中央空调冷冻水管径的选择
请问有一栋住宅楼,采用中央空调入户,每户采用风机盘管共计4台(51盘管2台,每台水量为0.172L/S,68盘管1台,水量为0.209L/S,8号盘管1台,水量为0.368L/S),这栋楼一共有182户,我想咨询的是水井里的主立管内径应该选择多大?200?250?300?流速应该选多大才合适?请千万告知一下,并请说明理由,万分感谢!
回复 6# luotao920
(0.172×2+0.209+0.368)×3.6×182=603.44m3/h
再自己根据经验选管径
要是你不知道
你就一个个的套 流速不要太高 2.多足够 尽量不要超过2.8
再不知道就知道M我Q
(0.172×2+0.209+0.368)×3.6×182=603.44m3/h& &再自己根据经验选管径& &要是我&&直接取300& & 要是你不知道&&你就一个个的套 流速不要太高 2.多足够 尽量不要超过2.8& & 再不知道就知道M我Q
计算全楼总空调负荷,用空调冷热负荷计算主立管的流量,用这个流量去选管径,控制比摩阻在100~200Pa之间。主立管的管径随着楼层升高、后面用户数量减少,也应该是变化的。
300& & 流速2.25左右&&满足要求&&200和250小了
这个属于水力计算的,你计算一下就好了嘛!
算了下,顶三楼所选管径!
& & 你好,请说一下计算过程好吗?我不是搞设计的,我是甲方,我们委托了两家设计单位在做这个事,结果这两家不一样,一个是200,一个是300,所以我无所适从。谢谢你!
我算的是这个
会有可能182户、782台末端同时启用吗?额的看法保守一些可以打八折,激进一点可以打七折。究竟打几折还要看电费是怎样计算的,1、平均摊派(不可能吧?);2、单位全包(可能性较小);3、分户计量(可能性较大)。前两种情况同时使用率较高,第三种情况同时使用率较低。
dongzhesheng
即使考虑同时使用率 乘以0.85&&取300的管径&&1.9左右的流速也是满足的&&我觉得怎么低都不可能取200& && &如果考虑同时使用率是0.8& &取250的管径也是可以&&2.55左右的流速