4平方380v2.5平方线能带多少千瓦瓦

后使用快捷导航没有帐号?
查看: 96220|回复: 111
看到很多人空调专线而且4平方,太浪费了吧
空调是用电大户,主要因工作时间长,实际功率并不大,一般的住家(咱不谈豪宅)3匹柜机已经是极限了,不超2500W
2.5平方线的极限功率是5800W,打6折还有3480W,依然大大超过柜机的2500W,所以我认为2.5平方的线已经足够,4平方线不但费钱而且难施工
这是某品牌线的功率表
电线功率表.jpg (68.98 KB, 下载次数: 177)
09:12 上传
一个是有钱人不懂瞎搞(也许是被装修人员忽悠,反正有钱就选贵的),带坏了这个头,让更多的人盲目以为应该用4平方的,另一个考虑就是市场产品缺斤少两,虚标
进户6平方,大功率空调及厨房卫生间4平方,一般插座2.5平方,因为在中国假货以及真货缩水等情况太复杂,只能尽量靠高不靠低。否则有你哭的时候。
现在,进户6平方可能都不够了
多股软线和独股硬线过电流是不一样的,多股大,另外现在铜线不纯,线径不足,绝缘层偷工减料不防火并且薄厚不匀,再加上要打出百分之三十以上的负荷余量,4平方不算大只能算可以。
头像被屏蔽
2.5平方的线,功率保持在2750W,是正常的功率。&&对于房间的挂机,现在还有什么挂机能超过2750W的?对于空调来说,4平方只适用于柜机空调,2P以上的。& && && &
不管怎么样,空调都要单独走线。
以前房间挂机用4平方是因为空调电机不是软启动,启动会对电网造成冲击,现在的空调全是软启动。毫无问题。
空调压缩机故障的时候有可能电流超出额定一倍,找个水货维修工加氟加多了电流也会超出额定电流很多,空开如果没匹配好,烧线也不是不可能的。
我觉得现在家用照明1.5的就可以,因为现在的照明都是节能的,而且会越来越节能,装修完的房子安装很多各种各样的灯,其实平常都不开。家用电器厨房用4.0的因为做饭可能同时开,卫生间由于环境比较特殊也用4.0的,其余的插座2.5的,每个空调专线2.5的。电器以后会越来越节能,电费会越来越贵,
不太算浪费,现在装修都是预埋线,所以要从多方面考虑,空调是大功率电器,线材经常处于高负荷状态,所以加快了线材的老化速度,加上现在的线材普遍缺斤少两(铜材,线径,绝缘层用料)。万一真坏了不是给自己找麻烦吗,还是4平方吧,贵不了多少,反正是用在自己家的,对不对?
白沙烟 发表于
这是一个很好的题材,希望大家把自己的见解发表出来,共同研究探讨,这关系到千万家庭的用电安全,电工我不 ...
空调自身的电源线还是多股线,4平方的单股线足矣,其实已经很浪费了,至于缺斤短两的问题只要选购正规厂家的产品我可以说质量完全没问题,毕竟这东西不是什么高科技产品。
我大概计算一下空调启动压降问题,铜电阻率0.0.5平方线电阻为0.07404欧,大部分电器可以允许5%电压波动,即11V,那么导线电流为148A,现在大部分挂机功率1000w以下,考虑到0.85左右的功率因数,视在功率1200W,即额定电流大约5.5A,148A对5.5A有27倍之多,试问那个电机启动电流可以有27倍额定。另外启动电流不要认为就是长期工作的电流,哪有设备在一直启动的。所以用2.5平凡对于挂机的启动和长期运行完全不成问题。另外本人用3x2.5电缆做3.7KW电机温升试验(电流8-9A),电线基本处于常温。要知道电缆的散热要比单线差,而且温升试验基本就是连续运行8-12小时。
所以对于挂机2.5平方已经很奢侈了,对于柜机,不知道你们留意了没有,格力3KW的柜机(三相380V),标配的就是3X2.5的电缆,考虑到单相,4平方足矣。
另外大家还可以留意一下,挂机空调插座用10A,柜机用16A,就知道用多大的线了,2.5平方过10,4平方过16A,余量已经够大了。
还有一点,市面上的电线分非标(JB或其他)和国标,肉眼就能看出国标线明显比非标线粗。一般国标线在线的表皮会明显标出GB字样。
在说一个美国,可能西方国家用的110V电,因此线径会加大,但他们的绝缘等级应该没我们国家高,我们是300/500V的耐压
哪个网址,链接给看下啊
现在都用4平方接空调,到厨房也用4平方的。
o00 发表于
现在都用4平方接空调,到厨房也用4平方的。
厨房用4平方我没意见,有很多大功率电器,而且同时用的机会很大
房间用4平方而且要专线我认为浪费,有人讲要留功率余量,房间除了空调还有什么大功率电器?你总不能制冷的同时制热吧
guyn28 发表于
哪个网址,链接给看下啊
随便找的品牌线,不讲杂牌哈,现在的东西,品牌都无诚信,杂牌就更无底限了
我建议厨房以及长距离的房间可以用4平方线,一个房间不用搞空调专线
我们职工住宅区灯线都是4平。
本帖最后由 hjz197034 于
10:24 编辑
核载2吨的车,拉8吨,照样跑,核载10吨的车,你拉5吨卷板(也就是卷在一起的铁板,体积非常小),估计能折断大梁,你这么使用看看
本帖最后由 hjz197034 于
10:32 编辑
考虑问题要全面。
看看你自己发的帖子里的常规推荐
厨房电器会同时使用,家里空调就不会?
三相电机启动电流时额定电流4--7倍,单相电机更大可以达到12倍,线路在空调启动时压降过大,将造成启动困难,甚至不能启动,更有甚者造成压缩机烧毁。
不要误导人啊!那是电缆的极限承载力,并且国内再好的电缆铜质量都不是很达标!你看看20年前的老房子都要换电线是为啥,电缆安全是防范火灾的重要环节。安全布线能是电缆寿命很长且安全,也多不了几个钱。
我家入户:25平方,
走分支电箱10-16平方,
照明主线4平方,分支1.5-2.5
厨房电器6平方
空调没有可比性,中央空调16平方
网站公告 /1
必须有一样
不以此谋生的工作
京公网安备
Copyright &
北京木之友文化有限责任公司 All Rights Reserved.扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
电工知识1·5平方线带多少功率〈瓦220v〉2.5平方4平方……380v?
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
导线载流量估算时,如果不想查手册,10mm²以下的铝导线的载流量,可按照其截面积的5倍来估算,即1.5mm的为7.5A,2.5mm²的为12.5A,4mm²的为20A.那么,1.5mm²、220V电压时,带220×7.5=1650W2.5mm²、380V时,带380×12.5=4750W4mm²、380V时,带380×20=7600W.安全考虑,实际所带功率尽量减小;如果是铜导线,所带功率按照截面积升级计算,即1.5mm²铜导线按照2.5mm²的铝线计算,2.5mm²的铜线按照4mm²的铝线进行估算.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码共0件商品,共计&00.00
4平方电线承受负荷最大是多少?
家里在接到新房的时候就要开始装修了,装修涉及到各个方面的事情,特别是关于电线的安排,不仅要方便生活,而且关于电线的大小也一定要注意是否能够承载起自己家的所有电器的使用。4平方电线负荷最大是多少呢?一起来看看吧。
发现好货FIND GOODS
我们平常看到的家用似乎都是差不多大的,但是其中的差别并不是我们肉眼或者外行能够看出来的,这需要有相关专业知识的基础。比如4平方电线负荷最大多少瓦大家都知道吗?不了解的我们一起来看看吧。
4平方电线负荷
&&&&&&& 国标允许的长期电流:4平方铜芯电线是25-32A。这是理论安全数值,极限数值是8000w。电表应该选用10(20)安培的。
&&&&&&& 按公式计算,三相(380v)应该不大于,铜:28kw,铝:22kw(功率因数为1时,而且距离不远),单相时(220v)不应大于,铜:10kw,铝:7kw。
&&&&&&& 4平方的绝缘铝线标准载流量为33A左右(30摄氏度时),4平方铜绝缘线为42A。明线可承载7000W的功率,暗线最大承受电器功率一般在5500W左右。
&&&&&&& 4平方的铜芯线明敷最大允许载流量35-40A左右,即7-8KW负荷。很多家庭的负荷基本上在7-8KW左右,4平方的铜芯线勉强可以,电线穿管载流量要打8折,夏季高温季节电线可能会发热烧焦。所以平常用电尽量避免全部电器同时开启。
..............................................................................................................................................................
常用电线的载流量&
&&&&&&& 因为家中经常会使用到一些电线流量承载的相关知识,而且这些相关知识跟我们的安全问题息息相关,所以下面小编为大家做一个总结,有需要用到的朋友千万要自己阅读哦。500V及以下铜芯塑料绝缘线空气中敷设,工作温度30℃,长期连续100%负载下的载流量如下:
&&&&&&& 1.5平方毫米&&22A&&
&&&&&&& 2.5平方毫米&&30A&&
&&&&&&& 4平方毫米&&39A&&
&&&&&&& 6平方毫米&&51A&&
&&&&&&& 10平方毫米&&74A&&
&&&&&&& 16平方毫米&&98A
..............................................................................................................................................................
铜导线安全电流
&&&&&&& 0.75平方MM^2,直径0.23MM,根数19,电流5A.
&&&&&&& 1.0平方MM^2,直径0.26MM,根数19,电流7A.
&&&&&&& 1.5平方MM^2,直径0.32MM,根数19,电流10A
&&&&&&& 2.5平方MM^2,直径0.41MM,根数19,电流17A
&&&&&&& 6.0平方MM^2,直径0.64MM,根数19,电流40A
&&&&&&& 10.平方MM^2,直径0.52MM,根数49,电流65A
..............................................................................................................................................................
铜线安全计算方法
&&&&&&& 2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。&&&
&&&&&&& 4平方毫米铜电源线的安全载流量---35A。&&&
&&&&&&& 6平方毫米铜电源线的安全载流量---48A。&&&
&&&&&&& 10平方毫米铜电源线的安全载流量---65A。&&&
&&&&&&& 16平方毫米铜电源线的安全载流量---91A。&&&
&&&&&&& 25平方毫米铜电源线的安全载流量---120A。&
..............................................................................................................................................................
小编总结:今天有关4平方电线负荷的知识就为大家介绍到这里了,希望对于大家有所帮助。更多精彩内容请继续关注美乐乐资讯之攻略,更多相关资讯等你来了解。
【文章来源】
上一篇:下一篇:
免责声明:美乐乐家居网部分文章信息来源于网络以及网友投稿,本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递 更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
美乐乐匿名用户:
六平方铜芯线最大能承受多少千瓦
美乐乐匿名用户:
更多精彩评论
( 邮箱信息不会公开 )
本站价:?10274
已&&售:142444
促销价:?5899
本站价:?7100
已&&售:84291
本站价:?4088
已&&售:16959
mll_***点评了
mll_***点评了
mll_***点评了
mll_***点评了
mll_***点评了
mll_***点评了
mll_***点评了
mll_***点评了
mll_***点评了
本站价:10274
本站价:5871
促销价:5300
促销价:6899
经营网站备案信息 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
380V总功率是54KW的照明线路请问电流是多少 需要多少平方铜蕊电线 怎么算出来 计算公式
下载积分:600
内容提示:380V总功率是54KW的照明线路请问电流是多少 需要多少平方铜蕊电线 怎么算出来 计算公式
文档格式:PDF|
浏览次数:3691|
上传日期: 23:55:22|
文档星级:
全文阅读已结束,如果下载本文需要使用
 600 积分
下载此文档
阅读此文档的用户还读了
380V总功率是54KW的照明线路请问电流是多少 需要多少
官方公共微信

我要回帖

更多关于 10平方380v带多少千瓦 的文章

 

随机推荐