置脚手眼的部位。
  10.跨度为8m,混凝土设计强度等级为C40的钢筋混凝土简支梁,混凝土强度最少达到( )N/mm2时才能拆除底模。
  【答案】B
  【解析】
  根据底模及支架拆除时的混凝土强度要求。8m的梁达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值75%时拆除,C40的简支梁混凝土强度要不小于40*75%=30N/mm2。
 环球网校友情提示:如果您在此过程中遇到任何疑问,请登录环球网校及考试,随时与广大考生朋友们一起交流!
编辑推荐:
课程免费试听
一级建造师最新资讯 ―>
一级建造师试题专区 ―>
一级建造师复习资料 ―>
一级建造师辅导在线 ―>2014二级建筑工程_文档下载
亿万文档 免费下载
当前位置: &
& 2014二级建筑工程
2014二级建筑工程
二建考试重点
常用测量仪器的性能与应用
钢尺的主要作用是距离测量,钢尺量距是目前楼层测量放线最常用的距离测量方法。距离丈量结果中应加入尺长、温度、倾斜等改正数。
二、水准仪
水准仪的主要功能是测量两点间的高差,它不能直接测量待定点的高程,但可由控制点的已知高程来推算测点的高程。可以测量两点间的大致水平距离。
DS3型水准仪称为普通水准仪,用于国家三、四等水准测量及一般工程水准测量。
水准仪主要由望远镜、水准器和基座三个部分组成。
水准测量的主要配套工具有水准尺、尺垫等。
三、经纬仪
经纬仪能进行水平角和竖直角测量,可以测出两点间的大致水平距离和高差,可以进行点位的竖向传递测量。
在建筑工程中常用DJ2、DJ6 型。DJ6型进行普通等级测量,而DJ2型则可进行高等级测量工作。
经纬仪由照准部、水平度盘和基座三部分组成。
四、激光铅直仪
激光铅直仪主要用来进行点位的竖向传递。
建筑施工测量一般采用1/(4 万)精度激光铅直仪。
除激光铅直仪外,有的工程也采用激光经纬仪来进行点位的竖向传递测量。
五、全站仪
全站仪由电子测距仪、电子经纬仪和电子记录装置三部分组成。可测平距、高差、点的坐标和高程。 2A312012 施工测量的内容与方法
一、施工测量的工作内容
施工测量现场主要工作有:长度、角度、细部点平面位置和高程位置、倾斜线的测设。
测量步骤:
1.布设施工控制网;2.轴线测量;3.细部放样
二、施工控制网测量
(一)建筑物施工平面控制网
布设成矩形控制网。
平面控制网的主要测量方法:直角坐标法、极坐标法、角度交会法、距离交会法。
随着全站仪的普及,一般采用极坐标法建立平面控制网。
极坐标法是根据水平角和水平距离测设点的平面位置的方法。
(二)建筑物施工高程控制网
建筑物高程控制,应采用水准测量。主要建筑物附近的高程控制点,不应少于三个。
高程控制点的高程值一般采用工程±0. 000高程值。
±0. 000高程测设是施工测量中常见的工作内容,一般用水准仪进行。
三、结构施工测量
结构施工测量的主要内容包括:主轴线内控基准点的设置;施工层的放线与抄平;建筑物主轴线的竖向投测;施工层标高的竖向传递。
建筑物主轴线的竖向投测,主要有外控法和内控法两类。多层建筑可采用外控法或内控法,高层建筑一般采用内控法。
投测的允许误差为高度的3/10000。
标高的竖向传递,应用钢尺从首层起始标高线垂直量取,每栋建筑物至少应由3处分别向上传递。以其平均点作为本层标高起测点。
土方工程施工技术
一、土方开挖
1.开挖前,应根据支护结构形式、挖深、地质条件、施工方法、周围环境、工期、气候和地面载荷等资料制定施工方案、环境保护措施、监测方案,经审批后方可施工。
2.施工前,应对降水、排水措施进行设计。
3.围护结构的施工质量验收验收合格后方可进行土方开挖。
4.无支护土方工程采用放坡挖土,有支护土方工程可采用中心岛式(也称墩式)挖土、盆式挖土和逆作法挖土等方法。
5.基坑边缘堆置土方和建筑材料,或沿挖方边缘移动运输工具和机械,一般应距基坑上部边缘不少于2m,堆置高度不应超过1.5m。
6.基坑开挖完成后,应及时清底、验槽,减少暴露时间,防止暴晒和雨水浸刷破坏地基土的原状结构。
7.开挖时应对平面控制桩、水准点、基坑平面位置、水平标高、边坡坡度等经常进行检查。
二、土方回填
(一)土料要求与含水量控制
不能选用淤泥、淤泥质土、膨胀土、有机质大于8%的土、含水溶性硫酸盐大于5%的土、含水量不符合压实要求的黏性土。
填方土应尽量采用同类土。
(二)土方填筑与压实
1.填方的边坡坡度应根据填方高度、土的种类和其重要性确定;
2.填土应从场地最低处开始,由下而上整个宽度分层铺填;
3.填方应在相对两侧或周围同时进行回填和夯实。
2A312022 基坑验槽及局部不良地基的处理方法
一、验槽时必须具备的资料
(1)详勘阶段的岩土工程勘察报告;
(2)附有基础平面和结构总说明的施工图阶段的结构图;
(3)其他必须提供的文件或记录。
二、验槽程序
(1)在施工单位自检合格的基础上进行。施工单位确认自检合格后提出验收申请;
(2)由总监理工程师或建设单位项目负责人组织建设、监理、勘察、设计及施工单位的项目负责人、技术质量负责人,共同按设计要求和有关规定进行。
三、验槽的主要内容
(1)检查位置、尺寸、槽底深度。
(2)槽壁、槽底土质类型、均匀程度,基坑土质及地下水情况。
(3)是否有旧建筑物基础、古井、古墓、洞穴、地下掩埋物及地下人防工程。
(4)基槽边坡外缘与附近建筑物的距离,基坑开挖对建筑物稳定是否有影响。
(5)天然地基验槽应检查核实分析钎探资料。桩基桩检合格。
四、验槽方法
地基验槽通常采用观察法。对于基底以下的土层不可见部位,通常采用钎探法。
(一)观察法
验槽时应重点观察柱基、墙角、承重墙下或其他受力较大部位;
(二)钎探法
钎探是根据锤击次数和入土难易程度来判断土的软硬情况;
每贯入30cm,记录一次锤击数。
钎探后的孔要用砂灌实。
(三)轻型动力触探
遇到下列情况之一时,应在基底进行轻型动力触探:
(1)持力层明显不均匀;
(2)浅部有软弱下卧层;
(3)有浅埋的坑穴、古墓、古井等,直接观察难以发现时;
(4)勘察报告或设计文件规定应进行轻型动力触探
五、局部不良地基的处理
(1) 局部硬土的处理:挖掉硬土部分,以免造成不均匀沉降。
(2) 局部软上的处理:
软土厚度不大时,通常采取清除软土的换土垫层法处理;
当厚度较大时一般采用现场钻孔灌注桩、混凝土或砌块石支撑墙(或支墩)至基岩进行局部地基处理。
2A312023 砖、石基础施工技术要求
砖、石基础特点:抗压性能好,整体性、抗拉、抗弯、抗剪性能较差,材料易得,施工操作简便,造价较低。
一、砖基础施工技术要求
1.上下皮垂直灰缝相互错开60mm。
2.砖基础的水平灰缝厚度和垂直灰缝宽度宜为10mm。水平灰缝的砂浆饱满度不得小于80%。
3.砖基础底标高不同时,应从低处砌起,并应由高处向低处搭砌。
4.砖基础的转角处和交接处应同时砌筑,当不能同时砌筑时,应留置斜槎。
5.基础墙的防潮层厚度为20mm,位置宜在室内地面标高以下一皮砖处。
二、石基础施工技术要求
1.毛石基础灰缝要饱满密实,厚度一般控制在30~40mm之间。
2.毛石基础必须设置拉结石。
2A312024 混凝土基础与桩基施工技术要求
一、混凝土基础施工技术
混凝土基础的主要形式有条形基础、单独基础、筏形基础和箱形基础等。
(一)单独基础浇筑
台阶式基础施工,可按台阶分层一次浇筑完毕,不允许留设施工缝。
每层混凝土要一次灌足,顺序是先边角后中间。
(二)条形基础浇筑
根据基础深度宜分段分层连续浇筑混凝土,一般不留施工缝。
(三)设备基础浇筑
一般应分层浇筑,并保证上下层之间不留施工缝。
(四)基础底板大体积混凝土工程
1.大体积混凝土的浇筑
分层浇筑时,应在下层混凝土初凝前将上层混凝土浇筑完毕。
浇筑方案可以选择全面分层、分段分层、斜面分层等。
2.大体积混凝土的振捣
(1)混凝土应采取振捣棒振捣。
(2)在初凝前对混凝土进行二次振捣:提高混凝土与钢筋的握裹力;增加混凝土密实度;使混凝土抗压强度提高,从而提高抗裂性。
3.大体积混凝土的养护
(1)养护方法分为保温法和保湿法两种。
(2)养护时间。浇筑完毕后,应在12h 内加以覆盖和浇水。
普通硅酸盐水泥拌制的混凝土养护时间不得少于14d;
矿渣水泥、火山灰水泥养护时间不得少于21d。
4.大体积混凝土裂缝的控制
(1)优先选用低水化热的矿渣水泥拌制混凝土,并适当使用缓凝减水剂。
(2)在保证混凝土设计强度等级前提下,适当降低水灰比,减少水泥用量。
(3)降低混凝土的入模温度,控制混凝土内外的温差(当设计无要求时,控制在25℃以内)。
(4)及时对混凝土覆盖保温、保湿。
(5)可在基础内预埋冷却水管,通入循环水,强制降低混凝土水化热产生的温度。
(6)在拌合混凝土时,还可掺入适量的微膨胀剂或膨胀水泥,使混凝土得到补偿收缩,减少混凝土的温度应力。
(7)设置后浇缝。当大体积混凝土平面尺寸过大时,可以适当设置后浇缝,以减小外应力和温度应力;同时,也有利于散热,降低混凝土的内部温度。
(8)大体积混凝土可采用二次抹面工艺,减少表面收缩裂缝。
二、混凝土预制桩、灌注桩的技术
(一)钢筋混凝土预制桩施工技术
钢筋混凝土预制桩打(沉)桩施工方法通常有:锤击沉桩法、静力压桩法及振动法等,以锤击沉桩法和静力压桩法应用最为普遍。
(二)钢筋混凝土灌注桩施工技术
钢筋混凝土灌注桩按其成孔方法不同,可分为钻孔灌注桩、沉管灌注桩和人工挖孔灌注桩等几类。
人工降排地下水施工技术
在软土地区基坑开挖深度超过3m,一般就要采用井点降水。
一、明沟、集水井排水
1.在基坑的两侧或四周设置排水明沟,在基坑四角或每隔30m~40m设置集水井。
2.排水明沟宜布置在拟建建筑基础边0.4m 以外,沟边缘离开边坡坡脚应不小于0.3 m。明沟底面比挖土面低0.3m~0.4m,集水井底面比沟底面低0.5m。
真空(轻型)井点、喷射井点或管井
1.基坑降水应编制降水施工方案,其主要内容为:井点降水方法;井点管长度、构造和数量;降水设备的型号和数量;井点系统布置图;井孔施工方法及设备;质量和安全技术措施;降水对周围环境影响的估计及预防措施等。
2.如基坑坑底进行压密注浆加固时,要待注浆初凝后再进行降水施工。
三、防止或减少降水影响周围环境的技术措施
1.回灌技术
回灌井点与降水井点的距离不宜小于6m。
2.砂沟、砂井回灌
3.减缓降水速度
钢筋混凝土结构工程施工技术
混凝土结构优点:强度较高;整体性好;可塑性好;耐久性和耐火性好;防振性和防辐射性能较好;工程造价和维护费用低;易于就地取材。
混凝土结构缺点:结构自重大,抗裂性差,施工过程复杂、受环境影响大,施工工期较长。 一、模板工程
模板工程:由面板、支架和连接件三部分系统组成。 (一)常见模板体系及其特性
1.木模板体系:优点是制作、拼装灵活,较适用于外形复杂或异形混凝土构件,以及冬期施工的混凝土工程;缺点是制作量大,木材资源浪费大等。 2.组合钢模板体系:优点是轻便灵活、拆装方便、通用性强、周转率高等;缺点是接缝多且严密性差,导致混凝土成型后外观质量差。
3.钢框木(竹)胶合板模板体系:特点为自重轻、用钢量少、面积大、模板拼缝少、维修方便等。
4.大模板体系:其优点是模板整体性好、抗震性强、无拼缝等;缺点是模板重量大,移动安装需起重机械吊运。
5.散支散拆胶合板模板体系:优点是自重轻、板幅大、板面平整、施工安装方便简单等。
6.早拆模板体系:优点是部分模板可早拆,加快周转,节约成本。
(二)模板工程设计的主要原则 (1)实用性
(2)安全性:要具有足够的强度、刚度和稳定性 (3)经济性
(三)模板及支架设计应包括的主要内容
1.模板及支架的选型及构造设计。
2.模板及支架上的荷载及其效应计算。
3.模板及支架的承载力、刚度和稳定性验算。 4.绘制模板及支架施工图。 (四)模板工程安装要点
1.木杆、钢管、门架等支架立柱不得混用。
2.对跨度不小于4m 的现浇钢筋混凝土梁、板,其模板应按设计要求起拱;当设计无具体要求时,起拱高度应为跨度的1/0。(09年案例第四题问题1)
3.立杆上应每步设置双向水平杆,水平杆应与立杆扣接;立杆底部应设置垫板。
4.模板安装应与钢筋安装配合进行,梁柱节点的模板宜在钢筋安装后安装。
5.后浇带的模板及支架应独立设置。 (五)模板的拆除 1.模板拆除时,先支的后拆、后支的先拆,先拆非承重模板、后拆承重模板的顺序,并应从上而下进行拆除。 2.拆除底模及支架要求混凝土强度达到设计要求;设计无要求,可参照表2A312031 的规定。 底模拆除时的混凝土强度要求 构件类型 构件跨度(m) 达到设计的混凝土立方体
抗压强度标准值的百分率(%) 板 ≤2 ≥50&2,≤8 ≥75&8 ≥100 梁、拱、壳 ≤8 ≥75&8 ≥100 悬臂构件
3.当混凝土强度能保证其表面及棱角不受损伤时,方可拆除侧模。
4.快拆支架体系的支架立杆间距不应大于2m。 二、钢筋工程
混凝土结构用的普通钢筋,可分为热轧钢筋和冷加工钢筋两类。
梁柱纵向受力普通钢筋应采用HRB400、HRB500、HRBF400、HRBF500 钢筋
冷加工钢筋可分为冷轧带肋钢筋、冷轧扭钢筋和冷拔螺旋钢筋等。
(一)原材进场检验
钢筋进场时,应检查产品合格证、出厂检验报告,作力学性能检验。
(二)钢筋配料
各种钢筋下料长度计算如下:
直钢筋下料长度=构件长度-保护层厚度+弯钩增加长度 弯起钢筋下料长度=直段长度+斜段长度-弯曲调整值+弯钩增加长度
箍筋下料长度=箍筋周长+箍筋调整值
如果上述钢筋需要搭接,还要增加钢筋搭接长度。 (二)钢筋代换
钢筋代换时,应征得设计单位的同意。 (三)钢筋连接
1.钢筋的连接方法
焊接、机械连接和绑扎连接三种。 2.钢筋的焊接
焊接方法:电阻点焊、闪光对焊、电弧焊、电渣压力焊、气压焊、埋弧压力焊。
直接承受动力荷载的结构构件中,纵向钢筋不宜采用焊接接头
3.钢筋机械连接
适用的钢筋直径范围通常为16~50m。 4.钢筋绑扎连接(或搭接)
当受拉钢筋直径大于28mm、受压钢筋直径大于32mm 时,不宜采用绑扎搭接接头。 5.钢筋接头位置
钢筋接头位置宜设置在受力较小处。同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头。接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10 倍。
6.在施工现场,应抽取钢筋机械连接接头、焊接接头试件作力学性能检验。 (四)钢筋加工
1.钢筋加工包括调直、除锈、下料切断、接长、弯曲成型等。 2.当采用冷拉调直时,光圆钢筋的冷拉率不宜大于4%;带肋钢筋冷拉率不宜大于1%。
3.钢筋除锈:一是在钢筋冷拉或调直过程中除锈;二是可采用机械除锈机除锈、喷砂除锈、酸洗除锈和手工除锈等。 4.钢筋加工宜在常温状态下进行,加工过程中不应加热钢筋。
(五)钢筋安装
1.墙、柱钢筋的绑扎应在柱模板安装前进行。 2.墙钢筋的弯钩应朝向混凝土内。
3.纵向受力钢筋有接头时,设置在同一构件内的接头宜相互错开。
4.墙的垂直钢筋每段长度不宜超过4m(钢筋直径不大于12mm)或6m(钢筋直径大于12mm)或层高加搭接长度,水平钢筋每段长度不宜超过8m,以利绑扎。 5.连续梁、板的上部钢筋接头位置宜设置在跨中1/3 跨度范围内,下部钢筋接头位置宜设置在梁端1/3跨度范围内。 6.板上部的负筋要防止被踩下,特别是雨篷、挑檐、阳台等悬臂板。 7.板、次梁与主梁交叉处,板的钢筋在上,次梁的钢筋居中,主梁的钢筋在下;当有圈梁或垫梁时,主梁的钢筋在上。 8.梁顶面主筋间的净距要有30mm
9.填充墙构造柱纵向钢筋宜与框架梁钢筋共同绑扎。 三、混凝土工程
(一)混凝土用原材料
1.普通混凝土结构宜选用通用硅酸盐水泥;对于有抗渗、抗冻融要求的混凝土,宜选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。 2.粗骨料最大粒径不应超过构件截面最小尺寸的1/4,且不应超过钢筋最小净间距的3/4;对实心混凝土板,粗骨料的最大粒径不宜超过板厚的1/3,且不应超过40mm。
3.未经处理的海水严禁用于钢筋混凝土和预应力混凝土拌制和养护。
4.对于含有尿素、氨类等有刺激性气味成分的外加剂,不得用于房屋建筑工程中。 (二)混凝土配合比
1.混凝土配合比应根据原材料性能及对混凝土的技术要求(强度等级、耐久性和工作性),由具有资质的试验室进行计算,并经试配、调整后确定。 (三)混凝土的搅拌与运输
1.混凝土在运输中不应发生分层、离析现象,否则应在浇筑前二次搅拌。
2.确保混凝土在初凝前运至现场并浇筑完毕。
3.搅拌运输车运送混凝土,当坍落度损失较大不能满足施工要求时,可在运输车罐内加入适量的与原配合比相同成分的减水剂。
(四)泵送混凝土
1.泵送混凝土的入泵坍落度不宜低于100mm;
2.泵送混凝土搅拌时,应按规定顺序进行投料,并且粉煤灰宜与水泥同步,外加剂的添加宜滞后于水和水泥。 (五)混凝土浇筑
1.浇筑前应根据施工方案认真交底,应对模板、支撑、钢筋、预埋件等认真细致检查,合格并做好相关隐蔽验收后,才可浇筑混凝土。
2.在浇筑竖向结构混凝土前,应先在底部填以50~100mm厚与混凝土中水泥、砂配比成分相同的水泥砂浆。
3.柱、墙模板内的混凝土浇筑时,当无可靠措施保证混凝土不产生离析,其自由倾落高度应符合如下规定。 1)粗骨料粒径大于25mm 时,不宜超过3m; 2)粗骨料粒径不大于25mm 时,不宜超过6m。
4.浇筑混凝土应连续进行。当必须间歇时,应在前层混凝土初凝前,将次层混凝土浇筑完毕,否则应留置施工缝。 5.梁和板宜同时浇筑混凝土,有主次梁的楼板宜顺着次梁方
向浇筑,单向板宜沿着板的长边方向浇筑;拱和高度大于1m的梁,可单独浇筑混凝土。 (六)施工缝
1.施工缝的位置应在混凝土浇筑之前确定,并宜留置在结构受剪力较小且便于施工的部位。施工缝的留置位置应符合下列规定:
1)柱、墙水平施工缝可留设在基础、楼层结构顶面,也可留设在楼层结构底面;
2)高度较大的柱、墙、梁以及厚度较大的基础可根据施工需要在其中部留设水平施工缝;
3)有主次梁的楼板垂直施工缝应留设在次梁跨度中间的1/3 范围内;
4)单向板施工缝应留设在平行于板短边的任何位置;
5)楼梯梯段施工缝宜设置在梯段板跨度端部的1/3 范围内; 6)墙的垂直施工缝宜设置在门洞口过梁跨中1/3 范围内,也可留设在纵横交接处;
2.在施工缝处继续浇筑混凝土时,应符合下列规定: 已浇筑的混凝土,其抗压强度不应小于1.2N/mm2 ; (七)后浇带的设置和处理 后浇带通常根据设计要求留设,并保留一段时间(若设计无要求,则至少保留28d)后再浇筑,将结构连成整体。 后浇带应采取钢筋防锈或阻锈等保护措施。 填充后浇带,可采用微膨胀混凝土,强度等级比原结构强度提高一级,并保持至少14d的湿润养护。 (八)混凝土的养护
1.混凝土浇筑后应及时进行保湿养护。 2.对已浇筑完毕的混凝土,“应在混凝土终凝前(通常为混凝土浇筑完毕后8~12h 内)”开始进行自然养护。 3.混凝土的养护时间,应符合下列规定: 1)采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥配制的混凝土,不应少于7d; 2)其它都是不少于14d。 (九)大体积混凝土施工
1.大体积混凝土施工应编制施工组织设计或施工技术方案。 2.温控指标宜符合下列规定:
1)混凝土浇筑体在入模温度基础上的温升值不宜大于50℃; 2)混凝土浇筑块体的里表温差不宜大于25℃; 3)混凝土浇筑体的降温速率不宜大于2.0℃/d; 4)混凝土浇筑体表面与大气温差不宜大于20℃。
3.配制大体积混凝土所用水泥应选用中、低热硅酸盐水泥或低热矿渣硅酸盐水泥。
4.大体积混凝土工程的施工宜采用整体分层连续浇筑施工或推移式连续浇筑施工。在前层混凝土初凝前将次层混凝土浇筑完毕。混凝土宜采用二次振捣工艺。
5.超长大体积混凝土施工,应选用下列方法控制结构不出现有害裂缝: 1)留置变形缝; 2)后浇带施工;
3)跳仓法施工:跳仓的最大分块尺寸不宜大于40m,跳仓间隔施工的时间不宜小于7d,跳仓接缝处按施工缝的要求设置和处理。
6.大体积混凝土应进行保温保湿养护,保湿养护的持续时间不得少于14d。
砌体结构的施工技术
一、砌筑砂浆
(一)砂浆原材料要求
1)水泥:水泥进场时应对其品种、等级、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查,并应对其强度、安定性进行复验。
水泥砂浆宜采用砌筑水泥,当采用其他品种水泥时,其强度等级不宜大于32.5 级;水泥混合砂浆采用的水泥,其强度等级不宜大于42.5 级。
2)拌制水泥混合砂浆的建筑生石灰、建筑生石灰粉,熟化时间分别不得少于7d 和2d。
(二)配合比1.砌筑砂浆配合比应通过有资质的实验室,根据现场实际情况试配确定,并同时满足稠度、分层度和抗压强度的要求。
2.在砌筑材料为粗糙多孔且吸水较大的块料或在干热条件下砌筑时,应选用较大稠度值的砂浆,反之应选用稠度值较小的砂浆。
3.施工中不应采用强度等级小于M5水泥砂浆替代同强度等级水泥混合砂浆,如需替代,应将水泥砂浆提高一个强度等级。
(三)砂浆的拌制及使用
1.砂浆现场拌制时,各组分材料应采用重量计量。
2.砂浆应采用机械搅拌。搅拌时间自投料完算起,应为:
(1)水泥砂浆和水泥混合砂浆,不得少于120s;
(2)水泥粉煤灰砂浆和掺用外加剂的砂浆,不得少于180s;
3.砂浆应随拌随用,在3h内使用完毕;当施工期间最高气温超过30℃时,应在拌成后2h内使用完毕。
(四)砂浆强度
由边长为7.07cm的正方体试件,经过28d标准养护,测得一组三块试件的抗压强度值来评定。
每检验一批不超过250m3,每台搅拌机应至少抽验一次。
二、砖砌体工程
(一)砌筑用砖
烧结普通砖公称尺寸为:长240mm、宽ll5mm、高53mm。
(二)砖砌体施工
1.砖应提前1~2d 适度湿润,块体湿润程度宜符合下列规定:
1)烧结类块体的相对含水率60%~70%;
2)混凝土多孔砖及混凝土实心砖不需浇水湿润,但在气候干燥炎热的情况下,宜在砌筑前对其喷水湿润。
3)其他非烧结类块体的相对含水率40%~50%。
2.砌筑方法有“三一”砌筑法、挤浆法(铺浆法)、刮浆法和满口灰法四种。通常宜采用“三一”砌筑法,即一铲灰、一块砖、一揉压的砌筑方法。
当采用铺浆法砌筑时,铺浆长度不得超过750mm,施工期间气温超过30℃时,铺浆长度不得超过500mm。
3.240mm厚承重墙的每层墙的最上一皮砖,应整砖丁砌。
4.砖墙灰缝宽度宜为10mm,且不应小于8mm,也不应大于12mm。砖墙的水平灰缝砂浆饱满度不得小于80%。
5.在砖墙上留置临时施工洞口,其侧边离交接处墙面不应小于500mm,洞口净宽不应超过1m。。
6.不得在下列墙体或部位设置脚手眼:
1)120mm厚墙、清水墙、料石墙、独立柱和附墙柱;
2)过梁上与过梁成60角的三角形范围及过梁净跨度1/2 的高度范围内;
3)宽度小于lm 的窗间墙;
4)门窗洞口两侧石砌体300mm,其他砌体200mm范围内;转角处石砌体600mm,其他砌体450mm
5)梁或梁垫下及其左右500mm范围内;
6)设计不允许设置脚手眼的部位;
7)轻质墙体;8)夹心复合墙外叶墙。
7.施工脚手眼补砌时,灰缝应填满砂浆,不得用干砖填塞。
8.砖墙的转角处和交接处应同时砌筑。对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成斜槎。
8.留直槎处应加设拉结钢筋,拉结钢筋的数量为每120mm墙厚放置1φ6 拉结钢筋(120mm厚墙放置2φ6 拉结钢筋),间距沿墙高不应超过500mm;埋入长度从留槎处算起每边均不应小于500mm,对抗震设防烈度6 度、7 度地区,不应小于1000mm;末端应有90°弯钩。
9.设有钢筋混凝土构造柱的抗震多层砖房,应先绑扎钢筋,然后砌砖墙,最后浇筑混凝土。砖墙每一马牙槎沿高度方向的尺寸不超过300mm。
8.相邻工作段的砌筑高度不得超过一个楼层高度,也不
Word文档免费下载: (下载1-3页,共3页)
2014年二级建造师建筑工程真题及答案_从业资格考试_资格考试/认证_教育专区。2014年二级建造师建筑工程真题及答案官方网址:www.chinawin.org 2014 年二级建造师建筑...2014年二级建造师建筑工程实务真题及答案_从业资格考试_资格考试/认证_教育专区。2014年二级建造师建筑工程实务真题及答案官方网址:www.chinawin.org 2014 年二级建造...2014二级建造师 建筑工程管理与实务真题_从业资格考试_资格考试/认证_教育专区。2014二级建造师 建筑工程管理与实务真题中国知名教育品牌 2014 二级建造师 建筑工程管理...2014 年二级建造师【建筑工程】 考前必看知识点第 1 页:荷载分类方法 第 3 页:砌体结构的优缺点 第 4 页:建筑构造要求 第 5 页:建筑材料 第 12 页:土方...2014二级建造师建筑工程知识点汇总_从业资格考试_资格考试/认证_教育专区。为考试准备荷载分类方法(四种分类,掌握以下两种) (一) 随时间的变异分类 1. 永久作用-在...2014二级建造师建筑工程管理与实务1_从业资格考试_资格考试/认证_教育专区。2014年二级建造师考试好帮手2Z300000 建筑工程管理与实务 2014年4月 基本信息 1、考试题...2014年二级建造师考试《建筑工程》真题及答案_从业资格考试_资格考试/认证_教育专区。2014年二级建造师考试《建筑工程》真题及答案2014 年二级建造师考试《建筑工程》...学建筑,考建造师到鸭题 com 库 YaTiKu.做精准试题,更多押题资料下载 全国客服电话 400-9904123 2014 年二级建造师 《建筑工程管理与实务》常考题型一、单项选择...2014二级建造师建筑工程管理与实务2_从业资格考试_资格考试/认证_教育专区。2014年新整理的,助考生们考试通过。2Z300000 建筑工程管理与实务 (二) 2014年4月 2A31...学建筑,考建造师到鸭题 com 库 YaTiKu.做精准试题,更多押题资料下载 9904123 全国客服电话 400- 2014 年 二级建造师 《建设工程施工管理》真题一、单项选择题(...