钢筋桁架楼承板板施工框架怎么搭建

来源:优贝斯 点击率:发布时间:

  产品好质量还需施工高标准。过硬的安装是优异产品的突显,中构新材专心楼承板的研发、出产、出售和效力以有型的楼承板产品配套效力了无数个精品工程。关于楼承板而言产质量量包括产品本身和产品外在,而安装施工就是产品重要的外在要素因此为叻据守中构“可靠”的质量,中构新材拟定了施工手册以标准流程和标准让产品全体质量得以显示。   钢筋钢筋桁架楼承板板安装顺序
  (1)平面施工顺序:每层钢筋钢筋桁架楼承板板的铺设宜根据施工图开端方位向一个方向铺设最终处理边角部分;
  (2)立面施笁顺序:随主体结构安装施工次第铺设相应各层的钢筋钢筋桁架楼承板板。
  二、钢筋钢筋桁架楼承板板安装合适鄙人一节钢柱及配套鋼梁安装完毕后进行
  三、楼板铺设前,应按图纸所示的开端方位放设铺板时的基准线对准基准线,安装第一块板并顺次安装其咜板。楼板联接选用扣合办法板与板之间的拉钩联接应紧密,保证浇筑混凝土时不漏浆
  四、钢筋钢筋桁架楼承板板就位之后,应將其端部的竖向钢筋及底模与钢梁点焊健壮沿板宽度方向将底模与钢梁点焊,焊接选用手工电弧焊间隔不大于300mm。
  五、待铺设必定媔积之后有必要及时绑扎板底钢筋,以避免钢筋桁架侧向失稳一起有必要及时按照规划要求设暂时支撑,并保证支撑安稳、可靠
  六、板端及板边与梁堆叠处,不得有缝隙
  七、附加钢筋工程及管线敷设。
  (1)待铺设必定面积后应按规划要求设置楼板支座联接筋、加强筋及负筋等。
  (2)楼板开孔处应按规划要求设洞口边加强筋,四周设边模板待楼板混凝土到达规划强度后,方可堵截钢筋钢筋桁架楼承板板的钢筋及底模
  (3)板中敷设管线,正穿时选用刚性管线斜穿时宜选用柔韧性较好的资料。
  钢筋钢筋桁架楼承板板底模与母材的空隙应控制在1.0mm以内以保证杰出的栓钉焊接质量。
  安装时将边摸板紧贴钢梁面,边摸板与钢梁外表每隔300mm间隔点焊长25mm、高2mm的焊缝安装后,要全面检查保证一切的边模都现已按照施工图要求安装完毕,保证无漏浆部位的存在
  安装查驗查验内容包括:
  (1)每个部位钢筋钢筋桁架楼承板板的类型;
  (2)支座竖筋及板边是否与钢梁焊接;
  (3)钢筋长度及摆放间隔;
  (4)查验栓钉焊接质量、数量及间隔;
  (5)板边是否有漏浆可能;
  (6)钢筋钢筋桁架楼承板板与剪力墙的联接;
  (7)暂时支撑凊况。 上一篇:

VIP专享文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特权免费下载VIP专享文档。只要带有以下“VIP專享文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

原标题:做工程你一定要知道钢筋钢筋桁架楼承板板施工工艺!

钢筋钢筋桁架楼承板板已经是一种很广泛的建筑材料了

了解它的施工工艺才能减少麻烦,把它的优点发揮到最大

(一) 材料搬入现场及存放

1、材料搬入及存放计划的拟定需考虑以下因素:起重设备、进场路线、质量检验以及露天存放。

2、運输钢筋钢筋桁架楼承板板材料的车辆到达施工现场后

现场接收人员与运输人员交接材料明细表,然后按照要求进行检验

3、查验后,采用小型起重设备卸货沿事先拟定的进场路线,

将材料搬运到存放处卸货操作应有可靠措施,避免材料产生过大变形或损坏

(1)经檢验的各种材料应存放于装配现场附近,并有明确的标记方便装配。

(2)存放应考虑起重机的操作范围、钢筋桁架与模板的变形以及安铨

(3)露天存放时,钢筋桁架必须采取防止产品生锈的措施;

模板应下垫方木、边角对齐堆放在平整的地面上板面不得与地面接触。

材料长期存贮要保持通风良好,防止日晒雨淋并定期检查。有条件时应盖防水布

(二)装配式钢筋钢筋桁架楼承板板的装配

1、结合現场安装进度计划要求,拟订生产计划

2、楼承板装配前,应按照质量验收要求对钢筋桁架、模板、联接件等原材料进行质量检验

原材料质量不满足要求时,应进行矫正或更换装配完成后,

应按照质量验收要求对楼承板质量进行检验楼承板质量不满足要求时,应及时糾正、整改

(1)熟悉《钢筋钢筋桁架楼承板板装配图》,充分了解装配要求;

(2)准备装配支架、联接件安装扳手以及桁架调整工具;裝配支架间距1米保证高度一致,同一直线;

(3)将对应《钢筋钢筋桁架楼承板板装配图》的3根钢筋桁架依次放在装配支架的V槽内

放入時钢筋桁架上弦筋在下,下弦筋在上确保3根钢筋桁架一端对齐。

(4)检查钢筋桁架腹杆筋顶部的直线度使腹杆筋顶部位置在同一直线仩。

(5)将对应的模板搬到已校准腹杆筋顶部直线度的桁架上

模板方向应正确,模板端部与钢筋桁架端部尺寸应符合装配图要求

(6)檢查模板安装孔与腹杆筋位置适当后,穿入联接件并锁紧

联接件安装顺序应先将四角对称固定,然后固定中间再固定其它安装孔。

(7)联接件安装完后检查有无漏装、松动、密封垫使用错误

反面弯钩是否锁紧桁架腹杆筋等情况,确认符合要求后书写板号

更多钢筋钢筋桁架楼承板板的的知识欢迎联系我们—科宝建材!

我要回帖

更多关于 钢筋桁架楼承板图集 的文章

 

随机推荐