志高空调拆机图解外机不起动,内机显示E3,请问高手们问题出在哪里,谢谢

请问高手志高空调挂机打制热一开机内机就转外机不工作?试开制冷一切正常谢谢
答案长度必须超过10个字,请勿发布无效或违法言论。
(共有1个回答)
根室内温度有关系。室内温度过高外机不启动,外机不启动,内机防冷风功能工作。
J2电流传感器没有接好,U4是室内外连接通信故障,建议楼主检查一下室内外机的连接线,特别是信号线。大金空调VRV是智能型、高效、节能的变频控制空调,为了使客户准
一般空调插上电源自动开机,是由于空调室内机电脑版上的压缩机启动继电器粘连造成的.
遥控器没反应但是有显示,楼主得看看遥控器/室内机遥控接收头了 .
夏天温度高了,散热不行,显卡吃不消了.
加个散热底座试试.
我前几天也遇到和你同样的问题,是四通阀串气所至!
清洁状态压缩机是不工作的,遥控调成制冷模式试下
控制大循环小循环的节温器坏了 冷却水一直走大循环走 热量全被散到车外了 油耗和这个应该关系不大 其实你油耗也不算很高 我算了一下大概是9个多点,官方油耗是7.4
2P---150元3P---220元5P---300元这属私人收费单位来算.各项加上50元左右吧高空费从3楼30元开始计为每层5元加收取.不
这.是.极.为.不.现.实.的,卡.组.组.的.不.论.多.好.都.不.可.能.不.卡.,游.戏.王.是.有.运.气.成.分.的,一回.合.一.人..更.是..
问题没说清,间歇性工作是指达到设定温度后就不工作了?那就是正常的.
如果没达到设定温度,而停止工作,一会儿又可以,估计是膨胀阀有冰堵了.
一句话,格兰仕空调就是垃圾! 我奉劝要买空调的朋友,一定不要买格兰仕空调,否则后悔的就是你!
我10年4月份在苏宁买的格兰仕23的机子,现在制热开机10分钟才
大家都关注
(C)2017 列表网&琼ICP备号-12&增值电信业务经营许可证B2-&志高空调 制热内机运行外机不运行然后显示E8是什么原因?
换了传感器制热外机运行 内机不运行什么原因?
已有1个回答
[见习专家]
专家星级&:&0.5星
问答堂专家综合评分
问题评分&:&0星
采纳、点赞&:&0星
二次回复率&:&5星
内容为广告/垃圾,我要举报!
特聘专家具有协助内容审核的特权
举报后内容将不能在前台展示
错乱举报会导致该权利被剥夺
选择举报原因×
E8这是一个空调显示的错误代码,你找下你的说明书,可以找到这个错误代码对应的问题的,你就知道了。如果自己搞不定的话,就打志高售后服务电话了
留下你的评论
微信公众账号ZOL问答堂
关注微信,随时随地解答您的疑惑
ZOL问答堂官方微博@ZOL问答堂
关注成功!该问题被回答后,将给您发送站内短信。
您也可以通过关注问答堂微信,及时获得您关注问题的回答。
微信关注问题方法“”志高空调维修|志高空调故障代码大全
空调故障代码网
作者:代码网小编
& & 志高空调故障代码查询尽在空调故障代码网,空调故障代码网提供在中国的所有的品牌空调故障代码查询所用,志高空调的所有故障代码都可以在空调故障代码网免费查询到,不仅齐全,还特方便,在代码网一搜就能找到自己想要的故障代码。
--------------------------------
志高空调故障代码E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9故障专修
&&& E1 排气管温度过高
&&& E2 压缩机过电流
&&& E3 电源相序错误
&&& E4 系统压力过高
&&& E5 系统压力过低
&&& E6 防冻结保护
& & E7 加湿器检测或者温度传感器故障
一、志高285、325、388、418挂壁式空调故障代码表:
包括:03、04、05、06、07、08、09、10、11、12、13、35、40、41款
故障内容&&&&&&
运行灯LED1
室内盘管温度传感器故障&&& 闪亮1次/8秒&&&&& 点亮
室内温度传感器故障&&& 闪亮2次/8秒&&&&& 点亮
室外机组异常故障&&&&&& 点亮&&&& 闪亮5次/8秒
室内风机故障&&&&&& 闪亮6次/8秒&&&&& 点亮 1、闪亮一次为亮0.5秒,灭0.5秒。
2、待机状态下才检测,显示室内盘管传感器故障、室内温度传感器故障。
3、若室内风机运行时,连续30秒钟无反馈信号,则关闭空调并显示室内风机故障。
二、志高高调晶彩系列挂壁式故障代码:
包括:02、16、18、19、20款
故障内容&&&&&& 数码管显示代码&
室内温度传感器故障&&& L2& 开关机状态均显示,若同时故障则显示代码L1,修复后立即回显室温
室内盘管温度传感器故障&&& L1
室内风机故障&&&&&& L6& 室内风机运行时,连续30秒钟无反馈信号则关机并显示L6
室外机组故障&&&&&& E5& 关机显示E5后设定温度有效,但数码管无显示,用应急或遥控&开/关&键咳重新开机,数码管回显室温
三:志高空调18NV/24NV(W)型故障代码
包括∶17、34、36、37、款
故障内容&&&&&& 运行灯LED1&&&&&& 说明
室温传感器&&& 闪亮2次/4秒&&&&& 关机时显示
四:志高空调&天&系列、小康系列挂机(51和51以下)机型故障代码
包括25、26、42、43、45、46、47、48、50、51、52款
故障内容&&&&&&
数码管显示状态
室内盘管传感器故障&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&E3&&&&&&
室内温度传感器故障&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&E2
室外机组异常&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&E4
室内风机故障&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&E5
化霜&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&DF
二、志高空调室内风机盘管线控器故障代码显示分析
代码&&&&&& 故障说明&&&& 故障原因&&&& 排除方法
E01& 变频器模块保护& 电源不稳,电机绕组有故障、接线有误,取样电路波动&&&& 检查电源、压机阻值和接线方法
E02& 室外机交流输入电流过大& 模块取样异常或功率匹配过大、电源不稳、压机异常& 检查跳线方法,测量电压和压机阻值
E03& 室外压缩机排气温度过高& 检查压机,冷凝器通风状况、真空度不够或有堵塞现象、功率匹配过大,系统缺氟&&&& 改善压机和冷凝器通风条件,检查系统和跳线方法
E04& 室外机传感器故障&&&& 传感器松脱短路、开路、接触不良超测温范围,无传感器电压提供& 检查传感器和控制电压
E05& 室外机直流母线电压异常& 电源波动、取样不准或线路板坏、压机异常& 检查电压和线路板及压机工作状况
E06& 缺氟或换向阀故障
&&&&&& 电磁阀线圈可能有松脱,开路现象和控制电压、查室内外盘管传感器可能有脱离固定套&&&& 检查换向阀线圈和传感器安装到位
E07& 室外机交流输入电流采样故障& 压缩机是否启动或故障电压是否在正常值,压机运行不稳& 检查电压和压机是否正常
E08& 室内机总功率过大&&&& 控制板JP1、JP2跳线功率过小或室内机功率过大&&&&&& 按室内机匹配跳线
E09& 室外机没有收到室内机信号&&&& 接点氧化、开路状况存在接线有误,线控器坏,无电源信号&&&& 检查连接是否完好正确查信号电源,更换线控器
E11& 室内机与室外机通讯故障& 连接端氧化、开路和通讯板无电源提供,接线有误或对地& 检查电源和接线方法,确认线控器好坏
E12& 室温传感器故障& 传感器松脱、短路、开路、接触不良、无传感电源&&&& 检查传感器和控制电压
E13& 室内盘管传感器故障& 传感器坏、脱离固定套或检测温度超范围&&&& 检查传感器和被检测温度范围
E14& 线控器与室仙机通讯故障& 线路连接不好、开路、无通讯电源或对地&&&& 检查线路和电源及屏蔽网线
E15& 细管传感器故障& 传感器坏、接触不良、脱离固定套& 固定好传感器或更换
E16& 粗管传感器故障& 传感器坏、有开路、断路、短路或松脱& 固定好传感器或更换
三、志高空调CMV天花机故障代码显示分析
志高空调室外机的故障分析
故障内容&&&&&& 故障显示&&&& 故障原因&&&& 排除说法
压缩机排气温度过高&&& 双色灯绿灯闪亮1次,停2秒& 系统缺氟,膨胀阀开度不够、有堵塞现象,压机通风不良,功率过大,温度开关故障&&&&&& 加氟、检查膨胀阀和系统有无堵塞,冷媒管急弯现象,改善外机环境温度,查看功率匹配及输入电压
缺氟或换向阀故障&&&&&& 双色灯绿灯闪亮2次,停2秒& 电磁阀线圈有无松脱,开路现象。无控制电压、查室内外盘管传感器有无脱离固定套&&&&&& 检查换向阀线圈和传感器是否安装到位
室外机交流输入电流过大&&& 双色灯绿灯闪亮3次,停2秒& 电压不稳,排气压力大,有堵转现象&&&& 检查电压和系统压力,压机阻值
室外机交流输入电流采样异常&&& 双色灯绿灯闪亮4次,停2秒& 输入电流过低或过高,采样故障、线路板坏、压机阻值不平衡。&&& 检查电源,更换线路板、测量压机值。
室外机直流母线电压异常&&& 双色灯绿灯闪亮5次,停2秒& 电压波动大,取样不稳线、路板故障、功率过大,压机异常&&&&&& 检查电压,查找功率过大原因和压机阻值
室外机总功率过大&&&&&& 双色灯绿灯闪亮6次,停2秒& JP1、JP2设置与功率不匹配和室内机总功率过大 根据室内机功率匹配跳线。
室外机传感器故障&&&&&& 双色灯绿灯闪亮7次,停2秒& 传感器松脱短路、开路、接触不良、检测温度超范围,无传感电压提供。&&& 检查传感器和控制电压。
室外机变频模块保护故障&&& 双色灯绿灯闪亮8次,停2秒& 电源不稳、电机绕组有故障,接线有误,取样电路波动&&&& 检查电源、压机阻值和接线方法。
志高空调室内机的指示灯故障显示分析
故障内容&&&&&& 故障显示&&&& 故障原因&&&& 排除方法
与室内通讯故障&&& 双色灯的红灯闪亮1次,停2秒&&&&& 通讯线未接如开路、断路或错接氧化。主板或模板损坏,屏蔽网线与地连接&&&&&& 检查通讯线的好坏和接线方法,更换控制板。
水泵故障&&&&&& 双色灯的红灯闪亮2次,停2秒&&&&& 水泵本身故障或吸入口堵塞,线路断、无控制电压,排水管倾斜坡度不够。液位检测坏。&&&&&& 检查水泵和电源及排水管坡度液位。
室内传感器故障&&& 双色灯的红灯闪亮3次,停2秒&&&&& 传感器松脱开路,接触不良、无传感器电源。&&&& 检查传感器和控制电压。
室内盘管出口温度传感器故障&&& 双色灯的红灯闪亮4次,停2秒&&&&& 传感器损坏,脱离固定套或检测温度超范围。&&&& 检查传感器和被测温度范围
室内盘管入口温度传感器故障&&& 双色灯的红灯闪亮5次,停2秒&&&&& 传感器坏、脱离固定套或检测温度超范围&&&& 检查传感器和被测温度范围
室内盘管中点温度传感器故障&&& 双色灯的红灯闪亮6次,停2秒&&&&& 传感器坏、脱离固定套或检测温度超范围&&&& 检查传感器和被没温度范围。
2、志高空调挂壁式故障代码
对室内机的批示灯故障显示
故障内容&&&&&& 故障显示&&&& 故障原因&&&& 排除方法
室内机与室外机通讯故障&&& 定时指示灯闪亮1次,停2秒& 连接端氧化,开路和通讯板无电源提供,接线有误或对地。&&&&&& 检查电源和接线方法,确认线控器好坏。
风机故障&&&&&& 定时指示灯闪亮2次,停2秒& 风机本身故障,电容坏,叶轮内有异物卡住,连线断。&&&& 检查风机、风叶、电容和连接线。
室温传感器故障&&& 定时指示灯闪亮3次,停2秒& 传感器松脱、短路、开路、接触不良无传感器电源。& 检查传感器好坏,检测盘管出口温度。
室内盘管出口温度传感器故障&&& 定时指示灯闪亮4次,停2秒& 传感器故障安装不到位,超出测温范围。&&&& 确认传感器好坏,检测盘管出口温度。
室内盘管入口温度传感器故障&&& 定时指示灯闪亮5次,停2秒& 超测温范围,传感器坏、插接有误,板坏。& 确认传感器好坏和安装位置,检查有无测量电压
室内盘管中口温度传感器故障&&& 定时指示灯闪亮6次,停2秒& 超测温范围,传感器坏、插接有误,板坏。& 确认传感器好坏和安装位置。检查不无测量电压
B、志高空调对室外机的故障显示&
故障内容&&&&&& 故障显示&&&& 故障原因&&&& 排除方法&&&&
室外机压缩排气温度过高&&& 运行指示灯闪亮1次,停2秒& 缺氟,膨胀阀开度不够,系统有堵塞现象。& 加氟,检查膨胀阀和系统是否正常&&&&&&
缺氟换向阀故障&&& 运行指示灯闪亮2次,停2秒& 传感器安装有误、换向阀没换向或缺氟。&&&& 检查传感器线圈是否松脱、坏和系统是否有压力。&&&&&&
室外机交流输入电流过大&&& 运行指示灯闪亮3次,停2秒& 电压不平衡波动大,模块取样异常,压机功率过大&&&& 测量电网电压,确认功率过大的原因。&&&
室外机交流输入电流采样异常&&& 运行指示灯闪亮4次,停2秒& 电源不稳,波动大,压机阻值异常,系统压力高。&&&& 检测电源是否超出正常范围和压机阻值,更换线控板。&&&&&&
室外机直流母线电压异常&&& 运行指示灯闪亮5次,停2秒& 电压超出规定范围,取样不准或线路板坏,压机工作异常。&&&&&& 测量电压和压缩机,更换线路板&&&&
室内机总功率过大&&&&&& 运行指示灯闪亮6次,停2秒& JP1、JP2跳线,功率过小,或室内机功率过大。 按室仙机功率跳线。&&&
室外机传感器故障&&&&&& 运行指示灯闪亮6次,停2秒& 传感器自身故障,或松脱,插件不良,超测温范围,无传感电压。&&&&&& 检查传感器和控制电压。&
室外机变频器模块保护故障&&&&&& 运行指示灯闪亮8次,停2秒& 电压不稳,接线有误,模块故障。& 检查电压和压机阻值,接线方法。&&&
志高商用空调柜机故障代码
A、志高空调室内机控制板故障分析
故障内容&&&&&& 故障显示&&&& 故障原因&&&& 排除方法
通讯故障&&&&&& F1& 线路连接不误,接触不良,无通信电源,对地。& 检查通信线接方式和屏蔽网线。
模块故障&&&&&& F2& 电源波动范围超差,压机绕阻故障,取样异常。& 检查电源压机阻值和接线方法。
室内温度传感器故障&&& F3& 传感器坏,接线开路,断路、无传感电源&&&& 确认传感器的好坏和控制电压。
室内盘管出口温度传感器故障&&& F4& 传感器坏,偏离固定套,或超出测温范围。& 检查传感器及安装位置。
室内盘管入口温度传感器故障&&& F5& 传感器坏,偏离固定套,或超出测温范围。& 检查传感器及安装位置。
室内盘管中点温度传感器故&&&&&& F6& 传感器坏,偏离固定套,或超出测温范围。& 检查传感器及安装位置。
志高空调室外机的故障显示
故障内容&&&&&& 故障显示&&&& 故障原因&&&& 排除方法
室外机变频器模块保护故障&&&&&& E1& 电源不稳,压机绕组故障,接线有误。& 测量电压,检查绕组值和接线方法。
室外机交流输入电流过大&&& E2& 模块取样异常或功率匹配过大电源不稳,压机故障。& 检查模块和跳线方法,测量电压和压机阻值
室外机压缩机排气温度过高&&&&&& E3& 检查压机,冷凝器通风状况,真空度不够或有堵塞现象,系统缺氟。&&&& 改善压机和冷凝器通风条件检查系统和跳线方法
室外机传感器故障&&&&&& E4& 传感器脱离固定套,插接不良,超出温度测量范围。& 检查传感器的好坏及安装位置。
缺氟或换向阀故障&&&&&& E5& 电磁阀线圈松脱有开路现象,室内传感器测温异常,系统缺氟。&&&& 查换向阀线圈和传感器安装位置。
室内机总功率过大&&&&&& E6& 控制板JP1、JP2跳线功率过小或室内机功率过大&&&&&& 按室内机匹配跳线。
室外机直流母线电压异常&&& E7& 电源波动、取样不准或线路板坏、压机异常。&&&& 检测电压和线路板及压机工作状况。
室外机交流输入电流采样异常&&& E8& 压缩机是否启动或故障电压是否在正常值,压机运行不稳。&&&& 检查电压和压机是否正常。
盘管传感器&&& 闪亮3次/5秒&&&&& 关机时显示
室外机异常&&& 闪亮4次/6秒&&&&& 开关机时显示
无风机反馈(PG专用)&&&& 闪亮5次/7秒&&&&& 关机时显示
无交流零点检测信号
(PG专用)& 闪亮6次/8秒&&&&& 关机时显示
闪亮一次为:亮0、5秒,灭0、5秒。如闪亮2次/4&秒为:亮0、5秒,灭0、5秒,亮0、5秒,灭0、5秒,停2秒,一个周期共4秒,如此循环。对于非变频机,以下有关灯闪烁的解释不再重复。 注:无风机反馈,无交流零点检测信号都属于室内风机故障。
五、志高空调LED显示型柜机操作板自检代码表:
包括:05、06、07、08款
自检信息&&&&&& 自检代码&&&& 说明
室外机组异常&&&&&& 12-29&&&&&1-18&&&&&& 室外机组故障
室温传感器故障&&& 11-28&&&&&1-18&&&&&& 热敏电阻发生故障
室内盘管传感器故障&&& 10-27&&&&&1-18&&&&&& 热敏电阻发生故障
外反馈故障&&& 8-25&&&&&&1-18&&&&&& 过流、电网异常
过热保护结霜保护&&&&&& 7-24&&&&&&1-18&&&&&& 风路短路循环,内风机有故障
空气过滤网堵塞 注:柜机自检代码的显示用(1-18)灯常亮,加上其它灯来表达自检信息。
六、志高空调数码管型柜机故障代码:11、17、18、20、22款
自检内容&&&&&& 多彩屏中间双8数码管显示代码
室内管温传感器故障&&& E3
室内室温传感器故障&&& E2
室外机组异常&&&&&& E4
结霜保护&&&&&& E8
过热保护&&&&&& E8
过流或相序保护&&& E7
七、志高空调变频一拖一挂机、柜机故障显示一览表
挂机故障显示表
内/外机故障&& 故障指示&&&& 故障内容
定时灯常亮
运行灯闪亮&&& 1次/8秒&&&&& 室内盘管传感器异常
2次/8秒 室内环境温度传感器异常
6次/8秒 风扇电机异常
2.室外异常
运行灯连续闪亮
睡眠灯闪亮&&& 1次/8秒&&&&& 室外环境温度传感器异常
2次/8秒 室外盘管传感器异常
4次/8秒 排气温度传感器异常
运行灯常亮
睡眠灯闪亮&&& 7次/8秒&&&&& 模块保护
3次/8秒 压机过流保护
5次/8秒 冷媒不足,压机过热保护
运行灯常亮,睡眠灯闪亮&&& 6次/8秒&&&&& 通讯故障
(二)志高空调柜机故障代码
故障内容&&&&&& (黄灯)故障指示灯闪烁次数
模块故障&&&&&& 闪1次
通讯故障&&&&&& 闪2次
保留&&&&&& 闪3次
缺氟保护或四通阀故障&&&&&& 闪4次
压缩机过流&&& 闪5次
压缩机排气温度过高&&& 闪6次
外主板温度传感器故障或温度过高(&65摄氏度) 闪7次
压缩机排气温度传感器故障&&&&&& 闪8次
室外盘管中点传感器故障&&& 闪9次
室外环境传感器故障&&& 闪11次
室外主板软件复位&&&&&& 闪12次
(三)志高空调变频一拖一柜机(指示灯显示款)故障代码
故障显示&&&&&& 故障内容
12-29灯亮&&&& 通讯故障
11-28灯亮&&&& 室内温度传感器故障
10-27灯亮&&&& 室内盘管温度传感器故障
9-26灯亮&&&&&& 室内盘管温度过热保护
8-25灯亮&&&&&& 缺氟保护
7-24灯亮&&&&&& 模块保护
6-23灯亮&&&&&& 系统过流保护或空载过流故障
5-22灯亮&&&&&& 压机排气过热故障
4-21灯亮&&&&&& 室外看门狗复位故障
3-20灯亮&&&&&& 室外传感器故障
1-18灯亮&&&&&& 保护状态
(四)志高空调KFR-51LW/BP故障代码
室内机显示故障
NO& LCD&&&&& 故障内容
1&&&& F1& 通讯故障
2&&&& F3& 室内房间温度传感器异常
3&&&& F6& 室内盘管温度传感器异常
4&&&& 无显示& 通讯电源故障
志高空调室外机显示故障
NO& LCD&&&&&
1&&&& E1& IPM模块故障
2&&&& E2& 压缩机电流过高
3&&&& E3& 压缩机温度过高
4&&&& E4& 室外温度传感器异常
5&&&& 无显示& 通讯电源故障
第二部分:志高空调商用空调故障代码
一、志高空调四灯天花空调机故障代码表
自检信息&&&&&& 发光管自检代码& 开机显示(运行灯)
除霜提示&&&&&& 闪烁1次/1秒&&&&& 开机显示(运行灯)
防冷风提示&&& 闪烁1次/3秒&&&&& 关机显示,保护灯常亮
室温传感器故障&&& 运行灯闪烁2次/4秒& 关机显示,保护灯常亮
管温传感器故障&&& 运行灯闪烁3次/5秒& 关机显示,保护灯常亮
室外机异常&&& 运行灯闪烁4次/6秒& 关机显示,保护灯常亮
室内蒸发器结霜保护&&& 运行灯闪烁5次/7秒& 关机显示,保护灯常亮
外反馈故障&&& 运行灯闪烁7次/9秒& 关机显示,保护灯常亮
过热保护&&&&&& 运行灯闪烁8次/10秒&&&&&& 关机显示,保护灯常亮
水泵故障&&&&&& 运行灯闪烁9次/11秒 关机显示,保护灯常亮
二、志高空调两灯天花机故障代码表
红灯闪烁情况&&&&&& 故障意义
2次/4秒 盘管故障
3次/5秒 室温故障
4次/6秒 水泵故障
5次/7秒 室外故障
6次/8秒 防结霜保护
7次/9秒 室外机组(过流,电网电压异常)
8次/10秒&&&&& 过热保护
三、风管机、风机盘管、洁净空调液晶屏显示故障代码表
故障内容&&&&&& LCD显示内容
室内房间温度传感器故障&&& E2
室内盘管温度传感器故障&&& E3
低压保护&&&&&& E4
结霜保护&&&&&& E8
过流或相序保护&&& E7
过热保护&&&&&& E8
系统控制主板通讯故障&&&&&& E1
室外机异常保护&&& E9
四、志高空调HLR12、HLR/T25及HLR/T38、HLR50/T控制器故障代码表
代码&&&&&&
01&&& 流量故障(缺水、水泵、送风机故障等),有故障时全部关机,故障排除后,需手动重新开机。
02&&& 风机,电流缺相,外部连锁故障。
03&&& 1#&压缩机过载或高压压力过高故障。有故障,停1#&压缩机,故障排除后,按复位键3秒以上,直至故障闪烁符号消失即可复位。
04&&& 1#&压缩机低压故障
07&&& 2#&压缩机过载,或高压压力过高故障。
08&&& 2#&压缩机低压过载故障。
09&&& 回水温度传感器故障。
10&&& 环境温度传感器断开或短路故障。
11&&& 1#&翅片温度传感器断开或短路故障。
12&&& 1#&出水温度传感器断开或短路故障。
13&&& 2#&翅片温度传感器断开或短路故障。
14&&& 2#&出水温度传感器故障。
15&&& 1#&过冷保护(制冷时出水温度小于3度,可设定)
16&&& 2#&过冷保护(制冷时出水温度小于3度,可设定)
五、志高空调HLR35/TM,HLR50/TM,RFW65/TM。模块机故障画面
故障画面:当机组发生故障时,系统蜂鸣灯响起报警,运行主画面中的故障查询按钮切换成黄色并不断闪烁,轻触该按钮,系统将进入故障报警画面(如下图),在该画面中显示所发生的故障的时间以及故障名、故障号、按下系统消音键可以消音,故障消除后按下系统复位,机组即可投入正常运行。
&&&&15:27:38
#040&&冷却水出水温度过高&
返回&&&&&& 系统消音&&&& 系统复位&&&& 上页&&&& 下页&&&&
 &&&  &  &  &  &  &  
六、志高空调RF25W/TFH、RF32W/RFH、RF43W/RFH、RF54W/TFH十匹立柜故障代码表
故障&&&&&& 1#&机故障代码(定时-温&& 2#&机故障代码(定时-温
室温探头故障&&&&&& 1-18,&11-28
管温探头故障&&&&&& 1-18,10-27 2-19,10-27
低压故障&&&&&& 1-18,9-26&& 2-19,9-26
外反馈&&& 1-18,8-25&& 2-19,8-25
室外机异常&&& 1-18,12-29 2-19,12-29
防结霜保护&&& 1-18,7-24&& 2-19,7-24
过热保护&&&&&& 1-18,7-24&& 2-19,7-24
七、志高空调RF63W/TFH、RF65W/TFH(OEM产品)故障代码表
数码管显示&&& 故障原因&&&& 故障现象
A0&& 室内温度传感器故障& 停机
A1&& 室外盘管1传感器故障&&&&& 停压机1、外风机1
A2&& 室外盘管2传感器故障&&&&& 停压机2、外风机2
A3&& 室内盘管1传感器故障&&&&& 停压机1、外风机1
A4&& 室内盘管21传感器故障&&& 停压机2、外风机2
A5&& 相序故障(有相序保护功能)& 停机
A6&& 两系统均高压或低压保护& 停机
A7&& 两系统室内盘管过泠或过热保护&&&& 停机
A8&& 系统1除霜&
A9&& 系统2除霜&
AA&& 压机1高压& 停压机1、外风机1
AB&& 压机1低压& 停压机1、外风机1
AC&& 压机2高压& 停压机2、外风机2
AD& 压机2低压& 停压机2、外风机2
AE&& 系统1过冷过热& 停压机1、外风机1
AF&& 系统2过冷过热& 停压机2、外风机2
第三部分:志高空调变频一拖多系列故障代码
一、志高空调变频一拖二(浙江五海电子有限公司电控)
为了便于实验和维修,故障都显示在室内,外机上。
1内机为壁挂式
志高空调室内机显示故障:
序号&&&&&& 运行灯& 定时灯闪烁(每8S) 故障内容&&&& 可能故障原因
1&&&& 亮& 1次&&&&& 室内环境温度传感器故障& 传感器天、短路,接触不良
2&&&& 亮& 2次&&&&& 室内盘管温度传感器故障& 传感器天,短路,接触不良
3&&&& 亮& 6次&&&&& 室内,风机故障& 接线错误,接触不良,电控问题,电机故障
4&&&& 亮& 5次&&&&& 通讯故障&&&& 接触不良,线圈开路,驱动回路不良
5&&&& 亮& 7次&&&&& 室外机异常&
(2)志高空调室外机显示故障:
※---灯闪烁
序号&&&&&& LED1&&& LED2&&& LED3&&& LED4&&&
故障内容&&&&&& 可能故障原因
1&&&& ○& ●& ●& ●& 室外环境温度传感器故障& 传感器开,短路,接触不良
2&&&& ●& ○& ●& ●& 室外盘管温度传感器故障& 传感器开,短路,接触不良
3&&&& ○& ○& ●& ●& 压机排气温度传感器故障& 传感器开,短路,接触不良
4&&&& ●& ●& ○& ●& 总回气温度传感器故障&&&& 传感器开,短路,接触不良
5&&&& ○& ●& ○& ●& A机回气温度传感器故障& 传感器开,短路,接触不良
6&&&& ●& ○& ○& ●& B机回气温度传感器故障&& 传感器开,短路,接触不良
7&&&& ○& ○& ○& ●& 电源过/欠压
8&&&& ●& ●& ●& ○& 总电流过流&
9&&&& ○& ●& ●& ○& IPM模块故障&&&& 过流,过压,过热
10&&& ●& ○& ●& ○& 压机排气异常&&&& 制冷时外风机不转,吸气压力过低,管路堵塞
11&&& ○& ○& ●& ○& EPROM故障&&&&&&
&&&&&& 压机过热(开关量)&
&&&&&& 四通阀切换异常& 四通阀不能切换
&&&&&& 电流互感器异常& 互感器开,短路,接触不良
&&&&&& 制冷剂泄露&
3)。志高空调保护功能显示:(解除保护时取消)
序号&&&&&& LED1&&& LED2&&& LED3&&& LED4&&& 保护内容
1&&&& ※& ●& ●& ●& A机过冷/过热
2&&&& ●& ※& ●& ●& B机过冷/过热
3&&&& ※& ※& ●& ●& 电流保护
4&&&& ●& ●& ※& ●& 排气保护
5&&&& ※& ●& ※& ●& 电压保护 1、
志高空调内机为风机盘管式
(1)、室内机显示故障:
序号&&&&&& 室内温度灯亮为& 故障内容&&&& 可能故障原因
1&&&& 18℃,28℃& 室内环境温度传感器故障& 传感器开、短路,接触不良
2&&&& 18℃,27℃& 室内盘管温度传感器故障& 传感器开、短路,接触不良
3&&&& 18℃,26℃& 通讯故障&&&& 接触不良,线圈开路,驱动回路不良
4&&&& 18℃,29℃& 室外机异常&
(2)。室外机显示故障:●&灯灭
※---灯闪烁
序号&&&&&& LED1&&& LED2&&& LED3&&& LED4&&&
故障内容&&&&&& 可能故障原因
1&&&& ○& ●& ●& ●& 室外环境温度传感器故障& 传感器开、短路,接触不良
2&&&& ●& ○& ●& ●& 室外盘管温度传感器故障& 传感器开、短路,接触不良
3&&&& ○& ○& ●& ●& 压机排气温度传感器故障& 传感器开、短路,接触不良
4&&&& ●& ●& ○& ●& 总回气温度传感器故障&&&& 传感器开、短路,接触不良
5&&&& ○& ●& ○& ●& A机回气温度传感器故障& 传感器开、短路,接触不良
6&&&& ●& ○& ○& ●& B机回气温度传感器故障&& 传感器开、短路,接触不良
7&&&& ○& ○& ○& ●& 电源过/欠压
8&&&& ●& ●& ●& ○& 总电流过流&
9&&&& ○& ●& ●& ○& IPM模块故障&&&& 过流,过压,过热
10&&& ●& ○& ●& ○& 压机过热(开关量)& 制冷时外风机不转,吸气压力过低,管路堵塞
11&&& ○& ○& ●& ○& EPROM故障&&&&&&
&&&&&& 制冷剂泄漏&
&&&&&& 四通阀切换异常& 四通阀不能切换
&&&&&& 压机排气异常&&&&
&&&&&& 电流互感器异常& 互感器开、短路,接触不良
(3)。志高空调保护功能显示:(解除保护时取消)
序号&&&&&& LED1&&& LED2&&& LED3&&& LED4&&& 保护内容
1&&&& ※& ●& ●& ●& A机过冷/过热
2&&&& ●& ※& ●& ●& B机过冷/过热
3&&&& ※& ※& ●& ●& 电流保护
4&&&& ●& ●& ※& ●& 排气保护
5&&&& ※& ●& ※& ●& 电压保护
6&&&& ●& ※& ※& ●& 制冷过载
二、&志高空调变频一拖三(佛山菱电变频)故障代码
内机为挂壁式(418机型)
开机后,若天机状态未得到外机允许,运行指示灯闪烁(亮1秒,灭1秒),制热防冷风及化霜时运行指示灯闪烁(亮1秒,灭1秒)。正常运行时运行指示灯常亮。
(1)、室内机显示故障:
类别&&&&&& 序号&&&& 故障指示(闪亮一次:亮0.5秒,灭0.5&秒)&& 故障内容
障&&& 1&&& 定时指示灯闪亮1次,停2秒&&&& 通讯故障
2&&&& 定时指示灯闪亮2次,停2秒&&&& 风机故障
3&&&& 定时指示灯闪亮3次,停2秒&&&& 室内环境温度传感器故障
4&&&& 定时灯闪亮4次,停2秒&&&& 室内盘管出口温度传感器故障
5&&&& 定时灯闪亮5次,停2秒&&&& 室内盘管入口温度传感器故障
6&&&& 定时灯闪亮6次,停2秒&&&& 室内盘管中点温度传感器故障
障&&& 1&&& 运行指示灯闪亮1次,停2秒&&&& 模块保护
2&&&& 运行指示灯闪亮2次,停2秒&&&& 压缩机过流
3&&&& 运行指示灯闪亮3次,停2秒&&&& 压缩机过热
4&&&& 运行指示灯闪亮4次,停2秒&&&& 室外温度传感器故障
5&&&& 运行指示灯闪亮5次,停2秒&&&& 缺氟
6&&&& 运行指示灯闪亮6次,停2秒&&&& 空载电流过大
7&&&& 运行指示灯闪亮7次,停2秒&&&& 室外电压异常
8&&&& 运行指示灯闪亮8次,停2秒&&&& 室外看门狗复位
(2).志高变频空调操作板故障指示:
序号&&&&&& 代码&&&& 故障说明&&&& 序号&&&& 代码&&&& 故障说明
1&&&& E01&&&&&& 模块故障&&&& 11& E11&&&&&& 室外环境温度传感器故障
2&&&& *Exx&&&& 与室内通讯故障& 12& E12&&&&&& 保留
3&&&& E03&&&&&& 保留&&&& 13& E13&&&&&& 室外环境温度超温
4&&&& E04&&&&&& 缺氟或换向阀故障&&&& 14& E14&&&&&& 室外直流母线电压故障
5&&&& E05&&&&&& 交流输入电流过流故障&&&& 15& E15&&&&&& 室外机主板温度过高
6&&&& E06&&&&&& 排气温度高或温度开关断开&&&& 16& E60&&&&&& 室外机主板EEPROM故障
7&&&& E07&&&&&& 室外机主板温度传感器故障&&&& 17& E61&&&&&& 室外机主板时钟故障
8&&&& E08&&&&&& 压缩机排气温度传感器故障&&&& 18& E62&&&&&& 室外机主板程序故障
9&&&& E09&&&&&& 室外盘管传感器故障& 19& E63&&&&&& 室外机软件复位
10&&& E10&&&&&& 压机吸气温度传感器故障& 20& E64&&&&&& 室外机主板存储器故障
3.志高变频空调操作板参数显示表:
参数说明&&&&&& 序&
1&&&& *AD值变频压缩机当前运行频率&&&& 17& 室内设定温度平均值
2&&&& 交流输入电流(AD值)&& 18& **设定制冷状态膨胀阀调阀温度零点
3&&&& 交流输入电流最大值(AD值)&&&&&& 19& **设定制热状态膨胀阀调阀温度零点
4&&&& 直流母线电压AD值&& 20& 室外机主板温度
5&&&& *信道1膨胀阀当前开度&&& 21& **设定膨胀阀非调节温差
6&&&& 信道1膨胀阀开度自动调整量& 22& 压缩机当前最高运行频率
7&&&& *信道2膨胀阀当前开度&&& 23& 保护状态设定频率
8&&&& 信道2膨胀阀开度自动调整量& 24& *信道3膨胀阀当前开度
9&&&& 压缩机排气温度& 25& 信道3膨胀阀开度自动调整量
10&&& 室外机盘管中心温度& 26& *频率、膨胀阀控制方式:0(全自动)
11&&& 压缩机吸气温度& 27& *调制度
12&&& 室外环境温度&&&& 28& **设定最大除霜时间(1~25min)
13&&& 室内盘管制冷入口平均温度&&&& 29& *实际剩余制热时间
14&&& 室内盘管中点平均温度&&&& 30& **设定进入除霜温度(-18℃~0℃)
15&&& 室内盘管制冷出口平均温度&&&& 31& **设定制热退出除霜温度(0℃~25℃)
16&&& 室内环境温度平均值& 32& 状态位(保护标志,室内机命令状态)
*:可调整参数,掉电不保存。**:可调整参数,并且掉电保存。在非特殊情况下请不要改动**项的参数值。
注:变频一拖三的调试板可与CMV调试板通用,但电控板(包括内机电控)是不能互换使用的。
志高空调内机为挂壁式(18NV机型)
(1)、室内机显示故障:
故障部位&&&&&& 序号&&&& 故障指示(闪亮一次:亮0.5秒,灭秒)& 故障内容
室内机&&& 1&&& 定时指示灯闪亮1次,停2秒&&&& 通讯故障
2&&&& 定时指示灯闪亮3次,停2秒&&&& 室内环境温度传感器故障
3&&&& 定时指示灯闪亮4次,停2秒&&&& 室内盘管出口温度传感器故障
4&&&& 定时指示灯闪亮5次,停2秒&&&& 室内盘管入口温度传感器故障
5&&&& 定时指示灯闪亮6次,停2秒&&&& 室内盘管中点温度传感器故障
&&&&&& 1&&& 运行指示灯闪亮1次,停2秒&&&& 模块保护
2&&&& 运行指示灯闪亮2次,停2秒&&&& 压机过流
3&&&& 运行指示灯闪亮3次,停2秒&&&& 压机过热
4&&&& 运行指示灯闪亮4次,停2秒&&&& 室外温度传感器故障
5&&&& 运行指示灯闪亮5次,停2秒&&&& 缺氟
6&&&& 运行指示灯闪亮6次,停2秒&&&& 空载电流大
7&&&& 运行指示灯闪亮7次,停2秒&&&& 室外电压异常
8&&&& 运行指示灯闪亮8次,停2秒&&&& 室外看门狗复位 (2)、操作板故障指示:参见29页418机型
3、志高空调内机为风机盘管式
(1)、室内机显示故障:
代码&&&&&& 故障说明&&&& 代码&&&& 故障说明
E01& 模块保护&&&& E08&&&&&& 空载电流大
E02& 压机过流&&&& E11&&&&&& 室内机与室外机通讯故障
E03& 压机过热&&&& E12&&&&&& 室温传感器故障
E04& 室机传感器故障& E13&&&&&& 室内盘管传感器故障
E05& 室外机电压异常& E14&&&&&& 线控器与室内机通讯故障
E06& 缺氟&&&& E15&&&&&& 细管传感器故障
E07& 室外看门狗复位& E16&&&&&& 粗管传感器故障 (2)、操作板故障指示:参见29页418机型
4、志高空调内机为立柜式(液晶型)故障代码
(1)、室内机显示故障:
故障部位&&&&&& 序号&&&& 故障内容&&&& 故障显示
室内机&&& 1&&& 通讯故障&&&& F1故障
2&&&& 室内温度传感器故障& F3故障
3&&&& 室内盘管出口温度传感器故障& F4故障
4&&&& 室内盘管入口温度传感器故障& F5故障
5&&&& 室内盘管中点温度传感器故障& F6故障
室外机&&& 6&&& 模块保护&&&& E1故障
7&&&& 压机过流&&&& E2故障
8&&&& 压机过热&&&& E3故障
9&&&& 室外机传感器故障&&&& E4故障
10&&& 缺氟&&&& E5故障
11&&& 空载电流大& E6故障
12&&& 室外机电压异常& E7故障