长28m,宽5m,12根柱子宽度。400x400的柱,框架结构,房已修好,农村施工队设计的,是否不安全

扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
框架结构房屋的大梁和框架柱必须连结在一起吗?我们这里属于“5.12”地震灾区重建房屋,所建房屋总长度为12.2米,总宽度为5.76米(底层为三个并排形式的铺面,其间无隔墙).为了抵抗地震,房屋结构合同约定为:底层为全框架,二、三层为砖混.我方提供的方案图底层框架有八根柱(即房屋两侧各有四根柱)和两根主梁相互连结成一个整体.建筑方从中吃掉了房屋一侧的一根框架柱,使房屋该侧中部仅有一根柱子,同时又导致房屋底层设有的二根主梁没有一根与该柱连结,却是将其搭在砖墙上.对于一幢二、三层均为砖混结构的房屋来说必然是头重脚轻,而房屋底层的“框架结构”如此脆弱实在令人担忧?对此,建筑方一口咬定其做法符合“框架结构”标准.为了弄清问题,特此请教建筑结构专家建筑方的这种做法是否符合“框架结构”标准?谢谢!
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
不符合!没有框架柱的梁不能称作框架梁!试想,这样把墙体支座的梁,还叫框架梁吗?这是过梁!过梁能承受这么大的力吗?不能!
可能是我没有表达清楚,“八根柱(即房屋两侧各有四根柱)和两根主梁相互连结成一个整体”应为表述为“八根柱与四根圈形框架梁和中部的两根平行排列的框架梁相互连结成一个整体。”谢谢您的帮助!
那就跟我理解的一样,这种框架称为单跨框架,在5.76米宽度方向只有一跨。这种框架在8度抗震区是不允许的。而且你还做成了底框,底框的要求是非常高的,8度区需要按照剪力墙的要求做混凝土抗震墙……
你这个房子经过专业设计单位的设计么? 有审图么? 施工队有资质么? 如果都没那么就是三无工程啊。
我们提供的方案图是根据当地重建办和建筑方提供的该房柱、梁断面尺寸及框架形式所绘制的,由于建筑结构不是我们熟悉的范围,所以“设计说明”特别了阐明该图只能用于约定所建房屋各部分的空间布局及尺寸,其建筑施工图及施工应由承建公司根据有关建筑技术标准进行设计与施工。该公司是具有二级施工资质的正规建筑公司。
此外,对您的帮助深表感谢!
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码框架结构如何布置柱子
,内容来自筑龙网相关的培训课程、论坛帖子、行业资讯等。筑龙网为国内最权威最专业的建筑工程学习。交流平台,超过1000万设计师、工程师和造价师在筑龙网交流、学习更多相关资料请访问日更新500篇的!(发布于:日)
此时有人在和您一起浏览筑龙优搜库
大家都在学
论坛热贴排行
课时数:13
课程时长:0
课程时长:17
课程时长:38
筑龙网以“成就有梦想的建筑人”为企业使命,为建筑行业从业者提供基于、直播课程、专家答疑、论坛交流的专业学习服务;同时搭建基于建筑+互联网的创业项目孵化平台,为推动行业创新发展贡献力量。 >
框架结构如何布置柱子相关专题推荐建筑结构分区
查看: 2369|回复: 9
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2帖子
技术员, 积分 2, 距离下一级还需 48 积分
本帖最后由 散落的麦子 于
11:39 编辑
农村自建房四层框架结构,设置17根柱子会不会太多,本人觉得柱子太多,如何设置柱子更经济。
11:34 上传
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分141帖子
二星助理工程师, 积分 141, 距离下一级还需 9 积分
还可以了,并不算很多,减少那么一两根柱子换来的梁板尺寸加大反而更不经济
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1461帖子
五星工程师, 积分 1461, 距离下一级还需 1039 积分
柱子肯定偏多了,餐厅客厅8160那墙中间的柱取消,该板做120,该梁最多也就200*600高;另外60,中间的柱可取消,梁截面高度500应该是没问题的。如此可减少3根柱。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分244帖子
四星助理工程师, 积分 244, 距离下一级还需 6 积分
建议楼主找人帮忙设计一下。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分34帖子
技术员, 积分 34, 距离下一级还需 16 积分
也在建房子,砖混三层的。图纸不好搞呀。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分397帖子
五星助理工程师, 积分 397, 距离下一级还需 103 积分
同意二楼,而且你一字型的柱子是200x400的能按柱子设计?至少650
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分105帖子
二星助理工程师, 积分 105, 距离下一级还需 45 积分
你的柱布置很没逻辑啊,到底是异形柱还是矩形柱?建议你按4米左右一根柱,墙下有梁,粱交有柱来布置。
荷载不同,梁柱配筋就不同,基础也不同。你所在地区的抗震设防烈度不同(抗震设防烈度是指你所在地区可能发生多大的地震),配筋又会改变。建议你如果是想要考虑房屋长久性和安全问题的话,找人帮你看看图纸。
&好的,谢谢。&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2帖子
技术员, 积分 2, 距离下一级还需 48 积分
本帖最后由 散落的麦子 于
11:03 编辑
fly_pad 发表于
你的柱布置很没逻辑啊,到底是异形柱还是矩形柱?建议你按4米左右一根柱,墙下有梁,粱交有柱来布置。
好的,谢谢!柱子是根据墙的尺寸来设计的。
&柱子如果按墙的形状来走的话,那就是异形柱,但是一般异形柱的尺寸会比墙大。&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分4169帖子
设的位置基本是可以的,就是长度还不够
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分171帖子
三星助理工程师, 积分 171, 距离下一级还需 29 积分
4层框架 下面杂物间 4800位置 一排过去 3根柱子 可以不要了,还有 卧室位置 中间2个柱子也可以不要了!! 总工可以去5个柱子! 截面 角柱 一层 350X400 边柱400X400 中柱 400X450(500) 2层以上可以把柱子截面缩小点! 梁基本截面 8米跨度 就设计200x700mm高,其他200x400mm~500mm!