请问我用BV2.54平方铜线能带多少瓦的铜线,3根220V埋地穿管敷设,接10个投光灯,一个300瓦

电气工程分区
查看: 3968|回复: 12
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分50帖子
一星助理工程师, 积分 50, 距离下一级还需 50 积分
如题!室外的没见过,不过室内的话,象一层插座都是穿管埋地。那么在室外可以吗?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华4积分1361帖子
五星工程师, 积分 1361, 距离下一级还需 1139 积分
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分304帖子
五星助理工程师, 积分 304, 距离下一级还需 196 积分
以下是引用zhoushu8在 20:41:02.0发表的内容:
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分304帖子
五星助理工程师, 积分 304, 距离下一级还需 196 积分
以下是引用zhoushu8在 20:41:02.0发表的内容:
明白点好吗?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分1466帖子
五星工程师, 积分 1466, 距离下一级还需 1034 积分
你可以看一下民规,虽然写的不清楚,可通篇都是电缆线路的。类似问题大鼻山回答了很多次,你可以搜索一下。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华4积分1361帖子
五星工程师, 积分 1361, 距离下一级还需 1139 积分
是没有规范明说不可以,但是,BV线一般就是室内和室外正常环境,地下肯定就是潮湿,BV线是不能敷设在水里的,除非钢管接头不进水
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
做控制线好象可以吧,我经常这样干,高尔夫里还直埋呢,不过是进口的专用直埋线,不过我看那个线和普通bv线差不多
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分50帖子
一星助理工程师, 积分 50, 距离下一级还需 50 积分
这个问题不必去看规范,只要看看BV线的适用范围就可以了
BV线是用于交流500V及以下或者直流1000V及以下的电器设备及电气线路,
可以明敷\暗敷\护套线可以直接埋地;(不带护套必须穿管保护)
派生型号BV-105\BVR;105型用于高温场所;BVR在安装要求柔软时用(灯头线,地线等)
0.5平方毫米以下的BV及BV-105只适用于交流250V及以下或者直流500V及以下的设备
内部接线;因为其聚氯乙烯绝缘耐腐蚀程度不够,所以该线材不宜室外使用;
如果楼主要室外使用话,建议使用BXF(铜芯氯丁橡皮线),该种线的绝缘可以抗腐蚀,
特别适宜户外敷设使用.
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分50帖子
一星助理工程师, 积分 50, 距离下一级还需 50 积分
再补充一点,但每种线材都有其适宜的敷设环境和方式,应根据敷设环境
的具体情况,合理的选择线材这样才可以使我们所选择的材料可以在其
最好的工况下工作,才可以防止材料的提前老化,从而保证投资的最大经济性
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分50帖子
一星助理工程师, 积分 50, 距离下一级还需 50 积分
谢谢楼上的!