求计算:已知电动东贝压缩机参数数,大概算出配套的蒸发器的制冷量和冷凝器的散热量?

下次自动登录&|
当前位置:
如何根据压缩机匹配配冷凝器散热面积?(正文)
如何根据压缩机匹配配冷凝器散热面积?
制冷量的计算方法风冷凝器水冷凝器换热面积计算方法与压缩机匹配选型
1)风冷凝器换热面积计算方法
制冷量+压缩机电机功率/200~250=冷凝器换热面例如:(3SS1-1500压缩机)CT=40℃:CE=-25℃压缩机制冷量=12527W+压缩机电机功率1/230=风冷凝器换热面积103m2
2)水冷凝器换热面积与风冷凝器比例=概算1比18(103 /18)=6m2
蒸发器的面积根据压缩机制冷量(蒸发温度℃&&Dt相对湿度的休正系数查表)。
3)制冷量的计算方法:=温差&重量/时间&比热&设备维护机构
例如:有一个速冻库
1) 库温-35℃
2) 速冻量1T/H
3) 时间2/H内
4) 速冻物质(鲜鱼)
5) 环境温度27℃
6) 设备维护机构保温板 计算:62℃&1000/2/H&0.82&1.23=31266 kcal/n 可以查压缩机蒸发温度CT=40 CE-40℃制冷量=31266 kcal/n
欢迎转载,转载请注明作者和出处!
编辑:王阳
更多相关资讯:
如果您认为此信息侵犯了您的合法权益,请您将相关资质证明和您的权利要求发送至,世界工厂网工作人员会尽快回复处理!
热门资讯点击
热门关键词压缩机制冷量计算公式
压缩机制冷量计算公式
压缩机制冷量计算公式
压缩机制冷量计算公式
压缩机制冷量计算公式知识来自于造价通云知平台上百万用户的经验与心得交流。
造价通即可以了解到相关压缩机制冷量计算公式最新的精华知识、热门知识、相关问答、行业资讯及精品资料下载。同时,造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优质服务。手机版访问:
&&&&日前,住房城乡建设部办公厅印发关于2017年二季度建筑工程施工转包违法分包等违法行为查处情况的通报,具体内容如下文所示。
&&&&因业务发展需要,为提升重庆银行成都分行的采购效率和资金使用效益,实现整个采购过程公平、公正之目的,特面向社会公开征集供应商,现公告如下。
&&&&为进一步加强浙江省农村建筑工匠管理,提高农村建筑工匠技能水平和职业道德,确保农房建设质量安全,根据相关文件要求,近日,浙江省住房和城乡建设厅厅正式下发了《关于印发的通知》。
&&&&日前,国家铁路局组织召开“铁路工程造价标准宣贯暨交流会”,邀请中国铁路经济规划研究院、铁路总公司设计鉴定中心专家进行授课,参与铁路勘察设计12个主要设计院的主管领导和有关同志参会。
&&&&今年以来,安庆市建设工程质量监督站着眼民生,强化监督,多措并举,着力推进全市工程质量水平提升。
&&&&7月底,山西省发改委发布上半年全省重点工程建设情况。项目结构进一步优化,建设速度明显加快。
&&&&海南省重大科技专项——海南遥感大数据服务平台目前已初步建成,可在海岸带和资源环境监测、热带农林业监测、南海岛礁监测、地质旅游资源调查等领域提供示范应用,提升政府的精细化管理水平,并为智慧海洋建设提供技术支撑。
&&&&7月至12月,全国高层建筑消防安全综合治理工作将以易燃可燃外墙保温材料、建筑消防设施缺失损坏、消防安全管理不到位等为重点整治内容,将集中查处、曝光重大隐患和消防违法责任人,对发生亡人特别是较大以上火灾事故的,依法依纪从严从重追究责任。
&&&&数据是企业数据中心的重要资产,获取并维护高质量的数据,对业务及运营至关重要。而数据量越大,有价值的信息获取的难度就越大。如果获取不到有用的信息,就不能很好的进行数据挖掘和数据分析。
&&&&日期,住房城乡建设部办公厅印发关于2016年建筑节能与绿色建筑工作进展专项检查情况的通报,具体内容如下所示!
更新、更全、更专业的建设行业内容尽在造价通官方微信公众号!
关于造价通
造价通-中国首个建设行业大数据服务平台!国家《建设工程人工材料设备机械数据标准》参编单位和数据提供方!拥有全国最大的材料价格数据信息系统,云造价数据管理系统,行业资讯系统,工程指标系统,造价指数系统等等,数据已覆盖全国600多个城市等。
压缩机制冷量计算公式相关专题
分类检索:
增值电信业务经营许可证B2-在大型冷干机中,也选用半密封往复机 或螺杆压缩机,它们的特点是制冷功率大,可进行负荷调节以适应不同需要。 2.制冷压缩机的制冷量和工况有什么关系? 制冷压缩机...
2. ★主要技术性能 2.1 投标的机房专用空调机组额定制冷量:机组制冷量满足技术...3.3.2.4 3.3.2.5 室外风机安装功率(kW) ,请投标方应答具体数值。 冷凝...
冷凝器换热面积计算方法 制冷量+压缩机电机功率/200~250=冷凝器换热面 例如: ...而每个回路质量流量与单个回路的制冷量和制冷剂在蒸发器中的焓差有关,即: 值得...
低压级制冷剂质量流量: qm,D= : qm,D=?0/q0 kg/s q0 4. 低压级压缩机轴功率: Pk,D=qm,DwD/ηK,D kw : Pk,D=qm,DwD/η 5. 低压级输气量:...
压缩机功率大约降低8%~10%;随蒸发温度升高,一般情况下,制冷功率可 能增加,但冷凝温度小于45℃时,蒸发温度超过5 ℃,制冷功率随蒸发温度升高,反而减少。即制冷量...
以一次节流,中间完全冷却为例:已知:Q0、tk (或pk)、 t0 (或p0),求:循环的 性能系数、各个换热设备的热负荷、压缩机的输气量、制冷量和功率 14 3.计算...
? R717 11-2-2-2制冷压缩机性能曲线 山东交通学院 吴硕 43 11-2-2-3制冷压缩机的工况压缩机的制冷量和轴功率等参数随工况条件 变化,为了衡量、比较压缩机...
3)对卧轴式压缩机利用在曲轴的非功率输入端, 设置甩油转盘和集油杯,然 后...适 用于制冷量和输气 量大的空调和中温 压缩机 低温吸气冷却电机 结合面 52...
★自复叠制冷技术,进口品牌压缩机保障设备运行低噪音、大制冷量和大捕水能力,...安装功率 kw 10 15 18 30 36 55 65 75 80 12 130 138 19 190 公司官网...
规格型号 不同但室外机制冷系统结构相同、制冷综合性能系数、额定制冷量 和制冷消耗功率相同的产品在备案时可不再提交检测报告。 6.2 生产者应当于出厂前、进口商...水冷冷水机组的蒸发器和冷凝器的压降怎么计算?_科教百科 -【随意解答网】
水冷冷水机组的蒸发器和冷凝器的压降怎么计算?
随意解答网 &&&来源:用户发布&&&发布时间:&&&浏览次数:72
求解!水冷冷水机组的蒸发器和冷凝器的压降怎么计算?感激!
【探讨交流】
空调水冷主机冷凝器、蒸发器及风机盘管的水容量怎
这个”水容量“绝大多数书上面都没有,因为实际应用过程中不需要这个参数; 实在要计算,则应对蒸发器、冷凝器、风机盘管分别进行计算,包括每根管路容积、端部容积等等。比较繁琐,但难度不大。
冷水机组的冷凝温度和蒸发温度都代表什么意思一般
冷凝温度是制冷剂在冷凝器中液化时的温度,对于水冷式冷凝器,冷凝温度一般比冷却水温高3-5℃; 蒸发温度是制冷剂在蒸发器中汽化时的温度,蒸发温度一般比所需水温低2-3℃
在水冷螺杆式冷水机组中这些参数都是什么意思,还
RSW-L-370-2,Ql=*KW,N=261.2KW,蒸发器: H=113KPa,冷冻水(7~12%RSW-L-370-2,设备型号 Ql=*KW ,名义工况制冷量 N=261.2KW, 配电功率 蒸发器: H=113KPa,蒸发器侧阻力 冷冻水(7~12%%DC,L=224.9m /h)3 冷冻水供回水温度及流量 冷凝器: H=70KPa,泠凝器侧阻力 冷却水(30~35%%DC,L=268.5m /h)3 冷却水供回
怎么根据压缩机的制冷量来制作蒸发器和冷凝器
根据压缩机的制冷量来制作蒸发器和冷凝器: 压缩机制冷量=蒸发器制冷量 冷凝器散热量=压缩机制冷量+压缩机轴功率 蒸发器是制冷四大件中很重要的一个部件,低温的冷凝“液”体通过蒸发器,与外界的空气进行热交换,“气”化吸热,达到制冷的效果。 主
螺杆水冷机组蒸发器铜管能存受多少公斤压力
蒸发器铭牌上标注的,正常为水压实验3Mpa,我曾经打气压打过1.8Mpa