求教2950服务器阵列卡电池更换要如何更换raid卡电池

我有四台DELL R910前几天液晶小面板报错:W1228 RAID Controller&battery&capacity&& 24hr,我更换过电池后,液晶小面板不再报错。但是1311端口登陆SA看到电池的状态,四台设备的电池状态都是失败。安装了MegaCli软件查看电池状态如下:
./MegaCli64 -AdpBbuCmd -GetBbuStatus -aALL&
BBU status for Adapter: 0
BatteryType: BBUVoltage: 4060 mVCurrent: 253 mATemperature: 25 CBattery State: FailedBBU Firmware Status:
Charging Status : Charging Voltage : OK Temperature : OK Learn Cycle Requested : No Learn Cycle Active : No Learn Cycle Status : OK Learn Cycle Timeout : No I2c Errors Detected : No Battery Pack Missing : No Battery Replacement required : Yes Remaining Capacity Low : Yes Periodic Learn Required : No Transparent Learn : No No space to cache offload : No Pack is about to fail & should be replaced : No Cache Offload premium feature required : No Module microcode update required : No
GasGuageStatus: Fully Discharged : No Fully Charged : Yes Discharging : No Initialized : Yes Remaining Time Alarm : No Discharge Terminated : No Over Temperature : No Charging Terminated : No Over Charged : NoRelative State of Charge: 100 %Charger Status: In ProgressRemaining Capacity: 479 mAhFull Charge Capacity: 479 mAhisSOHGood: No
Exit Code: 0x00
看到电池有电,但是状态是failed,我已升级过bios、raid卡、SA、lifecycle-controller等,但故障依旧,请问是电池有问题吗?
您发帖的论坛要求帖子由版主批准后才能公开发表。
这个电池是通过戴尔购买的配件吗?
从上面的信息来看:Charging Status : Charging
这个说明新电池正在充电的过程中,RAID卡的电池电量还未冲满时,是不能打开写缓存的。
建议你稍等一下,确认电池充电完成。完成后如果电池还是Failed,请联系我们的技术支持
您发帖的论坛要求帖子由版主批准后才能公开发表。
电池是从别的地方购买的。
即使充满电后,从omsa中查看电池状态,也是失败。
能给一些继续处理的建议吗?
您发帖的论坛要求帖子由版主批准后才能公开发表。
我帮你转到我们技术支持的论坛里,请联系一下我们的技术支持工程师,购买正品,配套的电池。
你可以在下面的地址里,查询我们的免费技术支持电话和其他联系方式。
您发帖的论坛要求帖子由版主批准后才能公开发表。您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
DELL 2950服务器设置RAID5过程.doc 6页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
需要金币:160 &&
你可能关注的文档:
··········
··········
DELL 2950对RAID5进行操作 对RAID进行操作很可能会导致数据丢失,请在操作之前务必将重要数据妥善备份,以防万一。 名称解释: Disk?Group:磁盘组,这里相当于是阵列,例如配置了一个RAID5,就是一个磁盘组 VD(Virtual?Disk):?虚拟磁盘,虚拟磁盘可以不使用阵列的全部容量,也就是说一个磁盘组可以分为多个VD PD(Physical?Disk):?物理磁盘 HS:Hot?Spare?热备 Mgmt:管理 1、按照屏幕下方的虚拟磁盘管理器提示,在VD?Mgmt菜单(可以通过CTRL+P/CTRL+N切换菜单),按F2展开虚拟磁盘创建菜单2、在虚拟磁盘创建窗口,按回车键选择”Create?New?VD”创建新虚拟磁盘3、在RAID?Level选项按回车,可以出现能够支持的RAID级别,RAID卡能够支持的级别有RAID0/1/5/10/50,根据具体配置的硬盘数量不同,这个位置可能出现的选项也会有所区别。 选择不同的级别,选项会有所差别。选择好需要配置的RAID级别(我们这里以RAID5为例),按回车确认。4、确认RAID级别以后,按向下方向键,将光标移至Physical?Disks列表中,上下移动至需要选择的硬盘位置,按空格键来选择(移除)列表中的硬盘,当选择的硬盘数量达到这个RAID级别所需的要求时,Basic?Settings的VD?Size中可以显示这个RAID的默认容量信息。有X标志为选中的硬盘。 选择完硬盘后按Tab键,可以将光标移至VD?Size栏,VD?Size可以手动设定大小,也就是说可以不用将所有的容量配置在一个虚拟磁盘中。如果这个虚拟磁盘没有使用我们所配置的RAID5阵列所有的容量,剩余的空间可以配置为另外的一个虚拟磁盘,但是配置下一个虚拟磁盘时必须返回VD?Mgmt创建(可以参考第13步,会有详细说明)。VD?Name根据需要设置,也可为空。????????????????????????????????????????????????????????????? 注:各RAID级别最少需要的硬盘数量,RAID0=1??RAID1=2??RAID5=3??RAID10=4??RAID50=65、修改高级设置,选择完VD?Size后,可以按向下方向键,或者Tab键,将光标移至Advanced?Settings处,按空格键开启(禁用)高级设置。如果开启后(红框处有X标志为开启),可以修改Stripe?Element?Size大小,以及阵列的Read?Policy与Write?Policy,Initialize处可以选择是否在阵列配置的同时进行初始化。 高级设置默认为关闭(不可修改),如果没有特殊要求,建议不要修改此处的设置。6、上述的配置确认完成后,按Tab键,将光标移至OK处,按回车,会出现如下的提示,如果是一个全新的阵列,建议进行初始化操作,如果配置阵列的目的是为了恢复之前的数据,则不要进行初始化。按回车确认即可继续。7、配置完成后,会返回至VD?Mgmt主界面,将光标移至图中Virtual?Disk?0处,按回车。8、可以看到刚才配置成功的虚拟磁盘信息,查看完成后按esc键可以返回主界面9、在此界面,将光标移至图中Virtual?Disk?0处,按F2键可以展开对此虚拟磁盘操作的菜单。 注:左边有+标志的,将光标移至此处,按向右方向键,可以展开子菜单,按向左方向键,可以关闭子菜单10、如下图红框所示,可以对刚才配置成功的虚拟磁盘(Virtual?Disk?0)进行初始化(Initialization),一致性校验(Consistency?Check),删除,查看属性等操作。11、如果我们要对此虚拟磁盘进行初始化,可以将光标移至Initialization处,回车后选择Start?Init。此时会弹出提示窗口,初始化将会清除所有数据,如果确认要进行初始化操作,在OK处按回车即可继续。 注:初始化会清除硬盘、阵列中的所有信息,并且无法恢复12、确认后可以看到初始化的进度,左边红框处为百分比表示,右边红框处表示目前所作的操作。等待初始化进行为100%,虚拟磁盘的配置完成。13、如果刚才配置虚拟磁盘的时候没有使用阵列的全部容量,剩余的容量可以在这里划分使用。将光标移至Space?allocation处,按向右方向键展开此菜单14、将光标移至*Free?Space*处,按F2键,至第15步,或者直接按回车至第16步15、在弹出的Add?New?VD处按回车键。16、再次进入配置虚拟磁盘的界面,此时左边红框处为刚才配置的虚拟磁盘已经选择的物理磁盘信息,右边红框处可以选择这次要划分的容量空间。同样,如果不全部划分,可以再次返回第13步,进行再一
正在加载中,请稍后...用户名:jayshesky
文章数:15
访问量:2848
注册日期:
阅读量:1297
阅读量:3317
阅读量:447363
阅读量:1132585
51CTO推荐博文
(一)&RAID卡的分类
1、&3L、3H(80M属第三代RAID卡)
2、&4L、4LX、4M、4MX、4H(U160属于第四代)
3、&5I卡(第五代)
4、&6I、6M(第六代)
5、&7K、7T、7I(第七代)
6、&8I(第八代)
(二)&举例:第四代RAID卡,4L、4LX、4M、4MX、4H在服务器上更换方法。
备件1、4H&FRU&37L6892,母卡;子卡,FRU&37L6902;
备件2、三个硬盘18GU160&10K&80P&FRU&19K1467在服务器上安装,4H卡,SCSI线接第一个SCSI通道,即CHANNEL&1(阵列卡上有标识),三个硬盘分别上在SCSI硬盘背板通道ID0、ID2、ID3上,开机后,第二屏会自检到4H卡和三个硬盘。
(三)&如何判断4L&4LX&4H&4M
4MX&RAID&卡坏了:
1.服务器根本认不到RAID&卡&更换一个PCI&槽也是一样的。
2.开机检测试&RAID&卡上有5个灯&如果不是连续的闪跃过&只有一个灯亮,或者5个灯全部常
亮&RAID&卡必然坏了。
3.&开机可以检测到RAID&卡,但是RAID&卡报代码的错误,
按&Ctrl+I&可以进入RAID卡BIOS,作Restare&to&Factory&Defanlt&Settings&&&&(恢复原
设置,即清除RAID卡上的阵列信息)&后还是报代码错误&也是必然的RAID&坏。
4.&RAID卡&插到服务器上,服务器开机就没有显示了,拔掉RAID卡,服务器就有显示了,RAID
卡&必然是坏的。
5.&RAID卡&配完RAID&后&,装系统死机(排除OEM的MEM&光盘&OEM&硬盘的问题)&也可以说明
RAID卡坏,不过这种情况不是很明显的,很少呢能碰到,我只遇到一次。
6.&就是蓝快备件库里返修过的RAID&卡,有时可以认到,有时不认,RAID卡有飞线的,实际上
也是坏的,要投诉蓝快的领导可以换到好的。
7.&特别说明目前IBM的4MX卡(双通道的,RAID卡上有个散热片的),这种RAID卡,特别容
易坏,过3年保修期几乎是各个都坏。这主要是IBM设计上问题。相反4M&4LX&4H就很少坏。
8.&一个重要的要点:4MX&卡在X250/X255/X235&坏的特别的多,你仔细看&这种服务器的PCI槽
都有红色的卡位&4MX&卡在蓝色的卡位反而坏的少。
下面是检测查看RAID&卡上的情况:(以及功能菜单选项的作用)
IBM服务器开机后第二屏显示:当检测到RAID卡时:
IBM&Serve&RAID&BIOS
XXXX&&&&&.
BIOS&Version&4.84&(这是RAID卡的BIOS版本号)
Controlier&1&slot&3&Logical&drivel&firnware4.84.&01=ok
《press&ctrl+I&to&access&the&mini-configuration&program
此时:按&Ctrl+I&可以进入RAID卡BIOS
IBM&Serve&RAID&Mini&Configuration&Program&ver4.84&01
View&cantroller&status&(显示RAID卡及硬盘状态)
View&configuration
Advanced&functions(高级设置)
进入View&Controller&status(选择这一项回车进入)
Status&for&controller(4H卡)&此时可以看到有4个通道&通道1上有硬盘3个没有没RAID
CH1&&&&CH2&&&&&&&CH3&&&&CH4
Array&&&&Array&&&&&&&&&.
SID&&&&SID&&&&&&&SID&&&&&&&SID
0&RED&(没有作RAID状态)
7&INI&(SCSI卡上的通道ID)
15&DRC(终结)
Advanced&Functions&(进入高级设置)
Restare&to&Factory&Defanlt&Settings&&&&(恢复原设置,即清除RAID卡上的阵列信息)
Copy&the&configuration&from&drives&to&the&controlle&(从硬盘上拷贝阵列信息到RAID卡上)、这是更换RAID卡重要的步骤,这一步作好才可以恢复RAID卡与硬盘之间的阵列信息的链接,系统才可以启动。
View&controller&and&PCI&informatim&(显示RAID卡的信息)
Controller&information
Controller&Type&Serve&RAID&4H(可以看出是4H卡)
Partmumber&06p5792
下面是配阵列的方法:
4.84Serverraid光盘启动后进入程序配置阵列
Managed&Systems
Localhost(Local&System)
Conroller&1&鼠标右键&&&&&&&&&&&&&Hlints&and&tips&Restroe&to&factory-defanlt&setting
Arrays&&&&鼠标右键&&&&&&&&&&&&&Copy&configuration&from&drives&&&&&&
Logical&drives&&&&&&&&&&&&&&&&&&&delete&all&arrays
Hot-spare&drives
Physical&drives
Arrays&(鼠标右键)
Hintsard&tips
Configure&RAID鼠标右键&进行配置阵列,可作RAID&1,RAID&5+Hot-Spare
配完阵列后在SCSI上看到硬盘为ONLINE&状态&表示配好了,可以启动装系统
SCSI&Physical&drives&channel&1
IDO&&online&(17357MB)
ID2&&&online(&17357MB)
ID3&&&online(&17357MB)
ID15&&&online(&17357MB)
SCSI&channel&2
此时就表示IBM&的RAID&已经配好了&可以安装系统了&作RAID5&呢&后台继续作RAID的同步重新启动可以安装系统。
下面分几种情况更换RAID卡(4H卡坏,用相同的4H来更换)
也就是说相同的卡去换相同一样的卡&这个工作难度不大。
(一)&情况一:(已经配好了RAID并且有重要的数据的前提下)
(1)&只是RAID卡坏,硬盘没有坏,作为客户千万不能乱动硬盘,或将硬盘的ID顺序搞乱,不能更换硬盘的位置,否则死路一条。
(2)&换RAID卡之前,要搞清楚原来RAID卡4H的BIOS&VERSION版本号(一般是4.84或5.11或6.11)
(3)&换上去的RAID卡4H(要和原来坏的RAID卡4H&BIOS&4.84的BIOS&4.84要一致,否则启动系统只是蓝屏,Driver不对)。
(4)&更换RAID&4H卡时,要看清楚4H的SCSI线接在哪个通道上,要关闭所有电源下进行,同时,要注意灰尘,将PCI槽上或主板上的灰清除干净,否则会烧掉新装的RAID卡,或RAID卡短路,也可以换一个PCI槽上新的RAID卡,这没有什么影响的。
(5)&作好一切准备工作后,将RAID卡4H装好,开电源,开机。
会看到如下信息:(其中之一)
&IBM&Serve&RAID&BIOS
BIOS&Version:4.84.0.1
Controller&1&slot&3,Drive&Logical&drivel&firnware4.84.&01=ok
3个新硬盘被发现
&&&&&&按CTRL+I进入
&&&&&&Copy&the&configuration&from&drives&to&the&controller&(选择这项)
&&&&&&可以将硬盘之中的RAID信息写入RAID卡上,同步后,起动系统,OK
&&&&&&也可以用SERVE&RAID&光盘4。84启动,
&&&&&&选择copy&the&configuration&from&drives&the&coneroller
(二)&情况二:(前提条件主板电源系统均好的)
4H卡也坏,有一个18G硬盘也坏,同时坏了两个与数据有关的关键性的配件。
这个硬盘如果是在RAID之中(CTRL+I可以看到DDD,不一定说明就是坏的,只能说是掉线,是否真正坏,可以SCSI线从RAID的通道上,接回到主板的SCSI口上,CTRL+A进入后,再扫描检测,如果红底白字则有坏道。
下面有两种情况:(前提条件是先不要动那个确定坏的硬盘,先去更换4H阵列卡坏的那个硬盘也千万不要从服务器或EXP200EXP300中拔出来,因为硬上还有阵列信息的链接)
1.如果只是有一个硬盘坏&RAID卡没坏情况如下:
2.如果重新更换4H&卡,连好线后,情况如下:
IBM&Serve&RAID&BIOS
Xxxx&&xxxx
BIOS&Version:4.84.0.1
WARNING&1&online&drives&defunct&(&表示有一个硬盘不在线了,出问题了)
Controller&1&slot&3&logical&Firmware&4.84.0.1=ok
Press&ctrl+I&to&access&the&mini&Configuration&Pregram本文出自 “” 博客,请务必保留此出处