ME2500高压断路器分合闸动画合闸无法自锁

特别报道;SpecialReports;中压开关柜防跳保护的分析防止开关跳跃是保障电力系;■白亚莉/西安西开中低压开关有限责任公司;路器是电力系统中重要的一次设备;断路器如果发生多次跳跃,反复通断的短路电流将造成;国内生产厂家很多,其灭弧原理、操动机;构和控制回路也是多种多样,各有特点,尤其是防跳回;在中压开关柜的单台设计中,电气设计一般分为一次部;(2)能
特别报道Special Reports中压开关柜防跳保护的分析防止开关跳跃是保障电力系统安全运行不可缺少的部分,如何选择防跳保护的方式,如何使开关电气防跳回路更趋合理与完善,在现今的电力系统中仍然具有非常重要的意义。■
白亚莉/西安西开中低压开关有限责任公司断路器是电力系统中重要的一次设备。目前仍然通电,断路器也不会发生跳跃。断路器如果发生多次跳跃,反复通断的短路电流将造成断路器触头严重烧损,断流容量(切断能力)下降,严重时将引起断路器的爆炸,危及人身和设备的安全。因此,在设计断路器控制回路时,必须考虑“防跳”保护的设计。国内生产厂家很多,其灭弧原理、操动机构和控制回路也是多种多样,各有特点,尤其是防跳回路的设计更是多种多样。如何把控制回路和防跳回路很好地结合起来,是工程技术人员最关心的问题。本文根据多年的现场经验和应用实践, 总结了防跳保护的方式,对防跳回路的原理和接线给予了介绍,并就应用中出现的问题进行了探讨,解决了双防跳回路中的异常现象。在中压开关柜的单台设计中,电气设计一般分为一次部分和二次部分。二次部分主要是控制、保护信号回路。在二次设计中,主要是实现对断路器的控制,虽然断路器按照其型式、操动机构的类型以及运行上的不同要求而有所差别,但是,按照我国的规定,在设计断路器控制回路时,应能满足以下基本要求。(1)能进行手动跳、合闸和由继电保护与自动装置实现自动跳、合闸。当跳、合闸操作完成后,能自动切断跳、合闸回路。(2)能监视控制回路的完整性和电源是否完好。当断路器在合闸位置时能监视下一步操作(即跳闸回路的完整性);反之亦然。(3)能指示断路器的合闸和跳闸位置状态。一般在断路器合闸位置,红色信号灯亮,在断路器跳闸位置,绿色信号灯亮。当断路器自动跳、合闸时,有明显的信号指示。(4)具有机械或电气的防跳闭锁装置,以防止断路器跳跃。(5)接线应力求简单、可靠,使用的电缆最少。2
防跳保护的方式控制回路要具备“防跳”保护,目前有两种办法:一种是依靠操动机构本身具有的机械“防跳”性能。不少操动机构中装设自由脱扣装置,其目的就是为了防跳,即断路器合闸过程中若操动机构又接到分闸命令则应立即分闸。一般回路的断路器有了机械“防跳”装置就可以了,但如果操动机构没有机械防跳功能,或者对于线路断路器,因跳、合闸机会多并且装有自动重合闸,对“防跳”要求较高,一般还要加装电气“防跳”装置。电气防跳是在断路器控制回路中设置防跳电路,一般分为以下几种接线方式:(1)利用通过跳闸线圈的一对闭锁辅助触头的切换来实现“防跳”,控制原理如图1所示。K MDK -KM控制小母线K CKK1LPTQ1TQ2KKKT2LPDLTQDLHQ2DK保护断路器合闸继电器合闸回路分闸回路分闸继电器图1
利用跳闸线圈辅助触头的“防跳”回路该线路的防跳原理。当控制开关KK手动合闸或1
防跳保护的含义及必要性所谓“防跳”保护,就是当断路器合闸于故障线路时,继电保护使断路器跳闸,此时,即使合闸回路由合闸继电器KC动作使断路器合闸时,如果断路器合闸在故障线路上,则继电保护动作,使断路器保护跳闸。此时由于跳闸线圈TQ的一对闭锁触头TQ1和42? 2012年第7期Special ReportsTQ2进行切换,其常闭辅助触点TQ1断开而常开触点TQ2闭合,这时合闸脉冲不能通过TQ1使合闸线圈HQ带电,只能通过TQ2使跳闸线圈TQ继续带电,直至合闸脉冲解除为止,这样即使控制开关触点KK或合闸继电器KC触点仍闭合,断路器也不会再次合闸,这就避免了出现“跳跃”的可能性。这种接线的缺点是:当合闸继电器或控制开关触点粘住时,跳闸线圈将因长期通电而损坏,同时,由于跳闸线圈辅助触头的结构不太可靠,有时会导致长期断开合闸回路。+K MDK -KM控制小母线K CKK1LPKA1KA2KPOKKKTKPO2LPDLKATQDLHQ2DK保护断路器合闸继电器合闸回路防跳继电器1RD1KKKKKBCKP . 3 333KP . 1KP . 2KP 737KP DL .1HQDL . 2TQ2RD2特别报道工作原理。当控制开关KK手动合闸或由合闸继电器KC动作使断路器合闸后,弹簧机构开始储能,并联在合闸回路的弹簧储能辅助开关S3常闭触点接通防跳继电器K1,K1的常开触点自保持,常闭触点断开合闸回路。若此时线路或设备故障,继电保护动作跳闸,由于合闸回路已可靠断开,有效地防止了开关跳跃。(4)采用电流起动,电压保持的中间继电器构成“防跳”回路,控制原理见图4。+K M-KM控制小母线熔断器防跳继电器合闸回路分闸回路保护分闸防跳继电器图4
电流起动、电压保持中间继电器的“防跳”回路分闸回路分闸继电器保护分闸这种“防跳”接线方式经常用于继电器保护或综合保护装置内部,其工作原理是:当断路器合闸于故障线路时,继电保护动作,KBC常开触点闭合,使TQ线圈通电,断路器保护跳闸。同时,KP电流线圈通电起动,其触点切换。KP.2断开合闸回路;KP.1闭合,KP电压线圈通电,使“防跳”闭锁继电器自己保持在起动状态。KP.2长期断开合闸回路,使断路器不能再次合闸,这就起到了“防跳”作用。只有合闸脉冲解除,TBJ电压线圈断电后,整个电路才能恢复到正常状态。由此可知,这种方式的防跳原理只有在保护动作后才启动,是一种电流启动,电压保持的“串联防跳”。另外,当保护出口中间继电器的触头KBC接通TQ线圈,使断路器跳闸时,并联于保护出口的KP.3常开接点闭合并自保,因KP.3触点总是比DL.2触点断开迟些,所以能起到防止保护出口继电器BCJ触点断弧而烧毁的作用。 图2
保护出口继电器启动中间继电器的“防跳”回路(2)利用保护出口继电器启动中间继电器的“防跳”回路,控制原理如图2所示。防跳原理。KPO为保护出口继电器,当断路器合闸于故障线路时,保护出口继电器KPO动作,使断路器保护跳闸;同时KPO常开触点闭合,使中间继电器KA带电,KA1打开,合闸线圈HQ无法带电,断路器无法合闸;KA2闭合,使中间继电器自锁,即使控制开关触头KK或合闸继电器KC触点仍闭合,断路器也不会再次合闸,直至合闸脉冲解除为止,这样也就避免了出现“跳跃”的可能性。(3)采用弹簧储能触点启动中间继电器的“防跳”回路,控制原理见图3。+K MDK KCKKKKKT2LP1LP-KM控制小母线DK保护断路器S3K1S3K1K1S2DQHQDLTQ2防跳继电器合闸继电器合闸回路分闸回路分闸继电器采用这种“防跳”接线时,KP电流线圈的额定电流应根据跳闸线圈的动作电流来选择,其灵敏度要高于跳闸线圈的灵敏度,以保证两者均能可靠起动,即其动作时间应小于从发出跳闸脉冲至断路器辅助触头切断TQ回路的时间。KP电压线圈的额定电压,按直流控制回路额定电压来选择。(5)采用断路器内部带有转换触点的中间继电器的“防跳”保护,控制原理见图5。图3
弹簧储能触点启动中间继电器的“防跳”回路2012年第7期? 43特别报道Special Reports图5
断路器内部带有转换触点中间继电器的“防跳”回路现在很多断路器生产厂家将“防跳”做到断路器操动机构内部,不同厂家生产的断路器有不同的二次接线,但都大同小异,如图5所示。其防跳继电器常采用带有转换触点的中间继电器K0,只要断路器一旦合闸,断路器辅助触点HK闭合,接通防跳中间继电器K0,K0的常闭触点断开合闸回路,防止发生“跳跃”现象,K0的常开触点闭合,使“防跳”中间继电器K0处于自保持状态,从而保证合闸后,可因事故跳闸一次,即使合闸信号继续保持,也不能使断路器重新合闸,直到合闸脉冲撤消,中间继电器K0自保持回路解除为止。因防跳继电器K0的电压线圈并联在断路器的合闸回路上,故它是一种电压启动并自保持的“并联防跳”。这种方式的防跳保护,可保证在机构本生发生故障时,且合闸脉冲未撤消的情况下,断路器只能合闸一次,不会出现第二次合闸,这样就有效地防止了真空泡受到损坏。因为断路器的主触头行程一般都比较小,如10~35 kV真空断路器的主触头行程只有8~10 mm,它不能承受连续的多次合闸冲击。时亮或开关分闸后,开关设备上的防跳继电器不返回,不能再次合闸等异常现象。所以针对以上异常现象,有时往往是取消断路器防跳,采用综保防跳或者取消综保防跳,采用断路器防跳,但这两种方法,都不是最完善的,因为如果取消断路器防跳,采用综保防跳,则在机构本身发生故障时,无法进行防跳保护,这时如果连续的多次合闸,真空泡会受到损坏,严重影响断路器的安全运行;如果取消综保防跳,采用断路器防跳,就无法对合闸回路的完好性进行监视。所以,断路器机构内的防跳与保护装置内的防跳是两种截然不同的概念,前者主要是确保断路器本身安全运行的一种有效措施,后者是当系统故障时,避免电气元件多次受短路电流冲击而扩大故障的有效措施。两种防跳作用互补,缺一不可。针对上述异常现象产生的原因,需对回路进行改进示。在断路器机构内部引出一点,直接接于保护装置的跳闸位置指示回路;再在保护装置防跳继电器的前面串入一个合闸保持继电器的常开触点,并接于正电源。这样,即避免了断路器合闸后绿灯亮的异常现象,也解决了正常分闸后,断路器防跳线圈不失电,不能3
双防跳保护目前,国内常用的微机保护装置和断路器内部均有“防跳”保护功能,在微机保护装置和断路器配合使用时,如果均设置“防跳”则会出现红绿信号灯同再次合闸的问题,并且两套防跳回路各自发挥其作用,对合闸回路的完好性也能得到监视,完全满足电力系统的运行要求。EM
(收稿日期:)44? 2012年第7期三亿文库包含各类专业文献、外语学习资料、专业论文、各类资格考试、幼儿教育、小学教育、35中压开关柜防跳保护的分析_白亚莉等内容。 万能断路器二次控制图------你了解了吗
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 19:48:11 楼主
图1 DW15型无预储能低压合闸线路原理图
图l中SB1为合闸按钮;SB2为分闸按钮;YR为跳闸线圈;KA1为中间继电器;KA2为合闸继电器;QF为断路器辅助触点;SQ为行程开关(终端开关);C为充电电容;M为合闸储能电动机。
工作原理:接通电源,交流电源经电阻R、二极管VD整流向电容C。合闸时,按下合闸按钮SB1,电容C对中间继电器KA1线圈放电,KA1吸合,其常开触点闭合,合闸继电器KA2得电吸合并自锁,其常开触点闭合,电动机M起动运转,使操作机构储能。合闸完毕时,行程开关SQ断开,KA2失电释放,电动机断电停转。断路器合闸后,其常闭辅助触点QF断开,从而防止重合闸。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:48:37 1楼
图2 DWl5型有预储能低压合闸线路原理图
图中SB1为合闸按钮;SB2为储能/分闸按钮;YR为跳闸线圈(失能电磁铁);YC为合闸线圈;Q为失压脱扣线圈;KAI为合闸继电器;KA2为中间继电器;QF为断路器辅助触点;SQ为行程开关(终端开关);M为合闸储能电动机。
工作原理:合闸前先预储能,按下储能/分闸按钮SB2;中间继电器KA1得电吸合,其常开触点闭合,电动机M起动运转,直至行程开关SQ闭合,中间继电器KA2得电吸合并自锁,其常开触点断开,中间继电器KA1失电释放,电动机M断电停转。储能弹簧被拉紧,断路器处于分闸状态。合闸时,按下合闸按钮SB1,合闸线圈YC得电吸合,断路器借助储能弹簧的收缩力瞬间合闸到位。断路器的常闭辅助触点断开,常开辅助触点闭合。如果要分闸,按下SB2,跳闸线圈YR得电吸合,断路器即跳闸。当电网失电时,欠压脱扣线圈Q失电,断路器即跳闸。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:06:17 2楼
不错的资料...一般人可能很少用到,
-----------------------------------------------------------
中国电器城柳市,软启动,光电接近开关,二手PLC 编程电缆等/ &正泰,德力西等电器批发零售
需要请联系(收二手PLC 变频器,590C 6RA70 小功率装置) QQ注明来意.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:30:58 3楼
dddd&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:53:13 4楼
不错,顶一下。。。。。。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:51:18 5楼
哈哈-合不上闸的时候有你们毛的。。。。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:28:18 6楼
哈!学习学习了。。。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:33:34 7楼
现在DW15用的少了。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:34:36 8楼
是啊,都是老车间的了,也就老车间换着用用。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:03:57 9楼
xuexi zhong.........
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:59:29 10楼
不错,顶一下&&&&&&&&&&&&&&&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:21:24 11楼
好资料,学习了&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 01:19:45 12楼
其实蛮简单的,不怕,
周点击排行周回复排行
[160] [159] [156] [119] [118] [110] [105] [103] [94] [68]
[16] [16] [14] [12] [11] [10] [9] [8] [8] [6]最新求助
[0] [4] [2] [2] [5] [3] [2] [9] [27] [10]自锁开关不能自锁的三个原因 - 电气知识- 兆盛按键开关厂
自锁开关不能自锁的三个原因
  首先,在了解自锁结构的基础上,找出不能自锁的原因,进行维修。可能出现故障的是:  (1)自锁开关中的钢针从滑动块槽中脱出,使开关不能自锁,需要拆开自锁开关,将钢针重新装好;  (2)自锁开关中的滑动块槽飞边太多,引起开关钢针无法到位,使自锁开关不能自锁,需要拆开自锁开关,取出滑动块,将其槽中的飞边用小刀修掉,注意不要损坏槽形;    (3)自锁开关中的零件由于长期使用或其他原因而损坏,需要更换零件或整个自锁开关。  其次,在急需用的情况下,可以暂时用重物压住自锁开关,使之不能再弹回到初始位置而处于接通状态,就能进行工作。  最后,可用刀旋下控制座紧固,拆下控制座,更换新的自锁开关。  /断路器_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
阅读已结束,下载文档到电脑
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,方便使用
还剩7页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢

我要回帖

更多关于 断路器分合闸原理图 的文章

 

随机推荐