我家新装没多久新装的空调要开多久,今天一开就跳闸(之前用了几天都好好的),怎么回事?

最新资讯&&&New
联系我们&&&Contact
地址:福州市各区都有分部
搜索&&&Search
你的位置: >
黄先生家的格力空调最近老是开机过一会就跳闸,需要如何维修?
黄先生家的一台格力空调用了大概7年左右,前段时间他发现空调开机十分钟后跳闸;之前使用的时候都是好好的,就是前段时间下了几场很大的暴雨之后出现了这个问题,于是他拨打了,在两小时之后,我们的工作人员就上门进行维修了,最后我们发现是空调的空气开关出现了问题。更换了一个新的之后问题解决。
下面是黄先生和工作人员的对话;
黄先生:开机运行都挺好,压缩机、室外风扇都工作 , 电容也没事;就是开着开着就跳闸了。空调是用的插座,以前用的挺好;最近就是跳闸
李师傅李师傅回答: 漏电跳闸跟过载跳闸是不一样的。漏电跳闸直接是合不上的,而过载跳闸直接就能合上,你的是属于哪一种?&
黄先生: 跳闸之后 用手还能合上 还能继续开机 还能继续制热 几分钟后还跳&
李师傅回答: 那是空开坏了,换一个吧。&
黄先生: 就那个总闸上往上掰的那个开关吗? 李师傅回答: 是的 黄先生: 那这样的情况空调没毛病是不&
李师傅回答: 如果换上同型号的空气开关不跳了,空调就是好的,如果还跳(这里的空开至少要20A以上)那就是空调短路了。
空调开机十分钟后跳闸,主要从两个方面考虑:
1、空气开关的容量问题:可以看一下空调的额定电流,再看一下空开的电流;
2、线路问题:对线路进行检查,主要是空开的上端头、下断头的接线,并检查空调插座。
本文出处:
上一篇: 下一篇:
Copyright 2014
福州格力空调维修中心 版权所有 All Rights Reserved
公司地址:福州市各区都有分部 联系电话:6 电子邮件:我家空调开了三四分钟所有电就跳闸了,请问是什么原因
为什么打开空调3-4小时电总闸就会跳电?我该怎么办?
来源:网络
关键字: 三四分钟 跳闸
更新时间:
延伸:本文除了聚合《我家空调开了三四分钟所有电就跳闸了,请问是什么原因》,免费提供的有关三四分钟 跳闸和为什么打开空调3-4小时电总闸就会跳电?我该怎么办?的内容之一,已有不少的网友认为此答案对自己有帮助!
网友0的回答
为什么打开空调3-4小时电总闸就会跳电?我该怎么办?真是你哪里电压不稳吧 达不到使用空调的水平建议装一个稳压器哦睡觉步行 网友1的回答
三个空调都跳闸是怎么回事?公司里面有三个空调,以前都用得好好的。突然有一天,发现有一台空调一开, 我网友2的回答
空调跳闸,要开三四次才行?1.有可能是空调主机问题,一运行到制冷,内部会短路,产生高压电流.导致跳闸。网友1的回答
漏电开关送电三四分钟无论使不使用电都跳闸是什么原因漏电开关送电不加负载跳闸,这主要是线路不合格造成的,线路有漏电嫌疑,其他没有什么可以解释了。网友0的回答
3匹空调启动四十分钟后漏电保护器跳闸跳闸的情况有,漏电、短路、过载、空开本身问题。 问题排: 1、空调插座一插用电设备漏保就跳闸,如果网友1的回答
到了晚上开空调打开三四分钟外机压宿机这自动停止了!四五分钟有自动打开!白天开有无遇到这样!到底是什那是你预设温度值偏高了!不是空调的错(只要空调能自动开自动关就说明空调工作很正常)!请采纳吧!网友2的回答
定频美的空调外机开了三四分钟自动停机过三四分钟又起动可能的原因是压缩机保护装置跳脱的现象。 压缩机过载保护会跳脱代表系统高压压力过高或过热电流过大。 高网友1的回答
开了空调内机外机要等3 4分钟才起动请问是什么原因这个是正常现象,空调有延时保护功能,在开机后再关机,空调就会延时3-5分钟才启动压缩机。压缩机在工作网友0的回答
刚买了一个vivoy33 百分之一的电只能用三四分钟 是不是手机有问题不是有的电板在百分之80电比较耐用有的电板在百分之20一下电板耐用网友1的回答
这个跳闸有几个可能性,1、导致跳闸、很有可能是外机压缩机坏,2、有可能是内机到外机压缩机控制线被老鼠把线咬破皮和空调外壳接触了,3外机压缩机有漏电现象(开机3分钟后内机送电到外机压缩机就漏电网友7的回答
猜你感兴趣
相关关键词其他帐号一键登录:
& 家里的格力空调一开就跳闸
查看: 13707|回复: 26
手机看此贴:
用得意APP扫一扫
微信扫一扫 转发至朋友圈
UID34304&好友&帖子&主题&精华0&小红花9 &积分3308&在线时间1159 小时&注册时间&阅读权限80&最后登录&
UID34304&帖子&精华0&金币975 &威望3 &注册时间&
哪位有格力空调的维修电话。用了几年的柜机,最近一开空调就跳闸。
岁月留给女人的不仅是成熟,更是睿智。
UID339499&好友&帖子&主题&精华0&小红花13 &积分579&在线时间209 小时&注册时间&阅读权限45&最后登录&
UID339499&帖子&精华0&金币161 &威望0 &注册时间&
广 告和我办公室的情况一样,开机启动后几分钟刚加热就跳了··
原因是空开开关的功率小了,换个空开就好了,50搞定··
UID203165&好友&帖子&主题&精华0&小红花90 &积分6996&在线时间558 小时&注册时间&阅读权限95&最后登录&
UID203165&帖子&精华0&金币5870 &威望2 &注册时间&
广 告& & & &
400-836-5315
UID34304&好友&帖子&主题&精华0&小红花9 &积分3308&在线时间1159 小时&注册时间&阅读权限80&最后登录&
UID34304&帖子&精华0&金币975 &威望3 &注册时间&
广 告 本帖最后由 窗外的风景 于
16:21 编辑
电话一直忙,一直忙。
岁月留给女人的不仅是成熟,更是睿智。
UID342249&好友&帖子&主题&精华0&小红花11 &积分924&在线时间121 小时&注册时间&阅读权限50&最后登录&
UID342249&帖子&精华0&金币682 &威望0 &注册时间&
广 告不是吧。。。。。
UID103315&好友&帖子&主题&精华0&小红花216 &积分7693&在线时间2281 小时&注册时间&阅读权限95&最后登录&
UID103315&帖子&精华0&金币3116 &威望3 &注册时间&
广 告换空开。
UID103315&好友&帖子&主题&精华0&小红花216 &积分7693&在线时间2281 小时&注册时间&阅读权限95&最后登录&
UID103315&帖子&精华0&金币3116 &威望3 &注册时间&
广 告不过也可能是空调的问题。
UID338624&好友&帖子&主题&精华0&小红花0 &积分59&在线时间16 小时&注册时间&阅读权限20&最后登录&
UID338624&帖子&精华0&金币27 &威望0 &注册时间&
广 告随便找外面修空调的就可以了,不要找格力的修,往往会被坑。
这是马甲,联系电话
UID304622&好友&帖子&主题&精华0&小红花850 &积分28643&在线时间1182 小时&注册时间&阅读权限150&最后登录&
UID304622&帖子&精华0&金币26259 &威望4 &注册时间&
广 告是不是短路了
UID333382&好友&帖子&主题&精华0&小红花86 &积分2188&在线时间848 小时&注册时间&阅读权限70&最后登录&
UID333382&帖子&精华0&金币492 &威望0 &注册时间&
广 告因为是空开问题。。。你现在去找修空调的。。大部分会说你空开有问题。。要你换空开。。换了后在不行。。就在过来修
梦想开心群&&&&LOL:区(裁决之地),唱歌,吃饭,交友。什么都有!
UID94747&好友&帖子&主题&精华0&小红花0 &积分758&在线时间300 小时&注册时间&阅读权限50&最后登录&
UID94747&帖子&精华0&金币160 &威望0 &注册时间&
广 告 本帖最后由 leeyaunlong 于
13:03 编辑
在保,找格力,不在保找外面的.
格力售后收费非常高.
UID169046&好友&帖子&主题&精华0&小红花5 &积分472&在线时间126 小时&注册时间&阅读权限1&最后登录&
UID169046&帖子&精华0&金币220 &威望0 &注册时间&
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
UID348579&好友&帖子&主题&精华0&小红花1 &积分296&在线时间6 小时&注册时间&阅读权限1&最后登录&
UID348579&帖子&精华0&金币288 &威望0 &注册时间&
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
UID348558&好友&帖子&主题&精华0&小红花4 &积分322&在线时间17 小时&注册时间&阅读权限1&最后登录&
UID348558&帖子&精华0&金币288 &威望0 &注册时间&
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
UID19737&好友&帖子&主题&精华0&小红花44 &积分2491&在线时间797 小时&注册时间&阅读权限70&最后登录&
UID19737&帖子&精华0&金币897 &威望0 &注册时间&
广 告我家新装的空调,,3个房间的,其中1个房间的,也是一开,空开就跳了,,,,
水电师傅说可能是哪里短路了,,郁闷了。。。。新买的空调没法使用啊
UID350577&好友&帖子&主题&精华0&小红花0 &积分138&在线时间48 小时&注册时间&阅读权限30&最后登录&
UID350577&帖子&精华0&金币42 &威望0 &注册时间&
广 告如果在江岸区我可以帮忙看看
UID351471&好友&帖子&主题&精华0&小红花0 &积分523&在线时间6 小时&注册时间&阅读权限1&最后登录&
UID351471&帖子&精华0&金币511 &威望0 &注册时间&
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
UID351482&好友&帖子&主题&精华0&小红花0 &积分535&在线时间7 小时&注册时间&阅读权限1&最后登录&
UID351482&帖子&精华0&金币521 &威望0 &注册时间&
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
UID199044&好友&帖子&主题&精华0&小红花11 &积分638&在线时间168 小时&注册时间&阅读权限45&最后登录&
UID199044&帖子&精华0&金币302 &威望0 &注册时间&
广 告电表有点问题的吧!
UID16454&好友&帖子&主题&精华0&小红花0 &积分2&在线时间0 小时&注册时间&阅读权限1&最后登录&
UID16454&帖子&精华0&金币2 &威望0 &注册时间&
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
得意生活 & 得意 & 得意DEYI &
版权所有& Powered by扫二维码下载作业帮
2亿+学生的选择
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
2亿+学生的选择
新空调一启动漏电开关跳闸,奇怪的是刚装的时候试过,挺好的没有漏电,今天试了好几次,只要一开遥控器就只要一开遥控器就跳闸
扫二维码下载作业帮
2亿+学生的选择
大空调一般零火线不能接反,否则漏电跳,要么开关坏了
为您推荐:
其他类似问题
可能超负荷了,换个大点电流的开关
漏电开关是多大电流的?上边有型号,DZ47-LE-C32 数字就是安数
你看下 在看下空调是多少P的
有可能是超负荷 或者是你空调进线有点细
你看看 我在给你判断60安的,空调1.5p,刚装上时试过,没有问题的,除了装上试运行那次,我今天第一次使用。房子是新装修的,线都是新的...
我家也是,空调尤其是客厅的柜机,电流大,容易在工作一段时间后烧坏漏电开关,后来让电工检修,发现地线和零线接反了,检修后换了开关,好了。
还是叫你装修的电工看一下吧,应该很简单的。