有必要同时安装空开和漏电保护器器和空开吗?

查看: 20500|回复: 15
高级同学, 积分 755, 距离下一级还需 4245 积分
该用户从未签到
发表于 08-12-30 14:28
这几个月现在住的房子,房产公司原来有配进户箱,里面的保险丝经常熔断,我装了15A的保险丝,两根捆在一起的,也熔断.& &烦死了,我想把这换成铜丝了,行不行?&&我家里装了空开,漏电保护器的,很规范的.
另问,现在的新房,还用保险丝吗? 我新房里好象没看到过.
注册同学, 积分 337, 距离下一级还需 663 积分
TA的每日心情开心17-2-13 21:39签到天数: 13 天[LV.3]偶尔看看II
发表于 08-12-30 14:58
用铜丝可以,不过不安全,没保护作用,新房现在都用空气开关了,保险丝淘汰了
高级同学, 积分 755, 距离下一级还需 4245 积分
该用户从未签到
发表于 08-12-30 15:39
原帖由 nbsjy 于 08-12-30 14:58 发表
用铜丝可以,不过不安全,没保护作用,新房现在都用空气开关了,保险丝淘汰了
我已经装了空气开关了,是不是意味着保险丝有无都无所谓了?
高级同学, 积分 755, 距离下一级还需 4245 积分
该用户从未签到
发表于 08-12-30 17:06
基本上觉得按铜丝没问题的,但事关重大,还是罗唆些,希望有个专业的答复一下.& & 谢谢啦!
新同学, 积分 197, 距离下一级还需 3 积分
该用户从未签到
发表于 08-12-30 17:32
电工应该有分路的吧,什么电器电流超载或短路了空开就自己跳掉了
现在的电线都有2.5平方粗,用6000W的电器也吃的消,经常跳可能石空开负载太小换个大的。
其实现在房子除了自己家有配电箱,下面进户的还有个的不用担心
该用户从未签到
发表于 08-12-30 18:50
一般家庭里面安装了空气开关,又有漏电保护器, 通常来说外面的保险丝不太容易断.& &若还断则换更粗的好了,铜丝也应该没问题的。
(除非你家的空气开关,漏电保护都同时坏了)
高级同学, 积分 755, 距离下一级还需 4245 积分
该用户从未签到
发表于 08-12-31 13:33
:01_22&&我去换铜丝了,我那个放保险丝的陶瓷闸也坏了,锣丝很难拧了,买又买不到,如果以后还用保险丝的话,租客半夜三更来找我,我就:face_09: 了.
该用户从未签到
发表于 08-12-31 14:06
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
中级同学, 积分 459, 距离下一级还需 2541 积分
该用户从未签到
发表于 08-12-31 17:34
中级同学, 积分 1484, 距离下一级还需 1516 积分
TA的每日心情奋斗14-6-28 21:42签到天数: 13 天[LV.3]偶尔看看II
发表于 08-12-31 21:13
我的水电工要我买一样毫安的空气开关,我一个熟人说不可能都一样,我在想是不是我的水电工偷懒就报个统一数。
该用户从未签到
发表于 08-12-31 21:21
保险丝换成铜丝不好.虽然经常会断.可以换一个漏电保护器来代替保险.这样就可以起到一层保险的作用.电不会认识人的.小心点好.
中级同学, 积分 332, 距离下一级还需 2668 积分
该用户从未签到
发表于 09-1-1 01:12
空开是一种过流保护(在电流超过额定电流时起保护作用)漏电是一种零序保护(在电流出现接地时起保护作用),所以空开是一种对设备的保护,当用电负荷长时间过大时或短时间无限大时(短路)跳起,是对设备和电路的保护。漏电只是在有人触电时起保护人生安全的作用。
保险丝的作用与空开的作用有些相似但又不完全相同,原设计要求要求二个同时装,但现在的空开质量比较好了,保险丝可以不装,也是由于找不到合适的保险丝而不得不放弃。当然如果能装上合适的保险丝还是比不装的好,如果用铜丝代替一定要用很细的铜丝(多芯软线中的铜丝)2~3根就行,不超过工作电线面积的1/5.
亚7 该用户已被删除
发表于 09-1-1 09:53
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
亚7 该用户已被删除
发表于 09-1-1 09:53
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
高级同学, 积分 567, 距离下一级还需 4433 积分
该用户从未签到
发表于 09-1-1 19:05
有空开基本上不用保险丝了,,现在家庭装修已经没有安装保险丝的了...
高级同学, 积分 755, 距离下一级还需 4245 积分
该用户从未签到
发表于 09-1-4 10:42
谢谢各位TX,我已经换铜丝了,就当这个刀闸不存在了:01_22 ,&&进户线是6P的,我拿10P的线里的四根换上去了,差不多5.5P吧
GMT+8, 17-8-20 20:12&主题:讨论下空气开关,断路器,漏电保护器的优劣,注意用电安全
泡网分: 20.247
帖子: 2291
注册: 2006年07月
经过粗略研究发现,
断路器用2p的较好,同时切断火线零线,防止接反引起危险。1p+n零线永远不断,若不慎接反,会有危险。
电磁式的漏电保护器性能比电子式的好,但是电磁式的价格昂贵而且结构复杂,较为脆弱,经不起长途运输和暴力快递的磕碰,买进口的要谨慎。
国产的断路器漏电保护功能可能比进口的差一些,但是过载保护也很可靠。其价格低于进口无漏电保护的断路器,即使漏保不起作用,单做断路器应该也很可靠吧。
综上所述,如果从安全角度出发,总开用进口2p&&30ma电子式漏保,分路用国产30ma
电磁式漏保,应该是一个双重保险,性价比不错的组合?
不知道这些看法是否正确?抛砖引玉。
微信扫一扫分享
&浏览:3804&&回帖:52 &&
泡网分: 51.467
帖子: 11158
注册: 2002年11月
wenzon 发表于
是呀,看图中的汇流排在下面出线口,汇流排不是应该在上面进线口的吗?恩,我也纳闷这个
泡网分: 0.498
注册: 2002年05月
银龙武士 发表于
空开上口进线下口出线
不过图中的线,可是不规整是呀,看图中的汇流排在下面出线口,汇流排不是应该在上面进线口的吗?
泡网分: 5.896
注册: 2010年01月
<font color="#53990 发表于
天水的最好,人民的不行上海人民(上联牌)RMC1-63
泡网分: 12.778
注册: 2008年03月
inteltt 发表于
漏保越级动作是不是下级没跳上级跳、随机跳或者一起跳的意思?这倒无所谓,漏保毕竟很少跳,重要的是该跳的那一次不能掉链子,两级漏保双保险就是为了避免这个风险。
国产电磁式正泰和德力西都有。价格不贵。想法很好。
下级用30ma漏保,上级要用稍大点的漏保150ma的,或者300ma的,潮湿场所应该用15ma的漏保开关。记得国家规范是这样规定的
泡网分: 1.305
注册: 2011年08月
类似问题我去拆机乐园询问过
有人推荐总开关用断路器.分开关用漏保.这样万一分开关断了.总电源还是ok的
泡网分: 0.86
帖子: 5485
注册: 2013年04月
ajw116 发表于
国货也有好的:上海人民(上联牌)、天水二一三,都很好,别买假货。天水的最好,人民的不行
泡网分: 51.467
帖子: 11158
注册: 2002年11月
wenzon 发表于
请教一下,为什么看上去是反接的?空开上口进线下口出线
不过图中的线,可是不规整
泡网分: 0.97
注册: 2014年01月
想当年为了检测漏电开关是否合格,从插座接条火线去试着碰地线,然后………
本帖由安卓客户端发布
泡网分: 0.228
注册: 2017年03月
LeeGreat 发表于
基本赞同,但对灯光有异议:灯一路需要作计算,有些家庭会用大量的卤素射灯,功率真心不小,曾见过一个客厅两个主灯就600W的,另外还有十... 关是方便了,,开的时候呢,一开就各个房间检查哪个灯没关,,,&&
本帖由安卓客户端发布
泡网分: 20.597
注册: 2006年04月
准备装修,马克
泡网分: 0.498
注册: 2002年05月
TomTom 发表于
没什么不妥,如果室内配电箱没位置放分路开关,拆了可以。当然我的建议是不拆,换大点的配电箱。
通常的做法,从电表入户的供电线路,室外电表侧应该有个MCB,进户后首先有一个双路MCB,然后进双路漏电保护RCCB,再从RCCB分出各支路单个火线CB,零线和地线跑通用路线。
RCCB不要买杂牌,要原装正品,用电安全最重要,不差这个钱,无论是ABB,MK,Hager,Legrand,而且隔一两个月时间按测试开关测试有无故障。家用RCCB选30ma,不要选其他奇怪的型号,100ma是工厂用,家用不安全;5ma医院用,家用得天天跳闸。
分路开关每一路要设计好,空调一路单用,热水器最好也单独一路,灯单独一路,厨房单独一路,客厅卧室墙壁插座也单独一路;灯光的不需要太大,一般3房单位6A基本够用,厨房要大一些。
如果房子大的话,也可以从主MCB出来分两个支路RCCB,每个RCCB各控制一套电路,但一般小型单位我认为没有必要,一个RCCB足够用。
[img]/wp-content/uploads/2015/06/BIG_GAL ...请教一下,为什么看上去是反接的?
泡网分: 20.883
帖子: 5980
注册: 2005年09月
TomTom 发表于
[img]/wp-content/uploads/2015/06/BIG_GAL ...这是什么呀,怎么分开关下进上出呢?
和中国的标准习惯做法完全不一样啊。
泡网分: 0.237
注册: 2013年11月
TomTom 发表于
[img]/wp-content/uploads/2015/06/BIG_GAL ...马克,准备要装修
泡网分: 8.712
注册: 2009年12月
LeeGreat 发表于
基本赞同,但对灯光有异议:灯一路需要作计算,有些家庭会用大量的卤素射灯,功率真心不小,曾见过一个客厅两个主灯就600W的,另外还有十几个射灯。
建议灯光这路在门口设一个总开关,出门的时间随手一关也不用检查有没有关灯了,对于房间多的家庭特别方便。考虑过酒店式一键(卡)断电
泡网分: 8.712
[img]/wp-content/uploads/2015/06/BIG_GAL ...学习
泡网分: 38.515
精华: 2帖子: 5254
注册: 2001年05月
LeeGreat 发表于
基本赞同,但对灯光有异议:灯一路需要作计算,有些家庭会用大量的卤素射灯,功率真心不小,曾见过一个客厅两个主灯就600W的,另外还有十几个射灯。
建议灯光这路在门口设一个总开关,出门的时间随手一关也不用检查有没有关灯了,对于房间多的家庭特别方便。这种把客厅弄的跟舞台一样的,属于个案。这种情况不光开关要换,线也要换。
泡网分: 0.565
注册: 2011年07月
TomTom 发表于
[img]/wp-content/uploads/2015/06/BIG_GAL ...基本赞同,但对灯光有异议:灯一路需要作计算,有些家庭会用大量的卤素射灯,功率真心不小,曾见过一个客厅两个主灯就600W的,另外还有十几个射灯。
建议灯光这路在门口设一个总开关,出门的时间随手一关也不用检查有没有关灯了,对于房间多的家庭特别方便。
泡网分: 5.896
注册: 2010年01月
<font color="#86588 发表于
没一条对的,
1,1p+n的问题在于零线过载不蹦。
2,关键看产品特性和质量。
3,这个不能评价,因为国产货也是达到国内外标准要求的,但是我感觉国产货能发现的就是寿命不行,蹦几次就完蛋了。
关于楼主总结,没有选择性,一个支路出现问题可能那个支路没蹦,但是总闸蹦了,然后就抹黑用手电挨个推吧。国货也有好的:上海人民(上联牌)、天水二一三,都很好,别买假货。
泡网分: 38.515
精华: 2帖子: 5254
注册: 2001年05月
inteltt 发表于
再请教下,室外电表那里已经有个断路器了,取消室内的进线总开断路器有没什么不妥?
由于室内配电箱空间不足,塞不下总开了。
我觉得室内的总开和电表那边的断路器功能重复了,所以想把室内的去掉。
原本用于安装室内进线总开断路器的地方现在准备装个不带短路过载保护功能的电磁式纯漏电保护器。插座测试仪 验电器 漏电相位检测仪 漏电相位检测插头必须马克
泡网分: 8.712
注册: 2009年12月
duvet 发表于
对于单相回路,进线接线规范,相序没有接错(基本要求),实际上1P+N和2P在效果上区别不大。1P+N的漏电开关进线端相线和零线必须按规定接线才有保护效果;2P的漏电开关,可以不区分进线的相线和零线,这在工厂和某些特殊场合是很必要的。对于住宅这种进线固定且规范的场合,保护效果上其实和1P+N是基本一样的。另外2P的开关短路事故状态下“极限分断能力”要高于1P+N,对于工业用途、容易频繁出故障的设备有较好的保护作用。但由于家庭配电短路电流一般不会太大,所以区别非常小。学习
泡网分: 45.189
帖子: 9292
注册: 2002年01月
boy9898 发表于
还不如总线进来后装2只漏保,
东一只,西一只。不分漏电大小顺序安装,,最可能是分线漏保没跳,总漏保先跳了,依lz的能力,估计是越弄越糊涂。
装100只还比99只安全。
有力气还不如弄个500v的摇表测测电路电气绝缘现在RCD那么普及,乱用摇表RCD都要烧毁了。
泡网分: 23.984
帖子: 3795
注册: 2005年11月
inteltt 发表于
规范的做法是装在后面哦,前一级开关可以做检修时的隔离开关再请教下,室外电表那里已经有个断路器了,取消室内的进线总开断路器有没什么不妥?
由于室内配电箱空间不足,塞不下总开了。
我觉得室内的总开和电表那边的断路器功能重复了,所以想把室内的去掉。
原本用于安装室内进线总开断路器的地方现在准备装个不带短路过载保护功能的电磁式纯漏电保护器。
本帖最后由 inteltt 于
16:36 编辑
泡网分: 23.984
帖子: 3795
注册: 2005年11月
inteltt 发表于
除此之外没啥大区别了吧,尤其是漏电保护和过载短路保护的效果没什么不同吧?对于保护效果应该没有什么区别
泡网分: 20.247
帖子: 2291
注册: 2006年07月
duvet 发表于
规范的做法是装在后面哦,前一级开关可以做检修时的隔离开关...除此之外没啥大区别了吧,尤其是漏电保护和过载短路保护的效果没什么不同吧?
本帖由安卓客户端发布
泡网分: 23.984
帖子: 3795
注册: 2005年11月
inteltt 发表于
如果贴紧总进线开关只装一个电磁式漏保的话,这个漏保装在总开之前或者之后,效果没什么两样吧?
或者这个漏保装在电表的断路器之前和之后有没有区别?规范的做法是装在后面哦,前一级开关可以做检修时的隔离开关
泡网分: 0.345
注册: 2015年05月
还不如总线进来后装2只漏保,
东一只,西一只。不分漏电大小顺序安装,,最可能是分线漏保没跳,总漏保先跳了,依lz的能力,估计是越弄越糊涂。
装100只还比99只安全。
有力气还不如弄个500v的摇表测测电路电气绝缘
本帖由安卓客户端编辑于: 10:31:32
泡网分: 20.247
帖子: 2291
注册: 2006年07月
duvet 发表于
对于单相回路,进线接线规范,相序没有接错(基本要求),实际上1P+N和2P在效果上区别不大。1P+N的漏电开关进线端相线和零线必须按规定接线...如果贴紧总进线开关只装一个电磁式漏保的话,这个漏保装在总开之前或者之后,效果没什么两样吧?
或者这个漏保装在电表的断路器之前和之后有没有区别?
本帖最后由 inteltt 于
10:09 编辑
泡网分: 0.767
注册: 2010年01月
超级哈密瓜 发表于
插座测试仪 验电器 漏电相位检测仪 漏电相位检测插头
&版权所有:&&&&漏电开关应该安装在空开前面还是后面?没想到老电工这么说
漏电开关应该安装在空开前面还是后面?没想到老电工这么说
家里用电,漏电保护器和空气开关是两个必备品。但是很多人在使用配电箱时会比较困惑:漏电断路器是主开关呢还是支路开关?到底应该安装在哪?还有一种奇怪的现象:漏电保护器不安装,只安装空气开关或者刀开关。首先来看下什么是漏保和空气开关?漏保就是漏电断路器,又称为漏电保护器,它在电器的金属外壳发生漏电时自动切断电源。空气开关,又名空气断路器,是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。漏保和空气开关都可以自动断开,但二者相比较起来,漏电开关只比普通空开多了一项功能——防止漏电。一旦有任何的漏电,漏保会自动跳闸。但空气开关一般是出现短路的情况或者电流限制过小的情况下会跳闸。再来看“前”与“后”的问题简单来说可以这么理解:靠近变压器的,称之为“前”;靠近用电器的,称之为“后”。这个是相对于电源端来说的。电工师傅一般都懂,空开一定要安装于漏电前面。原因很简单。如果把漏电开关安装在了空开前面,就有可能出现这种情况:即使漏电,空开和漏保都跳闸。这样会有很大的安全隐患。因此,空开一定要安装于漏电前面。本文由维小保保长和他的助理小编YOYO原创撰写!转载请注明出处,谢谢配合
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。系作者授权百家号发表,未经许可不得转载。
百家号 最近更新:
简介: 做安装,找维保,就要维小保
作者最新文章拒绝访问 |
| 百度云加速
请打开cookies.
此网站 () 的管理员禁止了您的访问。原因是您的访问包含了非浏览器特征(39154bdf-ua98).
重新安装浏览器,或使用别的浏览器

我要回帖

更多关于 空开漏电保护器接法 的文章

 

随机推荐