进口松下空调故障代码h11代码故障F99是啥,是什么原因

异常或保护动作内容
故障部位原因
室内机通信异常
起动后分钟
室内机连接电线接线错误或接触不良,连接线中间有接头,室外板,室内板
室内吸入口温度异常
吸入口温度传感器(短路、断线)室内板的连器()接触不良
室外压缩机温度传感器异常
压缩机温度传感(短路、断线)室外板的连接器()接触不良
冷媒不足,断线(室外板)损坏
室内风扇马达异常
室内板的连接器()、室内风扇马达的连接器接触不良、页片里有异物、室内板
室外热交换器温度传感器异常
室内热交换器温度传感器(短路、断线)、室内风扇马达的连接器()接触不良
外部气温传感器异常
外部气温传感器(短路、断线)、室内板的连接器()接触不良
室外热交换器温度传感器异常
室外热交换器温度传感(短路、断线)、室外板的接器()接触不良
室内压力过高保护(暖气时)
空气过器滤过脏、室内风扇控制短路、二通阀忘记打开、配管管道曲折、空气循环短路
室内热交换器除霜保护(冷气、除湿时)
空气过滤器过脏,冷媒不足,配管管道曲折
冷、暖气更换异常
分钟内发生四次
室外板的连接器()接触不良,四通阀四通阀线圈
冷冻循环异常
分钟内发生二次
泠媒不足,二通阀、三通阀忘记打开、配管管曲折
压缩机运转不良适用机种:、
分钟内发生四次
室外、压缩机、电源晶体管
室外高压保护适用机种:、
分钟内发生三次
室外热交换器太脏、室外热交换器温度传感器(失灵或松开)
室外电源晶体管温度过高保护
分钟内发生四次
室外散热不良,室外热交换器过脏、室外板的连接器(、)接触不良,室外风扇停止,冷媒过量
压缩机温度过高保护
分钟内发生四次
室外放热不良,室外热交换器过脏,室外板的连接器()接触不良,冷媒过量,室外风扇停止
分钟内发生三次
电源过低,屋内引入电线的电压下降,室外放热不良,室外热交换器过脏
峰值电流控制
持续发生二次
电流电压过低,电源晶体管、室外板、压缩机
&&&&&往下看有更多相关资料
本网站试开通微、小企业商家广告业务;维修点推荐项目。收费实惠有效果!欢迎在QQ或邮箱联系!
试试再找找您想看的资料
资料搜索:
查看相关资料 & & &
copyright & &广电电器(中国梧州) -all right reserved& 若您有什么意见或建议请mail: & &
地址: 电话:(86)774-2826670& & &&)松下变频空调故障代码f93出现的原因是什么谁知道?
输入手机号码,报价结果将发送到您手机
装修顾问-馨馨
4年行业经验,24h可咨询
10秒闪电通过好友
报价短信已发送到您的手机
因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
稍候装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
您的装修预算约
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
装修顾问 -馨馨
(四年装修行业经验)
微信扫一扫
3.&您家小区名称 :&&
请选择您家的装修时间
松下变频空调故障代码f93出现的原因是什么谁知道?
我来帮他解答
还可以输入1500字
已有3条回答
回答数:1464
被采纳数:3
松下变频空调故障代码f93出现的原因是:1.压缩机卡死
2.外机驱动板通讯故障
如果要准确的判断出是压缩机卡刚还是驱动板坏 ,,就把压缩机割开查看压缩机有没有吸排气如果有证明是外机驱动板坏
,没有就先换压缩机!
希望我的回答对您有帮助。
回答数:2948
被采纳数:23
松下变频空调故障代码f93出现的原因是压缩机转动不良 压缩机转动不良 压缩机转动数 20分钟内连续发生4次。
松下空调故障代码 分别有:
H11 室内外通讯异常 通讯异常 收发信息不成功 开始运行1分钟以后室内单独送风运行
H14 室内吸入气温传感器异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟
H15 压缩机温度传感器异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟
H16 室外CT断线异常 断线 10/40秒、周波数
H19 室内风扇电机锁死异常 锁死 电流
H23 室内热交换器温度传感器A异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟 周波数、风量固定(制暖时停止)
H24 室内热交换器温度传感器B异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟 周波数、风量固定
H25 空气清洁异常 通电异常 空气清洁OFF时候的通电 周波数、风量限制、空气清洁停止
H27 外气温传感器异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟 周波数、风量固定
H28 室外热交换器温度传感器异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟 周波数、风量固定
H30 排放温度传感器异常S 断线短路 10/40秒 连续5秒钟 周波数、风量固定
H31 室内温度传感器异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟 周波数、风量固定
H33 内外接续错误异常 内外异电压 内外电源电压设定
H97 室外风扇电机锁死异常 锁死 电流逆风 30分钟内连续发生两次
H98 室内高压过高保护 室内高压过高 热交温度传感器 只有记忆号码(不出现异常标士
H99 室内热交换器冻结保护 室内热交换冻结 热交温度传感器只有记忆号码(不出现异常标士
F11 冷暖转换异常 冷暖转换 热交温度传感器 30分钟内连续发生四次
F16 制冷除湿转换异常 热交温度传感器 30分钟内连续发生四次
F90 PFC保护 断线过电压温度过高 电压、10/40秒 10分钟内连续发生4次
F91 冷冻循环异常 气体泄露循环闭塞 电流10/40秒 20分钟内连续发生2次
F93 压缩机转动不良 压缩机转动不良 压缩机转动数 20分钟内连续发生4次
回答数:52154
被采纳数:272
松下空调故障代码h11 室内外通讯异常
通讯异常 收发信息不成功
开始运行1分钟以后室内单独送风运行h14 室内吸入气温传感器异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟 h15 压缩机温度传感器异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟 h16 室外ct断线异常 断线 10/40秒、周波数 h19 室内风扇电机锁死异常 锁死 电流 h23 室内热交换器温度传感器a异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟 周波数、风量固定(制暖时停止)h24 室内热交换器温度传感器b异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟 周波数、风量固定h25 空气清洁异常 通电异常 空气清洁off时候的通电
周波数、风量限制、空气清洁停止h27 外气温传感器异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟 周波数、风量固定h28 室外热交换器温度传感器异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟 周波数、风量固定h30 排放温度传感器异常s 断线短路 10/40秒 连续5秒钟 周波数、风量固定h31 室内温度传感器异常 断线短路 10/40秒
周波数、风量固定h33 内外接续错误异常 内外异电压
内外电源电压设定 h97 室外风扇电机锁死异常 锁死 电流逆风 30分钟内连续发生两次 h98 室内高压过高保护 室内高压过高 热交温度传感器 只有记忆号码(不出现异常标士h99 室内热交换器冻结保护 室内热交换冻结 热交温度传感器只有记忆号码(不出现异常标士f11
冷暖转换异常 冷暖转换 热交温度传感器 30分钟内连续发生四次 f16 制冷除湿转换异常 热交温度传感器 30分钟内连续发生四次 f90 pfc保护 断线过电压温度过高 电压、10/40秒 10分钟内连续发生4次 f91 冷冻循环异常 气体泄露循环闭塞 电流10/40秒 20分钟内连续发生2次 f93 压缩机转动不良 压缩机转动不良 压缩机转动数 20分钟内连续发生4次 松下cs-g90kc、cu-g120kc常见故障代码h11:室内机与室外机通信异常h14:室内吸入口温度传感器异常h15:室外压缩机温度传感器异常h16:室外ct断线h19:室内风扇电动机异常h23:室内热交换器温度传感器异常h27:外部气温传感器异常h28:室外热交换器温度传感器异常h98:室内压力过高保护(暧气时)h99:室内热交换器冻结保护(冷气、除湿时)f11:冷、暧气更换异常f91:冷媒循环异常f96:室外电源晶体管温度过高保护f97:压缩机温度过高保护f98:总电流保护f99:dc峰值电流控制松下cs-g90kc、cu-g120kc故障代码 h11:室内机与室外机通信异常 h14:室内吸入口温度传感器异常 h15:室外压缩机温度传感器异常 h16:室外ct断线 h19:室内风扇电动机异常 h23:室内热交换器温度传感器异常 h27:外部气温传感器异常 h28:室外热交换器温度传感器异常 h98:室内压力过高保护(暧气时) h99:室内热交换器冻结保护(冷气、除湿时) f11:冷、暧气更换异常 f91:冷媒循环异常 f96:室外电源晶体管温度过高保护 f97:压缩机温度过高保护 f98:总电流保护 f99:dc峰值电流控制松下cs-g120kc故障代码h11:内外机通讯异常h14:内机环境感温头异常h15:外压机温度异常h16:外机ct断线异常h19:内风机停止异常h23:内机盘管感温头异常[关机可退出]h27:外环境温度异常[关机可退出]h28:外机盘管感温头异常[关机可退出]h98:内机高压过升保护h99:内机盘管冻结保护f11:冷暖切换异常f91:制冷循环异常f96:外机模块温度过高f97:压机温度过高f98:整机电流过大f99:dc峰值动作异常松下变频机故障代码松下变频机故障代码点击浏览该文件 1、根据诊断显示部位显示出的故障代码,自动反映出异常状态松下空调故障代码
&&&关于我们
&&&客服热线
&&&详细信息
松下空调故障代码
发布时间: 12:42:20 阅读:<font color="#FF次
松下空调故障代码H11 室内机与室外机通信异常H14 室内吸入口温度传感器异常H15 室外压缩机温度传感器异常H16 室外CT断线H19 室内风扇电动机异常-f"CH23 室内热交换器温度传感器异常H24 室内热交换器温度传感器B异常 断线短路H25 空气清洁异常 通电异常H27 外部气温传感器异常H28 室外热交换器温度传感器异常H30 排放温度传感器异常S 断线短路H31 室内温度传感器异常 断线短路H33 内外接续错误异常H97 室外风扇电机锁死异H98 室内压力过高保护(暧气时)H99 室内热交换器冻结保护(冷气、除湿时)F11 冷暖转换异常 冷暖转换 热交温度传感器F16 制冷除湿转换异常 热交温度传感器F90 PFC保护 断线过电压温度过高F91 冷媒循环异常F96 室外电源晶体管温度过高保护F97 压缩机温度过高保护F98 总电流保护F99 DC峰值电流控制ZZ001 连接线/端子接触不良或错误连接 连接导线脱落连接端子接触不良室内外连接线接线错误ZZ002 室内变压器不良 室内变压器插线接头松动或接触不良室内变压器导线破损室内变压器线圈打火室内变压器线圈短路室内变压器线圈开路ZZ003 室外变压器不良 室外变压器插线接头松动或接触不良室外变压器导线破损室外变压器线圈打火室外变压器线圈短路室外变压器线圈开路ZZ004 其他原因 空调设置原因使用环境问题用户不会使用用户家电压过低用户家电压过高智能控制设备问题ZZ005 室内P板损坏 室内P板地址或其他设定错误室内P板断裂室内P板腐蚀室内P板连接线松脱或元件松动室内P板上电子元件烧损ZZ006 显示P板故障 室内显示P板按键不良室内显示P板腐蚀室内显示P板显示不全室内显示P板指示不亮ZZ007 室外P板损坏 室外P板地址或其他设定错误室外P板断裂室外P板腐蚀室外P板连接线松脱或元件松动室外P板上电子元件烧损ZZ008 室内传感器不良 连接端子/线接触不良或断线室内传感器短路室内传感器开路室内传感器阻值异常ZZ009 室外传感器不良 连接端子/线接触不良或断线室外传感器短路室外传感器开路室外传感器阻值异常ZZ010 室内马达不良 连接端子/线接触不良或断线室内风扇变形或转轴变形室内风扇破损室内马达线圈烧损室内马达轴承音ZZ011 室外马达不良 连接端子/线接触不良或断线室外风扇变形或转轴变形室外风扇破损室外马达卡死室外马达线圈烧损室外马达轴承音ZZ012 风摆马达不良 连接端子/线接触不良或断线室内风摆电机摆动异常室内风摆电机卡死室内风摆电机线圈烧损室内风摆叶片断裂或损坏ZZ013 排水泵不良 浮动开关不良连接端子/线接触不良或断线排水泵卡死排水管脏堵室内排水泵线圈烧损ZZ014 压力开关异常 低压力开关开路高压力开关开路连接端子/线接触不良或断线压力开关插接件松动ZZ015 室内风扇启动电容不良 连接端子/线接触不良或断线室内风扇电容爆裂(击穿)室内风扇电容短路室内风扇电容无容值ZZ016 室外风扇启动电容不良 连接端子/线接触不良或断线室外风扇电容爆裂(击穿)室外风扇电容短路室外风扇电容无容值ZZ017 压缩机电容不良 连接端子/线接触不良或断线压缩机电容爆裂(击穿)压缩机电容短路压缩机电容对地压缩机电容无容值ZZ018 压缩机不良 过载荷保护装置损坏连接端子/线接触不良或断线压缩机阀片坏(无吸排气/串气)压缩机接线打火压缩机卡缸压缩机线圈烧损压缩机压缩不良ZZ019 继电器不良 继电器触点不良继电器触点打火沾合继电器线圈短路继电器线圈开路继电器噪音ZZ020 显示F11/冷暖转换异常 连接端子/线接触不良或断线室内P板损坏室内传感器异常室外P板损坏四通阀不转换(卡死)、串气(封闭不严)四通阀线圈烧损四通阀转换不灵活(敲打)ZZ021 显示F15-01/排水异常 安装不良(无法排水)浮动开关不良连接端子/线接触不良或断线排水泵卡死排水管脏堵室内P板损坏室内排水泵线圈烧损ZZ022 显示F16/制冷除湿转换异常(变频机) 连接端子/线接触不良或断线室内P板不良室内配管温度传感器短路室内配管温度传感器开路室内配管温度传感器阻值异常ZZ023 显示F16/叶片开关异常(柜机) 导风马达线圈不良连接端子/线接触不良或断线马达齿轮不良室内P板损坏叶片开关故障ZZ024 显示F16-01/叶片开关异常 安装不良(接错线)导风马达线圈不良连接端子/线接触不良或断线马达齿轮不良室内P板损坏叶片开关故障装饰面板损坏ZZ025 显示F17-01/选件故障 连接端子/线接触不良或断线室内P板损坏室内风扇马达损坏ZZ026 显示F17-02/室内风扇马达锁定异常 连接端子/线接触不良或断线室内P板损坏室内马达霍尔元件坏(转速不对)室内马达卡死室内马达线圈烧损ZZ027 显示F19-01/冷媒分配器断线异常 安装不良(接错线)变压器损坏冷媒分配器P板损坏连接端子/线接触不良或断线室内P板损坏ZZ028 显示F20/吸入温度传感器异常(柜机) 连接端子/线接触不良或断线室内P板损坏室内吸入传感器短路室内吸入传感器开路室内吸入传感器阻值异常ZZ029 显示F20-01/吸入温度传感器异常 连接端子/线接触不良或断线室内P板损坏室内吸入传感器短路室内吸入传感器开路室内吸入传感器阻值异常ZZ030 显示F20-02/有线无线温控异常 连接端子/线接触不良或断线室内回风传感器短路室内回风传感器开路室内回风传感器阻值异常遥控烧损ZZ031 显示F21/室内配管温度传感器异常(柜机) 连接端子/线接触不良或断线室内P板损坏室内配管传感器短路室内配管传感器开路室内配管传感器阻值异常ZZ032 显示F21-01/热交温度传感器异常 连接端子/线接触不良或断线室内P板损坏室内配管传感器短路室内配管传感器开路室内配管传感器阻值异常ZZ033 显示F22-01/配管温度传感器异常 连接端子/线接触不良或断线室内P板损坏室内配管传感器短路室内配管传感器开路室内配管传感器阻值异常ZZ034 显示F25-01/室内地址重复异常 室内地址P板重复设定ZZ035 显示F26-01/遥控器断线异常 安装不良(接错线)连接端子/线接触不良或断线室内DIP开关设定错误室内P板损坏室内通信P板损坏有线遥控器/集中控制器损坏ZZ036 显示F26-02/遥控器通信异常 安装不良(接错线)连接端子/线接触不良或断线室内DIP开关设定错误室内P板损坏室内通信P板损坏有线遥控器/集中控制器损坏ZZ037 显示F27-01/室内外断线异常 安装不良(接错线)空调设置原因连接端子/线接触不良或断线室内P板损坏/无程序室内通信P板损坏室外P板损坏/无程序ZZ038 显示F27-02/室内外通信异常 安装不良(接错线)空调设置原因连接端子/线接触不良或断线室内P板损坏/无程序室内通信P板损坏室外P板损坏/无程序ZZ039 显示F27-05/误接线异常(管道、天花) 安装不良(接错线)ZZ040 显示F30-01/连接马力异常 安装不良(接错线)空调设置原因连接端子/线接触不良或断线室内P板损坏/无程序室内通信P板损坏室外P板损坏/无程序ZZ041 显示F30-02/电源回路异常 供电源缺相/相序错误连接端子/线接触不良或断线室外P板损坏/无程序ZZ042 显示F31-01/排气压力异常 二三通阀未打开/堵塞冷冻循环部件堵塞或泄露冷媒不足连接配管过长/弯折过多室内/室外散热不良、脏堵、气流短路室外P板损坏/无程序ZZ043 显示F31-02/排气压力异常 二三通阀未打开/堵塞冷冻循环部件堵塞或泄露室内/室外散热不良、脏堵、气流短路室外P板损坏/无程序ZZ044 显示F31-06/四通阀异常 连接端子/线接触不良或断线室内P板损坏室内传感器异常室外P板损坏室外传感器异常四通阀不转换(卡死)、串气(封闭不严)四通阀线圈烧损四通阀转换不灵活(敲打)ZZ045 显示F31-07/制冷接线、配管异常 安装不良(接错线)连接端子/线接触不良或断线室内DIP开关设定错误室内P板损坏室内通信P板损坏ZZ046 显示F31-08/制冷结冰异常 室内/室外散热不良、脏堵、气流短路室内P板损坏室内机电磁膨胀阀损坏ZZ047 显示F31-09/冷媒不足异常 冷冻循环部件堵塞或泄露冷媒不足连接配管过长/弯折过多室内/室外散热不良、脏堵、气流短路ZZ048 显示F31-10/阀门异常保护 传感器位置设计不良二三通阀未打开/堵塞冷冻循环部件堵塞或泄露冷媒不足连接配管过长/弯折过多室内P板损坏室外P板损坏ZZ049 显示F32-04/IPM温度过高保护 连接配管过长/弯折过多室内/室外散热不良、脏堵、气流短路室外P板损坏/无程序ZZ050 显示F32-05/过电流保护 电源电压过高/低冷冻循环部件堵塞或泄露室外P板损坏/无程序压缩机阀片坏(无吸排气/串气)压缩机卡缸压缩机线圈烧损压缩机异常(缺相、欠相)ZZ051 显示F32-06/压缩机排气温度异常 冷冻循环部件堵塞或泄露冷媒不足连接配管过长/弯折过多室内/室外散热不良、脏堵、气流短路ZZ052 显示F32-08/PFC异常保护 电源电压过高/低室内/室外散热不良、脏堵、气流短路室外P板损坏/无程序ZZ053 显示F32-09/D C峰值异常保护 电源电压过高/低连接端子/线接触不良或断线室内/室外散热不良、脏堵、气流短路室外P板损坏/无程序室外继电器损坏压缩机卡缸压缩机线圈烧损ZZ054 显示F32-10/压缩机转速异常保护 电源电压过高/低连接端子/线接触不良或断线室内/室外散热不良、脏堵、气流短路室外P板损坏/无程序室外继电器损坏压缩机卡缸压缩机线圈烧损ZZ055 显示F32-32/变频通信异常 变频通信回路故障连接端子/线接触不良或断线室外P板损坏/无程序室外继电器损坏ZZ056 显示F35-02/室外DC风扇马达异常 连接端子/线接触不良或断线室外P板损坏/无程序室外马达卡死室外马达线圈烧损ZZ057 显示F40/室外配管温度传感器异常(柜机) 连接端子/线接触不良或断线室外P板损坏室外配管传感器短路室外配管传感器开路室外配管传感器阻值异常ZZ058 显示F40-01/室外气温传感器异常 连接端子/线接触不良或断线室外P板损坏室外气温传感器短路室外气温传感器开路室外气温传感器阻值异常ZZ059 显示F40-11/压缩机吸入温度传感器异常 二三通阀未打开/堵塞连接端子/线接触不良或断线室外P板损坏压缩机吸入温度传感器短路压缩机吸入温度传感器开路压缩机吸入温度传感器阻值异常ZZ060 显示F40-21/室外热交温度传感器异常 连接端子/线接触不良或断线室外P板损坏室外气温传感器短路室外气温传感器开路室外气温传感器阻值异常ZZ061 显示F40-31/室外除霜温度传感器异常 连接端子/线接触不良或断线室外P板损坏室外气温传感器短路室外气温传感器开路室外气温传感器阻值异常ZZ062 显示F40-51/压缩机排气温度传感器异常 连接端子/线接触不良或断线室外P板损坏室外气温传感器短路室外气温传感器开路室外气温传感器阻值异常ZZ063 显示F41-02/高压压力开关断线异常 高压压力开关损坏连接端子/线接触不良或断线室外P板损坏ZZ064 显示F41-12/低压压力开关断线异常 低压压力开关损坏连接端子/线接触不良或断线室外P板损坏ZZ065 显示F42-11/压缩机CT断线异常 冷冻循环部件堵塞或泄露冷媒不足连接端子/线接触不良或断线室外P板损坏ZZ066 显示F44-01/IPM传感器异常 连接端子/线接触不良或断线室内/室外散热不良、脏堵、气流短路室外P板损坏室外气温传感器短路室外气温传感器开路室外气温传感器阻值异常ZZ067 显示F45-01/室外地址重复异常 安装不良(接错线)空调设置原因室内P板损坏/无程序室外P板损坏/无程序ZZ068 显示F90/PFC保护异常(柜机、变频机) 电源电压过高/低室内/室外散热不良、脏堵、气流短路室外P板损坏/无程序ZZ069 显示F91/冷冻循环异常(柜机、变频机) 二三通阀未打开/堵塞冷冻循环部件堵塞或泄露冷媒不足连接配管过长/弯折过多系统有水份ZZ070 显示F93/压缩机转动异常(柜机、变频机) 电源电压过高/低连接端子/线接触不良或断线室内/室外散热不良、脏堵、气流短路室外P板损坏/无程序室外继电器损坏压缩机卡缸压缩机线圈烧损ZZ071 显示F95/制冷高压保护(柜机、变频机) 二三通阀未打开/堵塞室内/室外散热不良、脏堵、气流短路室外P板损坏室外配管传感器短路室外配管传感器开路室外配管传感器阻值异常ZZ072 显示F96/IPM温度过高保护(柜机、变频机) 室内/室外散热不良、脏堵、气流短路室外P板损坏/无程序室外风扇马达损坏ZZ073 显示F97/压缩机温度过高保护(柜机、变频机) 冷冻循环部件堵塞或泄露冷媒不足室内/室外散热不良、脏堵、气流短路室外风扇马达损坏室外气温传感器短路室外气温传感器开路室外气温传感器阻值异常ZZ074 显示F98/过电流保护(柜机、变频机) 电源电压过高/低室内/室外散热不良、脏堵、气流短路室外P板损坏/无程序ZZ075 显示F99/DC峰值异常(柜机、变频机) 电源电压过高/低室外P板损坏/无程序压缩机卡缸压缩机线圈烧损ZZ076 显示H11/室内外通信异常(柜机、变频机) 连接端子/线接触不良或断线室内P板损坏/无程序室外P板损坏/无程序ZZ077 显示H14/室内吸入温度传感器异常(柜机、变频机、天花机、管道机)连接端子/线接触不良或断线室内P板损坏室内吸入传感器短路室内吸入传感器开路室内吸入传感器阻值异常ZZ078 显示H15/排水泵异常(天花机、管道机) 安装不良(无法排水)浮动开关不良连接端子/线接触不良或断线排水泵卡死排水管脏堵室内P板损坏室内排水泵线圈烧损ZZ079 显示H15/室外压缩机温度传感器异常(柜机、变频机 连接端子/线接触不良或断线室外P板损坏室外温度传感器短路室外温度传感器开路室外温度传感器阻值异常ZZ080 显示H16/室外CT断线异常(柜机、变频机) 冷冻循环部件堵塞或泄露冷媒不足连接端子/线接触不良或断线室外P板损坏ZZ081 显示H16/二三通阀异常(天花机、管道机) 二三通阀未打开/堵塞冷冻循环部件堵塞或泄露冷媒不足连接端子/线接触不良或断线连接配管过长/弯折过多室内传感器异常ZZ082 显示H19/室内风扇马达异常(柜机、变频机、天花机、管道机)风扇马达叶片变形(有异物)连接端子/线接触不良或断线室内P板损坏ZZ083 显示H23/室内热交温度传感器A异常(柜机、变频机、天花机、管连接端子/线接触不良或断线室内P板损坏室内热交传感器短路室内热交传感器开路室内热交传感器阻值异常ZZ084 显示H24/室内热交温度传感器B异常(柜机、变频机) 连接端子/线接触不良或断线室内P板损坏室内热交传感器短路室内热交传感器开路室内热交传感器阻值异常ZZ085 显示H25/空气清洁异常(柜机、变频机) 室内/室外散热不良、脏堵、气流短路室内P板损坏ZZ086 显示H27/室外气温传感器异常(柜机、变频机) 连接端子/线接触不良或断线室外P板损坏室外温度传感器短路室外温度传感器开路室外温度传感器阻值异常ZZ087 显示H28/室外热交温度传感器异常(柜机、变频机、天花机、管道机连接端子/线接触不良或断线室外P板损坏室外温度传感器短路室外温度传感器开路室外温度传感器阻值异常ZZ088 显示H30/室外排气温度传感器异常(柜机、变频机) 连接端子/线接触不良或断线室外P板损坏室外温度传感器短路室外温度传感器开路室外温度传感器阻值异常ZZ089 显示H33/误接线异常(柜机、变频机) 安装不良(接错线)ZZ090 显示H52/可动面板限位开关异常(柜机) 上限开关导线破损上限开关光感三极管击穿上限开关接线端子松动上限开关偏位下限开关导线破损下限开关光感三极管击穿下限开关接线端子松动下限开关偏位ZZ091 显示H55/可动面板动作异常(柜机) 连接端子/线接触不良或断线升降马达齿轮破损升降马达偏位升降马达线圈烧损ZZ177 显示H00/正常显示 正常显示ZZ178 显示H12/内外机接续能力异常 环境因素空调设置原因内外机型号配对错误ZZ179 显示H16/室外压缩机内部异常(变频机) 环境因素压缩机内部故障ZZ180 显示H38/内外机不吻合(柜机、变频机) 使用了错误的P板ZZ181 显示H58/换气传感器异常(柜机、壁挂机) 连接端子/线接触不良或断线室内P板腐蚀室内P板损坏传感器短路传感器开路焊接不良ZZ182 显示H98/室内温升异常(柜机、壁挂机) 二三通阀未打开/堵塞冷冻循环部件堵塞或泄露冷媒不足连接配管过长/弯折过多冷冻循环系统有空气进入室内风道受阻ZZ183 显示H99/室内防冻控制异常(柜机、壁挂机) 冷冻循环部件堵塞或泄露冷媒不足连接配管过长/弯折过多室内/室外散热不良、脏堵、气流短路传感器阻值漂移ZZ092 连接线/端子接触不良或错误连接 连接导线脱落连接端子接触不良室内外连接线接线错误ZZ093 其他原因 空调设置原因使用环境问题用户不会使用用户家电压过低用户家电压过高智能控制设备问题ZZ094 空调接收器故障 接受器内部烧损接受器手动可以开机;遥控不开机(接受IC坏)接受器受信距离短连接端子/线接触不良或断线ZZ095 遥控器无显示/无信号等 连接端子/线接触不良或断线遥控器P板腐蚀遥控器电量不足遥控器无显示遥控器无信号发出遥控器显示屏黑屏遥控器显示屏破损遥控受信距离短ZZ096 室内变压器不良 室内变压器插线接头松动或接触不良室内变压器导线破损室内变压器线圈打火室内变压器线圈短路室内变压器线圈开路ZZ097 室内P板损坏 室内P板地址或其他设定错误室内P板断裂室内P板腐蚀室内P板连接线松脱或元件松动室内P板上电子元件烧损ZZ098 室内马达不良 连接端子/线接触不良或断线室内风扇变形或转轴变形室内风扇破损室内马达线圈烧损室内马达轴承音ZZ099 室内风扇启动电容不良 连接端子/线接触不良或断线室内风扇电容爆裂(击穿)室内风扇电容短路室内风扇电容无容值ZZ100 继电器不良 继电器触点不良继电器触点打火沾合继电器线圈短路继电器线圈开路继电器噪音ZZ101 连接线/端子接触不良或错误连接 连接导线脱落连接端子接触不良室内外连接线接线错误ZZ102 室外变压器不良 室外变压器插线接头松动或接触不良室外变压器导线破损室外变压器线圈打火室外变压器线圈短路室外变压器线圈开路ZZ103 室外P板损坏 室外P板地址或其他设定错误室外P板断裂室外P板腐蚀室外P板连接线松脱或元件松动室外P板上电子元件烧损ZZ104 室外马达不良 连接端子/线接触不良或断线室外风扇变形或转轴变形室外风扇破损室外马达卡死室外马达线圈烧损室外马达轴承音ZZ105 室外风扇启动电容不良 连接端子/线接触不良或断线室外风扇电容爆裂(击穿)室外风扇电容短路室外风扇电容无容值ZZ106 压缩机电容不良 连接端子/线接触不良或断线压缩机电容爆裂(击穿)压缩机电容短路压缩机电容对地压缩机电容无容值ZZ107 压缩机不良 过载荷保护装置损坏连接端子/线接触不良或断线压缩机阀片坏(无吸排气/串气)压缩机接线打火压缩机卡缸压缩机线圈烧损ZZ108 继电器不良 继电器触点不良继电器触点打火沾合继电器线圈短路继电器线圈开路继电器噪音ZZ109 连接线/端子接触不良或错误连接 安装不良(接错线)连接导线脱落连接端子接触不良室内外连接线接线错误ZZ110 室内变压器不良 室内变压器插线接头松动或接触不良室内变压器导线破损室内变压器线圈打火室内变压器线圈短路室内变压器线圈开路ZZ111 室外变压器不良 室外变压器插线接头松动或接触不良室外变压器导线破损室外变压器线圈打火室外变压器线圈短路室外变压器线圈开路ZZ112 其他方面 空调设置原因漏电\短路用户家电压过高ZZ113 室内马达不良 连接端子/线接触不良或断线室内风扇变形或转轴变形室内风扇破损室内马达线圈烧损室内马达轴承音ZZ114 室外马达不良 连接端子/线接触不良或断线室外风扇变形或转轴变形室外风扇破损室外马达卡死室外马达线圈烧损室外马达轴承音ZZ115 室内P板损坏 室内P板地址或其他设定错误室内P板断裂室内P板腐蚀室内P板连接线松脱或元件松动室内P板上电子元件烧损ZZ116 室外P板损坏 室外P板地址或其他设定错误室外P板断裂室外P板腐蚀室外P板连接线松脱或元件松动室外P板上电子元件烧损ZZ117 室内风扇启动电容不良 连接端子/线接触不良或断线室内风扇电容爆裂(击穿)室内风扇电容短路室内风扇电容无容值ZZ118 室外风扇启动电容不良 连接端子/线接触不良或断线室外风扇电容爆裂(击穿)室外风扇电容短路室外风扇电容无容值ZZ119 压缩机电容不良 连接端子/线接触不良或断线压缩机电容爆裂(击穿)压缩机电容短路压缩机电容对地压缩机电容无容值ZZ120 压缩机不良 过载荷保护装置损坏连接端子/线接触不良或断线压缩机阀片坏(无吸排气/串气)压缩机接线打火压缩机卡缸压缩机线圈烧损ZZ121 继电器不良 继电器触点不良继电器触点打火沾合继电器线圈短路继电器线圈开路继电器噪音ZZ184 电加热器不良 电加热器损坏ZZ122 安装/使用/设计因素 安装不良风口设计不合理室内机共振音室内节流音ZZ123 室内部件损坏 其他部件坏室内P板电磁音室内电机轴承音室内风扇破损室内机蒸发器膨胀音室内节流音ZZ124 安装/使用/设计因素 安装不良风口设计不合理室外机共振音室外节流音ZZ125 室外部件损坏 室外电机轴承音室外风扇破损压缩机振动大ZZ126 冷冻循环系统问题 二三通阀未打开/堵塞冷冻循环部件堵塞或泄露冷冻循环系统有水分或杂质冷媒不足/或过多连接配管过长/弯折过多室内/室外散热不良、脏堵、气流短路ZZ127 室内传感器不良 连接端子/线接触不良或断线室内传感器短路室内传感器开路室内传感器阻值异常ZZ128 室外传感器不良 连接端子/线接触不良或断线室外传感器短路室外传感器开路室外传感器阻值异常ZZ129 室内P板损坏 室内P板地址或其他设定错误室内P板断裂室内P板腐蚀室内P板连接线松脱或元件松动室内P板上电子元件烧损ZZ130 室外P板损坏 室外P板地址或其他设定错误室外P板断裂室外P板腐蚀室外P板连接线松脱或元件松动室外P板上电子元件烧损ZZ131 电磁膨胀阀不良 连接端子/线接触不良或断线膨胀阀卡死膨胀阀线圈短路膨胀阀线圈开路ZZ132 压缩机不良 过载荷保护装置损坏连接端子/线接触不良或断线压缩机阀片坏(无吸排气/串气)压缩机接线打火压缩机卡缸压缩机线圈烧损压缩机压缩不良ZZ133 室内马达不良 连接端子/线接触不良或断线室内风扇变形或转轴变形室内风扇破损室内马达线圈烧损室内马达轴承音ZZ134 室外马达不良 连接端子/线接触不良或断线室外风扇变形或转轴变形室外风扇破损室外马达卡死室外马达线圈烧损室外马达轴承音ZZ135 压力开关异常 低压力开关开路高压力开关开路连接端子/线接触不良或断线压力开关插接件松动ZZ136 室内风扇启动电容不良 连接端子/线接触不良或断线室内风扇电容爆裂(击穿)室内风扇电容短路室内风扇电容无容值ZZ137 室外风扇启动电容不良 连接端子/线接触不良或断线室外风扇电容爆裂(击穿)室外风扇电容短路室外风扇电容无容值ZZ138 压缩机电容不良 连接端子/线接触不良或断线压缩机电容爆裂(击穿)压缩机电容短路压缩机电容对地压缩机电容无容值ZZ139 冷冻循环系统问题二三通阀未打开/堵塞冷冻循环部件堵塞或泄露冷冻循环系统有水分或杂质冷媒不足/或过多连接配管过长/弯折过多室内/室外散热不良、脏堵、气流短路