请教,这种电机怎么接单相电机正反转开关关?

电机正反转实物接线图
电机正反转实物接线图
电机正反转实物接线图
电机正反转实物接线图
电机正反转实物接线图知识来自于造价通云知平台上百万用户的经验与心得交流。
造价通即可以了解到相关电机正反转实物接线图最新的精华知识、热门知识、相关问答、行业资讯及精品资料下载。同时,造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优质服务。手机版访问:
&&&&广东省住建厅组织制订的《广东省装配式建筑工程综合定额(试行)》已于日起施行。日前,茂名市召开了该综合定额的宣讲会。
&&&&上周,昆明市城市管理综合行政执法局就《昆明市违法建筑处置办法(征求意见稿)》举行听证会。经过再次修改的《办法》共32条,其中,拟规定被拆除的违法建筑将一律不予补偿,同时,违法建筑实施强制拆除过程中产生的临时保管费用、强制拆除费用都由当事人承担。
&&&&“百企万亿”计划,是中国建筑装饰协会基于我国建材家居业产业升级、行业优化、企业转型提出的、材料分会实施的一项生态链系统工程,是一种产业创新模式,初衷是希望“百企万亿”计划能够秉承“一带一路”精神,实现建材家居产业的融合、联动与共享。
&&&&日前,记者从吉林省住建厅获悉,针对棚户区改造房屋征收难度较大、棚改贷款前置审批周期较长等实际问题,该厅坚持早启动、早开工、早见效,提前启动2018年棚户区改造工作,并下达改造任务,为各地加快推进房屋征收、项目建设、货币化安置和棚改贷款等工作争取了宝贵时间。
&&&&近日,记者从湖南省住建厅获悉,我省装配式建筑产能、规模及发展速度均居全国前列,“领跑效应”逐渐显现,远大住工、三一集团、中民筑友等龙头企业的业务版图已遍布国内90多个城市。
&&&&日前,湖北省作出专项部署,将开展为期半年的高层建筑消防安全综合治理工作,强化高层建筑的消防安全检查工作,全力破解灭火救援等难题。
&&&&为加强对我省工程造价咨询企业资质动态监管,规范工程造价咨询市场秩序,促进工程造价咨询市场健康有序发展,经研究,我厅定于日——9月27日对我省部分工程造价咨询企业进行资质、咨询项目质量的动态核查。
&&&&日前,住房城乡建设部下发通知,决定在19个省(自治区、直辖市)开展工程质量安全提升行动试点工作,进一步完善工程质量安全管理制度,落实建设工程五方主体责任,强化工程质量安全监管,促进全国工程质量安全总体水平不断提升。
&&&&大数据,作为一套技术、一种经营战略是相对成熟的。这种成熟带来的好处是更先进的工具、更顺畅的部署和新的商业机会。不利的一面是,如果公司想要在实现数字化转型目标方面取得真正成功,新挑战的出现需要更为明智的策略。
&&&&截至7月底,北京市共拆除违法建设3479万平方米,完成全年计划的87%,拆除量是去年同期的2.8倍。
更新、更全、更专业的建设行业内容尽在造价通官方微信公众号!
关于造价通
造价通-中国首个建设行业大数据服务平台!国家《建设工程人工材料设备机械数据标准》参编单位和数据提供方!拥有全国最大的材料价格数据信息系统,云造价数据管理系统,行业资讯系统,工程指标系统,造价指数系统等等,数据已覆盖全国600多个城市等。
电机正反转实物接线图相关专题
分类检索:
增值电信业务经营许可证B2-电机正反转开关
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
12V两路遥控开关 继电器控制 直流电机正反转 卷帘门禁车库开关
“三档拨动开关” 双联 六脚 带滚珠 小开关元件
可调电机正反转
220V两路开关交流电机正反转控制器 无线遥控开关 学习型点动方式
有关接近开关输入信号处理有什么问题?
接近开关你当做正常的开关量去处理就OL了,因为不您的具体功能,只能这样提示你。
单相电机接倒顺开关 开正转没问题,开反转有时转
有时就嗡嗡响不转,可是用手转一下才能转,而且往正边转就正转,往反边转就往反转。
不和开正转一样我这里有几张图,不一定正好就是你想要的,但你只要能看懂了,自己做一点调整就行了。
有分就多给点呗。
你这个倒顺开关接法有点不对,你把电机的三个线当作三相电一样的接法就行了。
电容就在单相电处就行。
图一、图二交流三相电动机小容量的可以通过倒顺开关,大容量的可以通过正反转接触器让
求无线控制直流电机正反转的简单装置。
行程开关A是电源开关,驱动一个继电器控制直流电源输入;
行程开关B是旋转方向选择开关,驱动一个继电器,常开正转,常闭反转
就这样简单应该是单相电机,用大小合适的电容,220V火线直接接电机一根,串联电容后再接电机一根,零线直接接电机的第三根线,看电机的转向,火线电容线互换接电机,转速反向。
现在多数不用熔断保险装置了,而应用断路器作为过载保护。
将主绕组两端或副绕组两端对调,电机逆转。
附图是利用倒顺开关将主绕组两端对调实现顺、逆转的:
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。后使用快捷导航没有帐号?
来自ValentinRuhry的创意,这哥们用整整500
请教大家,想做一个电机正反转控制器。希望大家帮助
本人完全小白,想做一个电机正反转控制器(不知准确否),就是单项电机+电容+正泰jzf-07正反转控制器(这个说明书中好像还需要接触器和中间继电器,就买了一个欧姆龙MY3N-J ),现在不清楚电机和电容,还有尤其是怎么跟正反转控制器和接触器的连接,还有跟电源线连接。下面上图,本人完全小白,请诸大神详细再详细,多谢大家。。。
(59.69 KB, 下载次数: 0)
01:35 上传
(74.39 KB, 下载次数: 0)
01:35 上传
(30.87 KB, 下载次数: 0)
01:35 上传
(60.96 KB, 下载次数: 0)
01:35 上传
(78.96 KB, 下载次数: 0)
01:35 上传
(73.49 KB, 下载次数: 0)
01:35 上传
(42.32 KB, 下载次数: 0)
01:35 上传
你这是单相电机,不能按三相电机那样控制,你的控制器是控制三相电机的。先找出电机绕组的公共端,此端接~220V的一端,电机的另外两根线接电容(2μf),~220V 的另一端通过开关分别接能电容的一端,就可以实现电机正反转了。
(8.44 KB, 下载次数: 0)
10:09 上传
这个减速电机不是有五根线的吗
首先你的电机最少也要引出四根线,启动绕组两根,运行绕组两根,如果有离心开关还要引出两根,通过运行绕组的头尾与启动绕组的头尾转换才能改变反正转。
拜托了,楼主你这是单相电容启动式电动机
不需要那么费事,直接买一个倒顺开关接上就可以了,
(26.09 KB, 下载次数: 0)
09:08 上传
你这是单相电机,不能按三相电机那样控制,你的控制器是控制三相电机的。先找出电机绕组的公共端,此端接~2 ...
这个方法是正确的。
Copyright &
Powered by【图片】求助:这按钮开关和电机怎么连接才能让电机能正反转呢【电工吧】_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:307,966贴子:
求助:这按钮开关和电机怎么连接才能让电机能正反转呢
这是开关盒子上的电路图这是开关正面这是开关背面,中间的两根线是我接的电源线。大家可以看到中间编号12,上下分别是34和56这是电机的接线,出来两根线,一根好像是控制正转,一根是反转。现在我不知道这四根小线怎么和开关相接希望懂的朋友们能告知一下,感激不尽。。。
电工操作证首选南京宁华学校,名师小班授课,保证学到过硬的电工技术.戴老师学员在校学习一期学不会者,下学期可免费再学,直到学员学会为止! 戴老师
接过。简单呀。
接,34,或者56都行
你把那条电源线剥开,看看两条红线和两条黑线是不是对应的火线和。就是两条当一条用
就是把他斜着接的线,改成直的
单相比三相难度大不小。最简单也就是用接触器控制。其次就是。按钮控制的接法,我没试过。从引出四跟线来接。
13,15连上,24,26连上,要把原来的拆了啊,之后你34,或者,56,把电机出来的4根线接上!
要把电机6根线都要接上去
其中二条线直接接220电源。剩下二根线任意倒头就是控制正反转的。
电工操作证「盛博」10年老牌职业培训中心,专注职业培训,鉴定考试等.「盛博」培训通过率高,证书全国通用.职业培训/鉴定考试/职称评审等众多方面
你这实物开关,怎么不和给的图一样呢
1和2接电源,3和4接电机,但是看起来适用于直流电机的正反转另外,如果UP和DOWN两个按键一起按会不会短路呢?
两个按钮应该是两个正反开关,把其中的一个开关的一端接电源,另一端经过(正,反转接触器常闭触头中的一个)再接另一个接触器的线圈,再到另一相电源或。看线圈电压是220还是380,剩下的开关同理。
有没有哪种是4个控制正反转的
建议楼主使用神器“测量”求人不如求已,求已不如求学。
这个开关要直接控制电机的话,电机引出线要有两根直接接电源才行,首先你要知到正反转原理
第一张图很清楚啊,R
S 接电源,U1
V1直接接电机,W直接上电机。看来你这是小容量电机。
你需要把接线端子
和电机上的那张金属标签拍清楚才能看出来,金属标签上有接线图,把它搽干净来 拍个照
接线端子的字母代号也拍清楚
你这开关是的
你这个开关只可作直流的正反转控制。不适合用交流单相电机。另加一个电源控制开关,用此开关做正反转换可用。
这样接没问题
您好,上次不好意思,没看清楚。开关和电机都不要改动。你把电源220V接到开关1和2上,你的电机出来的是4根线吧,把2根黑色线分别接到1和3上,把2根线接到2和4上,按一下 上键,观察电机没有异常就对了,如果有异常,就把电机出来接在1和3的2根黑线对调一下,就行了,希望能帮到你,不对勿喷。
个人意见,公共线取电进两个接触器线圈,那两个接头接线圈另一端,直接控制两个线圈。正反装叫两个接触器去完成
220V接中间2点,U1,U2也接中间2点。另外2根线接3,4
jin仅凭此开关,无法实现电机正反转
我也想知道答案啊?
中间起码要个吧
开关直接控制的话
'380直接接的话很危险的哦