会不会短路空开空开上下接反会跳闸吗吗

空气开关跳闸不一定是短路_空气开关跳闸的原因
查看: 2648|
摘要: 空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除了能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路.严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机。空气开关总跳闸有三种情况:一是 负荷过大,可以换负荷大点的空开.二是 线路哪里有问题,有线路接地了,或者线路碰 ...
是低压配电网络和拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除了能完成接触和分断电路外,尚能对电路或设备发生的短路.严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动。空气开关总跳闸有三种情况:一是 负荷过大,可以换负荷大点的空开.二是 线路哪里有问题,有线路接地了,或者线路碰头了,这需要专业人士检修了。三是 家里的家用电器有问题,一个一个排除看那个电器有问题。空气开关跳闸怎么办?一、在空载状态下,检测线路电压及电阻。&1.电压检测法:电压检测方法适用于检测电路是否存在接地故障。断开内部火线和零线,拔跳所有电器,在线路处于全开路状态下,检测外部线路火线与内部零线之间的电压。在一般情况下,开路电路检测电压值应为5V以下,并且电压值比较稳定。使用交流200V以上电压档,如果检测电压值飘忽不定,并且电压值不满240V或在36~240V之间(即合路电压),根据普通电路串联分压物理原理,判断被检测电路为接地故障电路(此时,零线相当于地线,电线电阻与接地电阻串联)。接地电阻越小(即接地越良好),检测电压值越大,因为在一般情况下,接地电阻阻值极不稳定,所以电压值也极不稳定。如果检测电压值极小(小于10V),或接近于零(即开路电压),则可以判断被检测电路为正常电路。2.电阻检测法:电阻检测法适用于全开路电路,即火线和零线被全部断开,此检测方法可用于检测电路是否存在短路故障。在内部电路处于全开路状态下,拔掉所有电器,然后检测内部火线和零线及地线之间的电阻值。如果检测电阻值为无穷大,可以判断电路处于开路状态,则可以判断被测电路为正常电路(健康电路);如果检测电阻值为一定阻值,可以判断电路处于通路状态,则可以判断被检测电路为故障电路,而且存在火线与零线短路故障的可能性最大。&
&二、排查线路故障的步骤。
&1.归类线路组:将火线与零线配对,标明线路组号。 2.查找故障电路组:在电路全开路状态下,即断开跳火线和零线,跨组检测内部电路任意条零线与外部火线的电压值,确定故障点。检测被检测电路零线与外部火线之间的电压,如果外部火线与内部零线之间电压存在较大电压差值(即36V~240V,普通照明电压),则该线路组应列为故障线路组;如两者电压差值为零或电压值很小(0V-36V,即开路电压),则该电路组为正常电路(健康电路)。 3.检测故障电路组:断开故障线路的零线(好的线路组也要处于全开路状态),接通故障线路组的火线,即只通火线,断开零线,在单通火线状态下,逐级分段对故障电路进行检测。 4.检测漏电故障:如果线路漏电,用试电笔是测不出来的,检测是否漏电最快捷的办法就是用(家里用可选500V表)主要是要检测对地绝缘电阻,检测方法:红表笔接相线,黑表笔接地线,绝缘电阻值不能小于1兆欧,再用红表笔接零线,黑表笔接地线。测的方法相同。
&三、检测要领。
&1.用交流电压档,一端接地(暖气,自来水,或其他接地的金属,要保证不要接在漆皮上;有220V,是火线,是零,则可能是零线也可能是地线。若有电压(那怕很低,最低的一般低的是接地的),要有负载量,大一点的,如洗衣机,微波炉,空调,电暖气等。 2.不能量火线对地电流,只能串在电路里量。 3.如果有电度表,可断开接线,后面对地通的是地线。不过要懂技术。 4.可以测电流,一般火线和零线,具有相同的电流,电流不同,可能漏电。 5.若地线对地有电压(最好量电流)证明漏电。如地线与零线电位一样,就不会产生电压,也就不会产生电流。 6.检测220V线路,火线与零线、火线与地线、火线与大地的绝缘电阻是否合格。火线与零线、火线与地线、火线与大地的绝缘电阻都是无限大。火线与零线、火线与地线、火线与大地的绝缘电阻取决于所用的线决定的,当其任何两相间(包括地)低于1M时可认为绝缘损坏,不得使用。
上一篇:下一篇:
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:漏电开关跳闸的原因 漏电开关和空气开关的区别
 &来源:pchouse &作者:zhangjing &
  提起漏电开关,很多人并不会感到陌生,但是若真要让你对它的细节说出个所以然来,并准确地回答出漏电开关跳闸的原因,还是让不少人一头雾水。今天,小编就为大家讲讲漏电开关跳闸的原因。漏电开关跳闸的原因   漏电开关跳闸的原因是:在一个铁芯上有两个组:一个输入电流绕组和一个输出电流绕组,当无漏电时,输入电流和输出电流相等,在铁芯上二磁通的矢量和为零,就不会在第三个绕组上感应出电势,否则第三绕组上就会感应电压形成,经放大去推动执行机构,使开关跳闸。   正常工作时电路中除了工作电流外没有漏电流通过漏电保护器,此时流过零序互感器(检测互感器)的电流大小相等,方向相反,总和为零,互感器铁芯中感应磁通也等于零,二次绕组无输出,自动开关保持在接通状态,漏电保护器处于正常运行。当被保护电器与线路发生漏电或有人触电时,就有一个接地故障电流,使流过检测互感器内电流量和不为零,互感器铁芯中感应出现磁通,其二次绕组有感应电流产生,经放大后输出,使漏电脱扣器动作推动自动开关跳闸达到漏电保护的目的。 漏电开关和空气开关的区别   1、空气开关是我们平常的熟称,它正确的名称叫做空气断路器。空气断路器一般为低压的,即额定工作电压为1Kv。空气断路器是具有多种保护功能的、能够在额定电压和额定工作电流状况下切断和接通电路的开关装置。它的保护功能的类型及保护方式由用户根据需要选定。如短路保护、过电流保护、分励控制、欠压保护等。其中前两种保护为空气的基本配置,后两种为选配功能。所以讲空气还能在故障状态(负载短路、负载过电流、低电压等)下切断电气回路。&&&&   2、漏电开关的正确称呼为剩余电流保护装置(以下简称RCD),是一种具有特殊保护功能(漏电保护)的空气。它所检测的是剩余电流,即被保护回路内相线和中性线电流瞬时值的代数和(其中包括中性线中的三相不平衡电流和谐波电流)。为此,RCD的整定值,也即其额动作电流I&Dn,只需躲开正常泄漏电流值即可,此值以mA计,所以RCD能十分灵敏地切断保护回路的接地故障,还可用作防直接接触电击的后备保护。  看完小编对漏电开关跳闸的原因的介绍,你是否对这一产品类别有了一个全面的了解呢?生活知识的拓宽需要日积月累,希望小编的讲解能为大家学到更多相关知识带来指引。
责任编辑:zhangjing5
转载申明:太平洋家居网独家专稿,未经授权不得转载!
相关标签:扫二维码下载作业帮
2亿+学生的选择
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
2亿+学生的选择
空气开关在电线短路时会不会跳
绝↗殇RT205
扫二维码下载作业帮
2亿+学生的选择
空气开关主要起短路保护,短路电流超过空气开关的额定电流时,空气开关就会动作.漏电开关主要起漏电保护作用,当线路对地电流超过额定值的时候开关动作,已确保人身安全.令空气开关和保险丝相比当然是空气开关好,保险丝是一次性使用的,而空气开关在动作后不用更换只要把他复位就可以了.
其他类似问题
扫描下载二维码后使用快捷导航没有帐号?
查看: 12812|回复: 12
请问大神!存在漏电的线路接到不带漏保的空开上是否会导致跳闸?
总闸下面配一户+一车库,都是开发商造房时预埋好的,在一层。总闸无规律频繁跳闸。有时半天跳一次,有时几天跳,有时一个礼拜跳一次,有时用电跳,有时不用电也跳。起初以为总闸空开坏了,更换了新空开故障依旧。
后经测试初步判断连车库的线路存在漏电问题,但总闸是不带漏保的,国家电网的人说不带漏保的空气开关总闸不会因为漏电跳闸,那是否是因为零火线都存在泄漏电,从而形成短路才导致跳闸的?请赐教!
不带漏保的空开不应该因为漏电而跳闸,至于说知路造成跳闸的话,那电流也很大的,应该早就发现故障了
如果不能排除故障,就另作一条线吧,不要将就。电老虎吃人。
用不带漏电的电流只要只要不超它的额定值它不会跳,但要是火线漏电你的电表会一直走而且漏电的地方可能有危险。
如果不是你造成的问题,找开发商换线,这种问题不能凑合。关键时候会要命。
头像被屏蔽
有短路的线路了吧?
ren00221 发表于
如果不能排除故障,就另作一条线吧,不要将就。电老虎吃人。
那条线我已决定放弃,重新布条线,只能走明的了
换吧,电费好贵的,安全更值钱!
&国家电网的人说不带漏保的空气开关总闸不会因为漏电跳闸,&对的.
现在胡乱跳闸,说明超负荷了....
本帖最后由 老初学者 于
15:12 编辑
很简单的判断方法:1.先找一块钳形电流表,在正常用电的情况下测电流是否超出总开关的限值。2.摘掉所有用电器包括插排(插排上有指示灯)用500V摇表对L-PE,N-PE,L-N检测,看绝缘是否达标(最好20M以上)。如果没问题线路可以不用换,问题在开关上或用电器上。因为换线比较麻烦。
安装更重要
老初学者 发表于
很简单的判断方法:1.先找一块钳形电流表,在正常用电的情况下测电流是否超出总开关的限值。2.摘掉所有用电 ...
专业电工!考虑买一台摇表家用,貌似不便宜
专业电工!考虑买一台摇表家用,貌似不便宜
没多少钱,好的北京产的500V的才90多元,家庭用的不多,你可借一台。