今天修一台美的空调外机不转,的检修过程。
阅读权限30
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
本帖最后由 爱情海2号 于
22:04 编辑
今天去跟一个用户修台32的美的空调,这问题对高手比较简单,开机外机不转,内机正常,但是机器工作一会显示E4,查E4是温度保险丝断保护,开机检修外机压缩机风机没有电,于是打开内机检查12伏正常,7805也正常,用表笔短接继电器风机也正常运转,压缩机没敢短接,上次短接就把表笔烧断了,呵呵。由于没有电压输出心想问题一定是出在内机上了(走弯路了)呵呵。把内机怀疑的地方都查完了,内环温也换了,压缩机和风机就是不转,经常遇到过外机压缩机启动电容坏了,但是风机应该正常运转啊,所以就没有怀疑是压缩机启动电容的问题。后来心想看看外机吧,由于用户的空调是在二楼房顶放着的,上楼打开外机壳一股热气扑面而来,心想外机压缩机没转哪来的热气啊,手摸压缩机很烫手,于是让用户在屋里再开空调发现外机压缩机发出哼哼声,几秒就停了,这下心里明白了。怪不得我开机后等到上楼上用表笔量电压时早就没有电了。这下才明白刚才为啥外风机不转的原因,原来是刚开机时先给压缩机供电再给外风机供电,由于外压缩机电容坏,造成还没给外机风机供电内机就保护了。换电容,收钱红绿两张(不是色环哦) ,收工走人。
阅读权限102
在线时间 小时
E4就是压缩机上电4次保护,此现象不是压机坏就是电容坏。
阅读权限35
在线时间 小时
这款机E4,过流保护
阅读权限110
在线时间 小时
:l故障代码都没搞清、那怪兜这么大的圈、
美的定速挂机故障代码
1: E1& &上电时读EEPROM参数错误& && && && &&&2:&&E2&&过零检测出错
3: E3& &风机速度失控& && && && && && && && && & 4:&&E4&&四次电流保护
5: E5& &室内温度传感器故障& && && && && && && & 6:&&E6&&室内管温传感器故障
谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!
我很赞同!
阅读权限40
在线时间 小时
我们这能收到红就不错了。有的大爷自己去买来装。**,碰到好几次了。
阅读权限20
在线时间 小时
多年前修海信机外风机不转的,掏了多次鸟窝,保外机收费很尴尬
阅读权限55
在线时间 小时
好收入啊。。。。
阅读权限30
在线时间 小时
<font color="#后的大叔 发表于
我们这能收到红就不错了。有的大爷自己去买来装。**,碰到好几次了。
你可以事先说好检修费50元。检查出哪路坏了,如果他不修是要给咱最少50元的检修费的。
阅读权限30
在线时间 小时
张牛 发表于
好收入啊。。。。
你可以说有便宜的,如果换便宜的带检修费是100都给你换,但是不保修,换好的包一年。
阅读权限30
在线时间 小时
微山美的售后 发表于
:l故障代码都没搞清、那怪兜这么大的圈、
美的定速挂机故障代码
1: E1& &上电时读EEPROM参数错误& & ...
我查了说是温度保险丝断保护。呵呵,谢谢师傅好资料收藏了
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight &#169;
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有【图文】(美的空调检修)_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
(美的空调检修)
上传于|0|0|文档简介
&&美的变频空调电控故障检修方法汇编
大小:1.28MB
登录百度文库,专享文档复制特权,财富值每天免费拿!
你可能喜欢||||||||||
||||||||||
查看: 28290|回复: 17
美的变频空调内机运转正常。外机不工作是什么原因
阅读权限35
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
一台美的变频空调KFR-35GW/BP2DN1Y-JM2(3),内机运转正常。外机不工作,外机变频板绿指示灯亮,红灯闪烁,半小时后显示E1,是什么问题
阅读权限35
在线时间 小时
通信故障&&或者传感器
阅读权限35
在线时间 小时
晓风/ws残月 发表于
通信故障&&或者传感器
室外机传感器吗
阅读权限25
在线时间 小时
小万家电维修 发表于
室外机传感器吗
你意思呢?
阅读权限25
在线时间 小时
只要出现E1就是变频模块坏,你的空调型号应该是外机模块和外机电脑版一体的。都得换
阅读权限30
在线时间 小时
学习中,看看
阅读权限30
在线时间 小时
美的变频爱出现这种问题& &你单独拉一根信号线到外机 保证能行 ,有的时候是信号干扰
阅读权限35
在线时间 小时
谢谢师傅们,是由于老鼠咬破了线,但没有咬断,应该是干扰吧
阅读权限30
在线时间 小时
应该先检查电源与信号线故障之间的电压,再判断故障
阅读权限15
在线时间 小时
谢谢师傅学习了
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight &#169;
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有美的空调外机不转是什么原因?该怎么解决 - 家用电器 - 土巴兔装修网
美的空调外机不转是什么原因?该怎么解决
输入手机号码,报价结果将发送到您手机
装修顾问-馨馨
4年行业经验,24h可咨询
10秒闪电通过好友
报价短信已发送到您的手机
因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
稍候装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
您的装修预算约
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
装修顾问 -馨馨
(四年装修行业经验)
微信扫一扫
3.&您家小区名称 :&&
请选择您家的装修时间
美的空调外机不转是什么原因?该怎么解决
&&&&来源:
微信 手机看本文
更多装修流程、装修风水随时看
随着生活质量的提高,我们也逐渐的步入科技化时代,炎炎夏日,成为了我们生活不可缺少的必备电器,随着科技化的不断发展,空调不仅容易操作而,又能给人们带来享受,提高生活质量,已经成为了消费者购买的对象,相信大家对都不陌生,但是有时我们会在使用过程中发现空调外机不转的情况,这时应该怎么办呢?下面就让我来为大家就原因和处理方法做详细介绍吧。美的空调外机不转原因1、电源突然断电:如果家里突然断电导致空调外机不转这个时候我们就要排查室内机和室外机来电是否正常,因为室内机和室外机都是靠交流来进行连接的,2、冷凝器出故障:一般空调出现了故障多半就是冷凝器受损,室外冷凝器也是有它自己的自我保护系统,当没有定期给它清洁时,它就会启动自己的保护系统。所以为了引起不必要的麻烦我们尽可能的定时去清理它。3、氟利昂泄漏:氟利昂的量是有一定限度的,过多或过少都回会造成空调不正常工作,这个时候造成空调的自我保护系统,就会出现高压保护自动机进行自我保护。4、电脑板故障。室外机的运行是同过电脑板进行控制的,所以当室外机不运行的时候也会有可能是电脑板的故障;、室外机烧坏。同样会引起外机不运作。请专业维修人员上检查修复。空调主机不转解决方法空调的、冷凝器外部脏堵,都会使制冷效果明显下降,甚至出现不制冷现象,此种现象有些用户往往认为是缺氟,便送修理部修理,用户平时应该注意空调的定期清洗与保养工作。拆下,测量初级线圈无阻值,次级阻值正常,很显然,变压器初级线圈已经损坏,更换一个新的变压器后,接上电源,电源亮起,机器工作正常。相信通过上面对于美的空调外机不转怎么修复?原因是什么?它应该怎么处理的方法的详细介绍,能够在你今后空调主机出现故障时的修复有一定的帮助,空调,作为在我们生活中应用广泛的电器产品,它不仅在我们的学习,工作提供更好的环境,还能够提高生活质量。我们都知道任何东西在具有的灵活性能够让我们在工作还有生活中带来很大的便利,但在空调外机不转时往往也会给我们的工作带来很大的困扰和麻烦,相信上面对于空调外机修复和原因的介绍能够让你在处理问题起到一定的帮助。
热门活动:
&看过本文的人还看过
来说两句吧:)
来说两句吧:)
自己的毛坯房子 装修步骤和流程
必知装修材料购买顺序 不再盲目选材
老房子墙面翻新 八步即可换新颜
北欧简约、复古美式、大气欧式、清新地中海风,总有一款适合你!
推荐城市分站&&
一万套装修案例

我要回帖

更多关于 美的空调扇坏了 的文章

 

随机推荐