常亮和led应急电源接线图接线端

疏散指示灯、安全出口指示灯设计是否要求常亮? [待解决,悬赏分]
相关问题本周热门问题
人气[6191]
人气[2588]
人气[15681]
人气[25458]
(提示:完整回复可上传图片和附件)
分享到微博,让朋友了解您的动态吧!
* 验证码:
我已经阅读并接受
选择类型:技术提问 求资料
精准标题(50字内):
概念、入门知识去首页搜索,无需提问哦!
请选择想回答的类型:技术提问 资料提问
请在上面勾选将要搜索的区域
请输入您想要回答的关键词:
关键词不能超过50个字
您将移动主题所属的分类
可同时对发布人执行如下操作:
进行处罚(默认扣去积分5分,威望值1分)
禁止发言(设置后发布人需要做改过自新任务后才能继续发言)
永久封号(永久不能再登录网站)
删除评论(删除楼层,楼层将从本主题里移除)
隐藏评论(保留楼层,并用下面的描述代替原评论的内容)
请选择或输入隐藏评论的描述:
--可用的快速描述--
和主题无关
请选择置顶的范围:
全社区置顶
本专业置顶
本版面置顶
本版面以及下属所有子版面都置顶
请选择高亮的颜色:
高亮有效期: 天(0为永久有效)
您将对水木发布的“”进行奖励操作
奖励积分:
您今日奖励操作还剩积分0分,威望值0
奖励原因:
---请选择---
分析得有道理
进行处罚操作:
请选择处罚积分:
请选择或填写处罚原因:
---请选择---
可同时进行以下操作
删除该内容
隐藏该内容
禁止发言(发布人需要做改过自新任务后才能继续发言)
永久封号(发布人永久不能再登录网站)
举报有奖,但请注意举报的真实性。恶意举报,将被惩罚!您可以查看该人的所有动态,便于发现其他违规行为,进行批量举报。
举报操作:
原因选择:
内容天工网已有,重复
内容不完整、无法查看;参考价值太低或质量太差
广告、违法、灌水、胡乱发帖、复制他人内容等违规现象
其他 (请填写具体原因)
请直接输入该资料在天工网上的链接地址:
您给出的悬赏或奖励的分数还剩下15积分
给该内容奖励: 分
您当前可用的积分为15积分
追回悬赏: 分
准备将此评论设为主题的最佳答案
可同时给此评论指派悬赏分: 分 (您当前还可分派的悬赏分为:0分)
可同时给此最佳答案给出评价:
设置最佳答案的同时将自动进行结贴操作
结贴提示:
(1)主题的悬赏分还剩下15积分,可先给出剩下的悬赏分后再结贴
(2)还未设置最佳答案,此时结贴则为“无满意答案结贴”(可先设定最佳答案再结贴)
提示:当前是内测期,只有内测会员才能进行交互。
您当前不是内测会员,需要获得内测资格后方能进行交互。
内测资格需要在“发布”或者“回复”或者“追问”时输入邀请码来获得。您可以通过以下方式来获得邀请码:
一、向周围有邀请码的同事、同学、朋友们索取。
二、访问天工网社区微博、抢得邀请码。》
三、完成下列任务之一,取得内测资格。
(1)发起1个高质量的提问或者讨论投票,等待审核通过。
(2)推广3个用户注册激活成功。可通过多种形式和渠道(包括论坛、QQ、Q群、邮箱等)发送您专属的推广链接给好友。》
您的推广连接为:
您可以复制上面的地址,或者点击
来获得推广连接
#userNickName#
您也可以通过QQ,MSN等工具,或者发送邮件,把下面的链接发送给您的好友,推荐他阅读!
回复成功!
分享到微博,让好友了解您的动态吧!我想了解下应急照明怎么接线推荐回答:应急灯有很多种的,如筒灯,吸顶灯,还有应急日光灯,双头应急灯!不过都是3根线,一根常充火线,一根控制线!一根零线!一般的应急灯都是使用插座的,灯具自带插头,接好插座就可以了。方法:左侧标识6伏直流电源;右侧共6个接线桩头,从下往上依次为:1、交流电源零线2、交流电源火线3、电子镇流器电容一侧4、电子镇流器电容另一侧5、荧光灯灯管一端6、荧光灯灯管另一端。您好,急照明的接线方法,可对应急灯具平时的开或关进行控制,停电后应急灯立即点亮,K为控制开关,此接法为应急灯最常见的接法,备注:黄、绿色线接地。希望我的回答可以帮助到您。应急照明荧光灯怎么接线?推荐回答:一、先将电子镇流器接线,接线端子有三组线,均按端子标志接好,留适当长度, 灯脚线编码方便理解:1、一组电源(2线或三线)——分清电源线L、N或接地;2、正常时一组接灯脚(2线)——A;3、正常时一组接另一灯脚(2线)——B;二、与控制器连接:1、镇流器A组2线接至控制器2#与3#端子,任意接;2、镇流器B组2线接至一端灯脚,灯脚的任意一根线再与控制器1#端子连接;3、控制器的4#线与5#线接至另一端灯脚,任意接。
仅供参考谁知道安尔顿应急照明灯怎么接线?推荐回答:安尔顿应急照明灯的接线方法是端子接消防模块,这是控制接触器动作的信号;与交流接触器相连的空开并出一组线,作为应急灯正常工作电源;交流接触器出线的火线与墙上的灯开关的出线连接,交流接触器出线的零线不用接线。中间没接线的空开是排烟机房照明。应急照明接线方式是什么?推荐回答:1.应急照明应该有专门的线路,该控制开关不得手动分闸(用一个失压继电器切换到应急照明电路上)。2.至于接线方法,与普通照明灯的接线没有什么区别的。应急照明接线方式是双色线接地。一个火线按开关。一个火线不按开关直接到总开关。n线按n线。在没有消防强启要求直接接入1根火线就可以。下面是本人对应急照明强启原理的一些理解, 将它写下来,供大家参考,起个抛砖引玉 的作用吧,我们言归正传。下面以文字和图片结合的方式来说明。
1 、先将应急照明分类:
a 、按控制方式不同分为:无控制,就地控制,集中控制;
b 、按灯具点亮时间不同分为: 常亮 (如疏散方向指示灯和安全出口标志灯) , 火灾或停 电时才亮(如双头灯) ;
c 、 按强启方式不同分为: 消防控制室信号强启, 充电检测线失电后自带电池供电强启;
d 、按是否自带电池:自带电池,不自带电池;
e 、按灯具所具有的光源个数不同分为:含有正常光源和应急光源的应急灯具,只含有 应急光源的应急灯具。敏华应急照明怎么样?推荐回答:电子变压器的输入接入4.5个端口。6.7为输出端口连接光源。最后把应急电源的充电线与驱动并在一起接入220V。想要能开关就在应急电源火线与驱动中接入开关,应急电源一直在充电状态。确定线连接正确照明能亮,应急不能点亮时充充电一段时间,能有短暂的应急表示已接好,就需要连续充电18-24小再看能否达到要求。亮度高,创新LED光源应用,亮度高,耗能低,性能卓越和稳定能有效穿透烟雾,及时疏散现场。用起来损耗比较小,是不错的应急照明品牌敏华应急照明灯质量还不错,也不贵,使用也方便。它采用优质氧化铝材,超薄设计,外观新颖美观,独新LED导光技术,表面亮度高,发光均匀,柔和,专利模块电路设计,应急转换时间快,具有完善的过充,过放电保护功能。应急照明灯作为独立装置,可直接与对应的灯具组合使用,微处理器集中控制技术,独创恒流恒压充电技术,有效提升电池使用寿命,智能故障自动检测功能,工作稳定可靠,不但具备消防应急照明功能,同时也可作为正常家居和商业照明。应急照明电线怎么接?推荐回答:接常通电就可以了,一根是电的输入线有L、N接输入、输出的电池线,一红一黑接充电机的正负触点,只要正负不要接反就可以了。小型应急照明价格怎么样?推荐回答:价格是78元一件的,小型应急照明端子采用镀银铜片或铅锡端子或内螺纹端子,内阻小,输出功率高,完全密封,非常的安全的,而且质量也比较的好,使用很方便。¥260推荐蛟川牌消防应急照明灯具,符合国家公共安全行业标准GA54-93的要求。产品保证使用一年(非人为故障免费保修);全过程提供服务,超过一年保用期,优惠收取材料费,外地加收旅差费或将产品送回你好,据了解小型应急照明价格根据品牌、规格的不同价格也不相同。深圳市立扬泰和科技有限公司的小型应急照明灯的价格为20元,质量好,性价比高,使用寿命长,价格来源于网络仅供参考。应急照明电源怎么安装?推荐回答:筒灯应急电源一般都有接线标识,一般情况,应急电源两根白线接节能灯,红线接长明线,黑线接开关火线,蓝线接零线。(也有些产品电线用色不一样,具体还是要看应急电源上的接线标识)。安装和普通筒灯一样,只是多加了个应急电源放在天花板上面。应急照明灯,和普通吸顶灯安装方式一样。接线:开关线接灯头,长明线接应急电源线。零线共用。1)应急照明灯的电源除正常电源外,另有一路电源供电;或者是独立于正常电源的柴油发电机组供电;或由蓄电池柜供电或选用自带电源型应急灯具;2)应急照明在正常电源断电后,电源转换时间为:疏散照明≤15s;备用照明≤15s(金融商店交易所≤1.5s);安全照明≤0.5s;3)疏散照明由安全出口标志灯和疏散标志灯组成,安全出口标志灯距地高度不低于2m,且安装在疏散出日和楼梯口里侧的上方,4)疏散标志灯安装在安全日的顶部、楼梯间、疏散走道及其转角处应安装在1m以下的墙面上。不易安装的部位可安装在上部。疏散通道上的标志灯间距不大于20m(人防工程不大于10m);5)疏散标志灯的设置,不影响正常通行,且不在其周围设置容易混同疏散标志灯的其他标志牌等;6)应急照明灯具、运行中温度大于60℃的灯具,当靠近可燃物时,采取隔热、散热等防火措族。当采用白炽灯,卤钨灯等光源时,不直接安装在可燃装修材料或可燃物件上;7)应急照明线路在每个防火分区有独立的应急照明回路,穿越不同防火分区的线路有防火隔堵措施;8)疏散照明线路采用耐火电线、电缆,穿管明敷或在非燃烧体内穿刚性导管暗敷,暗敷保护层厚度不小于30mm.电线采用额定电压不低于750V的铜芯绝缘电线。展开全部下一篇:整体装修风格定下后,我们往往就要开始搭配灯饰了,那家居灯饰照明怎么选呢?下面我们就给您介绍几种家居灯饰选择的方法,一起来看看吧。室内照明怎么设计?你知道接近开关怎么接线的吗?不知道没关系。下面小编就来为您介绍一下接近开关接线图。一定会对你有帮助的。怎样才能安全的安装墙壁开关呢?墙壁开关怎么接线?不知道了吧?那么,下面就跟着小编一起来学习一下吧,你总会用到的。很多消费者都想要了解双控开关怎么接线的,只有这样我们才能在装修中做好监工和以后的生活中自己进行维修处理。那么双控开关怎么接线呢?我们在公共场合遇到停电时,总能看到有一种灯具会亮起,那种灯就是应急照明灯具,它可以在停电时自动实现切换供电,为人们提供应急照明。墙壁插座是控制与延续家用电器产品的必要设备,相信在家居装修过程中,墙壁开关插座怎么接线是人们常常所关注与讨论的话题之一。灯座是灯具产品不可或缺的组成部分之一,如果没有它,我们也无法享受到令人满意的照明效果。那么如何才可以挑选一款合适合理的灯座呢?接线鼻子主要适用于横截面积大的电线产品使用的,它能让电缆和电器连接更牢固,更安全,所以也常见于建筑、电力设备、电器连接操作的过程中。拖线板现在已经成为了我们生活的一个部分,可能说拖线板你还觉得陌生,其实拖线板就是我们平时说的排插,一般用于用电的接线,可以解除我们平日接线不电气工程分区
查看: 14277|回复: 55
听众数收听数最后登录注册时间主题精华6积分555帖子
一星工程师, 积分 555, 距离下一级还需 95 积分
火灾应急灯具的控制与接线方式
应急照明是指在正常照明系统因发生故障或必须切断正常电源,不再提供正常照明的情况下,用于确保疏散通道被有效地辨认和使用,确保处于潜在危险之中的人员的安全以及确保正常活动继续进行的照明。它包括:疏散照明、安全照明与备用照明。应急照明的设计有许多种方式,但在具体工程中如何科学、完善地设计好应急照明系统却是一件非常重要的事情。对于一些没有设置火灾自动报警系统而且安装的应急照明灯具不多且较为分散、规模不大的物,设计人员常常采用自带蓄电池的灯具作为应急照明,而这些灯具在火灾时如何实现强制点亮呢?切断主电源,靠自带的蓄电池作为消防电源?这似乎又有悖于规范的要求(消防时要求切断非消防线路)。本着可靠、规范、灵活、经济实用的原则,笔者对火灾应急照明灯具的控制及接线做些尝试,以达到不同场所对应急照明灯具的控制要求(应急灯具自带蓄电池只在消防线路断电时投入运行)。
2 应急照明的控制原理
消防应急灯具连接的主电供电方式与控制方式应保证在火灾发生时,能使所有消防应急灯具全部切换到应急工作状态。《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50016-98)第6.3.1.8条规定:“消防控制室在确认火灾后,应能切断有关部位的非消防电源,并接通警报装置及火灾应急照明灯和疏散标志灯”。在实际工程应用中,常常采用正常照明的一部分兼疏散照明用,其分散的就地灯具开关状态是处在不确定的状况下,事故停电时处于常亮状态的疏散指示灯和点亮状态的应急照明灯不存在自动点亮的问题,而处于熄灭状态的疏散标志灯和应急照明,就必须使其强制点亮。
16:00 上传
图1&&应急照明控制原理图
尽管应急照明的控制有多种方式,但其原理是相同的,如图1所示,当手动时,按下开灯按钮S1,接触器线圈KM得电,其常开触点闭合,接触器完成自锁,灯具点亮;自动时,火灾自动报警联动触头K接到来自火灾探测器的信号后闭合使得接触器线圈KM得电,其常开触点闭合,接触器完成自锁,灯具点亮。按下关灯按钮S2后,接触器线圈失电,其常开触点复原,受控灯灭。
3 设置有自动报警系统的应急照明灯具的控制及接线
疏散指示照明在实际工程中通常都是常亮的,因此其不存在自动点亮的问题,如前文所述,兼做正常照明应急照明灯具,由于其受开关控制,其状态是不定的,这就要求在消防时使其全部强制点亮。
3.1应急照明灯具的常用控制及接线
自带蓄电池应急照明灯具的常用控制及接线如图2与图3所示。与普通照明接线相比,在图2与图3中在首先是在出线回路中增加了一根控制线及与其串联的交流接触器的主触点,并用熔断器对充电线路进行保护。
16:00 上传
图2&&就地控制的应急照明灯具控制接线图
16:00 上传
图3&&内控制的应急照明灯具控制接线图
4 无自动报警系统的应急照明灯具的控制及接线
对于无火灾自动报警系统的建筑,应急照明灯具在火灾时如何强启,在各大论坛上都有争论,也很令设计师们感到迷茫。首先,我们要明确一个概念,消防应急灯具在火灾时要求强制点亮而不是自动强制点亮,只有明确这一点,对于无火灾自动报警系统的应急灯具的强制点亮才有意义。因此,对于无火灾自动报警系统的应急灯具,在火灾时我们必须人为的使其强制点亮,当然相关工作人员可以通过设在配电箱内的强启按钮来实现应急灯具的强制点亮,但火灾时相关工作人员也不一定正好就在此建筑物内,当工作人员跑到该建筑内的配电箱去强制点亮这些应急照明灯具时可能就为时已晚,因此对于无火灾自动报警系统的建筑物,消防应急照明灯具的强制点亮,最可靠的是由处于该建筑物内的普通人员来进行。下面就结合此思路对无火灾自动报警系统的应急照明灯具的点亮做如下探讨,如下图所示:
16:00 上传
图4&&无火灾自动报警系统的应急照明控制原理图
图4中应急灯采用节能自熄式开关(电子触摸式定时开关、振动式定时开关、声控定时开关),平时由节能开关控制,火灾应急时,工作人员可以通过设在配电箱内的强启按钮S1使应急照明灯具强制点亮,同时在本楼的普通人员也可以通过按动设在本楼各处显眼位置的应急强启按钮S3强启应急照明灯具,而当应急情况需要解除时,工作人员按下设在配电箱内的解除应急强启按钮S2既可。
当设计人员不采用节能自熄式开关,而采用普通面板开关控制兼作应急照明的灯具时,只需把图像中的定时开关改成普通面板开关就行了。
人的生命只有一次,确保应急照明灯具在消防时真正能够点亮,是火灾发生时保障人员安全疏散的重要前提。民用建筑内的应急照明的控制及接线既要满足消防的要求,保证其可靠性,同时又要灵活、方便、经济与实用,在人员安全的前提下,降低业主的投资。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分543帖子
一星工程师, 积分 543, 距离下一级还需 107 积分
图4中,熔丝旁的常开接触器KM的作用是?求指教
&1、在意外状态下强制亮灯。
2、图二、图三线路在消防切断状态下,断路器负载端无电可用,消防强启及以后电路废物一般。但大多数图面如二、三样,无用图纸一张。图四可用,报警按钮多一对触头即为图四使用的。只是无&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分546帖子
一星工程师, 积分 546, 距离下一级还需 104 积分
像楼主请教一个小问题,对于当火灾发生时“无火灾自动报警系统的应急照明”,人都在逃生,还有时间人为的去按按钮吗?&&我认为自动点亮才可靠!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分9379帖子
听众数收听数自我介绍柏克电源专业提供UPS电源、EPS电源、蓄电池等,详情请登陆最后登录注册时间主题精华0积分24帖子
技术员, 积分 24, 距离下一级还需 26 积分
生命不可复制,望大家多加注意
听众数收听数自我介绍电气工程师最后登录注册时间主题精华0积分3283帖子
二星高级工程师, 积分 3283, 距离下一级还需 717 积分
挺好的,加油啊
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2005帖子
五星工程师, 积分 2005, 距离下一级还需 495 积分
图4中,熔丝旁的常开接触器KM的作用是?求指教
1、在意外状态下强制亮灯。
2、图二、图三线路在消防切断状态下,断路器负载端无电可用,消防强启及以后电路废物一般。但大多数图面如二、三样,无用图纸一张。图四可用,报警按钮多一对触头即为图四使用的。只是无人出图而已。
&消防电源不允许切断啊,应急照明肯定随时有电。&
&1、在意外状态下强制亮灯。
如何做到?接消防信号?求修改后图纸~&
&也看出来了,图二,图三 图是错误的&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
学习了,深受教育。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
学习了,深受教育。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1237帖子
五星工程师, 积分 1237, 距离下一级还需 1263 积分
也可以用于停电的应急照明吧?
站庆6周年勋章
12周年站庆
11周年站庆
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)应急照明常见形式 接线方式 设计图纸_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
应急照明常见形式 接线方式 设计图纸
电气工程师|
总评分0.0|
用知识赚钱
&&详细说明了应急照明常见形式、接线方式并有设计图纸。
试读已结束,如果需要继续阅读或下载,敬请购买
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢

我要回帖

更多关于 标志307 应急灯常亮 的文章

 

随机推荐