昨晚突然停电了!家里配电箱一机一闸总闸没有跳!楼下配电箱一机一闸电表箱里的开关跳闸了!一个房间空调和厨房插座没有电

页面已拦截
无锡网警提示您:
该网站已被大量用户举报,存在代办假信用卡的嫌疑,可能会骗取您的手续费或窃取您的个人信息,建议您谨慎访问。家里插座一楼有电二楼没电,配电箱管二楼插座的开关一推上,总开关就跳闸,是什么原因?_家用电器_土巴兔问吧
家里插座一楼有电二楼没电,配电箱管二楼插座的开关一推上,总开关就跳闸,是什么原因?
输入手机号码,报价结果将发送到您手机
装修顾问-馨馨
4年行业经验,24h可咨询
10秒闪电通过好友
报价短信已发送到您的手机
因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
稍候装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
您的装修预算约
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
装修顾问 -馨馨
(四年装修行业经验)
微信扫一扫
3.&您家小区名称 :&&
请选择您家的装修时间
家里插座一楼有电二楼没电,配电箱管二楼插座的开关一推上,总开关就跳闸,是什么原因?
新房,用了大概一两个月了,之前没问题,是不是线路受潮还是其它原因,怎么解决?
提问者:卫安然|
时间: 17:40:45
已有3条答案
回答数:12|被采纳数:4
所有回答:&12
检查所有插座看是不是接错线了。就是得拆开二楼所有插座。带一三相的接电设备。插上来试。
回答数:1|被采纳数:0
所有回答:&1
这种情况可能是线路、电器漏电或者短路造成的,建议你先把电器插头逐个拔下,拔下后如果不跳闸,说明该电器有问题,否则,就是线路有问题,可能是插座或者灯头等接头处短路或者漏电,排除即可。
回答数:5|被采纳数:0
所有回答:&5
您好!如果原来用的好好的,突然跳闸那有两种可能,一种是功率负荷太大了,如同时使用大功率的电器.(比如把所有的空调都打开了,再用电吹风微波炉电饭锅等电器)另外一种就是漏电了,如家里太潮湿了,或者电线绝缘皮破了等。希望能帮到您。
已有 5 个回答
已有 1 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
北欧简约、复古美式、大气欧式、清新地中海风,总有一款适合你!
一万套装修案例
下载土巴兔APP
中国装修网||家里没人都出去上班了,是关闭配电箱里的总闸还是只关闭某个开关?
家里没人都出去上班了,是关闭配电箱里的总闸还是只关闭某个开关?
9个回答|rmfwlfz264|
你家的冰箱再那个房间到门口配电箱有空开。为啥关闭冰箱。东西不化了。也可以买个定时开关
wbqcsphb_s|
这是因为电器开关很多时候只是切断了供电线路上的一条线不会。开关接在火线上,也就是电通过人的身体和大地形成了回路,关断后电器完全有可能带电,只是单纯开关的话,电器无法形成有限电流。但是我们家庭里通常意义上说的开关,从而可以避免此灯情况的发生,那么此种情况下、火线。现在的很多家庭在装修时已经是将电源线分成三种着色,只要是安装合格的开关总阐。而这是就会存在一种情况,就是你的开关只是关掉了其中的零线,从而造成触电事故,当人接触到这电器的带电部分时会被电击,关闭后都不会有电的,使线路断路,并不是指的总阐,你的电器是带电的,从而达到关闭电器的目的。这里所指的带电是说电器相对大地来所是有电的,而火线并没有被切掉 ,有效区分零线
一旦电路出现问题,冰箱还是要用电的,则会导致冰箱内所储存的食物发生变质,如果给冰箱间歇性断电其实是没有必要关闭电源开关的。因为即使是家里没人,建议关闭除了冰箱供电线路之外的其它供电线路的供电开关。即使是不考虑冰箱的正常使用,家里总供电肯定是装有漏电保护器并有过载保护功能的,保护器肯定能起到作用。如果硬要关闭电源
此时在总闸上接一只电流表万用表也行,取下负载,并接通分路开关,这个不太清楚,能否解释下,负载去下了,怎么接通分路开关?
二,导致总开关跳闸而分开关未跳闸、总开关上下端端头线路接触不良发热,总开关某一相电流超过额定值,有可能是三相分配不均、总一,但总开关的漏电电流值设置得比分开关还小、分开关不带漏电、若因漏电跳闸:1,有如下2种情况。2,由于漏电导致总开关跳闸了,而分开关却未超过:1。3,总开关带漏电、分开关都带漏电,由于漏电导致总开关跳闸,分开关还没跳闸、若因过电流跳闸、若总开关是三极开关,有如下3种情况。2
总闸关了,冰箱肯定会断电。如果你家的冰箱放在厨房,一般是配电箱中厨房插座的开关控制。如果放在客厅,就是配电箱中客厅插座开关控制。一般家里不需要断电吧,为了安全可以把总闸和控制冰箱的插座开关合上,其余断电。厨房天然气阀门关闭就可以了。家里的充电器尽量不要插在插座上,以防无人出现危险。
qewu45342|
如果每天都有人回家,就没有必要关掉电源,如果一周没人,需要保留厨房的电源,因为冰箱、冰柜一般都是放在厨房的,我们出门几天,不可能把冷藏的食物转移了。
漏电开关跳是漏电
ycewbbe519|
开关总闸关闭后电线 电器上就不会有电了,但有的电容柜上的电容还可能会有电,操作时应高度注意 。
gbhnxbi523|
A:你家的冰箱再那个房间到门口配电箱有空开。为啥关闭冰箱。东西不化了。也可以买个定时开关
A:您家一定装有漏电保护开关是吧?这是您对漏电保护开关工作原理不懂所致。我讲两点要点。1经过漏电开关的零线不得接地。2漏电开关的电源侧的火线、零线与负载侧的火线、零线不得混用 如用负载侧的火线与电源侧的零线来给用电器供电。您家的情况一定是我讲的第2点。找
A:总闸和分闸都是漏电流为30ma的,几个分闸回路有若干漏电流,加到主回路的漏电流就会容易超标而跳闸了。建议查找厨房卫生间等处的插座和电器,与水、油等接触的用电器最容易漏电。
A:使脱扣开关动作。漏电保护开关,自动切断电源,就是当线路漏电时,会自动切断电源,从而切断电源空气开关也叫过载保护开关。也有空开与漏电一体的组合开关。(它的原理是。一般指空气开关或闸刀开关,就是整个线路的总开关,当开关中火线通过的电流与零线通过的电流不相
A:哈!那大概想要你多给点他好处吧,电工还怕带电操劳作?换!!!大开关。上街去找五金商店带搞安装的,那家可帮忙你购那家的开关,换时最好了解一下线路够不够大到是真。 上街去找五金商店带搞安装的,现一般买这五金电器的小商店全要包安装的,箱子一起让他帮你换了就
A:应该是漏电断路器,可以用,但一般情况下二级配电箱的配置应比一级配电箱的配置要小这样才能起到保护,不至于越级动作
大家还关注
1234567891011121314151617181920一用电家里的总闸为什么会响?
09-11-16 &匿名提问
电脑的保护系统吧 电压忽高忽低容易导致电脑虽坏
请登录后再发表评论!
您所说的情况有以下原因可以造成;1.您家中“插座”回路的有 “软击穿”现象。判断的方法是在断电后,用500V摇表(兆欧表)检查“零线”与“火线”之间的绝缘情况,其绝缘电阻最小不得小于0.5兆欧,2.您家中“插座”回路有 有轻微的漏电现象,检查的办法是将您家中“插座”回路的“零线”与“火线”取下,再接入配电箱内任意另外一个容量相同的开关,合闸后如果这个开关不再跳闸,那么就是您家中“插座”回路有 有轻微的漏电现象。合闸后如果这个开关还是跳闸,那就是您家中“插座”回路的有 “软击穿”现象。3.您家中“插座”回路的漏电保护开关有问题,您可以换一个试一下。最后给您一个忠告;千万不要听从那些不懂电气的人所说的那样,盲目的开关容量换大,否则有危险的。
1.是否有负荷较大的电器?2.如果没有,那肯定是什么东西存在短路现象.
是线路上的问题,可能你家里某个地方有线路短路的情况,请电工到家里检查一下。
那就是有地方短路了!!!好好检查一下
开关坏,短路,漏电
不知道你装修的时候,是否改过线路,如果敷设线缆是没有穿保护管,可能就会出现此问题。
这个问题有二个可能性:负载超载;线路中有短路.
个人感觉最大的可能是漏电开关有问题了,因为你提到总闸也跟着跳,总闸跳的原因是电流过大,如果是电器漏电不会向你说的过几分种才跳的,应该是在瞬间:也就是20ms-40ms之间,把漏电开关换了试一试啊,可能是其内部的绝缘不好了^_^
  我家碰到过类似情况,电工来,把配电箱里的线头拧紧了就OK了。简单吧?!
你先所有的插头全部拔掉.然后你的把配电箱里除了总闸以外所有的闸全部拉掉.然后你在把没个闸单独合上.如果那路跳就说明问题出在那里.这样跳的那路不要合上.其他的就可以用了.然后找个专业人来看一下.
插座拔下都跳闸,说明未超负荷,查跳闸开关会不会坏,然后看看电路是否有短路,再者就是电线老化漏电了。
打雷也有关系哦
 除了总闸以外所有的分闸全部关掉,将所有用电的东西都停了 。看总闸会不会跳。会:总闸坏,配电箱里线路坏。不会:再试分闸,将每个分闸逐个合上,如果那路跳就说明问题出在那里。 重点故障区在厨卫。设备:洗衣机,冰箱,空调,水泵。很有可能是电线被老鼠蟑螂咬破皮,接地,短路。
那就要好好检查检查,有必要的话求助供电局
换个粗点的保险丝看看
你用的是空气开关吧,换个容量大点的就行,比如15A的
可能是夏天潮湿,你的房间里有没有电脑或电视等有阴极射线管的电器或者电灯的金属片因为潮湿而直接形成回路。你就把电灯的灯胆都换掉,或把保险丝换成规格是2号的。再不行换个闸开关,10到20安培的都行。
跟负载肯定没关系,有两种可能:1,开关坏,把此开关换掉后试试。2,若开关换掉还跳闸的话,可能是存在漏电情况,检查线路。
.以上说的都有可能~~~最大的可能我估计还是你们家的线有软击穿的可能~~不知道你们家是不是南方还是什么地方~~如果是南方的话~~因为空气潮湿就更可能发生这种事~~~~处理的方法是你要用摇表来测量一下你房间的线路~~~用万用表没有用~~~看看是哪一根线出了问题~~~该换就换~~~该废掉就废掉~~~你如果没有电工方面的知识~最好还是叫个电工来处理一下~~~如果还是没有解决的话~~我把我QQ号留下~~~你在来找我()
负载超载;线路中有短路.
1.我怀疑还是有短路的地方.一个一个试,顺序是,照明.关掉照明电器一  个一个试,有可能是电器内部短路.2.配电箱的开关闸有了毛病,换一个名牌产品10--16A的.
一般情况是潮湿引起的,检查一下卫生间等潮湿的地方线路.
根据你说的现象,可以断定你家插座的线路存在短路故障.但不是直接短路.否则开关会瞬间跳闸,可能是线路老化,破损,潮湿(如穿线管进水).造成线路绝缘降低,当加电后击穿短路,开关跳闸.(有延时)你可以做以下检查:(把开关断开,小心触电)在确信所有插头都拔下来的情况下,用万用表在插座开关下端测量线路的电阻,正常情况下应为无穷大.如果有阻值,说明线路绝缘降低.为0就是直接短路.检查这个故障,要采取分段检查的方法,一个一个检查排除.找到故障点后,将该点甩掉.当然也不能排除插座质量差的原因.好了,祝你好运,小心触电!!!
装修的时候是不是线材没有选好,还有可能是你的空开小了.
可能是配电线路接反了
线路接触不良吧
如果将插座都拔掉,它过3、5分钟仍然要跳,我认为至少可以判断为线路上没有硬短路,如果有,闸是合不上的;而你所说的是要过3、5分钟才会跳,我认为极有可能是你开关质量问题或开关老化所至,可以试试换一个开关。如果插座一搭上负荷就跳闸,就要考虑是用电负荷过大还是插座本身或用电器存在短路问题了。
是不是有短路地方
第一,你确认没有用电器了还跳的话,有两个原因,一就是你家的漏电保护器有问题,也就是那个跳的东西.二就是你其中有某个插座有短路现象.或者火线接地现象?你查查.用电笔在任何用电器都关闭的情况下试试地线有没有电.还有零线.看清楚来?第二如果有用电器在用是跳就很简单了,看看用电负荷?
   分析你所提的问题。其跳闸原因可根据以下步骤进行检查……    一、总闸没有问题(是根据总闸没跳),但不能说他没问题!因每一供电系统,在选择总闸的容量时,使整个系统负载的总和。而在选择支路开关的容量时,是以一个支路的容量而定。如果是其中某一支路出现故障时,首先应动作分断的应是支路的开关。主要是各分支开关只对自己的回路,在发生故障时是其故障回路退出系统,以保证整个系统正常运行。        二、其现象(1):正常投入支路时跳闸的原因,与(拔掉插头)分断电源时一样跳闸。可能存在以下问题;    1、跳闸机构已损坏;处理方法:如有条件拆下进行修复、对损坏严重的应更换新开关。    三、其现象(2):关于什么叫短路?任何一个供电回路如有断路故障点,(指接通阻值非常低的断路故障点)只要合闸,开关经过速断保护机构立刻将故障回路与正常电源系统分开。分支回路开关跳闸,主要是控制故障不向上一级回路扩展。发生短路是只有速断机构动作。    四、过一回跳闸的现象:其原因有三个,其一、开关受潮、进入风尘、碳化接地;其二、相线(火)、零线(地)绝缘不同程度的老化造成的故障。其三、平时使用不当。使该回路长期超负荷,造成过载保护机构性能降低。    处理方法:清洗粉尘、进行干燥处理; 更换线路; 调整负载是负载在开关容量之内。    经常上网多看一些有关家用电器的有关知识,对家用电器工作原理、正确使用、安全防护、日常维护等必需要了解和掌握,在任何情况下处理和进行电工作业的从业人员,称为特种作业。在没有取得特种作业许可证书的任何人员,是不准进行此项工作的。希望能听我的劝告,在日常生活中发现家中的家用电器设备有问题时,应立即找相关的持有电工入网作业证书的专业人员处理。    
你这种情况肯定是空气开关的事,它又分为1、开关上、下接头松动。这可在跳闸后,立即关掉总闸(安全),摸该开关很热,上紧即可。2、开关本身坏了,换同型号的,不要换大的,不然该跳的时候不跳,起不到保护作用就不安全了。
管房间插座的闸可能是用久了吧,若是有可能坏了,要不就是哪里的插座有一点点短路,才会过几分就跳闸,如懂可以自己动手,但要注意安全,要不就请专业电工处理.
可能是某个地方的线路老化了  造成在一定情况下的短路  建议你检查一下线路
极大多数可能是开关质量变差,自行滑扣跳闸。如果是的话以后跳闸的频率会增加。也不能排除线路中有短期性的偶然碰线现象,我曾碰到过这个问题,时间拖了几个月。碰损处不动不跳闸,有风或鼠等碰到过时就跳。很难找到碰线处。换个开头不费时,挑简单的先做。以后再慢慢找碰线的地方。短期性的偶然碰线就麻烦了。但时间久了故障会扩大总会找到原因的。
   家庭用的220V配电箱一般里面装配的是40—60A的漏电保护(总)开关,及各房间、厨房、冰箱、空调的分开关(空气断路器)。一般分开关的额定电流为:照明10A、插座15A、空调15A。漏电保护开关有单极保护和双极保护两种(C45系列),额定漏电动作电流为小于等于30MA,分开关一般均为单极保护(控制)开关,也就是仅控制(保护)一根火线的。以上这些保护开关在线路或者负载发生过载、短路和漏电等情况都将动作跳闸。    您所说的情况我分析不是漏电引起的:1.可能是保护分开关的接线头螺丝没有拧紧。接触不良容易使内部零件发热,导致跳闸;2.该分开关本身已经老化变质;3.线路或插座内部有短路现象。    解决办法:1.检查开关上的接线螺丝是否拧紧,用绝缘柄的螺丝刀把它拧紧了。2.计算一下房间内的用电负荷是否与开关的额定电流相匹,如果开关的额定电流小了,应换大一点的。3. 关闭房间内的灯具开关,拔除房间内的所有电器插头后,看是否还跳闸,如果不跳了,则说明灯具或哪只电器有问题,可逐一接上试验几次分别排除。4.关闭该房间灯具开关和拔除电器插头后,关闭总电源,在配电箱的分线处,找到该房间分开关所控制(保护)的火线及相关的零线、接地线,用万用电表的电阻档对它们进行交叉测量,看线路是否有短路现象。看是零火线短路还是火地线短路。一般来说火线与接地线短路,问题与照明线路无关,可直接检查插座线路了。施工时线路由控制箱至房间内的每一插座接线合的,为排除故障方便、省事,建议您在检查时应该从最后的那一只开始打开,逐一向上检查排除。
房间内的线路有短路,找电工检查维修。
不是短路,如果短路,自恢复保险丝会立即过热马上跳闸。最有可能是某个电器坏掉了,造成电阻很低。排查解决办法是逐个连接屋内电器,有且只会有1个电器造成频繁跳闸,按照价值的多少,选择抛弃或者修理。
一.首先确定空开或保安器是否本身有故障;二.天气热用电量大,电压低电流大,空开容易跳;三.分支线路可能有短路,检查是否有插座或插头因空气潮湿有过流击穿;四.千万不可盲目加大空开,造成线路发热而导致不测;五.是否有用电器具损坏短路.
1、漏电2、短路3、空开坏
有负荷较大的电器
很简单开关是坏的
当然这件事上我首先是建议你把电工师傅叫来,专业的人士对你这问题有很大的帮助,起码自己不会冒风险。其次我觉得你这是在房内某一个地方存在短路,其他没理由啦,过三五分钟再跳也是短路的现象并不是说一开就跳才是。
开关不好或是绝缘老化,分开一个一个试,找出不好的一路,更换
1.将把所有的用电器,包括台灯,都从插座上拔了,鉴别是否是电器设备的微小漏电造成的漏电跳闸.如果现象改善,分别检查各电器 .2.如果情况还是依旧,关闭各分路的空气开关,分别检查各分路电线是否有漏电跳闸的现象.只有慢慢分析和排除了,如果有万用表和绝缘电阻表,可以方便地用表具逐路逐电器进行检查,最后处理.
1、时间长了自然就坏了,换一个空开就可以了。2、换了还不行的话就说明某处接地有漏电,请仔细逐个检查。
最简单的办法,换一个20安培的漏电保护器,就应该没问题了。
是电闸的有些部件老化或者不合格引起的
我看有两个原因:1。超负荷运转2。插座短路
根据你讲的现象,可以断定你家插座的线路存在短路故障.但不是直接短路.否则开关会瞬间跳闸,可能是线路老化,破损,潮湿(如穿线管进水).造成线路绝缘降低,当加电后击穿短路,开关跳闸.(有延时)你可以做以下检查:(把开关断开,小心触电)在确信所有插头都拔下来的情况下,用万用表在插座开关下端测量线路的电阻,正常情况下应为无穷大.如果有阻值,说明线路绝缘降低.为0就是直接短路.检查这个故障,要采取分段检查的方法,一个一个检查排除.找到故障点后,将该点甩掉.当然也不能排除插座质量差的原因.祝你好运,小心触电!!!
负载超载;线路中有短路
你所说的问题,我也碰到过在我家,原来空调1路的空气开关总是跳闸,即便是在空调关机状态后来检查下来不是线路的问题而是空气开关受潮了过于敏感,导致跳闸你这个问题估计和我的类似,换个空气开关吧
我看有几个可、1,可能漏电开关罗丝松,二、漏电开关容量大小、3如果把全部插头拨掉、还要跳闸、查查插座好不好,如果空载是好的、带负荷过3-5分钟后又跳闸的话、那你的漏电开关容量太小,要换大一点的漏电开关、
1、将电箱的总开关停掉,用家用吸尘器将电箱的内部清洁干净,将开关的上、下口堆积的灰尘吹扫干净,再用合适的螺丝刀将开关上、下口的压线罗丝依次拧紧,不要虚接;最后依次合闸观察动向。2、如上述不灵,可用单只灯泡及导线、插头制作一套试验工具,依次插入全部插座,如有线路接错,开关可跳闸。3、检查您家的漏电开关是否需更换了,方法:先拆掉它,全部合闸后观察情况,如不掉闸了,问题解决;4、如上述方法还不管用,那就拉点儿临时线吧。
您可以安装一台稳压器!!!或变压器!!!
更换漏电开关
请登录后再发表评论!

我要回帖

更多关于 没跳闸停电是怎么回事 的文章

 

随机推荐