请教TL-CPE240 电梯监控hongyuanst套装如何设置

电气工程分区
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分143帖子
二星助理工程师, 积分 143, 距离下一级还需 7 积分
一起走的。电缆也是专用的,和SYV-75-5比起来很软,这样便于移动。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
用电梯专用电缆,另外看你的电梯总共是多少层,电缆方在楼层中间最好
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
从中途厢引入的原因很简单,可以节约电缆,到底多少?自己算算,一半的电梯提升高度?不对。
我做电梯电话:
(19.97 KB, 下载次数: 2)
22:56 上传
点击文件名下载附件
(19.97 KB, 下载次数: 3)
22:56 上传
点击文件名下载附件
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分228帖子
四星助理工程师, 积分 228, 距离下一级还需 22 积分
产品都上了,牛
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
以下是引用elecele在 22:56:06.0发表的内容:
从中途厢引入的原因很简单,可以节约电缆,到底多少?自己算算,一半的电梯提升高度?不对。
我做电梯电话:
这个产品怎么像双监 探测器
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分916帖子
三星工程师, 积分 916, 距离下一级还需 34 积分
电梯的监控线是和轿厢的随行电缆走一块,不过有的电梯公司不让放在一起的情况也有的
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分30帖子
技术员, 积分 30, 距离下一级还需 20 积分
电梯轿箱内监控线最好使用电梯随行电缆内带的那种,现在一般产品都有,在高层里如果监控线绑扎在扁平的随行电缆上,在高速运行过程中会拉断视频线,严重会卡到电梯导轨上,引起事故。我在工程中就遇到过视频线断落后缠绕到随行电缆上,使随行电缆不能自然下垂,卡到导轨上压断,造成电梯卡在中间。所以,建议不要绑在随行电缆上,还是使用电梯随行电缆内自带监控线的那种比较安全。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
进线是从哪进啊?比如监控机房在一层
到底要用多长的线缆啊?这个没人说清楚哦
谢谢各位了
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
以下是引用hbsyg在 12:04:07.0发表的内容:
电梯的监控线是和轿厢的随行电缆走一块,不过有的电梯公司不让放在一起的情况也有的
只要没有用,和管理者沟通好,电梯公司不要理他。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
以下是引用hww313在 23:09:56.0发表的内容:
进线是从哪进啊?比如监控机房在一层
到底要用多长的线缆啊?这个没人说清楚哦
谢谢各位了
一般随行电缆在井道的中部都有一个固定的位置,早期的电梯为了节约电缆,采用了便宜的电线布置到井道中途,再此设中途厢。
监控的线就从中途厢的位置放起,到轿厢和到一层差不多长,加起来应当和大楼的高度相当(假设无地下室)。
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)电梯监控专用无线套装
TL-CPE240固定端 & TL-CPE240轿厢端套装
11N无线技术、450Mbps无线速率
100米电梯井环境4K视频轻松传输
出厂免配置,默认设置网桥连接
支持Passive PoE和DC供电
安装灵活简便,电梯井内施工部署方便
无线发射功率线性可调,根据需求调整传输距离、避免同频干扰
内置独立硬件保护电路,可自动恢复工作异常设置
TL-CPE240固定端
TL-CPE240轿厢端
吸顶/壁挂安装
190×170×30mm
工作频段:2.4GHz-2.483GHz (中国)
无线速率:450Mbps
1个10/100M RJ45端口
1个DC电源插座端口
一个系统指示灯
1个Reset按钮
12VDC/1.0A;Passive PoE供电
独立WEB页面管理
工作温度:0℃~40℃
工作湿度:10%~90%RH 不凝结
存储温度:-40℃~70℃
存储湿度:5%~90%RH 不凝结
SSID广播:支持
SSID数量:8(支持中文SSID)
无线加密:WPA、WPA2、WPA-PSK、WPA2-PSK
发射功率设置:支持1dBm线性调节
WDS功能:支持
设备管理:全中文WEB管理
系统日志:支持
恢复出厂设置:支持
备份配置:支持
导入配置:支持
软件升级:支持
Ping看门狗:支持
* 以上介绍所引用数据为理论上数据吞吐量以及特定机型在特定实验环境下的表现,基于现场实际环境的不同可能会略有差异,提及的技术对比均为科学原理解释,不涉及其他目的。TP-LINK腾富专卖店