电工口诀.铜线载流量口诀和理线标准是怎样的

以上算法为铝线,铜线数值好计算;对于三相四线制的低压380/220V供电线路:U;三相四线制供电时中性线(零线)最小截面的规定零线;解释:零线的最小截面面积要根据同电路相线的数值来;低压(220/380V)架空线路正常负荷电流的近;380/220V低压架空线路导线截面的估算低压架;输电负荷(单位:KW,对于三相输电线路,应为三相;电工口诀(四十四);地埋导线
以上算法为铝线,铜线数值好计算。
铝线数值打六折,两种导线同粗细。 对于三相四线制的低压380/220V供电线路:U=12IL/S 对于单相的低压220V供电线路:U=26IL/S 铜的电阻率近似为铝的60 电工口诀(四十一) 三相四线制供电时中性线(零线)最小截面的规定
零线截面看相线,七零三五为界限;
七零为铝三五铜,小于相等大一半。 解释:零线的最小截面面积要根据同电路相线的数值来决定,以相线截面为铝线70mm2和铜绞线35mm2为界限。在界限以下时,零线截面与相线相同;在界限以上时,可取相线截面积的一半。 电工口诀(四十二) 低压(220/380V)架空线路正常负荷电流的近似值
低压架空铝绞线,负荷电流近似算。
二十五方为一百,一档增加五十安。
若用最小十六方,八十左右较核算。 电工口诀(四十三) 380/220V低压架空线路导线截面的估算
低压架空用铝线,导线截面怎么选?
输电负荷乘距离,再乘系数算一算。
三相负荷系数四,单相乘八再乘三。
抗拉抗风保运行,十六以下不能选。
若用铜线来输电,铝线数值六折算。 输电负荷(单位:KW,对于三相输电线路,应为三相的总功率,即额定功率)与输电距离(单位:KM)的乘积叫做“负荷距”。对于三相四线制线路,每根相线的截面积不小于四倍负荷距;对于单相电路,每根相线的截面积不小于二十四倍负荷距。 电工口诀(四十四) 地埋导线的允许载流量
地埋导线保安全,载流数值要有限。
截面四至九十五,截面倍数粗略算。
四个平方按八倍,每增一级一倍减。
二五、三五均四倍,五十、七十倍数三。
最大截面九十五,数值最小两倍半。
土壤温度二十五,不是二五要折算。
摄氏五度增两成,四十五度七折算。 电工口诀(四十五) 配电屏中装置三相四线制交流电源母线的相序排列顺序
配电屏内排母线,A、B、C、N咋判断?,
面对门前定方向,上下左右后和前。
A、B、C、N依次排,先A后N不可乱。
水平排列左、中、右,N线放在最右边。
垂直排列上、中、下,N线放在最下面。
前后排列远、中、近,N线放在最近前。 电工口诀(四十六) 单相电源插座接线的规定
单相插座有多种,常分两孔和三孔。
两孔并排分左右,三孔组成品字形。
接线孔旁标字母,L为火N为零。
三孔之中还有E,表示接地在正中。
面对插座定方向,各孔接线有规定。
左接零线右接火,保护地线接正中。 电工口诀(四十七) 漏电保护器的选择
选择漏电保护器,供电方式为第一。
单相电源二百二,二线二级或单级。
三相三线三百八,选用三级保护器。
三相四线三百八,四线三级或四级。
“级”表示开关触点
“线”表示进、出线 电工口诀(四十八) 灯泡不亮的原因查找办法
灯泡不亮叫人烦,常见原因灯丝断。
透明灯泡看得着,否则可用电笔验。
合上开关点两端,都不发亮火线断。
一亮一灭灯丝断,两端都亮断零线。 电工口诀(四十九) 埋地导线埋设前的断芯检查和断点确定方法
地埋导线埋设前,有无断芯盘盘检。
检查使用兆欧表,L一端接导线,
导线另端放水中,仪表E端照此办,
慢慢摇动兆欧表,针不到零是断线。
查找断点在何处,使用仪器DG3,
单相交流接一头,仪器贴附地埋线,
从头到尾慢移动,仪灯发光线未断,
若是仪器灯熄灭,此处就是断线点。 电工口诀(五十) 低压验电笔判断交流单相电路故障的方法
交流验电用电笔,亮为火线不亮地。
电路故障可检查,通电测量火和地。
亮灭正常查设备,电路断开不可疑。
若是两端都不亮,电源火线已脱离。
若是两端都发亮,零线断裂或脱离。 电工口诀(五十一) 用指针式万用表测量直流电压的方法
测量之前先调零,量程选择要适中。
确定电路正负极,并联接线要搞清。
黑色表笔接负极,红色表笔要接正。
若是表针反向转,接线正负反极性。 电工口诀(五十二) 用指针式万用表测量直流电流的方法
测量之前先调零,量程选择要适中。
确定电路正负极,串联接线要搞清。
黑色表笔接负极,红色表笔要接正。
若是表针反向转,接线正负反极性。 电工口诀(五十三) 用指针式万用表测量导体直流电阻的方法
测量电阻选量程,选完量程再调零。
两笔短路看表针,不在零位要调整。
旋动欧姆调零钮,表针到零才算成。
旋钮到底仍有数,更换电池再调整。
接触一定要良好,阻大两手要悬空。
测量数值保准确,表针最好在格中。
测量完毕关电源,旋钮旋到电压中。
电工口诀(五十四) 用指针式万用表判断电容器的好坏
电容好坏粗判断,万用电表可承担。
使用电阻乘K档,表笔各接一极端。
表针摆到接近零,然后慢慢往回返。
到达某处停下来,返回越多越健康。
到零不动有短路,返回较少有漏电。
开始测量表不走,电容内部线路断 电工口诀(五十五) 用充、放电法判断电容器的好坏
电容好坏粗判断,充放电法可承担。
电容两端接直流,少许时间就掐断。
导体点接两个极,有无火花注意看,
有火为好无火坏,同种火大更饱满。 电工口诀(八十六) 已知三相异步电动机的额定容量和电压,求取额定电流的近似值
中小容量高低压,电流估算看千瓦。
给出关系为中值,容大减小容小加。
一个千瓦两安培,常用低压三百八。
高压电机三千伏,四个千瓦一安流。
电压更高六千伏,八个千瓦一安流。
额定电压到一万,十三千瓦为一安。 电工口诀(八十七) 三相380V电动机改用单相220V电源供电时的接线方法和接入电容器的电容量计算
电机三相改单相,绕组接法按原状。
三端出线都有用,俩接电源一接容。
接容以后接电源,接零接火转向反。
电机三相改单相,并接电容的容量。
工作电容看接法,星接小来角接大。
百瓦电机微法数,角接为十星接六。
起动电容可同大,十瓦二至三微法。
电容耐压看电源,二百二电源三百三。 电工口诀(八十八) 感性负载电路中电流和电压的相位关系
电感妙在一“感”字,感情来去皆需时。
刚一见面很陌生,心里的话儿难启齿。
一旦需要分手时,“藕断丝连”还相思。
电源一通电压加,电流一时难通达。
切断电源电压断,电流一时难切断。
上述比喻教通俗,电压在前流在后。
两者相差电角度,最大数值九十度。 电工口诀(八十九) 每千米导线的重量估算
千米导线有多重,要看截面和品种,
截面单位毫米方,乘以系数值不同。
硬铝最轻二点八,纯铝次之把三乘。
钢芯铝绞乘以四,七点八铁比较重。
再重纯铜八点八,钢绞最重九点零。
考虑弧垂和绑扎,再把一点零三乘。
相关公式:质量=密度X体积
体积=底面积X高度 电工口诀(九十) 发电机原理和右手定则
导线切割磁力线,感应电磁生里面。
导线外接闭合路,就有电流流其间。
判断流向用右手,伸开右手成平面。
导线运动拇指向,手心面对N极端。
四指方向即电流,该端也是正极端。 电工口诀(九十一) 基尔霍夫第一定律、第二定律
基尔霍夫是名人,电路定律他发明。
节点电流为第一,流出、流入两相平。
回路电压为第二,压降、电势两相等。 电工口诀(九十二) 整流电源输出直流电压与输入交流电压的关系以及整流二极管的反压
交流电压变直流,输出电压怎样求?
输入电压为一百,单相半波为四五。
三相半波一一七,半波两倍全波数。
如若采用晶闸管,从零开始到上数。
管子反压要记住,单相三相不同数。
单相桥式一四一,三相桥式二三九。 注:输入电压应为相电压。 电工口诀(九十三) 电阻串联和并联后总阻值的计算
电阻串联值增加,越串越长阻越大。
电阻并联值减小,相当截面在增大。
并联总阻较难求,各值先要求倒数。
倒数之和的倒数,就是并联后电阻。
并联只有俩电阻,总阻可用简式求。
两阻之积作分子,两阻之和作分母。 电工口诀(九十四) 三相交流电源的两种接法和两种出线方式
三相接法有两种,一个三角一个星。
角接三相围一圈,三个顶点三相线。
星接三尾联一点,联点叫做中性点。
三首引出三相线,中点出线中性线。
相线俗称叫火线,中线俗称叫零线。 三亿文库包含各类专业文献、外语学习资料、行业资料、高等教育、幼儿教育、小学教育、3699电工口诀等内容。 
 99条电工口诀99条电工口诀隐藏&& 99 条电工口诀本口诀出自于电力行业同行们编制的一些资料, 和多名在电力行业有着深厚 造诣的前辈们,谢谢你们给我们带来诸多方便,...  3页 2财富值 99条电工口诀 24页 免费 电工基础知识 12页 8财富值如要投诉违规内容,请到百度文库投诉中心;如要提出功能问题或意见建议,请点击此处进行反馈。 ...  电工必背口诀工选线,是有口诀的,十下5, 百上3, 意思是10 平方以下的铜线 ...承载功率=电流32A*220V=7064 10平方毫米以下的铜线每平方毫米5A 11-99平方毫米...  电工口诀 电工选线,是有口诀的,十下 5,百上 3,意思是 10 平方以下的铜线...99 平方毫米的铜线每平方毫米 4A 100 平方毫米以上的铜线每平方毫米 3A 铝线则...  电工口诀(另附:最常见电路124个)_电子/电路_工程科技_专业资料。图一 图二 ...99 图 100 图 101 图 102 图 103 图 104 图 105 图 106 图 107 图 ...  电工配线必背口诀_电力/水利_工程科技_专业资料。电工配线必背口诀电工选线,是...99 平方毫米的铜线每平方毫米 4A 100 平方毫米以上的铜线每平方毫米 3A 铝线则...  99条电工口诀 3页 1下载券 五笔口诀表 6页 7下载券电​工​常​用​口​诀 暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档电工常用口诀 已知变压器容量,求其各...  维修电工电工选线,口诀_电力/水利_工程科技_专业资料。电工选线,是有口诀的,十...99 平方毫米的铜线每平方毫米 4A 100 平方毫米以上的铜线每平方毫米 3A 铝线则...电工口诀配线时按照负载大小选择电缆粗细的口-元宝娱乐_元宝娱乐国际娱乐_元宝娱乐官网
全国服务热线:|
元宝娱乐电气设备有限公司
电工口诀配线时按照负载大小选择电缆粗细的口
  (4)对于铜导线的载流量,口诀指出&铜线升级算&,即将铜导线的的截面陈列挨次提拔一级,再按响应的铝线前提计较。
  当截面为10平方毫米穿管时,则载流量为10&5&0.8═40安;若为高温,则载流量为10&5&0.9═45安;若是穿管又高温,则载流量为10&5&0.7═35安。
  (1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计较。口诀中的阿拉伯数码暗示导线截面(平方毫米),汉字数字暗示倍数。把口诀的截面取倍数关系陈列起来如下:
  烈焰男爵33发布于 10:48评论a虽然负载功率不异,而线长度分歧,其线阻值也就不不异,所需电线截面差别则较大,陈坚道发布于 09:13评论a
  现正在再和口诀对照就更清晰了,口诀&10下五&是指截面正在10以下,载流量都是截面数值的五倍。&100上二&(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25取35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀&25、35,四三界&。而截面70、95则为二点五倍。从的陈列能够看出:除10以下及100以上之外,两头的导线截面是每两种规格属统一种倍数。
  (3)对于裸铝线的载流量,口诀指出&裸线加一半&即计较后再加一半。这是指同样截面裸铝线取铝芯绝缘线比力,载流量可加大一半。
  从的陈列还能够看出:倍数随截面的增大而减小,正在倍数改变的交壤处,误差稍大些。好比截面25取35是四倍取三倍的分界处,25属四倍的范畴,它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不外这对利用的影响并不大。当然,若能&胸中无数&,正在选择导线安便更精确了。同样,2.5平方毫米的导线正在五倍的始端,现实便不止五倍(最大可达到20安以上),不外为了削减导线内的电能损耗,凡是电流都不消到这么大,手册中一般只标12安。
  三相四线制中的零线截面,凡是选为相线摆布,当然也不得小于按机械强度要求所答应的最小截面。正在单相线中,因为零线和相线所通过的负荷电流不异,因而零线截面应取相线截面不异
  【问答机】,!新手帮帮若何答题获取采纳利用财富值弄法引见晓得商城晓得团队
  例如截面为35平方毫米裸铜线℃,载流量的计较为:按升级为50平方毫米裸铝线安.
  铜线. 申明 口诀对各类截面的载流量(安)不是间接指出的,而是用截面乘上必然的倍数来暗示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)陈列如下:
  当截面为16平方毫米时,则载流量为16&4&1.5═96安,若正在高温下,则载流量为16&4&1.5&0.9=86.4安。
  对于电缆,口诀中没有引见。一般间接埋地的高压电缆,大体上可间接采用第一句口诀中的相关倍数计较。好比35平方毫米高压铠拆铝芯电缆埋地敷设的载流量为35&3=105安。95平方毫米的约为95&2.5&238安。
  关于温度,按是指炎天最热月的平均最高温度。现实上,温度是变更的,一般环境下,因而,只对某些温车间或较热地域跨越25℃较多时,才考虑打扣头。证实验电器良好时,再在被验设备进出线两侧逐相进行验电(不能只验一相,以防某一相仍然有电压,发生触电事故);验明无电压后再将验电器在带电设备上复核,证实验电器良好、验电结果准确。
装设接地线的作用
验明设备已停电,装设接地线作用,设备断电的部分,剩余电荷可放尽。
防止突发性来电,保护作业人安全。
当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备接地并三相短路(即装设接地线)。这是保护工作人员在工作地点突然来电的可靠安全措施,同时设备断开部分的剩余电荷亦可因接地而放尽。对于可能送电至停电设备的各方面或停电设备可能产生感应电压的都要装设接地线。
装设接地线后,首先可将停电设备上的剩余电荷泄放入大地。同时如果由于某种原因突然来电,三相短路电流经接地线入地,迫使电源侧断路器迅速跳闸,消除突发性来电。其次,装设接地线后,可限制发生突然来电时设备对地电位的升高。在某些情况下,还可将工作地点的对地电位限制在地电位。因此装设接地线可捉住工作人员免遭突然来电的伤害,或使伤害程度得到较大的限制和减轻(电工作业实践和电工理论分析表明,在装设三相短路接地线的情况下,对单相或两相不称来电,并不起到理想的保安作用)。故电工称接地线为安全线。 1-16
如何装拆接地线
装设拆卸接地线,必须填用操作票。操作由两人进行,用绝缘棒截手套。
装设接地线顺序,先接地后接导体。专用线夹来固定,确保接触要良好。
拆卸接地线顺序,恰与装设时相反。
装拆接地线操作必须填用操作票。装设接地线的操作项目有两项,即在某某设备上验电应无电,在某某设备上装拆接地线。拆卸接地线的操作项目为一项,即拆除某某设备的接地线。但都必须填用操作票。因此两项操作都是关系到人身安全的操作,所以要谨慎操作。其中,装拆接地线的操作如发生错误,就要发生带电装接地线,造成操作电工触电或烧伤以及电气设备损坏事故,误拆除接地线的危害也不小,当停电设备进行检修工作还未结束,工作地点两端导线没有了接地线时,如线路突然来电,检修人员就会触电伤亡。所以无论是装设接地线,还是拆除接地线必须填用操作票。装拆接地线应在监护下进行。
装设接地线必须由两人进行。若为单人值班,只允许使用接地开关接地,或使用绝缘棒合接地开关。装设接地线必须先接接地端,后接导体端且必须接触良好。拆接地线的顺序与此相反(装接地线时。先把接地端接好。在切断电源、验明施工设备确无电压后,立即将接地线的各引线端接到施工设备的各相导体上。这样设备断开部分的剩余电荷、感应电荷可以因接地而放尽;设备突然来电时可顺接地线接地,以保证工作人员的安全。拆除接地线的顺序与上述相反,即先拆各相导体端,再拆接地端。拆接地线时,如先将接地线的接地端拆开,还未拆下接地线的短路线,这时若线路突然来电,操作人员的身体会带电,人体上有电流通过,将危及操作人员的人身安全。故装设或拆除接地线的操作顺序千万不可颠倒)。接地线必须使用专用的线夹固定在导体上,严禁用缠绕的方法进行接地或短路。装、拆接地线均应
使用绝缘棒和绝缘手套。
低压带电作业
低压带电作业时,专人监护必须有。穿绝缘鞋戴手套,长袖衣服安全帽。
使用绝缘柄工具,站绝缘物上操作。金属刀尺均禁用,人体禁触两线头,
配电装臵相地间,先做好隔离绝缘。同杆架设高低压,防碰高压有措施。
分清相线中性线,断线先断开相线。然后再断中性线,搭接导线恰相反
在低压设备上带电作业是一项较为危险的工作。只有在特殊需要时,如停电会造成重要用电设备工作中断、引起较大的损失或危害时,才有必要带电作业。低压带电作业应由经过训练、考试合格的人员担任,并应由经验丰富的专人监护。对于低压带电作业,《电业安全工作规程》中有明确、详细规定。
低压带电作业应设专人监护,使用有绝缘柄的工具,工作时站在干燥的绝缘物上进行,并戴绝缘手套和安全帽,必须穿长袖衣工作,严禁使用锉刀、金属尺和带有金属物的毛刷、毛掸等工具。人体不得同时接触两根裸露线头。
在带电的低压配电装臵上工作时,应采取防止相间短路和单相接地的绝缘隔离措施。高低压同杆架设,在低压带电线路上工作时,应先检查与高压线的距离,采取防止误碰带电高压设备的措施。在低压带电导线未采取绝缘措施时,工作人员不得穿越。上杆前应先分清相(火线)、中性线(地线),选好工作位臵。断开导线时,应先断开相线,后断开中性线;搭接导线时,顺序应相反。
带电电流互感器二次回路上工作应采取的安全措施
带电电流互感器,严禁二次侧开路。短路二次绕组时,必须使用短路片。
工作谨慎有监护,不断永久接地点。使用临时负栽时,专用开关熔断器。
在带电的电流互感器二次回路上工作时,应采取下列安全措施:严禁将电流互感器二次侧开路;短路电流互感器二次侧绕组,必须使用短路片或短路线,短路应妥善可靠,严禁用导线缠绕;严禁在电流互感器与短路端子之间的回路和导线上进行任何工作;工作必须认真、谨慎、不得将回路的永久接地点断开;工作时,必须有专人监护,使用绝缘工具,并站在绝缘垫上。
在运行中的电流互感器二侧严禁开路,因为在正常运行情况下,虽然一次电流很大,但二次电流与一次电流相位差近于180度,故二次电流的去磁作用很强。这样,一次电流中仅有极小一部分用于有效励磁,产生磁通。如果二次回路被突然开路,二次电流为零,使一次电流全部用于励磁,没有二次电流的去磁作用,致使铁心中的磁通急剧增加(可达几十倍),绕在铁心上的线圈温度随之升高,常会导致绝缘损坏,造成击穿短路。同时,因为二次绕组的匝数比一次绕组多很多,将在二次绕组中感应出很高的电压(其峰值可能达正常数值的几百倍),也会损坏电流互感器二次回路中的绝缘,并危及操作人员的安全。另外,由于互感器铁损增加,可能造成发热烧毁事故。
2为了防止断线引起的电流互感器二次回路开路,二次回路应使用截面积不小于1.5mm
的绝缘铜线,不得使用铝心线,更不得使用熔丝。所有接线端子都要可靠连接,并采用弹簧
垫圈防止松开。电流互感器的二次回路和铁心都应可靠接地,且不得随意断开永久接地点。 1-19
带电电压互感器二次回路上工作应采取的安全措施
带电电压互感器,严防短路或接地;绝缘工具戴手套,有关保护先停用。
装接临时负载时,专用开关熔断器。
在带电的电压互感器二次回路上工作时,应采取下列安全措施;严格防止短路或接地,应使用绝缘工具,戴手套。必要时,工作前停用有关保护装臵。接临时负载,必须装有专用的隔离开关和熔断器。
电压互感器在运行中,其二次侧回路不允许出现短路或短路接地。电压互感器在运行时,其二次负载是一些仪表和继电器的电压线圈,阻抗均比较大,所通过的电流很小。通常电压互感器的容量都不超过1KVA,绕组的导线比较细,漏抗也比较小。当二次回路短路时,短路电流比正常时会大好几倍,造成熔断器熔体熔断,影响表计的指示和计量,还会引起保护误动作,甚至烧毁电压互感器。
电压互感器不可过载运行,最大容量是按照长期运行的允许发热条件给出的。因此超过此值后,电压互感器会发生过热现象而减少使用寿命;对使用电压互感器来讲,二次侧所带的负载超过了额定负载,二次电压值的准确度等级就降低了,这会影响仪表的测量结果,造成一些误判断。
挖掘电力电缆应采用的安全措施
挖掘电缆线工作,必须填用工作票。核对名称标示牌,安全措施作妥善。
有经验人在现场,交代清楚作指导。堆土斜坡禁放物,沟边应留有走道。
挖出电缆接头盒,需要悬吊加保护,接头平放不受力,平正移动接头盒。
电力电缆停电工作应填用第一种工作票,不需停电的工作应填用第二种工作票。工作前必须详细核对电缆名称、标示牌是否与工作票所写的符合,安全措施正确可靠方可开始工作。
挖掘电缆工作,应由有经验的人员交代清楚后才能进行。挖到电缆保护板后,应由有经验的人员现场指导,方可继续工作。挖掘电缆沟前,应做防止交通事故的安全措施。在挖出的土堆起的斜坡上,不得放臵工具、材料等到杂物。沟边应留有走道。
挖掘出的电缆或接头盒,如下面需要挖空,必须将其悬吊保护,悬吊电缆应每隔1.0-1.5m吊一道。悬吊接头盒应平放,不得使接头受到拉力。移动电缆接头盒一般应停电进行,如带电移动,应先调查该电缆的历史记录,由有敷设电缆经验的人员,在专人统一指挥下,平正移动,防止绝缘损伤。
在高处作业应遵守的规定
离地两米处工作,应视为高处作业,使用合格安全带,高挂牢固构件上,
工器具装工具袋,大件固定构件上,物件传递用绳索,不准抛掷和乱放。
看过本文章的还看过。。。
电工口诀(合并版)_建筑土木_工程科技_专业资料
暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档电工口诀(合并版)_建筑土木_工程科技_专业资料。机电设备 安全运行 口诀 .........
电工口诀(合并版)_建筑土木_工程科技_专业资料
暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档电工口诀(合并版)_建筑土木_工程科技_专业资料。机电设备 安全运行 口诀 .........
电工口诀(完整版)_信息与通信_工程科技_专业资料。电工常用口诀电工口诀 i 第......
电工口诀全集_电力水利_工程科技_专业资料。电工口诀全集 一、相电与功率的关系(1) (2) 三相应该按每 kw 两个电流估算,即 1kw=2a 计算。 单相应该按四点.........
电工口诀及解释100条(新版式)_电子电路_工程科技_专业资料。电工口诀及解释......
电工口诀(另附:最常见电路124个)_电子电路_工程科技_专业资料 暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档电工口诀(另附:最常见电路124个)_电子电路_工程科技_专业.........
“级”表示开关触点 “线”表示进、出线 电工口诀(三) 灯泡不亮的原因查找办法 ......
电工口诀及解释100条_电子电路_工程科技_专业资料...容抗合电抗, 电阻、电感、电容相串联,电阻、电抗合...电工口诀(珍藏版免费下载... 5页 免费
电工口诀.........
电工口诀及解释100条(下)_电力水利_工程科技_专业资料。电工口诀及解释.....
电工口诀 100 条 (一)简便估算导线载流量 十下五,百上二,二五三五四三界,......
电工口诀 100 条 (一)简便估算导线载流量 ......10=60a (三)......
电工口诀 电工选线,是有口诀的,十下 5,百上 3,意思是 10 平方以下的铜线......
断路器的脱扣器整定电流值计算是电工常遇到的问题,口诀给出了整定电流值和 所控制的......
第六节 长度毫米与英寸互换的计算方法 一. 口诀 知道毫米换英寸,百分之四不用问 3
13 二.说明 电工在日常工作中,不可避免的要遇到长度公英制的换算问题,.........
电工口诀(四十 灯泡不亮叫人烦,常见原因灯丝 合上开关点两端,都 电工口诀(四...电工口诀100条 29页 免费 电工口诀(珍藏版免费下载... 5页 免费 .........
8页 5财富值 电工一百个口诀 16页 2财富值 电工口诀等 5页 5财富值 电工口诀(完整版) 18页 5财富值 常用电工口诀 7页 免费 电工快速估算口诀 3页 免费喜.........
常用电工口诀大全_生产经营管理_经管营销_专业资料。常用实用电路计算口诀电工工作中经常遇到一些有关计算问题,如忽略计算或计算错误,其后果严重。掌握实用的计算公式.........
电工口诀_电子电路_工程科技_专业资料。关于组织落实电工安全口诀 强化企业用电......
电工口诀(珍藏版免费下载)_物理_自然科学_专业资料。电工工作口诀(免费下载) ......
电工接线口诀_电子电路_工程科技_专业资料。电工接线口诀电工选线,是有口诀的,......
8页 5财富值 电工一百个口诀 16页 2财富值 电工口诀等 5页 5财富值 电工口诀(完整版) 18页 5财富值 常用电工口诀 7页 免费 电工快速估算口诀 3页 免费喜.........
■ 热门推荐您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
电工口诀及释100条.doc 65页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
需要金币:150 &&
电工口诀及释100条
你可能关注的文档:
··········
··········
电工口诀及解释100条本口诀简述了常用的电工技术理论、数据、施工操作规程、仪器仪表的使用方法等。之所以叫电工口诀—是因为受到诗歌容易流传和记忆的启发。口诀中的文字基本具有工整、简练、流畅、合辙压韵的特点,因此可使本来枯燥的电工理论和数据等变得好记。这100条口诀只是抛砖引玉,更多的是希望广大同行们能够发表一些在实践中的心得与见解,搜集实际工作中使用的类似口诀,以便使其更加丰富和实用。分10篇发布。?电工口诀(一)简便估算导线载流量十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,温度八九折,铜材升级算.解释:10mm2以下的铝导线载流量按5A/平方毫米计算;100mm2以上的铝导线载流量按2A/平方毫米计算;25mm2的铝导线载流量按4A/平方毫米计算;35mm2的铝导线载流量按3A/平方毫米计算;70mm2、95mm2的铝导线载流量按2.5A/平方毫米计算;"铜材升级算":例如计算120mm2的铜导线载流量,可以选用150mm2的铝导线,求铝导线的载流量;受温度影响,最后还要乘以0.8或0.9(依地理位置).电工口诀(二)已知变压器容量,求其电压等级侧额定电流说明:适用于任何电压等级。口诀:容量除以电压值,其商乘六除以十。例子:视在电流I=视在功率S/1.732﹡10KV=1000KVA/1.732﹡10KV=57.736A估算I=1000KVA/10KV﹡6/10=60A电工口诀(三)已知变压器容量,速算其一、二次保护熔断体(俗称保险丝)的电流值口诀:配变高压熔断体,容量电压相比求。配变低压熔断体,容量乘9除以5电工口诀(四)已知三相电动机容量,求其额定电流口诀:容量除以千伏数,商乘系数点七六。已知三相二百二电机,千瓦三点五安培。1KW÷0.22KV*0.76≈1A已知高压三千伏电机,四个千瓦一安培。4KW÷3KV*0.76≈1A注:口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。口诀使用时,容量单位为kW,电压单位为kV,电流单位为A。电工口诀(五)测知电力变压器二次侧电流,求算其所载负荷容量已知配变二次压,测得电流求千瓦。电压等级四百伏,一安零点六千瓦。电压等级三千伏,一安四点五千瓦。电压等级六千伏,一安整数九千瓦。电压等级十千伏,一安一十五千瓦。电压等级三万五,一安五十五千瓦。电工口诀(六)已知小型380V三相笼型电动机容量,求其供电设备最小容量、负荷开关、保护熔体电流值直接起动电动机,容量不超十千瓦;六倍千瓦选开关,五倍千瓦配熔体。供电设备千伏安,需大三倍千瓦数。说明:口诀所述的电动机,是小型380V鼠笼型三相电动机,电动机起动电流很大,一般是额定电流的4-7倍。用负荷开关直接起动的电动机容量最大不应超过10kW,一般以4.5kW以下为宜,且开启式负荷开关(胶盖瓷底隔离开关)一般用于5.5kW及以下的小容量电动机作不频繁的直接起动;封闭式负荷开关(铁壳开关)一般用10kW以下的电动机作不频繁的直接起动。负荷开关均由简易隔离开关闸刀和熔断器或熔体组成,选择额定功率的6倍开关为宜;为了避免电动机起动时的大电流,应当选择额定功率的5倍的熔断器为宜,即额定电流(A);作短路保护的熔体额定电流(A)。最后还要选择适当的电源,电源的输出功率应不小于3倍的额定功率。电工口诀(七)测知无铭牌380V单相焊接变压器的空载电流,求算其额定容量口诀:三百八焊机容量,空载电流乘以五。单相交流焊接变压器实际上是一种特殊用途的降压变压器,与普通变压器相比,其基本工作原理大致相同。为满足焊接工艺的要求,焊接变压器在短路状态下工作,要求在焊接时具有一定的引弧电压。当焊接电流增大时,输出电压急剧下降。根据P=UI(功率一定,电压与电流成反比)。当电压降到零时(即二次侧短路),二次侧电流也不致过大等等,即焊接变压器具有陡降的外特性,焊接变压器的陡降外特性是靠电抗线圈产生的压降而获得的。空载时,由于无焊接电流通过,电抗线圈不产生压降,此时空载电压等于二次电压,也就是说焊接变压器空载时与普通变压器空载时相同。变压器的空载电流一般约为额定电流的6%~8%(国家规定空载电流不应大于额定电流的10%)。电工口诀(八)判断交流电与直流电流电笔判断交直流,交流明亮直流暗,交流氖管通身亮,直流氖管亮一端。说明:判别交、直流电时,最好在“两电”之间作比较,这样就很明显。测交流电时氖管两端同时发亮,测直流电时氖管里只有一端极发亮。?电工口诀(九)巧用电笔进行低压核相判断两线相同异,两手各持一支笔,两脚与地相绝缘,两笔各触一要线,用眼观看一支笔,不亮同相亮为异。说明:此项测试时,切记两脚与地必须绝缘。因为我国大部分是380/220V供电,且变压器普遍采用中性点直接接地,所以做测试时,人体与大地之间一定要绝缘,避免构成回路,以免误判断;测试时,两笔亮与不亮显示一样,故只看一支
正在加载中,请稍后...

我要回帖

更多关于 电工圆铜线 的文章

 

随机推荐