哪个来说下家用中央空调漏水水还能用吗

已收藏本页面
楼主苦逼的空调维修工一枚,今天上午有个用户报空调漏水,哥到那一看,哥当时就不淡定了,这个当时安装工也太牛了吧,不多说了,直接上图
不是不准打洞,是个老年人用的,老式土墙,挂不住,那哥们直接两根电线从顶上摔下来挂的
楼主,1楼说的对啊
房东不许打洞啊
后才能发表评论
你可能喜欢的图片笑话
最受欢迎的爆笑笑话||||||||||
||||||||||
查看: 2936|回复: 40
一个搞不懂却能修好的空调漏水。想问问大家。
阅读权限101
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
遇到过几台空调漏水,水槽水满了,以为水管堵,吹,通了,再加水还堵,发现水管在一些地方出现下降后又微微上升,在这个地方里面积水,导致水拍不出去,把水管拉直就排掉。请问,积水的水管处明明比水槽低太多了,为何水排不出去,水槽都装满了水?
阅读权限101
在线时间 小时
再说积水的地方只是微微上升,按道理总体趋势是向下的啊,为何水槽里面的水无法排出?为何水管一定要笔直向下才能顺利排出?
阅读权限45
在线时间 小时
气堵,风管机做透气孔就是避免这些。茶壶有孔也是这样的,。
阅读权限40
在线时间 小时
下降处水满了,空气进不去,水槽的压力又太小,导致水流不出来
阅读权限101
在线时间 小时
再说积水的地方只是微微上升,按道理总体趋势是向下的啊,为何水槽里面的水无法排出?为何水管一定要笔直向 ...
因为水压没有大气压力大,。
阅读权限20
在线时间 小时
为什么中央空调的排水管每隔几米,要装三通做溢气口?是一样的道理
阅读权限30
在线时间 小时
这个故障在周老师帖详细讲解了。很简单,挂机1.5匹以下的集水盘出水口比较小。排水管向上弯曲会形成存水弯。集水盘出水口给水一下子堵时会形成虹吸流出去,有存水弯就流不出去,水让存水弯前的空气压力顶住排不出去(排水管口插进水瓶里一样排不了水),柜机排水管抬高也不会出现这情况是集水盘出水孔比较大。水难堵住整个孔口,有空隙就有空气连通管子内外。无法产生大气压力
阅读权限45
在线时间 小时
一滴水的压力是有限的
阅读权限30
在线时间 小时
气度& && && && && && && && &
阅读权限50
在线时间 小时
气阻就是这个道理