家里的插座用万用表电阻档测时接近通路,家里所有插头都拔掉了,所有空气开关都分掉,所以不可能从灯里来返回回路啊。暗线,没有套管子。请问下这是什么原因造成插座零火线接近通路的情。送电一切正常不会跳空开,就是不明为什么用表测插座的零火会呈现接近通路状态,请高手帮忙想想。本人从事电工10年,所以基本的还是懂的。有没有可能空气开关有问题。
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分6841帖子
四星高级工程师, 积分 6841, 距离下一级还需 159 积分
万能表用的是何档?插座是否带指示灯?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
电阻档,不带指示灯啊。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分5631帖子
四星高级工程师, 积分 5631, 距离下一级还需 1369 积分
原帖由 gongyekkk 于
13:41 发表
电阻档,不带指示灯啊。
当时所用的电阻档的量程是X1、X10、X100、X1K、X10K?????
万用表是电子式还是指针式?
[ 本帖最后由 wxdchgs 于
15:55 编辑 ]
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1347帖子
五星工程师, 积分 1347, 距离下一级还需 1153 积分
空气开关负荷侧有线圈。虽然分开,但是插座是与动触头连在一起的。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分12060帖子
漏电开关的脱扣器动作也是需要电源的。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分18087帖子
楼主说的“所有插头都拔掉了,所有空气开关都分掉”,
“插座用万用表电阻档测时接近通路”,
“送电一切正常不会跳空开,就是不明为什么用表测插座的零火会呈现接近通路状态”,
“从事电工10年,所以基本的还是懂的。有没有可能空气开关有问题”?
只有一种解说:家里总开关带漏电,插座与总开关之间没有开关;
漏电开关的保护元件是电子元件,这个电子元件接220V电压,且在开关下桩头通路,万用表测量到的电阻就是这个保护元件的电阻(值)。
[ 本帖最后由 lingxuct 于
23:10 编辑 ]
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分4473帖子
三星高级工程师, 积分 4473, 距离下一级还需 527 积分
回复请高手帮忙,家里的插座用万用表电阻档测时接近通路 主贴 的帖子
把漏电开关的下侧导线拆开试一试
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分435帖子
五星助理工程师, 积分 435, 距离下一级还需 65 积分
学习:不是有指示灯,就是有其它检测元件?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分26帖子
技术员, 积分 26, 距离下一级还需 24 积分
我可以肯定是插座,插座选用的是安全型插座,安全型插座,里面是1:1的变压器。你可以百度一下安全型插座!就知道什么意思了!
11周年站庆
中级技术员
终身成就勋章
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-钻石
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-金
优秀版主-银
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)数字万用表的蜂鸣档是怎样检测通路的? - 知乎4被浏览5301分享邀请回答0添加评论分享收藏感谢收起supplierchannel君,已阅读到文档的结尾了呢~~
用实验用万用表测试电阻、二极管等元件,记录所测数值;. 2.在印刷电路板上焊接
所有元器件;. 3.按技术说明进行组装、调试;. 4.校验交、直流电压、电流及电阻各档, ...
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
万用表焊接
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口

我要回帖

更多关于 万用表 通路 的文章

 

随机推荐