大师,请教一个问题,急!谢谢!今天去施工现场看了,发现次卧的内机放在走廊,出风口在次卧门上面,而回风口在走廊上。次卧关门后,就形成了出风口和进风口不在同一个空间的情况!!这样是不是会影响效率?我理解的是相当于老是往次卧打冷气形成正压,而回风口检测温度却一直是高的(假设只开了次卧,而关闭与走廊相连的客厅空调)整改方案有两个:1. 将内机完全移位到次卧,还是做侧出下回,但这样就需要深度45到50的吊顶,次卧显得压抑; &2. 将下回改为侧回,保证进风和出风在同一个空间。(但不知道能不能这么改?需要换内机吗?)十分感谢!!其它人能够回答或给我建议的,也一并感谢了!
注册日期:
来自:未知
急呀,昨天内机已安装,如果这么安装不行的话,就必须抓紧更换位置了!以后吊顶和衣柜等安装也要根据内机位置改了
注册日期:
来自:未知
唉,是呀,现在才发现这个问题,只能说前期他们现场定位有问题。
注册日期:
来自:未知
第3楼GGLOUE为什么装的时候才发现这个问题,改侧出侧回吧唉,是呀,现在才发现这个问题,只能说前期他们现场定位有问题。现在如何解决? &侧出下回的内机能够改为侧出侧回吗? &那面墙倒是够长,能够保证出风口和进风口至少1米的距离。但不知道下方回风口如何接成侧方回风口?? 吊顶需要加深吗?谢谢大神
注册日期:
来自:未知
第6楼虎虎10一19低级错误恩,是呀,那该怎么改呢?
注册日期:
来自:未知
目前个人倾向于第二种改的方案:将下回改为侧回,不要进一步吊顶了。 (但不知道能不能这么改?需要换内机吗?需要加深吊顶吗?) 十分感谢!
注册日期:
来自:未知
第9楼GGLOUE吊顶一般比常规的要低,完成面一般在350-400,保证足够的回风量,机器贴顶,这个房间就不要做石膏线了,机器单独开检修口,最主要的是要做好隔断,这个房间的吊顶空间不要跟其他的空间有串通。这种情况见太多了,他们的责任要更大一些十分感谢您,目前就是按您的意思做的。保证做好隔断,吊顶空间不与其他空间有串联。
注册日期:
来自:未知
第9楼GGLOUE吊顶一般比常规的要低,完成面一般在350-400,保证足够的回风量,机器贴顶,这个房间就不要做石膏线了,机器单独开检修口,最主要的是要做好隔断,这个房间的吊顶空间不要跟其他的空间有串通。这种情况见太多了,他们的责任要更大一些大师,十分感谢您的热心回复。 现在空调工程师给了解决方案,就是内机不做回风管了,而是把次卧的那个局部封闭的吊顶整体当做回风管,回风口开在次卧内部,还是下回风。距离出风口有1m的距离。 我现在担心的是两点:1. 内机回风口距离吊顶的距离越10cm,会不会影响回风? 2.封闭的吊顶空间当成回风管,对制冷有影响吗? 再次感谢你
注册日期:
来自:未知
第14楼GGLOUE第一个吊顶可能要低一些,类似于后回风改成前回风,以后用的时候出风口往房间顶面打,风口百叶往上打,吊顶最好不要做石膏线了,然后吊顶高度下来多点,第二个保证足够的回风量,木工配合到位制冷效果应该不会有太大的影响。能耗肯定要高点。十分感谢,我跟木工师傅说一下,看能不能做到。
你需要登录后才可以回贴当前位置: >
中央空调内机滴水是什么原因
实用常识  更新时间:    编辑:tpzj
中央空调健康舒适美观,深受大家喜欢,但是机器有时候难免也会生病,那我们看看中央空调内机滴水又是什么原因呢?
一:排水管排水堵塞
由于使用年限的积累,导致空调排水管老化松弛、弯曲变形,进而造成排水管排水不畅。其次,引出室外的排水管被人为堵住或排水口被脏物堵住,也会造成结露水无法排出。是中央空调内机滴水原因之一。
解决方案:联系厂商或者有资质的维修商更换排水管。如果建筑设计有排水管,要重点检查排水管是否畅通,排水管和空调管接入口是否连接妥当。
二:配管上结露水
由于管路上的保温材料质量太差或过薄,或未完全包裹,当管内制冷剂通过时,引起结露。
解决方案:首先拆开胶布检查保温材料是否老化或者安装妥当,若发现缝隙或者偏薄的现象,可以重新包裹。同时更换老化的胶布,以保持铜管的密闭性。
三:热交换器滴水
当我们发现空调机的水是从热交换器,就是室内机的叶片上大量存在并且滴下的水,通常就是热交换器过于污浊。
解决方案:可以用市场上所售的清洗剂冲洗,用羊毛刷轻轻刷,也可以用大功率电吹风机开冷风吹去灰尘。当然,如果发现空调制冷不佳时,也可能是制冷剂不足造成的热交换器温度不均匀,通过压力表就可以测得,这个时候只能联系厂家添加制冷剂并且检修冷凝管的密闭性能。
四:室内机偏移
中央空调内机安装不牢固造成移位,导致排水管引出一侧位置偏高,造成排水困难。或者内机机体水平位置安装倾斜,管路口方向位置过高造成结露水外排受阻。这与中央空调施工人员的安装技术有很大关系。
上一篇: 下一篇:
相关实用常识拒绝访问 | www.1398.org | 百度云加速
请打开cookies.
此网站 (www.1398.org) 的管理员禁止了您的访问。原因是您的访问包含了非浏览器特征(391e372d-ua98).
重新安装浏览器,或使用别的浏览器新闻中心 &&
家用中央空调一个内机坏了会影响其他内机使用吗?
艾肯家电网
  以往使用传统分体空调的客户都应该有着这样的经验,当空调内机坏了,空调就用不了了。那么对于家用中央空调,如果它其中一台室内机坏了,其他房间的内机还可以用么?答案是可以的。家用中央空调的某个室内机坏了是不会影响整个系统的运行的。
  拿一串提子来比喻中央空调系统。提子的茎就相当于中央空调系统里面的冷凝管道,提子就相当于内机,而茎所扎根的泥土就相当于外机。其中某个内机坏了,就相当于其中一个提子掉了,而这个掉了的提子是不会影响到其余提子的生长的。唯一会影响其余提子生长的就只是泥土出问题了或者茎离开了泥土,也就是除非外机出问题了,要不某内机的损坏是不会影响其他内机的使用的。
  为什么呢?因为现在的家用中央空调系统基本上都是采用单管制,内机是通过分歧管连接在主分歧管上,无论是制冷剂、信号接收等都是跟其他内机并联在一起的,可以说内机与内机之间是独立的存在。所以家用中央空调的某个室内机坏了是不会影响整个系统的运行的。
热泵热水器
&&高清图集
一周新闻排行
常州市艾肯网络广告有限公司 网络实名:艾肯&
&信息产业部备案/许可证编号:苏ICP备号 经营性ICP:号
扫一扫,关注艾肯官方微信中央空调一拖五价格-不同面积的三室两厅安装报价
  中央空调的普及十分迅速,它的价格也趋向大众化,越来越多的新房用户,在装修之前会把中央空调列入装修的预算当中。现在三室两厅的住房居多,一拖五中央空调的出场率也特别高,被问到最多的自然是:中央空调一拖五价格
  中央空调一拖五的价格,并不是固定的,会随品牌及面积的变化而变化,本文以全球销量最高的品牌:开利中央空调,来为大家介绍不同面积的一拖五,价格会有所不同。
  下面给大家列出3个不同面积的一拖五,且都为真实的设计方案。
  1.新鸿基悦城一拖五,业主胡哥,采暖92.4㎡,分别为:客厅:33㎡,餐厅:14㎡,主卧:22.6㎡,1次卧:12.7㎡,2次卧:10.1㎡。
参考价格(元)
人工费(元)
总价(元)
市场价格在120-140之间,取130元/㎡。
共计:12012
  2.皇冠国际一拖五,业主游姐,采暖81.2㎡,分别为:客厅:20㎡,餐厅:19.9㎡,主卧:16.7㎡,1次卧:13.8㎡,2次卧:10.8㎡。
参考价格(元)
人工费(元)
总价(元)
市场价格在120-140之间,取130元/㎡。
共计:10556
  3.海昌天澜一拖五,业主何老师,采暖78.3㎡,分别为:客厅:21.1㎡,餐厅:21.1㎡,主卧:14.8㎡,1次卧:11.8㎡,2次卧:9.5㎡。
参考价格(元)
人工费(元)
总价(元)
市场价格在120-140之间,取130元/㎡。
共计:10179
  怎么样,通过三个实际的案例想必对“中央空调一拖五价格”,有了一个大概的了解。住房的采暖面积不同,设计的方案会有所差别,价格就会随之变化。
  当然还是得提到,价格不是中央空调的全部,安装才是最重要的环节,选择一家专业的中央空调公司远比低价格更让人放心。泰杨舒适家,开利中央空调成都一级代理商及囤货商;设有1200平米的展厅,涵括空调的展示、安装工艺展示、系统配件的展示及舒适体验间;多年的安装经验,施工工人全部自有且工地绝不外包,是你选择中央空调公司的不二之地。
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。

我要回帖

更多关于 格力中央空调一拖五 的文章

 

随机推荐