  【摘& 要】由于医疗、工业生产等行业的快速发展,大幅提高了洁净厂房的需求量。洁净空调技术要求必须有效控制洁净厂房室内的压力、微粒子含量、气流等,并保持室内温湿度符合标准。本文以某洁净厂房空调设计为例,对洁净空调的计算过程进行了细化,并详细分析了洁净厂房的空调设计。
  【关键词】洁净厂房;空调设计;节能设计
  洁净空调技术要求我们必须有效控制洁净厂房室内的压力、微粒子含量、气流等,并保持室内温湿度符合标准。在上世纪60年代中期,我国初步发展该技术,由于高科技不断更新,以及医疗事业、工业生产的快速发展,使该技术应用的领域日益广泛,这也就要求其技术不断提高,复杂程度增加。食品工业、微电子工业、医药卫生等行业是现在该技术应用的代表性行业。作者以某洁净厂房的空调设计为例,分析了洁净厂房的空调设计流程,并总结下面几点。
  1 设计概况
  本工程设计范围为某洁净厂房空调设计,项目为旧项目改造工程,由办公室改造为洁净厂房。洁净度为C级,换气次数&28次/h。其中准备间及质控间为全送全排,培养室的生物安全柜按300m3/h排风量计算,其他房间为全送全回。
  2 主要设计气象参数
  表1& 设计气象参数
  5送风量的计算
  送风量=房间体积*换气次数=472. 36m3*30次/h=1/h
  考虑到风管和设备的漏风量,送风量*1. 1倍系数=15588m3/h
  6排风量的计算
  排风量=各个房间的排风量之和=825. 8m3/h+694. 8m3/h+300m3/h*6=3320. 6扩/h
  7新风量的计算
  因为送风量*10%=15588m3/h*0. 1=/h& /h(排风量)
  所以新风量=/h
  新风比=新风量/总风量=/h=15588m3/h=21. 3%
  8夏季制冷量、加热量计算
  取夏季设计温度24 0C,相对湿度55%a
  查焙湿图,计算得到夏季制冷过程状态点:
  表4& 夏季制冷
  冬季加热量=送风量&*(IM-IC)=15588m3/h=3600s/h*1. 2kg/m3*(41. 6kj/kg-30. 69k j /kg)=56. 67kW
  冬季加湿量=送风量*1.2*(d0-dM)/m3/h*1. 2kg/m3*(7. 98-6. 478)=10008/kg=26. 7kg/h
  10 空调机组选型
  AHU-1系统为C级生产区及其辅助区洁净空调系统,采用直膨式空调机(热泵型),表冷段及加热段相同,夏季表冷段采用四通阀切换为冬季的加热段。为了降低夏季送风的相对湿度,采用电加热提升送风温度。净化空调系统的送风、回风的启闭连锁,连锁顺序按《洁净厂房设计规范》GB规定执行。
  11 空调系统的噪声控制
  送风系统高效过滤送风口及控制风速进行消声;回风系统利用消声器进行消声,以满足规范要求;排风系统通过控制风速来满足消声要求。
  12 AHU-1系统形式和气流组织
  AHU-1净化空调系统采用全空气、定风量、定新风集中式空调系统。洁净区空气经过初、中、高效过滤后送入室内,产生有害气体的工序设排风系统。为了防止室外空气倒灌,洁净区的排风采用中效过滤排风机组将室内空气排至室外,气流组织为上送风下回风的气流组织形式。
  13 冬季加湿
  冬季加湿采用电极式加湿器,加湿量:26.7kg/h,功率:22kW,设备安装及配管由厂家负责。加湿器金属容器,必须进行可靠的接地。供水管上的电磁阀与位式调节器控制电极的电源进行连锁。加湿器的底部应设排污管,并安装阀门,就近排至地漏。
  14 房间压差控制
  不同等级的洁净室以及洁净区与非洁净区之间的压差,应不小于10Pa,洁净区与室外的压差,应不小于10Pa,洁净区排风的房间与其周围洁净区房间保持相对负压。为维护房间压差,洁净区内回(排)风口应装设阻力为5Pa的空气阻尼层。
  15洁净区房间消毒
  将50g/h臭氧量,由1.5kW功率的臭氧发生器,提高送风管道,传送到空调系统或各房间,以达到洁净区消毒的效果。生产厂家负责安装设备、配管等。
  16节能设计专项说明
  将冷、热量计量装置安装在总供水管和热媒入口处,以提高可靠数据,便于计算热负荷和冷负荷,从而选择末端设备,确定管道直径。
  17空调设备联锁关系
  烟雾探测器,烟感器设有自动报警和消防联动控制,电源(DC24V)机构动作由防火防烟阀控制,阀门自动关闭,排风机组、空调风机关闭。排风、送风、回风系统的开启和关闭是相联的,正常运行时:送风机先启动,排风机后启动,关闭时,其顺序相反。
  以上简要介绍了洁净空调加湿量、冷负荷、热负荷计算的过程。洁净空调主要是通过初效、中效、高效过滤器来控制对室内微粒子数量;通过风量调节阀,来控制新风量、送风量、回风量、和排风量的分配。另外,需增加自控系统,以适时精确的控制室内环境,使其满足人们的要求。由于社会生产的快速发展,大幅提高了洁净厂房的需求量,这就需要我们不断完善洁净厂房空调的优化设计。
  参考文献:
  [1] 胡海博.谈洁净厂房区别于一般厂房的设计问题[J].陕西建筑. 2005(03)
  [2] 孟宇.洁净厂房改造工程工作要点分析[J].四川水泥. 2014(08)
您可能感兴趣的其他文章
&&站长推荐
&&期刊推荐
&&原创来稿文章
转寄给朋友
朋友的昵称:
朋友的邮件地址:
您的邮件地址:
写信给编辑
您的邮件地址:503 Service Temporarily Unavailable
503 Service Temporarily Unavailable
openresty/1.9.7.4关于洁净空调新风量的节能控制探讨
摘要:随着高精度和高科技电子产品的发展,洁净空调技术应用的范围越来越广,建筑室内环境得到很大程度的改善。但是洁净空调技术的高耗能也引起了人们的广泛关注,需要采取一定的措施对洁净空调系统的耗能进行一定的控制。洁净空调新风量技术可以改善室内环境,提高室内环境质量,实现空调系统的节能。本文通过洁净空调新风量系统设计和运行方案来探讨洁净空调的节能控制。&&&&关键词:洁净空调;新风量;节能控制;探讨&&&&中图分类号:TE08 文献标识码:A 文章编号:&&&&随着经济的发展和人们生活水平的提高,洁净空调系统在建筑中得到了广泛的应用,洁净空调可以有效稀释室内有害气体,改善室内环境。但是洁净空调需要维持室内正压,洁净空调需风量要大于一般空调,所以,洁净空调系统耗能严重。为了提高室内环境质量和节约能源,对室内新风量的研究是十分必要的,良好的新风控制策略可以有效改善室内环境,实现空调系统节能。&&&&1洁净空调新风量概述
  1.1新风的主要作用
  新风量是室内新鲜空气的总量,国家规定的室内新风量在30立方米每人每小时,我国对室内新风量的研究起于2003年。室内新风量不足会导致室内综合症的产生,居民容易出现疲劳、胸闷和头痛等症状,严重的还会引发神经系统和呼吸系统等疾病,室内洁净空调新风量的研究具有十分重要的意义。洁净空调的主要作用是保证室内空气洁净度,洁净空调不仅要对新风进行湿热处理,还要对空气进行高阻力和高效的过滤净化,新风负荷在洁净空调系统耗能中占了很大比例。洁净空调新风量可以保证室内正压,控制污染物扩散,提高室内环境质量。新风量的取值关系到空调节能,取值过小不利于污染物控制,而取值过大又会造成过高的能耗,新风控制策略研究势在必行。
  1.2新风量设计和运行特点
  一般情况下,洁净室内余压控制严格,室内新风量的控制严格,新风量需求较大。由于新风含尘量高,新风都需要高阻力和高效的净化,洁净空调系统运行耗能严重。为了安全起见,很多洁净空调新风量“最小新风量” 都是按最大取值,洁净空调系统一般也是“定新风量运行”。
  2洁净空调系统新风量节能控制方案
  一般来说,室内人员的走动会造成室内湿度、温度、二氧化碳浓度和余压的变化,室内无人和室内有人的新风量控制是不同的。洁净空调新风量节能控制要在原有湿度和温度参数监控的基础上,对室内外压差和二氧化碳浓度进行实时的监测和控制,确定最佳新风量节能控制方案。
  2.1室内压力和二氧化碳的确定
  洁净室需要保持一定的空气压力,维持正常的正压比。洁净室内和室外压差一般都在10Pa以上,实验人员需要改变新风阀门的开度,对室内外压差进行调节,观察室内余压稳定情况,通过对比确定室内余压控制的最终标准。此外,二氧化碳送入量确定和室内人数的数量相关,实验人员需要在确定二氧化碳浓度变化范围的基础上确定室内二氧化碳的控制指标。
  2.2室内最小新风量确定
  新风是维持室内正压和稀释室内二氧化碳浓度的关键,洁净室新风量必须要具备保持室内正压和补偿新风量的作用。实验人员可以根据附加换气次数来计算新风量,室内人员数量关系着室内新风量的确定。
  3洁净空调新风量节能控制方案
  3.1 新风量节能控制技术要点
  首先,实验人员可以将新风管道直接接入洁净室,使用中效或者是高效过滤办法,设置带有排风风管的风机,对室内湿温度参数进行控制,实现新风机组和空调机组的连锁,在新风机组开启的情况下室内空调机组才可以开启。室内独立排风管道上可以设置微压差测控器,对室内正压进行实时监测,通过测控器信号的输出来控制节能系统排风量。室内人员变化时,室内的二氧化碳含量是不同的,实验人员可以根据计算机计算结果,对初始新风量、二氧化碳浓度进行实时监测,将监测结果反馈到室内控制系统,根据计算机程序来计算新风量,并通过控制参数的调整来调整新风量。其次,洁净室节能控制可以采用单回路控制方式,根据洁净室实时状态来控制新风量。一般情况下,室内单回路控制是采用的PID调节法,其调节器输出信号是0mA到10mA,信号可以直接输入执行器,对新风量进行有效控制。
  3.2 洁净室新风量节能控制过程
  洁净室室内新风量控制需要对室内不同人数情况下的新风量进行控制,室内人数大于0时可以根据计算机程序来对计算新风量,将计算结果和计算好的正压新风量比较,对新风风管上的电动调节阀进行控制,调整室内新风量大小,根据监测结果来调整排风机的排风量,保持室内的正常压力。但是室内人员数量并不是固定的,室内人数变化会引起新风量计算的变化,实验人员需要对微压差探测器和二氧化碳浓度探测器的数值来确定排风量和新风量,将数值转化成电流信号,并将信号送至计算机,由计算机对二氧化碳浓度的偏差进行处理。控制器新风管上的多叶调节风阀可以改变新风量,使二氧化碳浓度达到室内洁净环境的要求,改变原有设计的余压值。基于节能理念,在室内没有人时,可以停止空调机组并关闭排风机组,室内新风风机可以提供新风量,除掉室内湿气并稀释室内污染物,提供室内呼吸所需要的新鲜空气,综合提高室内环境。
  3.3 洁净空调系统节能控制的稳定性分析
  无论是一般空调还是洁净空调系统都是由一定数量的空气处理设备组成,设备工作能力一般按负荷确定,空调运行期间,负荷是变化的,而空调负荷的变化就会引起实验参数的变化。在洁净空调系统节能控制的过程中,是对余压和二氧化碳浓度参数的控制,空调运行过程中,可以通过检测参数变化来控制被检测参数变化,实验人员可以将测量信号输入控制器,通过控制器对测量信号和定值的比较来进行PID调节。PID调节技术中P(比例调节)输出响应较快,有利于保持空调系统的稳定,D(微分调节)可以缩短过渡时间并减少超调量,而I(积分调节)可以消除静差,PID调节方法具有调控原理简单、适应性强、使用方便和被控对象不敏感的优势,可以有效解决空调系统调控滞后的问题,消除静差,将洁净空调系统的精度控制在希望值之上,真正实现洁净空调系统的节能和室内新风量的保持,改善现有的室内环境,为人们提供良好的居住环境。
  4洁净空调新风量节能效果分析
  通过上述分析得知,洁净室具有空调系统风压高、风量大和运行时间过长的特点,洁净室很难实现节能和室内新风量的协调,洁净室只能通过加大能耗来换取室内的新风量。经过室内洁净空调新风量节能控制分析可以得知,在室内没有人员的情况下,可以将室内空调机组关闭,减少能源的浪费。在洁净空调系新风量节能控制系统中,需要在原有设备的基础上增加二氧化碳浓度监测器和控制器、微压差测控器、新风风道和排风风道电动调节阀门等,这些部件初期的设置会加大洁净空调系统的投资,但是投资不会比一般空调投资高出很多,系统的节能潜力较大。因此,在洁净空调安装初期,要对室内人员流动数量进行确定,在综合考虑人数和新风量关系的基础上来确定空调系统新风量,并通过空调运行过程中室内余压和二氧化碳浓度的监测来确定空调系统的关闭时间,在室内没有人员流动的时候可以将空调机组关闭,减少能源浪费,实现空调节能的目的。
  5结束语
  随着高精度和高科技电子产品的发展,洁净空调技术应用的范围越来越广,建筑室内环境得到很大程度的改善。但是洁净空调需要维持室内正压,洁净空调需风量要大于一般空调,所以,洁净空调系统耗能严重。为了提高室内环境质量和节约能源,对室内新风量的研究是十分必要的,良好的新风控制策略可以有效改善室内环境,实现空调系统节能。
  参考文献:
  [1]李洪欣,宁永胜. 洁净厂房空调系统的特点与节能[J]. 建筑节能. 2009(03)
  [2]周向阳.空调系统新风量的确定与调节[J]. 制冷与空调(四川). 2011(01)
  [3]由玉文,曹宝山,李颖,于慧.洁净空调系统变新风量的节能控制研究[J]. 洁净与空调技术. 2010(02)
转载请注明来源。
01:02:25 23:42:05 23:27:14 23:12:57 10:33:31 01:11:03 00:44:49 00:44:42 04:21:07 02:25:50洁净室技术教学笔记(五)-洁净空调系统设计-行业资讯
联系方式:
洁净室技术教学笔记(五)-洁净空调系统设计
22:58:40.310
洁净室技术教学笔记(五)-洁净空调系统设计
和普通空调相比,洁净空调系统设计有哪些特点?1.主要参数控制2.空气过滤手段3.室内压力要求4.避免外界污染5.对气密性的要求6.对土建及其他工种的要求(见序号6)
洁净空调系统设计特点a.风量大b.空调冷负荷大,负荷因素特殊c风机风压高d压差控制严e采用二次回风方式
洁净空调系统的分类:分为集中式与分散式;组成:空气处理设备、输送管道、空气分配装置
集中式洁净空调系统是如何工作的?怎样实现各洁净室不同的洁净级别?
集中式洁净空调系统是洁净设备(如加热器、冷却器、加湿器、粗中效过滤器、风机等)集中设计在空调机房内,用风管将洁净空气送进各个洁净室。主要靠大量的、经过处理的洁净空气送入各个洁净室,以不同换气次数和气流形式来实现各洁净室不同的洁净级别。
双风机系统与风机串联、风机并联系统、以及值班风机系统有何不同之处?
一个送风机一个回风机,送风距离远,克服阻力大。
洁净室常用的送风方式有哪几种?为什么净化空调通常都采用二次回风系统?
集中送风、隧道洁净室送风方式、风机过滤单元(FFU)送风方式、模块式风机单元(FMU)送风方式 、微环境+开放
式洁净室送风方式 二次回风系统不但能满足温湿度及洁净度要求,而且节省了能源的消耗. 1。一般洁净室需要的
送风量大,送风温差小,如果用一次回风+再热,再热量大,浪费。2。消除热湿负荷需要的风量小,满足洁净要
求的风量大。
为什么洁净空调系统中常采用新风集中处理?p116集中处理新风不仅节省设备投资和空调机房面积,而且还可能根据产品生产要求集中去除室外新鲜空气中的化学污染物。
洁净室排烟风机的选型需要怎样考虑? P117
排烟风机可采用离心风机或排烟专用风机,应考虑10%~20%的漏风量,其风压应满足排烟系统的最不利环路。在风
机总管上设置当排烟温度超过280°c能自动关闭的防火阀,且应与排烟风机连锁。
洁净空调系统的新风口和排风口的位置怎样确定?
&&& 新风口应设置在室外空气比较干净的地点,离地大于3m,布置在污染源上风侧,一般排风口比新风口低于两米。
洁净室冷负荷计算与舒适性空调的相比,有何不同之处?P119
洁净室一般处于内区,围护结构引起的冷负荷可以按照稳定传热计算。对高级别的洁净室,室内工艺设备散热和
排风引起的新风负荷占主要部分。对高级别的洁净室,洁净区长期供冷。
洁净室的新风量如何确定?和舒适性空调的相比,有何不同之处?P120-121满足卫生标准的新风量。保证供给洁净室内每人每小时的新鲜空气量不小于40m3/h,同时考虑有害气体发生的情况。补偿室内排风和保持室内正压所需新风量。《洁净厂房设计规范》(GB)规定:新风量取满足卫生要求和保持室内正压(同时保证局部排风)两项之中的最大值。
洁净室的送风量如何确定?和舒适性空调的相比,有何不同之处?
为保证空气洁净度等级的送风量。根据热、湿负荷计算确定的送风量。向洁净室内供给的新鲜空气量。《洁净厂房设计规范》(GB)规定:洁净室的送风量应取上面三项中的最大值。
洁净度为8级的洁净室,其送风量如何确定?洁净度为3级的洁净室呢?P122
&&& 换气次数法(大于15次);由工作区截面风速计算。
是否可以根据空调冷负荷,再乘以一定的裕量系数来选择空调机组?P124
&&& 不行,还要考虑新风负荷、再热量、风机管道温升。
若选用柜式空调机组,当机外余压不足时该如何处理?
&&& 如果余压不够则需加接力风机。
组合式空调机组何时需接存水弯?接在什么位置?有什么作用?P125
&&& 表冷器处于负压状态时;在表冷器凝水盘下接存水弯;以防外界空气进入系统。
组合式空调机组的过滤器、加热器、加湿器和风机怎样选?P125
根据洁净室的级别选择空气过滤器类型。 根据洁净空调房间的加热量选择加热器排数。 若需加湿,根据加湿量选择加
湿器的大小。 根据系统最不利环路的阻力选择风机型号 。
为什么在系统划分时,要把单向流洁净室系统与非单向流洁净室系统分开设置?P126
单向流洁净室,风量大,送风温差小,非单向流洁净室,风量小,送风温差大,若划分为一个系统,按非单向流
洁净室的送风温度送风,那么单向流洁净室需再热,又因为风量大,故能耗高。若按单向流洁净室的送风温度送
风,那因为送风温差小,不能满足非单向流洁净室的要求。
电子行业洁净室有哪些特点?P133
1. 气流分布要求很均匀2.恒温恒湿控制精度高3.新风量大,换气次数高4.洁净室空调冷负荷大但湿负荷很小,
热湿比值接近无限大5.高效的净化空气能力6.对水、气、电有要求
电子行业洁净室常用的空调方式有哪几种,各有什么特点?P108
在电子行业FFU洁净系统设计中,空气处理过程各状态点是如何确定的?P136
室外新风W经新风机组净化、降温、减湿、再热处理到机械露点L后送人顶棚与经过FFU处理后的H状态回风混
合后形成O状态的送风,再由FFU加压过滤送人洁净室内,吸收显热后变为室内状态N,一部分排除室外,一部分
再经FFU处理后回用。
在电子行业FFU过滤器洁净系统设计中,新风机组和干盘管是如何选择的?P135
&&& 根据新风量选择新风机组;根据回风风量计算FFU的负荷。
在电子行业FFU洁净系统设计中,送风量和换气次数是怎样确定的?P137
&&& 据洁净室空调冷负荷计算总风量和换气次数;根据洁净室含尘浓度计算换气次数。
FFU洁净空调系统有哪些特点?P134
1.灵活性大,满布率高2.FFU上部顶棚为负压,可起负压密封作用3.风系统阻力小,出风口风速低4.单位风量能
耗低5.噪声大,维修不便
请结合图说明电子行业FFU洁净室的温、湿度如何进行控制?新、回风如何进行处理?画出相应空气处理过程的
焓湿图。P135 P136 P139
值班风机设置目的?1.为防止室外污染物渗入洁净室或室内危险气体逸出,维持房间正负压;2.在潮湿环境下,值班时需供冷水或去除空气水分,防止室内表面长霉;3.在寒冷地区,值班时需供热水,防止室内储水容器或管路冻结。
&主风机双速或变速系统:为简化管路系统设计,空调器风机配双速电动机或变频器
a.双速风机,工作时电动机高速运行,值班时低速运行。
b.变速风机,值班时根据需要风量,通过变频器使风机变速运行
常用的灭菌方式有紫外线灯灭菌和气体灭菌
人员净化设计基本原则:部分生活用室(休息、卫生、杂物、雨具)常与人净用室结合,一般在穿洁净服之前的区段内。统一划分为“非洁净区”(靠近厂房入口)“过渡区”(介于两者之间)“准洁净区”(靠近洁净室)。
人员净化用室和生活用室的设计,应符合下列要求:1.入口处应设净鞋措施;2.存外衣和更洁净室工作服应分别设置;3.外衣存放柜应按设计人数每人设一柜,洁净工作服宜集中挂入带有空气吹淋的洁净柜内;4.盥洗室应设洗手和烘干措施;5.空气吹淋室应设在洁净区人员入口处,并应与洁净工作服更衣室相邻;6.当为5级以上垂直单向流洁净室时,宜设气闸室;7.洁净区内不宜设厕所。补充:1.人净与生活用室占用面积较大,根据《规范》,一般控制在每人4-6m2;2.更洁净服室洁净度等级宜按低于相邻洁净区1-2级设置;3.洁净工作服室、吹林室、气闸室必须毗邻洁净生产区;4.人净用室与洁净室串联布置,即中间不能被非洁净用房隔断。
洁净空调系统的划分原则:1.一般空调系统、两级过滤的送风系统与洁净空调系统要分开设置;2.运行班次、运行规律或使用时间不同的洁净空调系统要分开设置;3.产生有毒、有害或易燃易爆物质的房间应分别设置洁净空调系统;4.温度、湿度的控制要求或精度要求差别较大的系统宜分开设置;5.单向流系统与非单向流系统要分开设置;6.洁净空调系统划分宜照顾送、回风和排风管道布置,力求减少风管交叉重叠,必要时,可对系统中个别房间配置温、湿度调节装置。
洁净空调设计计算的一般步骤(PPT)
已知条件:已知建筑平、立、剖图,尺寸、层高、房间功能、结构。
1.划分系统,确定洁净度等级、确定净化方案(根据工艺要求确定洁净室的洁净度等级,选择气流流型,决定采用全室空气净化还是局部空气净化)
2.计算新风量,取以下各项中的大者:a.满足卫生要求的新风量,规范40 /(h.人)b.补偿室内排风和保持室内正压值所需新风之和;c.满足总风量一定一定比例的新风量。
3.计算洁净室的冷、热、湿负荷
4.计算洁净室送风量,取以下三项中最大值:a .为保证空气洁净度等级的送风量;b.根据冷、热、湿负荷计算确定的送风量;c. 新风量
5.根据送风量、冷热负荷和选择的气流组织形式,计算气流组织各参数。
6.确定空气加热、冷却、加湿、减湿等空气处理方案及回风方式
7.根据工艺要求或气流组织计算时确定的送风温差及室内外设计计算参数,在i-d(焓湿)图上确定各状态点,计算空调器处理风量及洁净室循环风量。
8.计算总的冷、热负荷,选择空气处理设备
9.校核洁净室内的微粒浓度和细菌浓度。
洁净室风量计算:计算题,见PPT
一、正压非单向流洁净室送风量 计算: =nV( /h);
换气次数n有三种考虑方式:
(1)按各专业标准规定的次数选用;
(2)按保证较短自净时间所需的最小换气次数 选用; =nt/( /N-1)
换气次数:n=L/V;n―房间换气次数(次/h);L―洁净室风量( /h);V―洁净室体积( )
自净时间:t=60[(ln( /N)-1)-ln0.01]/n; ―原始含尘浓度;N―稳态时的含尘浓度;n―换气次数
-洁净室自净前的污染浓度;
N-洁净室自净后达到稳定的含尘浓度,也就是设计浓度,一般可取级别上限浓度的1/3~1/2.
nt -换气次数和自净时间的乘积,可查自净时间计算图
******一般情况下t 这样设定:6级(1000级):不超过15min, 不小于50次;7级:不超过30min, 不小于24次; 8级:不超过40min, 不小于14次; 8级以下(0000级):不超过50min, 不小于10次;
表14-1高效送风口含尘浓度
新风比(单向流)
新风比(乱流)
(3)按不均匀分布理论计算的换气次数 选用。
对于末端为的洁净室: = .(60G )/(N- ) n
G-单位容积发尘量查表,个/( /min)
n-均匀分布时的换气次数,可查图;
―送风口含尘浓度,根据表14-1选用,粒/L;
―不均匀分布系数。(可按三种方法,即三区不同浓度计算;
顶送风口可查表)
二、正压单向流洁净室送风量 ;计算: =3600VF;
V―洁净室垂直于气流方向截面上的平均风速,m/s
F―洁净室垂直于气流方向的截面积, 。
V的确定:(1)按各专业标准规定的风速选用;(2)当没有专业标准或有特殊要求时,可按下限风速选用(查表)。
三、系统送风量 计算: = /(1- );
-各洁净室送风量之和; -系统和空调设备漏风率之和。可按实际数值采用,也可按《规范》选取.
四、系统新风量 计算
1.满足卫生要求的洁净室所需的新风量 ;
2.保持洁净室正压所需的 ;
(1)局部排风量 ;(2)通过余压阀的风量 ;(3)由缝隙的漏出风量 。 = = ,取 = + +
3.满足总风量一定比例的新风量
4.补充送风系统泄漏所需的新风量
∴& 系统新风量 :
&&&&&& 比较∑ 、 ∑ 、∑ & ,取其大者,然后加上送风系统的漏风量 ,最后系统所需新风量:
&&&&&&& &&&&&& =(∑ 、 ∑ 、∑ )max+
五、系统回风(循环风)量 计算:系统循环风量应为系统送风量减去系统新风量;即:&&& = &-
[例]设洁净室需送入9000 /h的风量,室内需新风量占送风量的10%,总漏风率为0.1,给出系统风量平衡图 。解:系统送风量: = /(1- )=.1)==10000 /h
新风量: =0.1 + . =0.1
00=1900 /h
循环风量: = &- ==8100 /h&&&
六、负压洁净室风量计算
1.维持负压所需的排风量 :
(1)局部排风量= ;
(2)由缝隙的漏入风量= ;
(3)由开关门引起的每扇门每小时的漏入风量= ;
= = ,t――门开一次的时间(S/次);B――门开关次数(次/h); ――门的面积( ); ――流量系数(通常取0.3~0.5)
(4)由开关传递窗而每小时漏入的风量 : =0.5 B;
――传递窗内部容积;0.5――漏泄(即开关门的时间内,窗内平均将有一半容积空气进出入洁净室)
所以 = + + - ;若结果小于零,则取 = ,即不需另设排风机了。
2.负压洁净室送风量 :计算方法同前面的正压洁净室。
3.系统送风量 :计算方法同前面的正压洁净室。
4.新风量 :因为是直流系统,所以 =
5.系统排风量 :(1)直排式 = + (2)部分循环风式 ,若要求循环风量为 ,则 = + - 。
&[例]&& 已知洁净室静态单位容积发尘量G为2 粒/ .min, 新风比0.5,求达到静态万级的设计换气次数。要求考虑自净换气次数。
解:由式 = .(60G )/(N- ) n;因为新风比=0.5,查表14-1,得 =2.5粒/L;&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
设万级(即ISO7)N=100粒/L设计,则n=(60 2 )/(100-2.5)=12.3次/h;
查表7-1, =1.45;所以换气次数 =1.45 12.3=17.8 18次/h;
又 & ,所以设计换气次数取 ,即24次/h(见前面一表******部分)。
第七章 空气洁净系统安装
安装的框架应平整,每个高效空气过滤器的安装框架平整度允许偏差应小于1mm。
第八章 洁净室的检测和认证
洁净室检测程序及要求:在工程建设过程中的检测主要包括工程竣工验收和洁净室综合性能评定两个阶段的检测。我国《洁净室施工及验收规范》(JGJ71-1990)中明确规定:工程竣工验收及综合性能全面评定主要由建设单位负责,设计和施工单位配合,且竣工验收的检测和调整应在空态下进行。
洁净室认证内容及测试方法:a.为了保证洁净室或洁净区运行中始终符合要求,洁净室认证检测的基本内容包含空气洁净度等级、静压差和风速、风量的测定。b.洁净室检测认证的洽商选择的测试内容。
洁净室日常管理的主要内容:a.保证洁净室要求的洁净度等级;b.保证洁净室要求的室内空气状态参数;c.制定严格的管理规章制度;
洁净室日常管理的措施:a.保证人净的措施;b.进入洁净室物料的净化措施;c.保证进入洁净室的空气含尘量低于洁净度规定的含尘量值;d.保证洁净室空调系统的送风量;e.按要求保证洁净室内的正静压值;f.尽量减少洁净室的产尘量。