4-20mA/0-10V/0-20mA信号在PLC中的显示
添加:不详
问:4-20mA/0-10V/0-20mA信号在PLC中的采集处理全是0-32767吗?由什么来决定的?还是我在编程中可以随意的取一个区间来限制一下?答:西门子S7-300、S7-400&PLC的模拟量输入信号对应的数值是0-27648,而32767则表示溢出了。&&&&&&S7-200的12位模拟量输入模块的输出值范围为0~32000。A/D转换后的数据的最高位为符号位,正数的符号位为0,负数的符号位为1。有效位数加符号位一共13位,它们被左移3位后,放在16位字的高13位,最低3位添零,相当于实际的有效值被乘以8。因此32000实际上相当于右对齐的转换值4000,这种处理方法称为左对齐。&&&&&对于双极性的模拟量(例如-10V&~&+10V),S7-200对应于–32000~+32000,仍然为左对齐,右边空出来的位添0。&&&&&S7-300/400的模拟量输入模块的位数是可以设置的(9~14位),不管转换后的实际位数是多少位,单极性模拟量转换后的输出值均为0~27648,双极性为–27648&~&27648(对应的十六进制数为H)。&&&&32767表示超量程溢出了,32768为上溢,而-32768为下溢。
作者:未知 点击:494次
本文标签:4-20mA/0-10V/0-20mA信号在PLC中的显示
* 由于无法获得联系方式等原因,本网使用的文字及图片的作品报酬未能及时支付,在此深表歉意,请《4-20mA/0-10V/0-20mA信号在PLC中的显示》相关权利人与机电之家网取得联系。
关于“4-20mA/0-10V/0-20mA信号在PLC中的显示”的更多资讯
:曲阜新阳机械科技有限公司
&【求购】 &&&
&【求购】 &&&
&【求购】 &&&
&【求购】 &&&
&【求购】 &&&
&【求购】 &&&
&【求购】 &&&
&【求购】 &&&
VIP公司推荐plc模拟量模块作用
查看: 4173|
摘要: 在工业控制中,某些输入量(如压力、温度、流量、转速等)是连续变化的模拟量,某些执行机构(如伺服电动机、调节阀、记录仪等)要求PLC输出模拟信号,而PLC的CPU只能处理数字量。模拟量首先被传感器和变送器转换为标准 ...
&&&&& 在工业控制中,某些输入量(如压力、温度、流量、转速等)是连续变化的模拟量,某些执行机构(如伺服、调节阀、记录仪等)要求输出模拟信号,而PLC的CPU只能处理数字量。模拟量首先被和变送器转换为标准的电流或电压,如4~20mA,1~5V,0~10V,PLC用A/D转换器将它们转换成数字量。这些数字量可能是二进制的,也可能是十进制的,带正负号的电流或电压在A/D转换后一般用二进制补码表示。&&& 传感器带模拟量输出,模拟量输入,(模块的意思是把你的电压或电流值转换成数字量,然后通过斜率表格就能计算出你当前的温度或压力。)&&& 如果你要求读取温度值或压力值时,那你的传感器必须带模拟量输出和模拟量输出。这样的话你买个模拟模块,把模拟模块跟PLC进行连接,传感器的模拟量输出和输入跟模块进行连接(当然模块上有接线图这你不必担心)。当通上电以后,模块自动检测传感器当前的值然后把它转换成数字量,你根据斜率表计算出它的斜率公式,这样你就能知道它当前的温度值或压力值了。&&&&&&& D/A转换器将PLC的数字输出量转换为模拟电压或电流,再去控制执行机构。模拟量I/O模块的主要任务就是完成A/D转换(模拟量输入)和D/A转换(模拟量输出)。&&&&&& 例如在炉温控制系统中,炉温用热电偶检测,温度变送器将热电偶提供的几十毫伏的电压信号转换为标准电流(如4~20mA)或标准电压(如l~5V)信号后送给模拟量输入模块,经A/D转换后得到与温度成比例的数字量,CPU将它与温度设定值比较,并按某种控制规律(如PID)对二者的差值进行运算,将运算结果(数字量)送给模拟量输出模块,经D/A转换后变为电流信号或电压信号,用来调节控制天然气的电动调节阀的开度,实现对温度的闭环控制。&&&&& 有的PLC有温度检测模块,温度传感器(热电偶或热电阻)与它们直接相连,省去了温度变送器。 &&&&& 大中型PLC可以配置成百上千个模拟量通道;它们的D/A,A/D转换器一般是12位的。模拟量I/O模块的输入、输出信号可以是电压,也可以是电流;可以是单极性的,如0~5V,0~10V,1~5V,4~20ms,也可以是双极性的,如+50mV,±5V,±10V和±20mA,模块一般可以输入多种量程的电流或电压。A/D,D/A转换器的二进制位数反映了它们的分辨率,位数越多,分辨率越高,例如8位A/D转换器的分辨率为2-8=0.38%;模拟量输入/输出模块的另一个重要指标是转换时间。
上一篇:下一篇:
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:您现在所在的是:
→ 浏览主题:
* 帖子主题:
lovely8788
文章数:52
年度积分:50
历史总积分:667
注册时间:
西门子Sm332 模块的模拟量输入的通道选择设置时,0-10V 和 -10V-10V有什么区别?求高手指点
文章数:849
年度积分:182
历史总积分:4547
注册时间:
-10V-10V可以输出负电压,-27648对应-10V。
文章数:849
年度积分:182
历史总积分:4547
注册时间:
Sm332 模块是模拟量输出,道理一样
文章数:38440
年度积分:3219
历史总积分:63628
注册时间:
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
呵呵;这是输出的,首先要看你需不需要负电压;
lovely8788
文章数:52
年度积分:50
历史总积分:667
注册时间:
如果不需要负电压,但是能不能设置呈-10 --10V呢?我可不可以这样理解:如果不需要负电压的话,设置-10 V-10V和0-10V 是一样的么?
文章数:1946
年度积分:264
历史总积分:6190
注册时间:
2016国庆活动(三)
这是输出模块 很少输出负电压的说法吧 负电压怎么用呀 能干什么呀 &没见过什么地方用没电压来控制的
lovely8788
文章数:52
年度积分:50
历史总积分:667
注册时间:
回复 #5楼 twtynijj
谢谢指导,我明白了