桩基承台绑扎钢筋图片钢筋绑扎问题

施工技术分区
查看: 9892|回复: 65
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分29帖子
技术员, 积分 29, 距离下一级还需 21 积分
图纸中梁标注为JL,钢筋搭接位置是否与上部框架梁的搭接部位相反?非抗震和抗震情况下JL梁上下钢筋伸入承台的锚固要多长啊?梁在承台内需要绑扎箍筋吗?
15:16 上传
15:16 上传
15:16 上传
15:16 上传
(1.71 MB, 下载次数: 5)
15:17 上传
点击文件名下载附件
(1.41 MB, 下载次数: 2)
15:17 上传
点击文件名下载附件
(1.46 MB, 下载次数: 2)
15:17 上传
点击文件名下载附件
(1.22 MB, 下载次数: 4)
15:17 上传
点击文件名下载附件
(1.31 MB, 下载次数: 3)
15:17 上传
点击文件名下载附件
(1.8 MB, 下载次数: 2)
15:16 上传
点击文件名下载附件
(1.61 MB, 下载次数: 3)
15:16 上传
点击文件名下载附件
上下钢筋都在跨中绑扎
<p id="rate_74697" onmouseover="showTip(this)" tip="参与讨论&土木币 + 5
" class="mtn mbn">
打赏:5土木币0工程点
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分197帖子
三星助理工程师, 积分 197, 距离下一级还需 3 积分
主体梁是中部1/3 和&&支座1/4&&而基础梁是 支座1/4 和中部1/3区域 说明是相反的,受力相反造成的。
具体的参照06G相关承台基础图集
梁在承台内是不需要绑扎箍筋的
&有道理,但伸入承台内的桩主筋需绑扎箍筋,螺旋箍难以操作,一般按设计间距断开绑扎每道箍筋。&
&这 三分之一是指净跨的三分之一
那预留的长度是从轴线处开始计算吗 比如轴线间的尺寸为6000,净跨为5760 那三分之一长为1920,那是从轴线处留出1920吗&
<p id="rate_74697" onmouseover="showTip(this)" tip="参与分&土木币 + 5
" class="mtn mbn">
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2650帖子
一星高级工程师, 积分 2650, 距离下一级还需 350 积分
梁在承台内不用绑扎箍筋
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1362帖子
五星工程师, 积分 1362, 距离下一级还需 1138 积分
基础梁JL一般在有梁条基、筏板基础中出现,楼上图片不像是JL梁,这种带承台的基础梁,在梁下没有桩的话参照JLL做比较合理,梁下有桩的话按CTL做法。
焊接接头钢筋要预弯,使2跟钢筋中心在同一直线;
梁与梁交叉的时候设箍筋的梁主筋放外面,不设箍筋的梁主筋放里面;
梁端支座直锚不够需要加弯钩;
搭接去箍筋加密,5D或100中的小直;
承台有上层钢筋或梁锚入承台后的保护层大于5d时,梁在承台内部用设箍筋,否则也需要设估计
&承台下有桩啊
梁下没桩的 。梁钢筋的锚固直接伸到承台的另一端边就可以了吗。在哪种情况下可以在梁端设施工缝啊&
<p id="rate_74697" onmouseover="showTip(this)" tip="参与分&土木币 + 5
" class="mtn mbn">
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分29帖子
技术员, 积分 29, 距离下一级还需 21 积分
cgc2010 发表于
基础梁JL一般在有梁条基、筏板基础中出现,楼上图片不像是JL梁,这种带承台的基础梁,在梁下没有桩的话参照 ...
承台下有桩啊&&梁下没桩的 。梁钢筋的锚固直接伸到承台的另一端边就可以了吗。在哪种情况下可以在梁端设施工缝啊&&
&额,图为承台连系梁。&
&承台下有桩梁下没桩的基础梁按JLL做法,端支座直锚长度够可以直锚固&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分29帖子
技术员, 积分 29, 距离下一级还需 21 积分
sun 发表于
主体梁是中部1/3 和&&支座1/4&&而基础梁是 支座1/4 和中部1/3区域 说明是相反的,受力相反造成的。
具体的 ...
这 三分之一是指净跨的三分之一&&那预留的长度是从轴线处开始计算吗 比如轴线间的尺寸为6000,净跨为5760 那三分之一长为1920,那是从轴线处留出1920吗
&按照经跨来算&
&净跨的1/3是除掉支座的尺寸净空的1/3计算。&
&应该是减去净跨边上开始算吧&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1362帖子
五星工程师, 积分 1362, 距离下一级还需 1138 积分
liuming123zxc 发表于
承台下有桩啊&&梁下没桩的 。梁钢筋的锚固直接伸到承台的另一端边就可以了吗。在哪种情况下可以在梁端设施 ...
承台下有桩梁下没桩的基础梁按JLL做法,端支座直锚长度够可以直锚固
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分29帖子
技术员, 积分 29, 距离下一级还需 21 积分
第一张图片的侧面构造筋没有设置拉筋
听众数收听数自我介绍贾全最后登录注册时间主题精华0积分411帖子
五星助理工程师, 积分 411, 距离下一级还需 89 积分
钢筋都规矩了&&为什么没看到模板的身影&&
&我也是这么想的。。。。。难道先钢筋绑扎再模板?
照说钢筋绑好了就要浇混凝土了啊,这如何浇啊。。。&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2943帖子
一星高级工程师, 积分 2943, 距离下一级还需 57 积分
梁在承台内不用绑扎箍筋
&这个不能一刀切,有些需要有些不需要,详见11G101-3或12G901-3中都有详图,并且对于锚固小于5D时需加横向构造钢筋在11G101-1中也有&
11周年站庆
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)当前位置:&&
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
地下室承台、底板及剪力墙钢筋绑扎技术交底
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口
热门搜索:技术交底-承台梁及承台钢筋绑扎工程_图文_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
技术交底-承台梁及承台钢筋绑扎工程
土建施工员|
总评分4.2|
浏览量5733
用知识赚钱
阅读已结束,下载文档到电脑
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢承台钢筋方案_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
承台钢筋方案
阅读已结束,下载文档到电脑
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,方便使用
还剩11页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢

我要回帖

更多关于 承台钢筋绑扎规范 的文章

 

随机推荐