来电以后为什么开关总是跳闸总空调空气开关跳闸闸

电气工程分区
查看: 38630|回复: 4
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分30帖子
技术员, 积分 30, 距离下一级还需 20 积分
很多业主都遭遇到过这样的难题,家里的空气开关老是跳闸,跳了之后还能推上去,可是过一会或者几个小时就又跳了。是家里的某一路电出了问题还是空气开关出了什么问题?我们该选择多大的空气开关好呢?
业主王先生家里的电器有浴霸、热水器、电磁炉、洗衣机、抽油烟机,有几个灯等,目前使用的是DZ47-63&&c16&&230/400V的空气开关,但是家里的空气开关总是跳闸,针对这个案例,什么样的空气开关会较适合王先生家的情况?
王先生家中的空气开关在晚上家人冲凉或是节假日跳闸的概率大。所以在电源线足够大的情况下,建议选4平方的铜芯线,国标2.5有点勉强但也可以 (不是电热水器),至于漏电开关可以选30A的(如果是即热式热水器就得选40A以上具体参照热水器最大电流),同时注意,漏电开关自动跳闸次数太多的情况下(一个月超过10次以上)必须得更换大点的漏电开关(无故障跳闸),漏电开关使用超过5年后即使工作正常也必须更换。
以前还没有这种情况,大多是在负荷太大的时候偶尔跳一次,最近不知怎么搞的,每晚6点半左右总是定时跳闸,而且用电负荷根本不大.这是怎么回事呢????
有可能是欠电压保护在起作用。新的空气开关一般有四种自动保护:1 过载保护;2 电路短路保护; 3 漏电保护 ; 4 欠电压保护,而晚六点正是用电高峰,老旧房子的电压低于正常值的情况尤为突出。
有二种情况,跳触保器,那触保器的复位按钮会弹起,必须按下后才能合闸,这是由漏电引起,和开关没有关系。另一种情况是跳开关,不必按复位按钮,就能合闸。还有一个情况是沿有跳开关,就是没电,重新分合一下开关就有电了,这就是开关的内部触点出问题了,术语叫超行程不够(意思是在开关合上触点接触着后还要向触点方向压紧,有2至3毫米距离,这样就保证触点能紧密接触,达到良好的导通,防止触点发热)
空开合上了几分钟就跳闸(电表下面的接地保护)
一个朋友给我找到了原因!漏电保护器上面的接线孔, 有一个线住,没插在孔里。正好挨住了那个紧线住的贴片,所以螺丝上的再紧也是接触不良,一有大功率用电器工作,就掉了!
先检查空开上面的火线,看线住有没有都在卡片里!
算下你家空调,冰箱功率是多少,用空调和冰箱的总功率除以220看看电流是多少!就知道是不是空开小了!空开小了问题好解决,如果不是那估计要找专业人士帮你检查下线路了!
一般家庭的进户线是四个平方的。你的空气开关要不小了。要不就是你从总开关引到空调插座的电线太细,而空调的负载有太大。所以跳吧。
空开小了或老化了,换个25A或32A的空开就可以了。如果还跳,就一定要找个电工看看
我厂里。白天上班的时候 都不怎么跳闸..每到 夜晚凌晨的时候 总空开(不知道是 空开,,还是漏电开关..)老跳... 跳 了后推上去么又恢复正常。. 过个一两个钟头 又跳..怎么回事/? (内部的 的总闸 没跳 就外部的跳了..)哦还有..我厂里白天上班用电量大 ...晚上 没什么用电的 就一个1.5匹的空调还有个小型电冰箱,, 过载也改不会的...晚上跳的频率高出白天...这是什么原因呀 ?
你这个空开跳闸的原因不外乎下面几点,过负荷,有漏电的用电器或者线路,空开机构损坏。你可以用排除法查一下。
外进线电压过高引起的。为空开问题,换
第一,开关有问题,第二,如果是空气开关就是线路过载了,如果是漏电开关那线路有漏的存在,第三,你检查线路接头处或接线端有没有松动的,尽快加固。
漏电保护器跳闸和空气开关跳闸性质不一样,你应该把这个先搞清楚!如你所说应该是漏电保护器跳闸,负荷开关应该不会,除非有人偷你的电。重点检查线路或是电器设备是否漏电。
我厂宿舍.里.总空气开关 400A有,分出7个 100A的空开.都是宿舍楼.用电.但是.这个 400A的空开时不时的跳闸 ,白天工人都上班.用电量很小. 还老是跳.那 100A的开头确不跳. 咋个办
有下列原因可以导致400A的开关跳闸
1. 这个新开关根本就是坏的,可能性有,但是不大。
2. 三相不平衡,负载集中于某一相,这个可能性比上一个还小。
3. 是400A漏电保护开关,且线路漏电电流超过保护值。
4. 宿舍里有人使用质量不好的电器或者插排,这个很常见。
5. 开关接线松动,接头处温度过高,这个也是有可能的。
我这也是这个问题,二级小空开不见跳,从一级保护上跳
楼上的名位答案我都排除过,楼下的还有没有新的解释?晾出来大家学习一下
哎..搞定是搞定....就是把 零线不接 那400A的空开 直接接起来..就不跳了..一直没事
还能起到它保护的作用吗?
目有错滴..就相当于.空间开关了..没有了漏电保护功能 不过没事.快用一年了.也没有事..
也可能是个别火线漏电 把零线和火线颠倒下就可以了
我们厂的就是因为线头接触不好老跳
应该400安的总闸只带过载保护,各分路开关应该安装即有过载保护又有漏电保护的开关,这样如果哪一路有故障也好及时的排除。另外,拆除零线直接连接的办法千万不可取,一年多没出事是你的万幸,不过,一般情况下很少有出事的。
总开关是有漏电保护的& &那么就应该在各个分路控制点上也要装上有漏电保护的开关 如果是底下有漏电的时候 他就会跳分路的漏电开关了 就不至于跳总开关了 我也见过这样的情况哦 凯撒皇宫娱乐·城
触点接处不良。看看线有没有黑点或其它。
因经常跳,造成开内部触点烧蚀,触点发热严重引起跳闸,可更换一个相同型号的空开
买的二手房,今年简单后入住,原装修电路没动,主要电器也没有增加,只是更换了电器,住了已二个月正常;这几天突然总空开老是跳闸,推上去可以用,一会又跳;把所有的支路空开断开,就是所有线路都不用电,总空开还是跳闸;请教高手:什么原因啊?急!&&谢谢!
换个新的空开!还有跳那有可能是线路接触不好
一层楼六户人家 为什么我家的空开总是跳闸 以为空开坏了 换了新的还是一直跳闸 连一个烧水的热水器都带不
首先应该排除空开的问题了, 现在家用空开一般选用36A的. 初步估计你家电源线路老化的问题.接下来就要一步一步的排故. 建议你找个专业的电工师傅好一些.
先把空开的进线接上,负载线先别接,合上闸试试,如跳闸,就是空开的毛病。如不跳,在接上负载线(记住先把所有的插座都拔了),把灯打开,看跳不跳,如不跳,在一个一个的试插座,有跳闸,就查这个插座的线路。
要看看家中可能一起开的电器的功率总数是多少,然后除以220,得出电流数,再按照比次数高出30%的值购买空开,注意你家的进户线,如果空开选20a以上的,线径要保持4mm以上。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分3749帖子
二星高级工程师, 积分 3749, 距离下一级还需 251 积分
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分61帖子
一星助理工程师, 积分 61, 距离下一级还需 39 积分
感觉不错!学习一下!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分350帖子
五星助理工程师, 积分 350, 距离下一级还需 150 积分
学习中,谢谢哈
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分385帖子
五星助理工程师, 积分 385, 距离下一级还需 115 积分
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)查看: 45969|回复: 25
紧急求助电工高手!家里的总开关总在半夜跳闸.
主题帖子积分
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
主题帖子积分
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
主题帖子积分
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
主题帖子积分
等级3, 积分 121, 距离下一级还需 19 积分
是不是你梦游呀???!!
主题帖子积分
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
主题帖子积分
等级15, 积分 1475, 距离下一级还需 25 积分
上次的那个电工说没说超负荷,要是这样,有人偷电?要不肯定有人梦游啦!
主题帖子积分
等级25, 积分 3450, 距离下一级还需 50 积分
虽然我不懂,但我遇到过一次和楼主类似情况,就是不明原因跳闸,后来发现是洗衣机线路裸漏触水造成的,用胶布包了一下就没事了,我估计是你的某个线路或用电设备接触不良造成的,在没有经验的情况下,我觉得只能一个一个测试一下来判断了,就是将分开关一个一个关闭测试,先关一个,看看会不会出现这种情况,没有的话继续下一个开关,直到发现有问题的那一种开关,然后再看那一路开关上都有些什么设备,再来推断……这只是我的笨办法。仅限参考,不构成操作建议,风险自担……
主题帖子积分
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
主题帖子积分
等级12, 积分 866, 距离下一级还需 84 积分
500大洋,不好不收银子
主题帖子积分
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
主题帖子积分
等级31, 积分 5082, 距离下一级还需 218 积分
好好查查你家的线路,有对地漏电了。
主题帖子积分
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
主题帖子积分
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
主题帖子积分
等级15, 积分 1475, 距离下一级还需 25 积分
此题无解……
主题帖子积分
等级45, 积分 10306, 距离下一级还需 694 积分
肯定是有对地漏电的,不光是电器设备有问题,电线本身也可能有问题,还有墙壁插座接头处理也可能有问题。因为半夜时,各居民用电少了,市电供电电压升高,导致故障凸显。建议你每个晚上睡觉前,逐个断开分路空气开关,确定是哪段线路上有故障后再顺藤摸瓜。
主题帖子积分
等级3, 积分 121, 距离下一级还需 19 积分
总开一般不装漏电开关的(装2P的),只是对插座和空调线路装漏电开关的,哪个电工给你这样装的??怎么这样搞??呵呵 15楼的是一个法子!!要不就把总开(漏电开关)换成2P开关,再把插座和空调线路换成漏电开关!!这样不会影响照明用电!!也可以知道是那一个分路出了问题!!
主题帖子积分
等级31, 积分 5082, 距离下一级还需 218 积分
用点时间,给你一个通俗但是权威的解释:
& & 居民的电线入线是两根,一根火线一根零线。为什么是两根呢?一根进一根出,让电流形成环路给你家电器供电,这个想必你能理解吧?
& & 保安器是干什么的呢?顾名思义是保护安全的,它原理又是怎么样的呢?就是检测线路进电和出电是否相等,如果不相等意味着什么呢?有人触电了!
& & 人触电时电流从火线经人体导电入地,造成人身伤害。
& & 这时保安器能检测到这种电流差,便立即跳闸,保护人身安全,这就是保安器的基本作用,当然还有别的比如过流保护什么的就跟这事没关系了。
& & 那为什么白天不跳闸晚上跳呢?这跟保安器的灵敏度标准有关,也就是触发阈值。白天你家有电器在工作,漏电电流占总电流比不高,所以保安器不工作。到了晚上,电器们都休息睡觉了,这使线路的漏电电流占比就高了,所以保安器就跳闸了。
& & 这个毛病运气好很快能发现故障点,运气不好,真能折腾你个半死。
& & 希望这个解答对你有帮助,也对大家有帮助。
主题帖子积分
等级60, 积分 20328, 距离下一级还需 672 积分
肯定是喊散马做的工,不规范。一分钱一分货。
主题帖子积分
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
主题帖子积分
等级31, 积分 5082, 距离下一级还需 218 积分
看来你真的是一点概念没有啊,以后家居电器的事有得你烦心的。
保安器属于电子产品,凡电子产品通电用一段时间后都会产生特性偏移,专业上称老化。你讲的那个情况,应该是新产品还没那么灵敏,用了一段时间后老化了变灵敏了(也可能变迟钝了)。
& & 周末了,睡个大懒觉起来慢慢自查自纠吧,如果不耐烦,就买个新的保安器换上,反正不贵也许故障从此消失了也难说。
桂林生活网()版权所有
Powered by
扫一扫下载客户端空开总是跳闸相关
空开总是跳闸设计专题简介
本专题为土木在线空开总是跳闸专题,全部内容来自与土木在线论坛精心选择与相关的资料分享,土木在线为国内最大最专业的土木工程垂直站点,聚集了1700万土木工程师在线交流,土木在线伴你成长,更多相关资料请访问!
空开总是跳闸
我手下一电工告诉我,他说碰到的事情是:一开始只能用照明,插座共一个漏电回路,插座一用电,马上跳闸,现在发展为无论的用插座还是开照明都跳闸!我看了下,发现电源的火线接在总漏电开关上,零线接在配电盒螺丝上面,我改了下线!就是把零线改接到漏电开关上面却不再会跳闸了,我用万用表测量了零线和配电盒之间有电阻!
所属版块:
我厂新建了宿舍楼,用户进驻后开始装修,不久就出现3号门的小空气开关总是跳闸现象。经检查,未发现什么问题。包括低压开关,电缆,甚至变压器等。而且奇怪的是总是3号门的红相有问题。故进行调相,结果3号门没有问题了,2号门出现了问题,看样子是红相电源出现了怪事,不知道是什么缘故。跳闸没有规律,有时一天跳好几
所属版块:
见附件样图 1\配有三级保护,第一级总开关为 In=40A 瞬动倍数12 型号NS TM40D 第二级In=16A 瞬动倍数4倍 型号NS TM16G (一\二级接在配电箱内) 第三级 接在负载端, In=6 瞬动倍数5-10 型号C65N 2\配电箱距设备1为200m,距设备2为450m;每套设备
所属版块:
家里的一组空开,其中一个管插座的从前天开始老是跳闸。 跳闸之后用手感觉空开外壳,并无过热现象,可以正常合闸,而在合闸以后的8-60分钟之内又肯定会跳。 家中其余电路又可以工作正常,比如空调线路 照明线路都可正常使用。 跳闸的空开线路上,不论是任何负载都不接还是接上一个或者多个负载,都会跳闸。 请问大
所属版块:
我们工业信息综合大楼的进线是由我工业区专变低压引来,最近一直雷雨天气,多次产生一打雷综合大楼的总断路器和工业区专变低压引出的断路器一起跳闸。后来我们问了成套柜电气公司,他回答我们说这是正常现象,属于避雷器保护。 我听了就奇怪了,按道理打雷若产出感应雷电流,综合大楼总柜里浪涌保护器会将感应雷电流通过总
所属版块:
投高压母线(35KV)电容时,低压侧(380V)的UPS空开跳闸是什么原因
所属版块:
一3*20的三相电度表烧毁了,它前面的DZ10-100A空开却没有跳闸! 请教!!!
所属版块:
现在一个直流屏应用在 一个化工厂内 交流进线为单独从低压配电柜中引出. 现在 交流输入开关 老是跳闸. 空开为 siemens 2P 的10A ,一个月中 有6到7次 跳闸. 但是直流屏内整流器无故障,合上后有可以正常工作. 常规交流进线电流 也就5A . 请教 是什么原因 能够造成这种现象????
所属版块:
现在我们工地现场的空开总是跳闸,线路的绝缘,设备接线,电流电压也都测了,一切正常,但是不论是总开还是设备箱的闸都一直跳,是怎么回事
所属版块:
刚刚接到西安金威啤酒现场工程师的电话,说低压柜的进线计量柜的断路器老是跳闸,跳闸情况是:不间断跳闸,有时送电10分钟跳,有时两个小时左右,对此他做了以下检测:1:把失压线圈拆了;但是还是会跳。2:把母联柜的开关主体跟进线柜的本体调换过来,还是跳。开关用的是ABB F系列的开关,根他观测不会存在过流现
所属版块: