请问底高低压配电室管理制度的电览终端怎么做

配电房接地要怎么做,有哪些要求
装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
配电房接地要怎么做,有哪些要求
被浏览5405次
我来帮他解答
1 在配电房周围的地下铺设接地网和接地极,使得接地网的接地电阻达到设计值;
2 用两根以上的扁钢将接地网引入配电房内;
3 在配电房内距地面100mm高度,沿墙设置一圈扁钢接地带;
4 所有要求接地的电气设备,都从这个接地带上用扁钢或者圆钢引接接地。
铺橡皮绝缘板,铺电缆的地沟要通风良好,雨天不积水。缆线架要焊接牢固,相互距离均匀,有足够承受力。配电室注意事项:1、停电操作,从负荷侧向电源侧进行操作。即先拉负荷侧再拉电源侧。
2、送电操作,从电源侧向负荷侧进行操作。即先合电源侧再合负荷侧。
3、对于每个单元的操作,要注意不能带负荷拉、合刀闸。操作顺序是:停电,先拉开关,再拉负荷侧刀闸,后拉电源侧刀闸。送电,先合电源侧刀闸,再合负荷侧刀闸,后合开关。
4、有并列操作时,并解列前后要检查电流表计指示,以确定操作正确性。
5、如为电气设备检修而停电操作,要在检修设备两端三相验电确无电压后装设接地线。
6、对电容器的操作。停电操作在拉负荷前要先拉开电容器。送电操作要在送上负荷后根据情况送电容器。操作过程中绝对不能出现变压器单带电容器的情况。
首先你得请专业防雷检测机构检测出配电房所在建筑物的冲击接地电阻,因为机房电子设备交流工作接地和保护接地电阻值应≤4.0Ω,如检测出的阻值高于4.0Ω就要增设人工接地体了,
如果检测出的冲击接地电阻值合格,安装就简单了,你只需要从屋外防雷检测孔处用4×40以上的扁钢焊接,然后埋地引入机房内,扁钢钻孔后与机房内配电柜外壳用≥6mm2铜线相连接就行了,如情况允许也可以直接从配电房内引下线处,也就是室内构造柱内的接地主钢筋处,用扁钢焊接引出后用铜线与配电柜相连。另外机房内的所有用电设备必需做好等电位连接,当机房通信网络系统为300千赫兹以下的模拟线路时用S型等电位连接,如为兆赫兹级数字线路时就要采用M型等电位连接了。等电位的做法,你可以百度。
配电房的防雷保护工作,不光是接地和等电位连接,这是一个系统的工程,包括进出机房电力、通信线路的屏蔽,合理的综合布线,电源SPD和信号SPD的安装等等,只有做好了这些,才能使机房内的设备在雷暴中正常工作。
上官苏志燮&回答:有主接地和单独接地,一般性是高压柜和低压柜联在主接地上,变压器中性点和避雷器接地联在单独接地上,使用时,单独接地和主接地也要联通。
流绪&回答:1.所址要求接近用电负荷中心,通常是用电量较大的车间;要考虑线路进、出方便,以便架设线路和敷设电缆;变配电所要设在离电源较近的地方(如在架空线附件);要避免有腐蚀性气体和强烈震动以及粉尘较多的场所。2、配电室地面必须高于室外路面,要求室内电缆沟的底不低于室外路面;(作用:防止进水)。3、配电室内电气设备最高的上平面离屋顶不小于1米;(作用:空气对流,保证通风冷却)。
流绪&回答:1、进入高压配电房时要穿戴好各种绝缘装备(绝缘胶鞋,手套,安全帽等)
2、观察配电房的各种仪表及开关,看看有没有什么异常情况。等确认准确无误后方进行配电柜的操作。(送电及断电)
3、送电的操作
从进线端开始到出线端依次合闸,要严格按照配电柜上表明的操作规程来进行合闸,若配电柜上没有明确指示,那就必须按照专业电力人士的指示来一步一步的进行操作。(要用操作手柄来进行作业)
4、断电的操作
断电和送电基本上是一样的,是按照送电的顺序反着来,从出线端开始断电,然后一步一步的到进线柜
希望我的回答能帮到您
梦见了什么&回答:1、停电操作,从负荷侧向电源侧进行操作。可爱的橙子&回答:变压器室的门应为甲级防火门;外墙开口部位上方,应设置宽度不小于1m。不燃烧体的防火挑檐
高压配电室宜设不能开启的距室外地坪不低于1.80m的自然采光窗,低压配电室可设能开启的不临街的自然采光窗。
设在高层建筑内的配变电所,应采用耐火极限不低于2h的隔墙、耐火极限不低于1.50h的楼板和甲级防火门与其他部位隔开;
可燃油油浸变压器室通向配电室或变压器室之间的门应为甲级防火门;
配变电所内部相通的门,宜为丙级的防火门;
配变电所直接通向室外的门,应为丙级防火门。