ktv排气管跟移动空调排气管水怎么算价钱

暖通空调分区
查看: 956|回复: 2
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分33帖子
技术员, 积分 33, 距离下一级还需 17 积分
图纸简介:
KTV空调风管及水管布置图等
附件名:.zip
文件大小:1543K
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分421帖子
五星助理工程师, 积分 421, 距离下一级还需 79 积分
谢谢!请问你的风管是软风管吗?有排风吗?感觉太简单了
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
看上去还不错,就是管路系统好像有点不清楚,交叉太多,另外这么多的管路连一个箭头符号的没有,机房的平面图也没有,如果就这样叫人施工的话就有点难度了!
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)&&&&&&当前位置:&gt
月销量330件
月销量60件
月销量52件
月销量46件
月销量41件
月销量42件
月销量38件
月销量129件
月销量19件
月销量27件
月销量13件
月销量13件
月销量19件
月销量13件
月销量10件
月销量20件
月销量11件
一淘网为您找到空调排气管产品的详细资讯,实时报价,价格行情,空调排气管商品分类,论坛问答/求购等相关产品信息。
增值电信业务经营许可证:浙B2-&& &&&&家电家居
本维修中心提供大连地区的空调维修、冰箱维修、洗衣机维修、...诚信报修:010-1
兰州家电维修服务站专业提供兰州热水器维修、电视机维修等服...诚信报修:010-1
长春空调维修、长春洗衣机维修、长春冰箱维修...诚信报修:010-1
空调排水管破孔加装排气管的注意事项
整理:中国易修网 发表于:&&浏览次数:次
故障现象:空调柜机出墙孔高过管道很多,在排水管上捅圆孔用于排空气
品牌型号:海信kfr-45lw/28d
类& 型:定频柜机
故障性质:安装
检修部位:排水管
用户反映空调器室内机漏水。
检修过程:上门检查,用户介绍,空调器为新装机,试机时发现室内机漏水。取下进风格栅,底座内也充满积水,用毛巾吸水将底座内积水排净,制冷开机检查,托水盘向下漏水,将排水软管与加长水管接头取下,托水盘内积水能顺利流出,用嘴吹加长水管也能吹通,检查管道发现,出墙孔位置高于管道很多,水管内积水,室内机才会漏水,正常处理方法是在墙壁再钻一孔用于排水,或者将室内机垫高,但此机由于环境限制,两种方法均不能使用。观察室内机托水盘高于出墙孔,按常理冷凝水应能排出室外,现在室内机漏水原因应为水管内有空气,托水盘内积水压力小于水管内阻力因而不能排水到室外。试在排水管上捅上一圆孔,插入细管用于向外排除水管内空气,上电试机室内机不再流水,故障排除。
措施:在排水管上捅开圆孔,用于排除空气。
总结:此例柜机出墙孔高于管道位置很多,冷凝水积在水管内,而水管内有空气,托水盘内流水不能排出,因而室内机漏水。而将排水管捅开一圆孔,插上细管用于向外排空气,排水管内无空气,托水盘内积水能排出到室外。
排水管破孔加装排气管注意事项:
①排气孔位置应处于排水管的上面,开孔位置应在管道中坡度较高位置,此部分无冷凝水,多为空气;
②排气孔不应太大,太大后不易包扎。排气管插入后要将排气孔用防水胶布包扎,防止开孔处漏水;
③排气管不能插入水管内太深,插入过深后冷凝水会将排气管管口封闭,起不到排气作用。