主变与gis可以采焊接用电缆线应采用连接吗

您的位置: &
电力电缆对GIS变电站VFTO的抑制效果
优质期刊推荐您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
利用主变感应升压方式对GIS进行交流耐压试验_王基清.pdf 5页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
需要金币:200 &&
利用主变感应升压方式对GIS进行交流耐压试验_王基清
你可能关注的文档:
··········
··········
Vol. 38 No. 3
第 卷 第 期
Huadian Technology
Mar. 20 16
利用主变感应升压方式对GIS 进行
交流耐压试验
云南华电鲁地拉水电有限公司 云南 宾川
摘 要 云南华电鲁地拉水电有限公司
发电机变压器组在投产前 零起升压过程中六氟化硫封闭式组合电器
发生击穿放电 对事故原因进行了分析 通过试验方案比选 确定处理后的加压部位和试验标准 经过解体检查 确认事
故直接原因为安装过程中未严格执行工艺流程 粉尘异物未能清理彻底 并提出了防范措施
关键词 主变压器 感应升压 封闭式组合电器 交流耐压试验 防范措施
中图分类号:TM 595
文献标志码:B
文章编号:1674 - )03 - 0017 - 04
云南华电鲁地拉水电有限公司 以下简称鲁地
拉水电公司 地下引水式厂房布置在金沙江右岸
立轴半伞式水轮发电机组 机组
出口设有断路器 发电机与主变压器采用联合单元
接线 经地下六氟化硫封闭式组合电器
联电缆引接至地面
一级电压接入
云南电网 在满足云南电力需求的同时 还参与 云
击穿故障点
主接线采用
断路器接线 地下
行交流耐压试验以检验设备绝缘性能。
交流耐压试验因受场地空间限制 只能在出线平台
2 . 1 加压点确定
加压 经过高压电缆进行试验
方案 为在出线平台外施高压的方式进行耐压
发电机投产前