阳江空调加雪种xjdqwx雪种问题。一个很低级而好像很少人注意的问题。望老师指点。关于压力问题。。。

||||||||||
||||||||||
查看: 5628|回复: 11
R410雪种用这种表看,压力到那里才算够了?
阅读权限25
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
一般这种R410的表加雪种,把温度调到最低,表要指到那里才算够雪种?
阅读权限45
在线时间 小时
& &兄弟:你先将MPa转换成公斤搞清楚!
阅读权限15
在线时间 小时
别人的0.5& &自己的1个就OK了。。。
阅读权限30
在线时间 小时
最好是电子称加.再就是同一块表多看看新机的压力和电流变化
阅读权限120
在线时间 小时
加0.7MPa左右就可
阅读权限101
在线时间 小时
楼主这表看着不错 子儿 大!!
阅读权限45
在线时间 小时
你看表的单位 MPA 0.8mpa-10.0mpa&&具体看情况
阅读权限102
在线时间 小时
加到0.55-0.8就行。
阅读权限25
在线时间 小时
用电子秤定量加注,测量过,是9公斤压力左右,当时气温35-37度,变频空调开高风调最冷设定温度。
阅读权限10
在线时间 小时
抽真空再定量加才是最准确的。
( 鄂ICP备 号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有||||||||||
||||||||||
查看: 2384|回复: 7
格力变频空调R32雪种,32度环境温度下低压运行压力是多少正常?
阅读权限25
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
如题,哪位师傳告诉我一下?
阅读权限25
在线时间 小时
格力大一匹的空调机子。
阅读权限101
在线时间 小时
压力与410接近,稍大于410的压力!
阅读权限20
在线时间 小时
8个多压& && && &&&
阅读权限25
在线时间 小时
0.7MPa运行压力,现在的温度!
阅读权限25
在线时间 小时
我加了0.95MP,不知道是不是加多了?
阅读权限40
在线时间 小时
我加了0.95MP,不知道是不是加多了?
压力与温度成正比,温度高点,压力就高点!
阅读权限20
在线时间 小时
压力欠一点,没关系,就是别高啦,别给自己找麻烦。