R134Ar290制冷剂温度压力表冷凝温度在各种压力下对应的值是多少?

暖通空调分区
查看: 10940|回复: 9
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
R134a制冷剂的温度压力对照表大家有吗
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
试试这个aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
13:21 上传
点击文件名下载附件
16.83 KB, 下载次数: 318
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分73帖子
一星助理工程师, 积分 73, 距离下一级还需 27 积分
冷水机故障
一台中央空调用105KW制冷量风冷式冷水机,出水温度7~12度(设定温度7度),由3台全封闭涡旋压缩机制冷。现因其中2台压缩机损坏,导致水温度居高不下。
所做工作:
更换两台全新12P全封闭涡旋压缩机后,水温最多能下降到14度。怀疑压缩机附和不满,及膨胀阀调整不对。检查了压缩机高低压及过热度:
高压:19bar
低压:3.8bar
电流:15.6A
过热度:约16度。
然后,再次调整外平衡式热力膨胀阀(USRT11),直至调节螺丝至全开完,膨胀阀后端温度较低,但蒸发器出口温度估计17度左右。问题依然没有得到改善。当然水温还是没有降下来。(注明:膨胀阀全新)
存在疑问:
1.新压缩机制冷能力如何?
2.膨胀阀已开最大,但回气管温度25度左右。
3.系统经过吹除,应无脏堵。
4.本系统存在何中问题,请指教。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分20帖子
技术员, 积分 20, 距离下一级还需 30 积分
下了&&好东西&&谢啦
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分27帖子
技术员, 积分 27, 距离下一级还需 23 积分
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分27帖子
技术员, 积分 27, 距离下一级还需 23 积分
下了&&好东西&&谢啦
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分50帖子
一星助理工程师, 积分 50, 距离下一级还需 50 积分
原帖由 haozi718 于
13:21 发表
试试这个aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
怎么是个软件啊???
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分44帖子
技术员, 积分 44, 距离下一级还需 6 积分
回复 7# 的帖子
太好了。我正在找
听众数收听数自我介绍巨化制冷剂南宁地区经销商欢迎你,客服:公司坐落在南宁市北湖南路32号,占地面积100平方米,经营各种优质制冷剂,2011年荣获巨化车用制冷剂超额完成奖。最后登录注册时间主题精华0积分579帖子
一星工程师, 积分 579, 距离下一级还需 71 积分
原帖由 ann_haa 于
21:37 发表
一台中央空调用105KW制冷量风冷式冷水机,出水温度7~12度(设定温度7度),由3台全封闭涡旋压缩机制冷。现因其中2台压缩机损坏,导致水温度居高不下。
所做工作:
更换两台全新12P全封闭涡旋压缩机后,水温 ...
,一定要铭牌制冷剂,比如巨化牌,要不,你怎么能把温度拉下来呢?很多机器出厂时都灌巨化牌制冷剂,还有别换膨胀阀,好的膨胀阀难找啊。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分66帖子
一星助理工程师, 积分 66, 距离下一级还需 34 积分
12P压缩机偏小.
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)和“r134a制冷剂”相关的论文
r134a制冷剂
作为引领行业80余年的行业先驱,杜邦公司在第23届中国制冷展上宣布推出两项新举措,旨在进一步推动制冷行业的创新及规范,兑现整个行业对环境可持续发展的承诺。杜邦推出OpteonTM系列新一代制冷剂杜邦率先推出新一代制冷剂杜邦TMOpteonTM系列,这一全新系列的制冷剂能在空调冷冻及相关制冷应用中达到性能、环境、安全、成本的最佳平衡。同时,它还具备更低的全球温室效应潜能值(GWP)及零臭氧损耗潜值。杜邦TMOpteonTMyf(HFO-1234yf)制冷剂是杜邦公司根据欧盟汽车空调(MAC)法令开发的HFC-R134a的新型替代制冷剂。OpteonTMyf制冷剂在汽车空调系统中的应用已经通过欧洲、日本、韩国和美国主流汽车厂商进行的大量安全和性能测试,并得到了全球汽车厂商的广泛认可。目前,OpteonTMyf制冷剂作为HFC-R134a制冷剂在固定式冷藏与空调系统应用的新型替代品的评估与测试已在进行中。杜邦TMOpteonTMXP10制冷剂是一款具有更低全球温室效应潜能值(GWP)的制冷剂,适用于广泛的空调冷冻及相关制冷应用,包括中温冷冻系统、商用空调系统与大型水冷却系统等。 0引言
所谓“高温热泵”,是相对于目前占市场主导地位的出水温度在60℃以下的热泵产品而言。“高温热泵”一般是指采用R134a制冷剂,环境温度在0℃以上时,供热水温度在80~90V之间的热泵产品。“高温热泵”虽说在供热出水温度上只有20多℃的提高,但对于热泵技术来说却是一个极大的突破。
汽车维修职业院校和修理厂已经配置了美国罗宾耐尔(ROBINAIR)的TECNOCLIMPROPLUS汽车空调诊断仪(图1).该产品用于监测、诊断汽车空调电路和R134a制冷剂.作为制冷剂R134a的基本诊断工具,TECNOCLIMPROPLUS提供了对任何配备了两个加注阀的空调系统进行自动诊断、测量和监测的功能.
阿科玛公司近日宣布,计划将于2017年关闭位于Pierre-Benite的R134a制冷剂工厂.
近期,美国环境保护部(EPA)公布了两项新法规,在禁止一些现有制冷剂使用的同时,紧缩了有关泄漏率限值的规定,从而减少HFCsW排放.
欧盟自2013年1月开始淘汰R134a制冷剂,到2017年,在欧洲生产和销售的所有车辆都必须采用不会严重加剧温室效应的R1234yf制冷剂。NBA去年11月的最终报告仍确认不能排除新型制冷剂的危险性。戴姆勒以此为由,要求德国机构允许该公司在到2016年为止的过渡期继续在新车型上使用R134a制冷剂。
设计并搭建了以R134a为工质的微通道散热及可视化实验台。对R134a在不同饱和温度、流速、热流密度条件下流经微通道产生过冷沸腾状态时的换热性能进行了实验研究。研究了壁面过热度,质量流速对热沉换热系数和压降的影响,通过结果分析,将整得换热区域分为单相对流、过冷沸腾、饱和沸腾三个区域。并采用基于高速摄像机的可视化技术对微通道内气泡运动状态进行了分析。
阿科玛公司宣布:计划于2017年初关闭位于Pierre—Benite的R134a制冷剂工厂。由于欧盟MAC指令全面禁止了这种汽车空调制冷剂在新车生产中的使用,导致R134a制冷剂市场需求锐减,因此阿科玛作出了于2017年第1季度关闭工厂的决定。
阿科玛公司近日宣布,计划将于2017年年初关闭位于Pierre—B6nite的R134a制冷剂工厂。由于欧盟MAC指令全面禁止了这种汽车空调制冷剂在新车生产中的使用,导致R134a制冷剂市场需求锐减,因此阿科玛做出了于2017年第一季度关闭工厂的决定。
金月芽期刊网 2017比泽尔制冷压缩机正常情况下,吸排气温度压力是多少_城市论坛
欢迎光临城市论坛!
查看: 109|回复: 9
你是说的 压缩机里面主机的温度吗 那是正常的 在正常运行的情况下 那机器是不能用手去摸的 很烫很烫 也不是 氟利氧加少了 因为这个跟氟利氧是没关系的
冷凝器散热或冷却不好时排气温度会升高.
dongzhihang
有很多种原因,不同的制冷工况及不同的制冷系统各异!如果缸盖垫片及阀片没有破损的情况下就是回汽过热度太高。
1,蒸发器偏小了吧, 2,水源侧水泵偏小
管闲事的小屁孩
吸气压力,也就是回压缩机的冷媒的压力,以冷媒R22为例,冷冻水出水7度时,正常压力应该为4公斤,压缩机回气管一般包有大约1公分厚的保温,很容易分辨。 吸气温度,也同样是回压缩机的冷媒的温度,同样以R22为例,冷冻水出水7度时,温度应该为8...
要根据压缩机的吸气温度和吸气压力、排气压力、运行电流等参数综合判断原因; 通常,如果压缩机吸气过热度小的话,排气温度会低;当然也可能有其它原因。
不必费心结束
你好:30HXC选用134A冷媒,制冷工况参数请查询压焓图。我是做主机维修的,可以看我空间,资料正在完善。敬请关注。
这个理想温度,概念其实很模糊。 影响空调吸排气压力的因数主要是负荷 ,而影响负荷的因素却很多,比如系统中的冷媒量的多少,室外的环境温度,房间里的实际温度和您温控器设置的温度,以及您房间的保温,电器产生热,人的活动等等。 不过一般常...
(油气分离器上有霜但不制冷),这地方有霜那就不正常了,证明在这里截流了,可能堵了。那吸气自然也是负的。
30HXC用的是R134a制冷剂,国家标准空调工况,制冷时,冷却水进水32℃,出水温度37℃,那么冷凝温度取38℃(也即趋近温差1℃),对应的R134a制冷剂饱和冷凝压力大约9bar左右(绝对压力吧,表压的话减去1bar),排气压力略微比冷凝压力高一点点(0.1ba...拒绝访问 | www.1398.org | 百度云加速