你可能喜欢我公司有一栋楼,11层.总是带漏电保护断路器250A,分两个180A带漏电保护断路器开关,一个开关控制2-6层楼的电,另一个开关控制6-11层楼的电.每一层有四户,每一户都有一个40A的空气开关,现在它到晚上用电时就跳闸,它有时不跳,有时又跳,今晚跳了两闸了,都是跳250A
我公司有一栋楼,11层.总是带漏电保护断路器250A,分两个180A带漏电保护断路器开关,一个开关控制2-6层楼的电,另一个开关控制6-11层楼的电.每一层有四户,每一户都有一个40A的空气开关,现在它到晚上用电时就跳闸,它有时不跳,有时又跳,今晚跳了两闸了,都是跳250A总开关,这是什么原因,能判断是哪是一家漏电吗?怎么检测,请指教一个方法.
——★1、带漏电保护断路器250A的总开关经常跳闸,是不正常的。首先你要区别是“过流”跳闸?还是“漏电”跳闸?按理说,多极开关控制的总闸,是不宜使用漏电开关的。
——★2、总开关与两个分开关的容量选配也需要调整:最好是两个分开关的容量之和小于总开关容量。否则,会出现“越级”跳闸的现象,即分闸不跳而总闸跳开。
——★3、你应该在用电高峰时段进行测量,我分析应该属于“过流”性质的跳闸。以6层24户计算,分闸180A÷24户≈7.5A,显然属于开关过小了。
——★4、建议更换总开关(经常跳闸,“脱口”机构也会失效变小)和分开关,都应该加大容量。另外,这两极开关没有必要用漏电保护型的,以用户保护为主即可。
【注】:晚上使用“微波炉”、“电磁炉”做饭的较集中(即用电高峰),而这些电器属于大功率电器,现场“昨晚跳了两次闸后,过了一个晚上都没跳闸了”的情况,基本符合这个规律。
其他答案(共5个回答)
跳闸那你就别找用户的麻烦了,人家先过180A的漏电保护不动作的话,那就找180A至250A的线路问题吧。查...
这里跳闸有两种情况,一个是负载大跳闸;一个是漏电跳闸。
1。负载大跳闸:每户40A,一层4户,那6层24户,一户10A的电那也有240A的电,分开关180A的应该跳闸。假设不足180A,那两个150A的话那300A,250A的也应该跳闸。你可以分析,有无这种可能。
2。漏电引起跳闸;漏相关信息跳闸那你就别找用户的麻烦了,人家先过180A的漏电保护不动作的话,那就找180A至250A的线路问题吧。查出接地点才能解决问题。
用电负荷大于原有的线路设计水平!建议联合起来与有关部门联系改造原有的设备!
我是专业的电气设计师,这种情况最大的可能就是开关老化失灵了。老化失灵的最大特点就是冷却状态下短时间可以正常使用,一但加入负载尤其是热水器这种大电流负载就会因发热...
估计是有地方的电路有渗水导致漏电短路现象,建议检查卫生间或墙壁等地方是否有渗水现象。
  我也曾碰到过:白天,用电器很少,突然断电。开始以为是停电了,可检查楼道灯有电,再检查是底楼电表旁的总闸开关跳开了,推上即好。  这类问题不是过载引起的跳闸,...
1,空气开关坏了OR过于灵敏,可能性较小.2,家里有漏电现象,电器插头插座受潮,或电线受损受潮.让专业电工来看,小区物业一般会有的吧
答: 越南订OPENBUS可以提前多久?
答: 考试合格啊!
答: 当前世界上有四个最大的科学难题,全球各专业的科学家都在设法揭开大自然的这些秘密,如能解开这些谜团,那么人类的生活以及对世界的看法将发生根本的变化。  一、人体基...
答:  2011年二级建造师考试时间(部分省市时间不统一)日 期
科 目6月26日  上午9:00-12:00
大家还关注
确定举报此问题
举报原因(必选):
广告或垃圾信息
激进时政或意识形态话题
不雅词句或人身攻击
侵犯他人隐私
其它违法和不良信息
报告,这不是个问题
报告原因(必选):
这不是个问题
这个问题分类似乎错了
这个不是我熟悉的地区请教。在动力配电柜里母线能不能用电缆线
请教。在动力配电柜里母线能不能用电缆线
需要用80千瓦的的功率,柜高1700mm宽800mm厚400mm,一个三相250A空开。三个三相100A空开。六个电流互感器。三个单相电表。柜门装三个电流表。一个电压表。一个转换开关.请问。六个电流互感器是装在250A空开下是吗?母线要多大的。谢谢
在动力配电柜里母线可以用电缆线,80kw功率不大,没必要用铜铝板,制作比较麻烦。柜子是自己用的互感器放在空开出线端下:安全、方便维修。如果是电业局给用户装他装在进线端:目的是不让用户去动他的测量设备,同时,我们的进线端实际也电业局的负载端,需要断电维修时,他们可以断电而我们不能。进线母线至少70平方铜线,如果以后很可能增容,那应适当加大。主空开出线的配电电缆大小应25平方铜线。你可以在网上下载“电缆载流量表”来参考配线。
请遵守网上公德,勿发布广告信息
相关问答:
——★1、安装“三个电流表”、“一个电压表”,用不着“六个电流互感器”的。六个电流互感器、三个电流表,配置不合理。
——★2、转换开关有【电压转换】、和【电流转换】之分,它们的结构完全不同,应该区别清楚、加以表述的。
——★3、电流互感器安装在250A总空开下,就是测量配电柜总电流的;电流互感器安装在100A分闸下,就是测量分闸电流的。
——★4、“六个电流互感器是装在250A空开下是吗?...”这是不妥的,重复安装即浪费、也是没有必要的。
——★5、“80千瓦的的功率”电流可达160A。配线最好留有余量。25平方塑铜线不算富裕,最好总闸用50平方塑铜线,分闸下口可根据负荷情况来选用。
【说明】:250A空开总闸上口电源线,可使用50平方塑铜线,250A空开到各个分闸的导线,可用25平方的导线、或根据负荷分配情况来决定。