气体灭火系统中,钢瓶间有什么特殊要求吗?
灯具?钢瓶间里面要有人员观察的地方吗?
听众数收听数自我介绍東海龍王李興龍最后登录注册时间主题精华13积分2845帖子
一星高级工程师, 积分 2845, 距离下一级还需 155 积分
1.消防联动详GB.3.4。
2.样本区有个很好的样本,我下载了;
听众数收听数自我介绍東海龍王李興龍最后登录注册时间主题精华13积分2845帖子
一星高级工程师, 积分 2845, 距离下一级还需 155 积分
(0 Bytes, 下载次数: 52)
18:11 上传
点击文件名下载附件
听众数收听数自我介绍東海龍王李興龍最后登录注册时间主题精华13积分2845帖子
一星高级工程师, 积分 2845, 距离下一级还需 155 积分
七氟丙烷:
8 安全要求
第8.0.1条&&防护区应有足够宽的疏散通道和出口,保证人员在30S内能撤出防护区。
第8.0.2条&&经常有人工作的防护区,当人员不能在30S内撤出时,防护区七氟丙烷的灭火设计浓度必须不大与9%。
第8.0.3条&&防护区的疏散通道及出口,应设应急照明与疏散指示标志。防护区内应设火灾声报警器,必要时,可增设闪光报警器。
& && && &防护区的入口处应设火灾声、光报警器和灭火剂喷放指示的门灯,以及防护区采用了七氟丙烷保护的标志牌。喷放门灯指示,应保持
到防护区通风换气后手动去除。
第8.0.4条& &防护区的门应向外开启,并能自行关闭;疏散出口的门,必须能从防护区内打开。
第8.0.5条& &灭火后的防护区应通风换气,地下防护区和无窗或设固定窗扇的地上防护区,应设机械排风装置,排风口宜设在防
& && && &护区的下部并应直通室外。
第8.0.6条& &地下储瓶间应设机械排风装置,排风口应设下部直通室外。
第8.0.7条& &凡经过有爆炸危险的场所的管网系统,应设防静电接地。
第8.0.8条& &设有七氟丙烷灭火系统的建筑物,宜配置空气或氧气呼吸器。
听众数收听数自我介绍東海龍王李興龍最后登录注册时间主题精华13积分2845帖子
一星高级工程师, 积分 2845, 距离下一级还需 155 积分
七氟丙烷:
第6.1.1条& &灭火系统的储存装置应由储存容器、容器阀、单向阀和集流管等组成。
预制灭火装置的储存装置,应由储存容器、容器阀组成。
第6.1.2条&&在储存容器或容器阀上,应设安全泻压装置和压力表。组合分配系统的集流管,应设安全泻压装置。
安全泻压装置的动作压力,应符合下列规定:
1、储存压力为2.5 Mpa时,应为4.8±0.4 Mpa;
2、储存压力为4.2 Mpa时,应为6.8±0.4 Mpa;
第6.1.3条& &在容器阀和集流管之间的管道上应设单向阀。单向阀与容器阀或单向阀与集流管之间应采用软管连接。储存容器
& && && &&&和集流管应采用支架固定。
第6.1.4条&&备用量的储存容器与主用量的储存容器应连接在同一集流管上,并能切换使用。
第6.1.5条&&在储存装置上应设耐用的固定标牌。标明每个容器的编号、皮重、灭火剂名称、充装量、充装日期和储存压力等。
第6.1.6条&&储存装置宜设在靠近防护区的专用储瓶间内。该房间的耐火等级不应低于二级,室温应为-10~50℃,应有直接通
& && && &向室外或疏散走道的出口。
第6.1.7条&&储存装置的布置,应便于操作、维修及防止阳光照射。操作面距墙面或两操作面之间的距离,不宜小于1m。
6.2 管道部件与管道
第6.2.1条&&在通向每个防护区的灭火系统主管道上,应设压力讯号器或流量讯号器。
第6.2.2条&&在组合分配系统中,相对于每个防护区应设置控制灭火剂流向的选择阀,其公称直径应与该防护区灭火系统的主
& && &&&管道公称直径相等。
& && & 选择阀的位置应靠近储存容器且便于操作。选择阀宜设有指明其工作防护区的标牌。
第6.2.3条&&喷头宜贴近防护区顶面安装,距顶面的最大距离不应大于0.5m。
& &喷头的保护高度和保护半径,应符合下列规定:
1、最大保护高度,不宜大于5.0m;
2、最小保护高度,不宜小于0.5m;
3、当防护区高度h&1.5m时,喷头的保护半径,不应大于3.5m;
4、当防护区高度h≥1.5m时,喷头的保护半径,不应大于5.0m;
第6.2.4条& &喷头应以其喷射流量和保护半径进行合理配置,满足七氟丙烷在防护区均匀分布的要求。
第6.2.5条& &喷头应有表示其型号、规格的永久性标志。
& && &&&设置在有粉尘的防护区的喷头,应增设在喷射时自行脱落的防尘罩。
第6.2.6条& &管网管道及管道附件应能承受最高环境温度下的工作压力,并应符合下列规定:
1、输送七氟丙烷的管道应采用无缝钢管。其质量应符号现行国家标准《冷拔或冷扎精密无缝钢管》和《无缝钢管》等的规定。
& &无缝钢管内外应镀锌。
2、输送七氟丙烷的管道安装在有腐蚀镀锌层的场所,宜采用不锈钢管。其质量应符合现行国家标准《不锈钢无缝钢管》的规定。
3、输送启动气体的管道,宜采用铜管,其质量应符合国家标准《拉制铜管》的规定。
4、管道的连接,当公称直径小于或等于80mm时,宜采用螺纹连接年;大于80mm时,宜采用法兰连接。钢制管道附件应内外
& &镀锌。在有腐蚀镀锌层介质的场所,应采用铜合金或不锈钢的管道附件。
听众数收听数自我介绍東海龍王李興龍最后登录注册时间主题精华13积分2845帖子
一星高级工程师, 积分 2845, 距离下一级还需 155 积分
其他的你还要不?
气体灭火种类多了。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分77帖子
一星助理工程师, 积分 77, 距离下一级还需 23 积分
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)

我要回帖