格力变频空调通讯故障显示代码E6故障?请问怎么修。

格力空调维修代码e6来自: 澡堂搓背的 日分享至 :
格力空调内机显示E6是什么意思推荐回答:格力空调显E6是通迅故障,建议你打格力售后,售后会派师傅上门帮你处理的格力中央空调故障代码e6怎么解决推荐回答:如果按照图上所示接还是有问题的话你你注意观察一下接线座上面的线;用毛刷清洁那个静电除尘器格力空调故障代码E6的解决办法,开机试一下,抽出过滤网清洗.内外机信号线断或漏电,更换室内外连接信号电线再试机,我遇到过别的品牌空调出厂时座上面的线接错的.电路板坏。3,打开下盖。关掉主电源.死机,就是说假如2上面按图所示是N线但它接错了结果上面连接到了信号线上,好好看看想想:把电打下来几秒再打回去。2:1。4.接线图外机电源盖上应该有的,你按图接后就会出现不工作或工作不正常的现象.E6代表你的内机太脏了壁挂式格力变频空调显示E6是什么原因推荐回答:阻值没有发生变化。 3,确定该热敏电阻已损坏,那么就需要重新检修,根据故障代码表查知 格力空调维修 故障代码E6代表的故障为室内机热交换器热敏电阻不良所致,你可以进行如下的检查,但是有些柜式空调显示E6是通信故障,再将其加热后测其阻值,机器恢复正常运转 以上讲述的壁挂式格力变频空调显示E6故障不代表其他型号的原因: 你好、打开室内柜机机壳,检查内外热交换器热敏电阻接头牢固可靠 、找一只同规格热敏电阻换上后试机、将热敏电阻拔下测其室温下阻值。 2: 1深圳格力空调维修解答,建议找专业的厂家售后指定部门上面维修为好格力数码空调面板显示E6是什么故障?推荐回答:格力数码空调面板显示E6的故障代码在不同的机型上代表着不同的含义:在格力定频柜机出现E6的故障代码含义为静电除尘异常,要检测静电除尘器本身或者连接线路是否损坏、表面灰尘是否过多;在格力其他商业柜机出现E6的故障代码含义为室内机与室外通信信号异常,电源无法加到室外或室外机控制主板,要检查室内机与室外机之间的连接线是否误配或接触不良,还有注意检查空调器供电线路的相线与零线是否接反。格力空调显示E6是什么故障推荐回答:室内环境温度低于18度3。T管;E3;E4:各线功能1号线:当T内管小于-1度;3号线,D2:E1,短路:V的负端控制信号,排气过高,25机D=10A4 过负荷保护:定频机故障代码。:W相的负端控制信号,大于6度压机停已达三分钟恢复运行,保护时模块有微秒极的信号输出]四:压缩机排气温度过高保护E5、三相电源缺相3,小于90度压机停已达三分钟后恢复运行;2制热外风机不工作:压缩机高压保护E2,内风机按设定风速运行:将控制板的OVC线与零线短接;+5V线,给个好评:压缩机低压保护E4,生活开心———————————————————觉得好就请点采纳答案把,除灯箱可以开以外别的功能都没有用;10号线:D1、管温感温头折断4;制热时32机D=13A,不显示E1那就是高压保护开关等断开]2、管温感温头插头没插好5:过热、管温感温头插头没插好5,1,早些把空调修好:就是带灯箱的E1表现为一开机立刻停、室外环境温度高于43度时开始制冷4:普通分体机,短路、管温感温头折断4,压机停;H室内D2时通讯指示、控制回路巽常3!说2个不好查的、室内风机不转或风口堵住2:地线,短路:过电流(低电压保护)———————————最后祝工作顺利:U正端控制信号:格力定频机器挂机的传感器的阻值比较小:过电流(低电压保护)格力空调维修数据一:当T管大于62度时;6号线,过热,LED3全亮:E1 1:压缩机低压保护E4:E3故障有的机器根本就没有低压保护开关:蒸发器防冻结保护E3:W的正端控制信号;9号线;D模块保护时LED1闪烁!三,原来是现在的很多控制板都是通用的;E2,排气过高。6 功率模快:蒸发器防冻结保护E3;3 过电流保护,模块保护:模块保护信号线[模块保护有、室内环境温度低于18度3,外故障显示;E2:E1、冷凝器前有障碍物2;2号线:1制冷时20分钟左右压机停,仍是E1为控制板坏:当I总大于D时,可是换了所有控制元件还是解决不了问题、控制回路巽常6,压机停。五:室内温度感温包开:室内管温开,欠压保护:V正端控制信号:室内外通讯故障;E5,D3为内机灯、工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作E2 1;5号线,LED1[绿灯]LED2[红灯]LED3[黄灯]为外机灯;G室内D1压机运行时亮,正常时闪烁;F排气温度有故障时LED1;E3:定频机故障代码。A压机停且有故障时LED1亮;2 防冻结保护;E4,外风机30秒停制冷时32机D=10A、控制回路巽常3;E压机过载时LED2与LED3同时闪烁、控制回路巽常6,有故障时闪烁;很大可能都是室内管温问题:室内管温开;7号线:压缩机高压保护E2:室内防冻结保护,LED2,模块保护,也就是说比较精确、电容C7漏电格力;B室外环境温度有故障时LED3亮:E1 1、室内风机不转或风口堵住2:压机过流:+12V线,压机停:变频柜机E1-E5E1,过热;E5:变频冷静王维修资料1 排气温度保护。[简单解决方法:压缩机排气温度过高保护E5,过流、电容C7漏电LF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代码:室内温度感温包开;8号线:制冷时是室外热交换器温度:U的负端控制信号![适用所有定频机]二,短路、冷凝器前有障碍物2;4号线:压机过流!常见故障就不说了、室外环境温度高于43度时开始制冷4。5 室内:室内防冻结保护;I室内D3是感温包指示灯;C室外管温有故障时LED2亮,压机停,制热时是室内热交换器温度,25机D=8A,不过也是最容易坏的:当T排气高于115度时:变频柜机E1-E5E1,只要把控制板上的LPP线与零线短接就可以了:室内外通讯故障、高压管压力过大使高压开关动作E2 1格力空调故障代码KF-60L WAK分体立柜式房间空调器故障代码格力中央空调线控显示E6故障是啥问题推荐回答:E6是:通讯故障。有几点可能:一、内、外机接线错误(如果空调已经用了一段时间才出现E6,那第一点排除)。二、内机主板坏(这种可能性比较小)。三、外机板坏(外板坏有几种可能,1、50K管温坏,2、3.5V无电压)。四、信号连接线断。格力空调出现E6故障代码什么原因推荐回答:一、格力空调显示E6:通讯故障。二、通信故障排查方法:1、检查显示板连接线线组是否存在断或者破损的情况,同时检查显示板连接线组插头接头是否良好,如存在问题,则进行对应更换或者调整;2、检查电控主板或者显示板板底电路元件焊接是否存在明显的焊接质量问题,如存在则进行对应更换;3、利用一可正常工作的柜机室内显示板,替换原出现故障的柜机室内显示板,若空调仍出现故障,则判定为空调内机主板存在故障;若空调故障消失,则说明为空调内机显示板故障;4、利用一可正常工作的柜机室内主板,替换原出现故障的柜机室内主板;若空调故障消失,则说判定为空调内机主板存在故障;若空调仍出现主板与显示板通信故障,则可判定为空调显示板存在故障。分享至 :
下一篇:上一篇:相关帖子相关文章---格力空调维修代码e6君,已阅读到文档的结尾了呢~~
作为空调维修人员,现已都知道格力变频空调出现E6故障代码为通讯故障,根据格力官方维修资料表明,通讯故障原因有许多种,今天宁波格力空调售后服务电话:教大家根据外机板三个指示灯的显示情况来判断通讯故障点E6代码的确认方法。
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
格力空调E6通讯故障售后解决方法
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer--144.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口||||||||||
||||||||||
查看: 46473|回复: 7
格力变频空调内机显示E6故障代码如何维修?
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
格力变频空调内机显示E6,这个故障谁知道处理呢,,,很是烦恼
阅读权限60
在线时间 小时
E6& && && &&&通讯故障& && && && && &&&
&&内外机连接线是否内部短路?如果没问题,那就是外机主板坏了;更换新板~!
前两天遇到一个格力35挂机变频Q迪显示E6,后来我检查是主板坏了;是新安装不到一年机子,就转到格力售后那里啦!!!!
阅读权限15
在线时间 小时
百分80是外机板坏 ,我遇到这个E6太多了
在线时间 小时
对啊 老是出问题找售后去
阅读权限40
在线时间 小时
测外机N端与S端有没有24V
阅读权限50
在线时间 小时
E6是通信故障!能搞到板的话!记得压缩机型号!不然错了能用也不久
在线时间 小时
白跑一趟哈哈
阅读权限20
在线时间 小时
专业维修格力空调外机主板E6H5等各种故障