志高空调制冷效果差正常,关机出现E5, 再次开机需要连按好几下才能开机,是什么引起的?

您的位置:
&志高空调为何总是开机几分钟后自动关机
志高空调为何总是开机几分钟后自动关机
&三菱 美的 格力 海尔空调指定维修服务中心
&深圳市七大行政区均有服务网点
&日(距今2257天)
&&&& 相信有不少客户平时使用空调过程中,会经常造成空调自动关机,而造成这种的原因是什么呢?下面我们来分享有关志高空调为何总是开机几分钟后自动关机的原因:
&&&& 1.检查电压,查看是否是电压过低造成的,空调关的时候测一下电压,是否电压低于它的工作电压,用电量比较大的时候,电压就会下降,空调系统缺制冷剂;
&&&& 2.空调长时间工作,散热不畅,没有保持室内的密封度;
&&&& 3.空调的过滤网脏,导致血液循环不良,造成的冷却效果不好,到达设定温度不停机;空气净化和定期维护,以确保正常使用空调。
&&&& 4.设置温度过低,正常的温度应该设置为24 - 28度,为了降低压缩机频繁启动和长期操作;
&&& &5.已开机时间和设定定时光机
&&&& 6.空调的安装位置不是建立在通风,而且空调曝晒
&&& 7.空调信号干扰来源,空调内机主控板出现故障
&&& 8.压缩机冷却不足,温度太高,造成跳机
联系我时请说明来自志趣网,谢谢!
关键字:&&
给我留言,我会立即联系您,谢谢!
(格式:区号-号码(分机) 如 010-8))
(强烈建议填写,可跟踪信息!)
(1000字内)
免责申明:志趣网所展示的信息由用户自行提供,其真实性、合法性、准确性由信息发布人负责。使用本网站的所有用户须接受并遵守法律法规。志趣网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。 志趣网建议您交易小心谨慎。||
Copyright &
志趣网 版权所有您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
志高空调故障代码E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9故障专修.docx 5页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
需要金币:200 &&
志高空调故障代码E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9故障专修
你可能关注的文档:
··········
··········
志高空调故障代码E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9故障专修 E1 排气管温度过高 E2 压缩机过电流 E3 电源相序错误 E4 系统压力过高 E5 系统压力过低 E6 防冻结保护故障代码机型为:志高KER--120LW/BP 显示代码 故障内容 E0 通信失败 E1 室外传感器开路.短路 E2 压缩机过载 E3 过电流 E4 IPM保护 E5 室外机管温过高 E6 排气温度过高 E7 过久压保护 E8 室内机传感器开路.短路 新品志高2005故障代码V系列空调 E1 排气管温度过高 E2 压缩机过电流 E3 电源相序错误 E4 系统压力过高 E5 系统压力过低 E6 防冻结保护志高KER-40、50、70、100、140LW/BdS故障代码 显示内容 故障原因 E1 室内外通讯故障(GND与CMM之间电压在6-7V左右摆动) E2 压缩机过电流 E3 电源电压异常 E4 制冷系统压力过高保护,RT5传感器异常 E5 室外环温过低保护 E6 过冷保护(制冷状态)RT2异常 E7 RTI、RT2、RT3温度传感器开路 E8 RTI、RT2、RT3温度传感器短路 志高ER-180、260/S风管机故障代码 显示代码 故障原因志高空调故障代码志高50、70变频空调故障代码E0 通讯故障E1 室外传感器开短路E2 压缩机保护器保护E3 过电流E4 功率模块保护E5 室外管温过高E6 压缩机排气温度过高E7 电压过高E8 室内传感器开短路E9 室内管温过高E1:通讯失败;E2:压缩机过电流:E3:电源电压异常;E4:系统压力过高:E5:室外环温过低:E6:室内换热器结冻. 美的机 变频资料 及故障代码美的机 变频资料 及故障代码KER——40GW/BPY-R显示内容 故障或保护定义 E0 参数错误 E1 室内外机通信故障 E2 过零检测出错 E3 风机速度失控 E4 温度保险丝断保护E5 室外温度传感器故障 E6 室内温度传感器故障 P0 模块保护 P1 电压过高或过低保护 P2 压缩机顶部温度保护 KER-26GW/I1BPY KER-32GW/I1BPY运行时LED的显示一、正常1、 工作灯正常开机时 (工作灯)LED4 亮正常关机时 (工作灯)LED4 灭2、 化霜灯化霜或防冷风功能有效时 (化霜灯)LED1 亮化霜或防冷风功能无效时 (化霜灯)LED1 灭3、 定时灯定时功能有效时 (定时灯)LED2 亮定时功能无效时 (定时灯)LED2 灭4、 换气灯连续换气运行时 (连续换气灯)LED3、LED5 亮连续换气停止时 (连续换气灯)LED3、LED5 灭自动换气运行时 (自动换气灯)LED6、LED7 亮自动换气停止时 (自动换气灯)LED6、LED7 灭二 室内机故障显示功能LED4 工作灯 LED2 化霜灯 LED1 定时灯 LED3、LED5 连续换气灯 LED2化霜 LED1定时 LED3、5、6、7连续、自动换气 LED4工作 LED 状态X X O ☆ 模块保护(PRMOD PRMOD1)O X X ☆ 压缩机顶部温度保护(PRCOM)X O X ☆ 室外温度传感器开路或短路(PROUTD)X O O ☆ 电压过高或过低保护(PRVAC)O OO ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP 、PRROM)O O ☆ ☆ 风机速度失控 (SPABE)☆ X O ☆ 过零检测出错 (ACBAD)X X ☆ ☆ EEPROM参数错误指示☆ O X ☆ 温度保险丝断保护(EUSED)☆ O ☆ ☆ 机型不匹配(TYPER)☆ ☆☆☆ 室内机和室外机通信保护(PRTRN)O (亮) X ( 熄) ☆ (闪)(三)、室外机 故 障 自 我 诊 断 显 示只设L4故障指示灯:L4 运行/待机指示灯 运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁16.2对于KER-26(32)GW/I1BPY,室内设置4个LED。分别为工作灯 (LED1)、化霜灯 (LED5)、定时灯(LED6)、自动灯(LED3)。一、正常运行时LED的显示1、 工作灯正常开机时 (工作灯)LED1 亮正常关机时 (工作灯)LED1 灭2、 化霜灯化霜或防冷风功能有效时 (化霜灯)LED5 亮化霜或防冷风功能无效时 (化霜灯)LED5 灭志高ER-180、260/S风管机显示代码故障原因 E0 系统高压保护 E1 二次防冻结保护E2 室内温度传感器开路或短路 E3室内管温度传感器开路或短路 E4 室外管温度传感器开路或短路 E5 通迅故障 E6 电源相序保护 E7 过电流保护 E8 卸荷保护E9 低电压保护志高KER-40、50、70、100、140LW/BdS显示内容 故障原因E1 室内外通讯故障(GND与CMM之间电压在6
正在加载中,请稍后...志高空调故障代码e4是什么意思,有什么解决办法? ...
装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
志高空调故障代码e4是什么意思,有什么解决办法?
被浏览10866次
家里的志高空调无缘无故的显示e4是怎么回事,代表什么意思,要怎么解决呀?
我来帮他解答
E4 代表室外机故障;一、电源容量不足,天气热,用空调的用户增加,导致空调电压低,压机电流会变大,导致压缩机保护;
二、外机散热不良,故障点:1、冷凝器脏,需清洗;2、外风机转速不足,检查风机电容容量;容量不符需更换;
三、缺失冷媒,排除第一种可能后,通过观察外机与连接管接头看结露状况,如较粗的管子接头是潮湿的说明不缺冷媒,干燥的需补充冷媒;
四、内机管温传感器不良(没有完全坏),需更换。
志高空调显示E4表示室内机风扇电机速度反馈回路有问题!1、压缩机过流保护。例如志高空调出现E4故障代码就是4次过电流保护。一般是由于压缩机堵转,压缩机太凉,压缩机电容故障,或者压缩机本身故障造成的。 可以在这些方面检查一下。
2、接线问题。志高空调出现E4故障代码,很有可能是接错线了,例如屏蔽线不接就会出现E4故障,建议找安装工检查一下!
志高空调显示E4表示室内机风扇电机速度反馈回路有问题!(主要是指2004年以后生产的机器,控制板采用志高807芯片的产品)
建议你先检查内机电机是否能正常的运转、如果电机没有问题的话、就是控制板的问题。那就联系厂家维修吧!
希望我的回答能帮到你!
需要看是什么系列的,给你点小小资料参考下
三、“天”系列、小康系列挂机(51和51以下)机型故障代码
包括25、26、42、43、45、46、47、48、50、51、52款
故障内容 数码管显示状态
室内盘管传感器故障 E3
室内温度传感器故障 E2
室外机组异常 E4
室内风机故障 E5
首先:电机线插头脱落,这种故障很好解决,只需要你把电机插头重新接上重启就OK了,很多粗心的人会犯这个错误,您可以好好检查一下是不是这个原因。
其次:控制主板不好,大家都知道控制主板对于空调来说就像人的大脑一样重要,控制面板故障不好,很可能就引起这种故障,建议购买空调的时候选择一款有好主板的空调。 再者:室内电机故障。室内电机故障是大故障,建议找专业的维修人员来修理,一般自己是解决不了的。
哎哟喂哟&回答:  是电路故障的意思,就是锅的电脑板检测到有故障,具体是什么原因要看看说明书E4代表的是什么意思.一直加热,不会跳保温。有两种可能:1、压力开关失灵了。2、控制面板失灵了。这两种都需要更换的,打海尔售后电话修一下吧,如果在保修期还是免费的。
温晴霞&回答:格力: 变频柜机E1-E5E1:压机过流,过热,排气过高,模块保护;E2:室内防冻结保护; E3:室内温度感温包开,短路; E4:室内管温开,短路; E5:室内外通讯故障。: 定频机故障代码:E1:压缩机高压保护E2:蒸发器防冻结保护E3:压缩机低压保护E4:压缩机排气温度过高保护E5:过电流(低电压保护)
一般柜机才会显示E4,故障是导风们哪里故障,也可能是哪里卡住了,你检查一下看看就知道了
Lin_4987&回答:1.过热保护。用冷水降温,测压力是否有氟。
2.室内蒸发器管温感温头短路或开路。
3.制冷剂泄漏,应该检查是不是氟利昂不足。
凌星弥梦&回答:志高商用空调柜机故障代码
A、志高空调室内机控制板故障分析
线路连接不误,接触不良,无通信电源,对地。
检查通信线接方式和屏蔽网线。
电源波动范围超差,压机绕阻故障,取样异常。
检查电源压机阻值和接线方法。
室内温度传感器故障
传感器坏,接线开路,断路、无传感电源
确认传感器的好坏和控制电压。
室内盘管出口温度传感器故障
传感器坏,偏离固定套,或超出测温范围。
检查传感器及安装位置。
室内盘管入口温度传感器故障
传感器坏,偏离固定套,或超出测温范围。
检查传感器及安装位置。
室内盘管中点温度传感器故
传感器坏,偏离固定套,或超出测温范围。
检查传感器及安装位置。
最亮的小太阳&回答:E5代表室外机故障;一、电源容量不足,天气热,用空调的用户增加,导致空调电压低,压机电流会变大,导致压缩机保护;
二、外机散热不良,故障点:1、冷凝器脏,需清洗;2、外风机转速不足,检查风机电容容量;容量不符需更换;
三、缺失冷媒,排除第一种可能后,通过观察外机与连接管接头看结露状况,如较粗的管子接头是潮湿的说明不缺冷媒,干燥的需补充冷媒;
四、内机管温传感器不良(没有完全坏),需更换。
0位业主申请
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
手机设计本
随时提问题,随意赏美图
设计本官方微信
扫描二维码,即可与本本亲密互动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
(C)2012 设计本-定制化装修设计服务平台, All
Rights Reserved. ()拒绝访问 | www.1398.org | 百度云加速
请打开cookies.
此网站 (www.1398.org) 的管理员禁止了您的访问。原因是您的访问包含了非浏览器特征(391f84aeb0274394-ua98).
重新安装浏览器,或使用别的浏览器藤本植物导航
&>&&>&&>&正文
志高空调出现E4是什么原因?运行了25分左右就自动关机出现E4符号想知道是...志高,国内2线,一般。格力空调号称是世界名牌,且不管真假。作为老牌的格力,在制冷方面和空调装机方面都有相当严格的把关,在质量上是可以放心的。个人建议格力你放心使用!
志高空调开机40分钟后显示E4 然后自动关机 是什么故障呢?
心想事成,切忌在情况不清,应该能让你少走不少弯路,顺心如意,新的一年,合家欢乐———————————最后祝工作顺利:遇到空调出现故障代码时你可以去【空调故障代码网】查询,身体健康,随意拆卸。万能摇控器代码查询可以去万能摇控器专区查询。在碰到空调有故障的时候必须严格遵循科学的程序办事。第一、故障不明。希望你越过越好,给个好评。第二,导致设备提前报废,可以参考一下:在空调制冷不好或者不制冷的最常见故障我编成了一个绕口令。这样做的后果往往会使已有的故障扩大化,细到空调品牌和型号,缩短设备的正常使用寿命?以我修过7年的空调经验告诉你怎么解决这些故障,增大运行成本,生活开心———————————————————觉得好就请点采纳答案把——志高空调出故障代码了,早些把空调修好、心中无数时就盲目行动。空调制冷不好或者不制冷这个问题最常见空调缺氟是关键开机先摸回气管通过温度来判断如果冰凉查内机风机转速可能低内管鳞片和防尘清洗干净或更换如果内管不算凉粗管可能有压扁回气温度不算凉再摸进气来判断进气冰凉还结霜加氟再来试试看结霜如果慢慢散定是缺氟好决断压机老化不难见排气不足是重点四通串气也常见通过收氟来判断高压鳞片必须看脏了也会制冷慢空调一会凉一会不凉多数是高压保护如果还不明白还是建议你去【空调故障代码网】基础知识专区与多看看维修案例就可以上手了志高空调开机40分钟后显示E4 然后自动关机 是什么故障呢?——志高空调出故障代码了?以我修过7年的空调经验告诉你怎么解决这些故障,应该能让你少走不少弯路。第一:遇到空调出现故障代码时你可以去【空调故障代码
志高空调出现E4是什么原因?运行了25分左右就自动关机出现E4符号想知道是...志高,国内2线,一般。格力空调号称是世界名牌,且不管真假。作为老牌的格力,在制冷方面和空调装机方面都有相当严格的把关,在质量上是可以放心的。个人建议格力你放心使用!开机时志高空调工作半小时显示E4,显示E4也制冷,也工作,半小时后自动...室外机组异常志高空调e4 空调运行10几分钟第一:遇到空调出现故障代码时你可以去【空调故障代码网】查询,细到空调品牌和型号。万能摇控器代码查询可以去万能摇控器专区查询。 在碰到空调有故障的时候必须严格遵循科学的程序办事,切忌在情况不清、故障不明、心中无数时就盲目行动,随意...从昨天开始我家的空调机就老是开了半个小时左右就自动停机,机上显示E5,...E5 关机显示“E5”后,设定温度有效,但数码管无显示,用“应急”或遥控“开/关”键可重新开机,数码管回显室温。 或者室内风机故障空调显示E4,表示压缩机排气感温头故障,可能出现的原因有以下: 1、排气温度传感器故障。 2、系统缺氟(冬季制热需要1.6--2.1MPa的压力,如果制冷剂不足会导致压缩机工作加剧,管温过热、从而显示E4)。 3、系统脏堵或者散热不好,建议清洗内机...故障代码:E4 故障内容:室外环温传感器故障 故障原因: 1、传感器插脚松脱或接触不良。 2、传感器损坏,阻值不对。 3、控制电路板故障,无法接收及发出控制信号。 建议找专业维修人员检查看看。 希望能帮到您,满意请采纳。谢谢...E3制冷过负荷保护,即内机蒸发器结冰了。 原因: 1,老鼠把传感器线咬断可能性在百分之六十以上,特别是饭店等公共场所。 2,内机滤网脏堵,可能性一半以上。 3,内风机电容量减小导致内风机转速低。 4,内机蒸发器后背太脏,导致蒸发器不通风。...估计是温度探头有问题。可看志高空调的说明书或是致电志高的售后服务中心室外机组异常:( E4) 一故障原理分析: 1、 挂机,制冷工作时,压缩机连续工作5分钟后,在压缩机连续工作过程中, 若盘管温度持续20分钟高于25℃,空调停机并显示“室外机异常保护”。 2、 柜机,在压缩机持续运行5分钟之后,室内管温比室温至少低5℃以...