开关电源输出电流计算柜中监控模块参数设置中的电池限电流0.15C是什么意思怎么设置

一、前言开关电源设备是现代通信系统中的重要组成部;开关电源的发展经历了从线性电源、相控电源到高频相;通常开关电源系统由交流配电、整流模块、直流配电和;监控模块主要实现交流配电柜、直流配电柜和模块监控;二、开关电源遭雷击的故障点1、;整流模块被损坏(交流侧、直流侧)2、监控模块端口;3、开关电源内C类SPD发生损坏4、开关电源内主;三、雷电入侵移动基站开关电源
开关电源设备是现代通信系统中的重要组成部分,其目的是为通信设备提供安全、可靠、高效、稳定、不间断的能源。随着科技水平的进步,对于开关电源设备性能的要求也逐步提高,除必须满足基本的功能外,还要求具备交流配电、自动切换、直流配电、远程智能集中监控、电池自动管理等功能,从而满足网络监控管理的需求。
开关电源的发展经历了从线性电源、相控电源到高频相控电源的发展历程,由于开关电源具有功率转换效率高、稳压范围宽、功率密度比大、重量轻等优点,从而成为开关电源的主体,并向着高频小型化、高效率、高可靠性的方向发展。计算机控制、通信和网络技术的快速发展,为开关电源远程监控系统的发展和完善提供了更加便利的条件,使其无人值守成为可能。
通常开关电源系统由交流配电、整流模块、直流配电和监控模块组成,如图1所示。监控系统可将交流配电柜、直流配电和整流模块进行实时监控。直流配电主要完成直流输出路数分配、电池接入和负载边接等功能,一般要求可自由出线,可出面操作维护,可实现柜内并机和柜外并机,具有状态显示和告警功能,能检测每一路熔断器的通断状态;多个并联的整流模块的主要功能是将输入交流220V转换输出为满足通信要求的-48V的直流电。
通信电源系统组成框图 监控模块主要实现交流配电柜、直流配电柜和模块监控,此外还要进行电池自动管理功能。开关电源系统作为通信网络的能源供给者,除了必须具备可靠、稳定等基础特性外,其电磁兼容设计、防护设计、可操作性和可维护性也是非常关键的因素。安全性是电源设备最重要的指标,其不安全隐患不但不能完成正常的供电要求,而且还有可能发生严重的事故,甚至造成机毁人亡的巨大损失。为此,必须加强安全性设计工作。而目前影响电源设备安全性最重要的工作是如何有效提高其防雷电浪涌和操作过电压的能力。
二、开关电源遭雷击的故障点 1、 整流模块被损坏(交流侧、直流侧) 2、监控模块端口被损坏 3、开关电源内C类SPD发生损坏 4、开关电源内主空开频繁跳 5、开关电源雷电过后的“吊死”
三、雷电入侵移动基站开关电源的几种方式 1、 通过220V市电引入传导进入 雷电通过直接或感应的方式通过市电电源线入侵基站,虽然大部分雷电流在进入开关电源前通过B类SPD对地释放,但仍然会有部分雷电流进入开关电源,这部分雷电流的大小取决于B类SPD的性能及是否能与C类SPD进行良好的配合。 2、 通过地网传导进入(地电位反击) 移动基站采用联合接地,雷电流通过铁塔避雷针接闪或雷电流通过防雷器,雷电流通过接地系统和地网对地释放,由于地网存在接地电阻,在雷电流对地释放的过程中将地网的整体电位抬升,连接到地网的设备的电位也随之抬升。这个时间是非常短的,瞬间地与系统设备某个低电位点形成瞬态过电压,雷电电荷通过该点释放导致设备损坏。低电位点通常存在于如直流负荷如BTS电源、基站动力环境监控、开关电源整流模块的N线(远端接地),开关电源的监控模块等。 3、 雷电电磁脉冲感应 感应雷可通过两种不同的感应方式侵入导体,一是静电感应:在雷云中的电荷积聚时,附近的导体也会感应上相反的电荷,当雷击放电时,雷云中的电荷迅速释放,而导体中原来被雷云电场束缚住的静电也会沿导体流动寻找释放通道,就在电路中形成电脉冲。二是电磁感应:在雷云放电时,迅速变化的雷电流在其周围产生强大的瞬变电磁场,在其附近的导体中产生很高的感生电动势。由于开关电源对其它设备进行供电及对一些设备进行监控,存在连接线路过多,这些线路中容易产生感应雷电流。
四、如何做好开关电源雷电防护几个主要问题: 1、 开关电源内交流输入C类SPD几个关键参数的选择 a) 通流能力设计 开关电源在供电系统中的位置相当于分配电箱,从“防雷分区、分级防护”的理念来讲它至少要处于一级防雷的保护之下,通常它作为整个基站供电系统的第二级防护屏障。在YD/T
标准中3.7.9 要求在分配电屏电缆输入侧电源芯线对地安装标称放电电流为20KA的限压型SPD。 b) 残压特性及最大持续工作电压 残压特性是电源避雷器的最重要特性,残压越低,保护效果就越好。根据IEC60664-1 1992&低压系统内设备的绝缘配合&中对处于不同安装位置的电气设备的过电压类别(IV III II I)划分,从开关电源的位置而言它属于III类,其耐受能力要求为4KV,但开关电源内含有整流模块、直流输出、监控系统等属于II类设备,其耐受能力要求为2.5KV,考虑到雷电流在SPD连接线和接线端子上的压降及要有冗余,故通常要求开关电源内C类SPD的最大残压即SPD的电压保护水平Up要小于2KV。考虑到我国电网电压普遍不稳定、波动范围大的实际情况,在尽量选择残压较低的电源避雷器的同时,还必须考虑避雷器有足够高的最大连续工作电压。如果最大连续工作电压偏低,则易造成避雷器发热自毁。通常交流输入端使用的C类SPD的最大连续工作电压要求为385V。 c) 安全性能要求 必须具有失效分离装置,当SPD在失效时,能自动与电源系统断开,而不影响通信电源系统的正常供电;电源避雷器必须具有阻燃功能,在失效、或自毁时不能起火;应该要有有失效警告指示、并能提供遥测端口功能的电源避雷器,以方便监控、管理和日后维护。
d) 类型选择
类型选择主要指SPD的保护模式,分共模保护和差模保护。共模保护指所有线路对地进行保护,如相线-地线(L-PE)、零线-地线(N-PE)间的保护;差模保护指相线-零线(L-N)、相线-相线(L-L)间的保护。仅选用L-PE、N-PE的共模保护模式是有缺陷的,会引起很多问题,其原由在于我们国家规定在N线上不能安装空开,当电路出现L-N短路故障或零点产生较大漂移时使N-PE上SPD长时间有大电流通过,加速SPD的老化容易引发SPD烧毁。故对于低压侧除选择共模的保护方式外,还应选择包括差模在内的保护,3+1类型的保护模式则可以很好的解决这类问题,采用“3+1”电路,即用3个ZnO压敏电阻模块分别接在L1、2、3与N线间,用一个放电间隙模块接在N/PE间如图,其优点在于采用这种电路后,限压型SPD模块皆置于L/N间,一旦出现短路失效,由于回路电阻比原来L-PE的方式小了很多(低压供电系统L/N间短路电流一般为数千安培),SPD前面的过流保护装置将更容易动作,从而避免火灾,而且实现了差模保护。另外这种类型SPD有个关键在于其N-PE间的模块(对N-PE模块的要求下面单独说明),它通常为一个间隙型放电元件,由于加在N/PE间,不存在动作分散性问题、灭弧问题、响应速度问题,当L-N间SPD动作后促使N-PE间SPD动作从而实现雷电流L-PE对地释放的共模保护。3+1结构是一种全模式的保护方式,适用于各种接地方式的供电系统,故在开关电源的C类SPD的使用上应采用“3+1”这种全保护类型模式。
3+1保护模式简图
N-PE间模块要求
不论通过哪种方式入侵的雷电流最终是要入地的,通常SPD共模保护方式特点在于处于相线、零线间的SPD直接将雷电流对地释放,而使用3+1模式(如图),雷电流先将L-N间击穿,然后通过N-PE间的SPD模块入地,所以理论上3+1类型保护模式下的N-PE间模块要承受的雷电流至少是L-N上的模块上雷电流的3倍。SPD的使用寿命跟雷电流的大小和冲击的次数密切相关,同等条件下的3+1模式中N-PE模块使用寿命是远低于其它模块,故在N-PE间是不能使用与L-N同样的限压型模块。 如果L-N间选Imax 40KA Uc 385V的限压型模块,那是否可以考虑在N-PE间使用Uc 385V同电压等级的大通流量的限压型SPD,如100KA(8/20),由于当出现电力故障如零点漂移或某一相零故障,由于N线上没有过流保护,所以在出现这类故障时应该是L-N间的模块先动作或L-N间的电流使SPD前级过流保护装置动作,而在N-PE间不能有产生危害的电流,这就要求N-PE间SPD的动作电压应大于L-N间的动作电压,故如果选用限压型SPD模块它应该与L-N间不属于同一电压等级,而至少应大一个等级。通常在没有雷电入侵的情况下N-PE间最好做到没有任何电流。 另外从前面雷电引入途径分析可知开关电源存在遭受从基站地网中传导过来类似于直击雷反击的风险,故N-PE间模块的通流量要大而且要考虑直接雷击。目前通常用气体放电间隙作为N-PE模块,在市电正常情况下它没有漏电流,而且放电间隙的动作电压是大于压敏电阻的,当供电系统产生零点漂移或电网故障时也不会有电流。对N-PE的通流能力的选择上,鉴于N-PE上可能承受的雷电流是L-N间40KA(8/20)的3倍达120KA(8/20),但实际情况不可能同时出现这么大的雷电流考虑到经济性和可行性N-PE间可按100KA来防护,通常开关型10/350波形与8/20波形间的换算关系为1:4,如果N-PE按100KA(8/20)的通流能力来看N-PE间模块的通流能力应达到25KA(10/350)。 2、 开关电源直流输出侧的雷电防护
从雷电引入途径的分析来看,地电位反击时虽然开关电源内的交流输入有C类SPD对后级设备进行保护,但开关电源的直流-48V输出以+0V接实地为参考,该直流接地点在基站内通常有两种接地方法(下面单独讨论),如果在直流侧不安装SPD将导致整流模块直流侧的一些元器件发生损坏,而且雷电流会通过直流供电以高电位的耦合转移的方式对其它设备进行侵害。因此在YD/T 中3.7.15 建在中雷区以上地区的通信局(站)直流电源线的雷电过电压保护设计中规定:通信局(站)电力室为各层提供直流供电的电源线,如电源线进入不同防雷区时,应在进入相应机房直流电源配电柜(列柜)内的电源线进线端(机房如无直流电源配电柜,应在电力室直流配电屏输出端)负极对地加装标称要作电压不小于70V的SPD。开关电源直流侧SPD的选择应采用限压型,其标称通流量应该达到20KA。如果开关电源的直流地与工作地分开接到室内接地汇流排上则在直流则两接地端应该装SPD,即SPD使用-48-+0 /+0-PE的方式。 3、 开关电源内监控单元的雷电防护问题 开关电源内的监控模块也是容易被雷电损坏的故障点,现在开关电源内集成的监控系统不仅可以监控开关电源内各功能单元,而且可以对蓄电池、空调等基站配套设备进行监控,主要采用RS232/422/485的通信方式,并通过RS232/422/485与基站内的动力环境监控系统进行数据传输,开关电源与其他设备间的通信线路的长度可以达到五六米,容易感应出雷电流,虽然有可能雷电流并不大,但通常RS232/422/485通信的芯片工作电压只有5V,有几十伏的电压就可能导致损坏,对于这些与外部设备相连的端口应该通过通信线SPD进行等电位连接。在选用这通信线SPD时,由于在通信线路上感应出的雷电流不会很大,因此SPD的通流能力不是最重要的,而应关注SPD的工作电压、工作频率、插入损耗、接口类型等能直接影响设备正常通信的参数。
开关电源内的监控系统
4、 开关电源内SPD的空开选择问题 通常在开关电源内主要使用限压型防雷器,影响限压型防雷器稳定工作的最大问题在于压敏电阻的绝缘劣化,有可能导致线路短路而引发防雷器燃烧。所以在防雷器前面必须安装空气开关或熔丝,其额定电流应小于防雷器的最大短路允许强度。通常雷电流的脉冲宽度为纳秒级,所以一般防雷器的响应时间均以达到纳秒级为标准,但纳秒级的雷电流在对地释放中产生的地电位反击和雷电流侵入作用时间可能会延长到毫秒级甚至更长。我们在选择防雷器和设备的保护空开时,应根据防雷器的最大允许熔丝电流和线路的进线容许短路电流以及设备的负荷电流来综合考虑,一般可按如下选择标准:根据YD/T .7.7 供电线路对地安装限压型SPD回路中应采取过流保护措施(宜串联保险丝),保险丝标称电流的量级不宜大于上一级保险丝的1/1.6倍(不含变压器的次级)。另外,设备的总保护空开额定电流《电路进线的容许短路电流。 三亿文库包含各类专业文献、中学教育、专业论文、应用写作文书、行业资料、各类资格考试、15移动基站开关电源接地规范等内容。 
 3 系统组成 3.1 基站电源系统组成基站电源系统由交流配电箱(屏) 、开关电源(含...---判断 4.1.2 建筑物楼内电源系统和防雷接地设施应满足工程设计要求。 4.1....  《移动通信基站防雷与接地设计规范》_信息与通信_工程科技_专业资料。防雷 ...规范中关于耐雷电冲击指标的规定, 交 流屏、整流器(或高频开关电源)应设有分级...  开关电源 蓄电池 基站电源接地系统 基站电源防雷保护 电源线计算和选择 1 基站...基站应配置市电/油机切换开关、移动油机应急接口。移动油机应急接口配置为标准...  移动通信基站防雷与接地设计规范 YD 总则 1.0.1 为防止移动通信基站遭受雷击,确保移动通信基站内设备的安全和正常工作,确保 构筑物、站内工作人员的...  基站防雷接地规范( 基站防雷接地规范(2006 年试行 V3.5) ) 为了防止移动通信...第二级压敏避雷器就是开关电源内置的 40KA 避雷器,该避雷器应在采购电源设备时...  移动基站设备安装规范_信息与通信_工程科技_专业资料。一. 基站内部设备摆放标准...开关 电源工作地采用不小于 70mm 聚氯乙稀电缆,设备机壳保护接地 35mm 聚氯乙 ...  基站电源接地系统 7 基站电源防雷保护 8 电源线计算和选择 1 基站电源组成 1....基站应配置市电/油机切换开关、移动油机应急接口。移动油机应急接口配置 为标准...  具体调整数值严格按照 电池厂家说明书的要求(2000 年以后生产的光宇电池依照 电池...移动基站开关电源接地规... 7页 免费 移动基站开关电源基本参... 3页 免费 ...以下试题来自:
单项选择题开关电源蓄电池充电限流设置为()
A、0.10C10
为您推荐的考试题库
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A、48V、52V
B、55.4V、52.5V
C、53.5V、56.4V
D、56.4V、53.5V
E、周期均充当前位置: >>
中达开关电源维护操作手册(精简版)
中达系列开关电源维护手册福建移动通信2006-6 汇编4-1 前言1.本手册使用说明在 本 手 册 中 , 我 们 简 要 介 绍 了 目 前 我 省 常 用 的 中 达 ES3000/MCS3000 , ES5500/MCS6000 及 ES750/MCS1800 系列开关电源系统的基本原理、产品性能,接着着重对系统参数配置、设定等日常操作及 故障处理方法(同时提供部分实战案例供各位参考)进行汇编;最后是有关中达电源系统的维护要点及开关 电源维护制度汇编。2.各章节内容编排顺序为 第一节 开关电源系统原理简介------------------------------------------P41.1 常用中达开关电源系列及特点-----------------------------------P4 1.2 中达电源整流模块工作原理-------------------------------------P4 1. 3 交流配电单元------------------------------------------------P4 1. 4 直流配电单元------------------------------------------------P4 1〃5 监控单元----------------------------------------------------P5 1. 6 蓄电池低电压隔离保护原理------------------------------------P5第二节 系统配置及主要性能指标---------------------------------------P62.1 MCS3000 系统配置---------------------------------------------P6 2.2 MCS3000 整流模块---------------------------------------------P7 2.3 MCS6000 系统配置---------------------------------------------P10 2.4 交流配电屏--------------------------------------------------P11 2.5 直流配电屏---------------------------------------------------P12 2.6 MCS6000 整流屏-----------------------------------------------P12第三节 参数设置-----------------------------------------------------------P153.1 中达开关电源系统安装程序如下--------------------------------P15 3.2 ES-3000 监控模块的操作与调整--------------------------------P15 3.3 MSC-3000 面板参数设置---------------------------------------P28 3.4 ES-55OO 系统操作与参数设定---------------------------------P31 3.5 MCS-6000 参数设置简介-------------------------------------P43 3.6 ES-750 系列系统参数设定-------------------------------------P484-2 3.7MCS-1800 室外型系列操作与使用说明---------------------------P48第四节 中达系列开关电源故障处理------------------------------------P494.1 ES-3000 故障处理---------------------------------------------P49 4.2 MCS-3OOO 故障处理--------------------------------------------P52 4.3 ES5500 系列故障处理------------------------------------------P54 4.4 MCS6000 故障排查方法-----------------------------------------P58 4.5 ES-750 系列故障处理方法--------------------------------------P61 4.6 MCS-1800 系列故障处理----------------------------------------P61 4.7 实战案例-----------------------------------------------------P62第五节 中达电源系统维护保养要点------------------------------------P655.1 清洁与保养---------------------------------------------------P65 5.2 整流模块的移出与替换-----------------------------------------P65 5.3 整流模块风扇更换---------------------------------------------P66第六节 维护制度------------------------------------------------------------P676.1 变流设备的维护-----------------------------------------------P67 6.2 低压配电设备的维护-------------------------------------------P674-3 第一节1.1 常用中达开关电源系列及特点开关电源系统原理简介中达 ES3000/MCS3000,ES5500/MCS6000 及 ES750/MCS1800 系列高频开关直流电源系统,由交流配电单 元(屏) 、整流变换单元、直流配电单元(屏)及监控管理单元组成。3000 系列整流模块单机输出额定值 为-48V/50A 或+24V/100A,系统设计采用整流及配电综合型设计,每个机架含整流模块、监控单元及交直 流配电,在目前基站使用较多。ES750/MCS1800 系列与 3000 系列结构类同,只是容量较小,适用边际网一 类站所; ES5500/MCS6000 系列直流供电系统,是由多部48V/100A(或24V/150A)整流模块与直流 配电组合成整流低阻 综合屏再配 上 交流配电盘和监控模 块组成; 适用大容量需求的站所, 如大交换局等。 中达电源内置全智能型监控单元内装微处 理器, 针对系统输入、 输出、 模块状况、 电池充放电、 电池及环境温度等运作状况监控及警示。 备有 RS-232 接口供本地或远程通信用,具有三遥(遥讯、遥测、遥控)功能。 1.2 中达电源整流模块工作原理 中达整流模块其工作原理说明如下: 经交流配电(屏)来的单相 220V( 系列为三相 380V)交流电源接入整流模块之后经过 AC 断路器,保险丝等保护组件,进入 EMI 滤波器,单相(三相)交流电源经桥式整流器整流为直流后,再经 主动式功率因素校正线路(PFC Boost Converter),经 PFC 控制器完成高功率因素(PF &0.99),低失真因 素(THD &5%)之要求,产生一约 400V(三相为 530V)的直流电压供给直流对直流转换器使用。 接着由 400V (三相为 530V)直流电压经直流对直流转换器产生一稳定的输出电压,再回馈经直流控制 器可得到稳定的直流输出。 才输出到系统的并联铜排上;再经过直流(屏)配电后,输送到各个用电设 备。另为对整流模块与系统做最佳与适时的保护,还有保护回路,其包含输出过高/低压保护、输出过流 保护、过温度保护、短路保护、风扇失效保护。 1.3 交流配电单元 交流配电是与开关电源和直流配电单元 (屏) 一起配套使用,组成满足移动通信设备需要的完整供电系统。 1.4 直流配电单元 直流配电单元(屏)它与交流配电单元(屏)及高频开关电源整流单元(屏)配套组成完整的通信用设备 供电系统以满足通信设备的各种用电需求。4-4 交流配电 单元整流变换 单元直流配电 单元监控管理 单元中达开关电源系统框图1.5 监控单元 监控单元与整流模块间以信号线联机。它收集由整流模块传来的告警信号及电流值。并可对整流模块 下达停机、浮充/均充控制及浮充电压温度补偿的电压修正指令,备有 RS-232 接口,具有遥讯、遥测、遥 控功能,以符合无人值守与集中监控的需要。 1.6 蓄电池低电压隔离保护原理 低电压隔离开关(LDVS) ,主要功能为市电停电,电池放电电压过低时提供自动将电池切离的保护, 而于市电回复时可自动将电池接回充电。其规格如下: 输入电压 : -48V 切离及复合电压设定:依设定的跳脱或复原电压(48V系统第一级低压跳脱电压一般 设为44.5V,复原电压设为48V) ;当输出达到相应的电压时,系统自动执行对电池低电压跳脱及复 原的动作。 切离告警指示:当低电压隔离开关跳脱时,CSU发出声音及告警指示。4-5 第二节2.1、MCS3000 系统配置系统配置及主要性能指标下面以常用的 MCS-3000/MCS6000 型号为例作简要介绍(其它型号类同,详可参见厂家相应说明书)PDU 直流配电单元 CSU 监控单元SMR: ESR 48/50 SMR Shelf架 每层SHELF能放 置6 SMR 或 ESR 24/100DC/DC Shelf 架 每层SHELF能放置 4 DC/DC 交流配电单元DC/DC(选用配备)MCS-3000 系列外形图2.1.1 高柜型系统 本系统最大提供-48V/600A 容量,高度为 2.0m,1.6m, 直流配电设计在机柜上方/下方,另有低电压 隔离保护。4-6 必选项: 交流输入: 负载分路: 电池分路: 交流开关(机架自用): 380Vac?30?,三相五线制 63A×6 路 或 100A×6 路 200A 或400A, 1-2路 系统容量 ≤48V/300A时, 40A ×1(三相); 48V/300A<系统容量≤48V/600A时, 80A ×1(三相) 可选项: 市电2路输入: 交流分路(客户留用): 低压隔离开关: 外型尺寸与重量 尺寸 (mm) : 610(w) ?500(d) ?1600(h) 610(w) ?500(d) ?2000(h) 重量: 250 kg (含 12 台 SMR) 手动/自动切换(选择此项会减少交流分路) 63A×1 LVDS?1 (400A), LVDS?1 (2 次下电)此外还有中柜型系统(最大提供 -48V/600A 容量, 高度为 1.2m. 直流配电设计在机柜上方) 低柜型系 ; 统(最大提供 -48V/300A 容量, 高度为 0.9m. 直流配电设计在机柜上方) , 2.2 整流模块 本整流模块容量为-48V/50A,可多个并联自动均流,同时接受来自监控单元的监控,下图为整流模块 外观图。整流模块 ESR-48/50A 控制板2.2.1 技术参数 2.2.1.1 交流输入 (1) 输入电压 :220Vac ? 30% 单相,三线式4-7 (2) 输入电流 (3) 频率 (4) 功率因数 (5) 效率 (6) 启动冲击电流 (7) 缓起动 2.2.1.2 直流输出 (1) 电压 (2) 工作频率 (3) 电流 (4) 输出容量 (5) 负载效应 (6) 源效应 (7) 温度系数 (8) 稳压精度 (9) 衡重杂音 (10) 宽频杂音: & 15A (额定输入) : 47Hz~63Hz : & 0.99 (额定输入) : ≥90% (60%~100%负载) : & 150% 额定输入电流, 220Vac, 满载, 冷起动 : & 3秒: -40Vdc~-62Vdc (-48V/50A) : 满载约 100kHz : 50A/-48V : 2750W max. : ? ?0.5% : ? ?0.1% : ? ?0.02%(1/℃) : ? ?0.6%(48V) : & 2mV (CCITT) : & 50mV(3.4kHz~150kHz) & 20mV(0.15MHz~30MHz)(11) 电磁干扰 (12) 动态响应: 符合 VDE 0871 B 级标准 : 当输出负载从 50%→25%→50%及 50%→75%→50%变化时,输 出电压的超调量? ?5%,恢复时间小于 200μ s(13) 浪涌电流 2.2.2 均流特性 均流不平衡度: &21A: ? ? 3%2.2.3 内部保护 (1) 输入过电压保护 当交流输入电压超过内部设定值, 则模块自动停机保护。 当交流输入电压恢复正常之后, 模块自动恢复正常。 (2) 输入欠电压保护4-8 当交流输入电压低于额定工作范围, 则模块会降低其输出电流量; 当交流输入电压 继续跌到低于内部设定保护值时,模块自动停机保护;当交流输入电压恢复正常之后, 模块自动恢复正常。 (3) 输出过电压保护 当整流模块直流输出电压超过内部设定值,则系统发出告警。电压恢复正常后告警自动 取消 (4) 输出低电压保护 当整流模块直流输出电压低于内部设定值,则系统发出告警。电压恢复正常后告警自动 取消 (5) 输出过电流及输出短路保护 当整流模块的直流输出电流超过内部设定值或输出电路短路,“RFA”红灯亮,则模块 自动限流在 110%额定电流,但当电流过大或输出电路短路使输出电压下降低于内部设 定值,则模块自动停机,在短路或过电流故障排除后,需重新开机才能恢复正常(瞬间 短路可自动恢复)。 (6) 输出限流保护 由操作者现场通过 CSU 设定限流值(20%~100%)。 (7) 模块内部温度过高保护 当模块内部(散热器)温度超过内部设定值,则模块自动停机,当温度下降后,须重新开 机才能恢复。 (8) 雷击突波保护 符合 ANSI/IEEE C62.41―1991 及 IEC (Level 4)雷击及突波保护功能。 (9) 静电破坏保护(ESD) 符合 IEC (Level 4)。 (10) 电路保护 输入配备保险丝与断路器, 输出配备保险丝。 2.2.4 运作显示与调整 2.2.4.1 运作显示 (1) 负载电流 (2) 交流 ON (3) 整流模块故障 : 5 段绿色 LED 显示 : 绿色 LED 显示 : 红色 LED 显示4-9 (4) 风扇故障 (5) 均充充电 (6) 限流 2.2.4.2 调整 (1) 均充电压: 红色 LED 显示 : 黄色 LED 显示 : 黄色 LED 显示: 由 CPU 调整设定点 : 由 CPU 调整设定点(2) 浮充电压 2.2.5 工作环境 (1) 环境温度 (2) 储存温度 (3) 相对湿度 (4) 高度 (5) 冷却方式 2.3 MCS6000 系统配置: 0~50℃ : -40℃~85℃ : 0~90% RH (不凝结) : -152ft.~3048ft.(海拔) : 强制风冷方式MCS6000 系列电源系统由一个或多个整流屏、交流配电屏、直流配电屏组成,依系统大小分 别配置,其最大容量可至 48V/10000A(由一个监控模块及 100 个整流模块组成) 。下图为 48V/1500A 系统外观图。4-10 此为标准配置, 特殊规格可按用户需求而定. ? 交流输入 : 380Vac(260Vac~530 Vac) ,50Hz或60Hz, 三相四线制(相线,地线) ? 交流配电 :可按用户需求配置一台或多台ADC-380/400ADE 或ADC-380/600ADE型交流配电屏 ? 直流配电 : 可按用户需求配置一台或多台DDC-1600或 DDC-2500型直流配电屏 ? ? 整流机架 整流模块 : 可按用户需求配置1~8台整流机架 : 可按用户需求配置2~100台ESRC-48/100A型 整流模块 ? ? 监控模块 选件 : 可按用户需求配置1台CUC-01H型监控模块 : 交流侦测板、单体电池侦测板、RS-485、 RS-232、LAN通信接口(10BASE-T)符合TCP/IP协议,直 流负载分路电流侦测传感器2.4 交流配电屏 AD 系列交流配电屏是通信用配电设备,它与 MCS 系列开关电源和直流配电屏一起配套使用,组成满 足用户需要的完整交换设备供电系统。交流配电屏的交流输入为 2 路市电,或 1 路市电、1 路油机。 2.4.1 技术参数 (1) 工作条件 周围环境温度 相对湿度 海拔 (2) 外形尺寸及重量 高度 宽度 深度 重量 (3) 规格、型号4-11:-10℃~50℃ :10~95%RH :4000 米以下:2000mm 或 2200mm :600mm :600mm :170kg 型 号 ADC-380/400 手动切换主要规格 AC380V,400A 输入:刀开关手动切换 输出:断路器输出分路 250A*1 路 100A*4 路 80A*2 路 32A*2 路 250A*2 路 100A*3 路 80A*2 路 32A*2 路外形尺寸 (mm)W*D*H 600*600*2000(或 2200)ADC-380/600 手动切换AC380V,600A 输入:刀开关手动切换 输出:断路器600*600*2000(或 2200)2.5 直流配电屏 直流配电屏是通信用开关电源系统的配电设备,它与交流配电屏及高频开关电源整流屏配套组 成完整的通信用交换设备供电系统以满足用户的各种需求。一套系统包括一个主屏或一个主屏和几个 副屏. 2.5.1 技术参数 (1) 工作环境条件 周围环境温度 相对湿度 海拔 (2)满载压降 (3) 规格、型号 输出 方式 上下自由 进出线 DDC-2500 上下自由 进出线 2.6 MCS6000 整流屏 MCS6000 整流屏(如下图)是通信用高频开关电源系统的主设备,MCS6000 系列电源系统的整流屏可 安装 15 台型号为 ESRC-48/100 的整流模块和 1 个监控模块,通过整流模块完成将输入的交流电转换成输4-12:-5℃~50℃ :10~95%RH :3000 米以下 :<500mV型 号 DDC-1600外形尺寸 (mm)W*D*H 800*600**2000输出 电压 ±48V ±48V输入 电流 A负载 分路 500A*4 路 100A*10 路 500A*8 路 100A*12 路电池 分路 1000A*2 路 1500A*2 路 出直流电的过程,通过监控模块,完成对整个电源系统的各项监测和控制功能。监控模块整流模块 (最多可装 15 个)整流屏外观示意图 2.6.1 技术参数 (1) 工作环境条件 周围环境温度 相对湿度 海拔 :4000 米以下 (2) 外形尺寸及重量 高度 :2000mm 宽度 :600mm 深度 :600mm4-13:-25℃ ~ 50℃ :0 ~ 95%RH 重量 :A 型约 200kg(不包含整流模块) B 型约 195kg(不包含整流模块) (3) 交流输入 输入电压 输入电流 :380Vac ( 260Vac ~ 530Vac,三相四线制-相线和地线) :模块数*13A/相 A 型架 200A/相 B 型架 104A/相 输入频率 (4) 直流输出 输出电压 机架最大容量 :-43Vdc ~ -59Vdc :A 型满架 1500A,B 型满架 800A,可按用户需求 扩充,选用 ESRC-48/100A 整流模块 均流特性 (5) 绝缘特性 绝缘电阻 绝缘强度 :2MΩ :输入电路对地,输入电路对输出电路能承受50Hz,有 :≤±5% :45Hz ~ 66 Hz效值为1500V的交流电压(漏电流Q30mA)或等效其峰值的2120V直流电压1min,无击穿、无飞 弧现象;输出电路对地能承受50Hz,有效值为500V的交流电压(漏电流Q30mA)或等效其峰值 的710V直流电压1min,无击穿、无飞弧现象。4-14 第三节3.1 中达开关电源系统安装程序如下 准备工具 ? 预先检查 ? 拆箱作业 ? 材料清单核对 ? 系统架放 ? 安装模块 ? 内部接线配线 ? 交流输入配线 ? 安装接地线 ? 直流配线 ? 电池组配线 ? 其它配线 ? 开机前准备与确认参数设置3.2 ES-3000 监控模块的操作与调整 ES-3000 系列产品的系统操作与参数设定主要是在监控模块上进行(其外形面板见下图) ,我们可以根 据各自机房的现况和产品运行状况自行调整产品各项参数,使系统处于最佳的运行状态。4-15 主要告警 次要告警 均充指示增键减键键入键POWER FUSE 外接告警端子 POWER INACV SHELF SHEIF2 SHELF1 DC/DCSHELF CUR/FUSE RS2323.2.1 参数资料显示 监控模块的资料显示,是由面板上的液晶显示器和三个发光二极管来执行。红色为主要告警指示,中 间黄色为次要告警指示,下面黄色为均充充电指示。 液晶显示器平常显示主画面内容,若按增键(↑)则可切换显示系统运作资料,有 11 页内容显示每按 一下则向上翻一页。若按减键(↓)则可切换显示系统异常告警资料。最多可有 7 页内容显示。在正常状况 下系统异常告警资料画面并不显示,只有在供电系统发生异常时,按第(3)项才会将相对不良项目资料显 示出来。4-16 开机及结束参数设定返回主画面时, 画面显示:V1.61FOR48V注:如是 24V 输出系统,则画面显示为“FOR 24V” 。 3.2.1.1 主画面显示:V =I= AV(电压) :直流供电系统输出电压。 I(电流) 字段 A :供电系统总负载电流。 :(1) 平常显示浮充,当系统执行均充时显示均充。 当系统交流输入中断时显示 交流停电。 (2) &50mA 若在电池电流大于(最大电池容量× 行均充,显示 50mA。 3.2.1.2 U1 页画面显示: 50 ×10-3A)时,则不进S01= S03=S02= S04=显示整流模块编号从 1 到 4 的输出电流值 注:机架式显示 S01、S02、S03 3.2.1.3 U2 页画面显示:S05= S07=S06= S08=4-17 显示整流模块编号从 5 到 8 的输出电流值 注:机架式显示 S04、S05、S06 3.2.1.4 U3 页画面显示:S09= S11=S10= S12=显示整流模块编号从 9~12 的输出电流值 注:机架式显示 S07、S08、S09 3.2.1.5 U4 页画面显示:* ACV *显示系统交流输入电压值 3.2.1.6 U5 页画面显示:*IB1**IB2*电池电流 1:第一分路蓄电池的电流值 电池电流 2:第二分路蓄电池的电流值 注:负值代表放电,正值代表充电 机架式仅有“IB1“显示。 3.2.1.7 U6 页画面显示:TB1= TA=TB2=4-18 温度 1:1 号蓄电池组温度 温度 2:2 号蓄电池组温度 温度 A:系统环境温度 3.2.1.8 U7 页画面显示:RCHG ACC CAP.%显示系统目前之蓄电池容量的百分率。 3.2.1.9 U8 页画面显示:DC/DC V= DC/DC I=注:当有 DC/DC 时才显示此页。 3.2.1.10 U9 页画面显示:B C字段 B:显示系统目前的日期及时间。 字段 C:显示系统下一次周期均充执行的日期及时间。 注 :如系统无 DC/DC CONVERTER 时为 U8 页。 3.2.1.11 U10 页画面显示:V1.61 FOR 48V 4-19 显示监控模块控制软件版号及发行日期及适用的系统。 注:若为 24V 系统时,则显示 FOR 24V 如系统无 DC/DC CONVERTER 时为 U9 页。 3.2.2 系统异常告警资料显示 (1) 在主画面下,按减键进入告警画面,若没发生告警时,则不显示。 (2) 若欲离开,则可按减键直到主画面出现,或停留 30 秒,则会自动回画面。 3.2.2.1 D1 页画面显示:FUSE BLOWOUT *ALARM*机柜式DC BREAKER TRIP *ALARM*机架式机柜式系统为显示负载保险丝熔断,机架式系统为负载断路器跳脱。 3.2.2.2 D2 页画面显示LOAD&3A 1 2 3 4P.1 5 6-48V 系 统 显示整流模块(编号从1~6)输出低电流, -48V 输出为 LOAD&3A; 24V 输出为 LOAD&5A。 注:机架式为“LOAD&1A” 。 3.2.2.3 D3 页画面显示LOAD&3AP.27 8 9 10 11 124-20 -48V 系 统 显示整流模块(编号从 7~12)输出低电流, -48V 输出为 LOAD&3A; 24V 输出为 LOAD&5A。 注:机架式为 LOAD&1A。 3.2.2.4 D4 页画面显示:LVDS OPEN 1 2 3* ALARM*显示低压隔离开关跳脱之告警,最多可显示三个,视实际使用数目而定。3.2.2.5 D5 页画面显示TB2 TB1 TA ACDN *ALARM*TB1:显示 1 号蓄电池组温度超出蓄电池温度告警设定值。 TB2:显示 2 号蓄电池组温度超出蓄电池温度告警设定值。 TA :显示环境温度超出环境温度告警设定值。 ACDN :显示市电停电之告警。 3.2.2.6 D6 页画面显示:ACL ACH HV LV HVSDACL ACH*ALARM*:显示交流输入电压低于交流输入低电压告警设定值。 :显示交流输入电压高于交流输入高电压告警设定值。4-21 HV LV:显示系统输出电压高于输出高电压告警设定值。 :显示系统输出电压低于输出低电压告警设定值。HVSD :输出过电压停机之告警显示 3.2.2.7 D7 页画面显示SMR FAIL 13.2.2.8 D8 页画面显示P.1 4 5 623整流模块编号从 1~6 故障显示SMR FAILP.27 8 9 10 11 12整流模块编号从 7~12 故障显示 注:机架式显示整流模块编号为: “789” 3.9.2.9 D9 页画面显示DC/DC FAIL*ALARM*直流转换器故障的显示,若系统没有直流转换器,则不显示3.2.3 系统操作参数设定4-22 3.2.3.1. 参数设定目录的格式 监控模块的微处理机程序,参数设定目录的格式如下图示。共分三层。第一层 LAYER 1. 执行 2. 参数设定 第二层 1. 自动/手动 浮充/均充 SOFTWARE 2. 浮充/均充 电压设定 第三层LAYER1. 浮充电压设定 2.均充电压设定 3. 回第二层3. 限电流4.电压设定 1. 过电压设定VOLTAGE SET 过电压/高压/低压/过电压恢复2.高压设定 3.低压设定4. RSD 5. 回第二层 20. 温度补偿设定 (ON) 温度补偿电压设定 21. 22. LVDS 跳脱电压 23. 交流高压告警 24. 交流低压告警 25. 总电流分流器设定. 26. 设定 DC/DC5. 表头校正 6. 整流模块数量IBRATION 7. 设定整流模块 1-3 MACHINE 8. 设定整流模块 4-69. 设定整流模块 7-9 10. 设定整流模块 10-12 11. 设定 TB1-2,TA 12. 电池分流器设定 13. 设定均充充电时间 14. 设定系统时间 15. 充电转换时间 16. 最小充电电流值设定 17. 电池容量 18.复电转均充电池放电率 19. 均充持续时间设定BATTERY 27. 呼叫器功能设定 CHECK N/O 28.~29.呼叫器号码设定 CHECK N/O30. 告警信号设定 31. 局名代码设定 32. 呼叫器响应时间设定 33. 第一组呼叫器分机号码设定 34. 第一组呼叫器分机号码设定 35. 呼叫器分机号码个数的设定 36. 呼叫器 Prefix Number 设定ALARMACC CAP.3.2.3.2. 进入参数设定模式4-23 同时将监控模块面板上的三个按键,按下约三秒,则监控模块中的微处理机,即会进入参数设定目录 的第一层。显示器显示:1.RUN 2.PARAMETER SET此时按下减键来控制光标(CURSOR)移动到选择的项目,待光标位在所要选择之项目后,再按下键入键 即可。 若使用者选择了执行,则程序回到正常操作状况。 若使用者选择了参数设定,则程序进入参数设定目录的第二层。 若不想一项项进入但想看或变更的参数项却在很后面,则可使用快速选项法。做法如下: 将增与减键一起按则会出现如下画面Select Page No NO.然后按增键或减键,使出现的数目字为所想要的参数项号码,然后按键入键,程序便立刻跳到所选参 数项。 例:(1) 浮充/均充 自动/手动控制1.AUTO AUTO/MANFL FL/EQU设定方式: 在第二层参数设定目录,若要进行该项操作参数之修正,则按键入键。若不修正该项操作 参数,则按减键(↓)跳到下一个项目,或按增键(↑)跳到前一个项目。 其它选项参数设置类同,详可参见厂家相应说明书(注:相关参数值大小设定可参阅 MCS3000 相关部 分章节-P29)。 在完成所有设定之后只要再按下键入键,则程序回到第一层目录。此时只要利用减键将光标移到 &RUN&的前方,再按下键入键,即可使整流模块回到正常操作状态。3.2.4 电池充放电监控 在交流正常情况下,整流模块向负载(交换机)供电,同时对蓄电池进行浮充充电。在市电稳定地区可能 连续数月都不会有交流输入中断的情况,如果电池在长期浮充后想定期均充一次,则可选择设定周期(2160 小时)均充,并可依不同厂牌的蓄电池特性或使用年限状况设定均充充电的时间长短(1~10 小时),监控模块4-24 将按照所选择设定的数据,自动监测,管理系统的运行情况 。 如果发生交流输入中断,则由电池组向负载供电,同时监控模块开始累计蓄电池放电容量的百分率,衡 量蓄电池的放电深度.若蓄电池放电累积深度浅,在交流复电后仅执行浮充充电,避免不必要的均充,以维 持蓄电池寿命。若放电深度大于设定值(建议设为 15%),复电后开始进行较高电压的均充充电, 监控模块 同时监测充电电流是否小于 10 小时放电率的 15【查阅参数设定第(16)项的设定】,当达到后继续均充一 小时【查阅参数设定第(19)项】,当条件达到后则均充完成。 停电复电在进入到均衡充电时,同时累计均衡充电的时间,若累计总均衡充电时间超过 10 小时,将自动 结束均衡充电。多一层保护避免出现任何可能造成蓄电池伤害的状况。 电池温度由温度传感器将电池温度信号送至监控模块,除了提供监测数据显示及过温告警外,当蓄电 池处在均充状态时若电池温度超过设定值(40℃),将自动由均充切回浮充。 3.2.5 低电压隔离开关(LVDS)调整与仿真测试 (1) 调整跳脱及复原动作电压 首先切在自动功能, 调整跳脱或复原电压设定可变电阻, 并以直流电压表量取相对测试孔上的电压值, 此值的十倍即为实际跳脱或复原的动作电压。 (2) 仿真测试调整 将仿真测试钮按下,调整仿真测试可变电阻,并量取相对测试孔电压,则可仿真低电压隔离开关之跳 脱或复原电压。电源输入从左至右: 切离致能 复合 手动切离 测试 自动/手动测试电压调整切离电压调整 复合电压调整3.2.6 整流模块的操作与调整 调整的操作皆在整流模块的前面板完成,前面板包含有调整孔、测试孔、指拨开关、指示二 极管和 AC 及 DC 开关等。整流模块只要有交流输入即可进行调整,调整时须逐台进行,若不想逐4-25 台抽出至系统外调整,则须将其它台整流模块的直流(DC)开关切至 OFF,以免影响调整的准确性。 1、开机 (1) 开机前先将 AC / DC 开关切至 OFF 的位置。限流(CL)指拨开关皆拨至左边。 (2) 将 AC 开关切至 ON,约经 2~3 秒后,AC ON(电源指示)及 RFA(模块故障告警)的发光二极管将被点 亮。 (3) 再经约 5 秒的时间,FLO(浮充指示)二极管点亮,将 DC 开关切至 ON,此时 RFA 灯将熄灭。 2、 浮充电压调整 首先进入 CSU 的参数设定,第 20 项将温度补偿功能设为 OFF,及第 21 项电压补偿设为 0, 然后再设定浮充电压值;当完成监控模块系统运作参数设定后,系统处在浮充状态(注意:均充指 示 LED 不应点亮),开始进行整流模块浮充电压调整。 (1) 以 3 2 位的数字电压表(用户自备),将其正探棒插至电压测试孔 V+,负探棒插至 V-孔。 (2) 利用小一字起子,插入标示为 FLO 的调整孔,旋转调整至电压表显示值为所要的电压(误差不得 大于 0.02V)即可。 注:1. 调整孔内的可变电位器,设计为顺时钟旋转增量,逆时钟旋转为减量。 2. 当设定完成时, 须将原温度补偿及电压补偿还原设定值。 3、 均充电压调整 (1) 首先进入 CSU 的参数设定,第 20 项将温度补偿功能设为 OFF,及第 21 项电压补偿设为 0,然后 再设定均充电压值;当完成监控模块系统运作参数设定后,系统处在均充状态(注意:浮充指示 LED 不应点亮),开始进行整流模块均充电压调整。 (2) 以 3 2 位的数字电压表(用户自备),将其正探棒插至电压测试孔 V+,负探棒插至 V-孔。 (3) 利用小一字起子,插入标示为 EQU 的调整孔,旋转调整至电压表显示值为所要的电压(误差不得 大于 0.02V)即可。 注:1. 调整孔内的可变电位器,设计为顺时钟旋转增量,逆时钟旋转为减量。 2. 当设定完成时, 须将原温度补偿及电压补偿还原设定值。 4、 限电流设定 (1) 限电流的设定由限流指拨开关上 4 个开关为 ON 或 OFF 来达成。此开关出厂时皆设为 OFF,此时限 流值为 110%(若额定为 50A 之整流模块则限电流=110/100×50=55A)。如下图标: (2) 限流指拨开关由 4 个标示不同负百分率值的小开关组成,其意义为:当全部切至 OFF 时为最大 (110%),若将其切 ON 则由 110%减掉相对的百分率。可能出现的组合如限流指拨开关选择表所 示,可参考使用。1 14-26 限流指拨开关OFFON-40% -30% -20% -10%限电流值 +24/100A 实际值(A) 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 -48/50A 实际值(A) 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 OFF OFF OFF OFF ON ON ON ON ON ON ON 百分率(%) -40%限流指拨开关 -30% OFF OFF OFF ON OFF OFF OFF ON ON ON ON -20% OFF OFF ON OFF OFF OFF ON OFF OFF ON ON -10% OFF ON OFF OFF OFF ON OFF OFF ON OFF ON5、整流模块运作指示 整流模块的运作指示由前面板的发光二极管来执行(请查阅附图的整流模块外观图)。若系统 装设有监控模块,则可经由监控模块的液晶显示器读取每个模块的输出电流值。 整流模块前面板的各种运作指示, 详述如下: LOAD(100%,50%,0%):以 10 段 LED 显示负载电流。由 0%开始,每亮一个 LED 表示 10%,-48V/50A 之整流模块为 5A,当 25A 时旁边标有 50%的字样,50A 时旁边标有 100% 的字样; +24V/100A 整流模块,10%为 10A,在 50%时为 50A,方便使用者 观看。 AC ON FLO :交流输入电源供电指示。 :指示模块输出浮充电压(即工作在浮充模式)。4-27 EQU:指示模块输出均充电压(即工作在均充模式)。注:浮充/均充模式的转换是接受监控模块的命令自动切换。 CL :指示模块处在限流模式,亦即进入定电流模式;电流将维持在所设定的 限电流值,但电压将随着负载增大而降低。 RFA FF 3.3 MSC-3000 面板参数设置 :全名为 RECTIFIER FAIL ALARM (整流模块故障告警) :风扇故障,此时 RFA 的 LED 同时被点亮。电压: 53.7V 电流: 16A 交流电压: 223V 环境温度: 19℃ 备用容量: 48A 系统状态: 浮充中资料按(资料)键显示:参数纪录告警电池资料 ------- 目前电池容量 ------- 有效电池容量 ------- 测试时间 ------- 上次 ------- 下次 ------- 下次均充时间周边数据 ------- 交流电压 ------- 环境温度模块资料 ------- 模块 1 2 ?状态 -------电流 0.0 0.0 0.0序号 SJ011.. SJ011.. SJ011..4-28 127---0.0SJ011..讯息 ------- 最大负载? A------- 版本 MCS3 0.6 ------- RESET按(参数)键显示 告警参数设定 ------- 高压停机 ------- 高压告警 ------- 低压告警 ------- 交流高压 ------- 交流低压 ------- 电池过温 ------- 室温过温 58~60V(58) 56~59V(57.5) 44~50V(44) 221~330V(290) 110~219V(154) 20~50℃(40) 20~50℃(45) ( )内均为出厂设置值模块功能 ------- 均充功能设定 ------- 开启/关闭 ------- 周期均充 ------- 自动均充周期 要求者建议设为 3 ------- 均充时间 ------- 均充开始时间 ------- 限流模式 ------- 自动/手动 ------- 电池容量除数 1~20(10) ------- 电压补偿开关/上下限 ------- 开启/关闭, (建议开启) ------- 电压/温度补偿上限 0~+3V(1.3) ------- 电压/温度补偿下限 0~-3V(1.3) ------- 市电中断均充参数 ------ 复电均充放电百分比 0~50%(10%)*电池标准容量 ------ 复电均充完成参数 0~50%(10%)*10 小时放电电流 ------ 持续均充时间 0~5 小时(1) 1~24 小时(10) 电池首次均充开始时间 自动/手动 1~12 个月(1),据电池厂家要求,无------ 最大复电均充时间 0~24 小时(10)4-29 ------- 设定充电状态 ------- 浮/均充 ------- 浮均充电压设定 ------- 浮充电压 53.3~55.3V(54.3) ------- 均充电压 55.4~57.4V(56.4) 电池功能 ------- 温度补偿功能/系数设定 ------- 开启/关闭(建议开启) ------- 温度系数 0~∞(40mV/℃) ------- 电池测试功能设定 ------- 开启/关闭 ------- 测试模式 ------- 自动 ------- 自动测试周期 1~12 个月(6) ------- 测试时间 注:电池首次测试开始时间 ------- 手动 ------- 最大测试时间 4~24 小时(10) ------- 现在测试结束电压 45~50V(45) ------- 测试告警时间 0~24 小时(7) ------- 电池容量设定 ------- 电池容量 0~99999AH(据实际设置) ------- 电池除数 1~20(10) ------- 低压隔离跳脱 ------- 自动/手动(建议设自动) ------- 低压隔离跳脱电压 38~48V(建议 LVDS1 设 44.5V) 高压停机恢复 清除通讯不良 清除信号侦测板告警 呼叫器 ------- 呼叫器功能 ------- 开启/关闭 ------- 前置码设定 ------- 开启/关闭 ------- 前置码 ------- 拨号后延时 ------- 号码 1,号码 2 ------- 呼叫器号码 ------- 拨号后延时 ------- PIN 位数 ------- 市电中断呼叫 ------- 开启/关闭 ------- 主要告警呼叫 ------- 开启/关闭 ------- 室温过高呼叫 ------- 开启/关闭 ------- 高压停机呼叫 ------- 开启/关闭 ------- 呼叫器局码 ------- 开启/关闭4-30 发电机 ------- 开启/关闭 其它 ------- 系统时间 ------- 语系 ------- 繁体中文 ------- 简体中文 ------- English 按(纪录)键显示 历史告警资料 255 条按(告警)键显示当前系统告警信息开机时首页画面显示:电压 电流 交流电压 环境温度 系统状态 资料 参数 -48V54.3 V 0 A 220 V 25 C 浮充中 纪录 告警电压 电流 交流电压 环境温度 系统状态 资料 参数27.3 V 0 A 220 V 25 C 浮充中 纪录 告警24VV(电压):直流供电系统输出电压。 I(电流):供电系统总负载电流。系统资料画面显示: 电池资料 周边资料 模块资料 讯息 上页 利用按键 A (上页)键, C (选择)键查看资料, 下页 选择 首页B (下页)键调整选项; D (首页)键回首页3.4 ES-55OO 系统操作与参数设定 3.4.1 参数资料的显示4-31 监控模块的资料显示,是由面板上的大型的液晶显示器(40 字 X2 列),和两个发光二极管(一为 红色故障告警指示灯,一为黄色均充指示灯)来执行。 液晶显示器的显示内容至多可有 15 页,显示资料的切换可经由面板上的增、减键来执行。按增 键,有 10 页显示资料可供选择(U1~U10);按减键,则有 9 页资料可供选择(D1~D9)。若无告警,则不 显示空白页。 在正常状况下,显示器上显 内容,为第U1 页资料。若系统没 示的 有装设部份选用配备,则显 料页数会少于15 页 示资 。 显示资料页数多少,乃由监 块按实际设定而自动 控模 控制。 3.4.1.1 第 U1 页显示内容中各符号及栏位表示:PAGE U1ACV VACI I IT IBSBACV ACI T□ S□□ V I I□ IB□ 栏位A :交流输入电压 :交流输入电流 :由T1到T3循环显示1号、2号蓄电池组及环境温度 :系统中每一整流 模块的输出电 流(自动循环显示) :供电系统输出电压 :供电系统总负载电流 :每一500A配电分路的负载电流(自动循环显示)A:每一蓄电池分路 的电流(负值代 表放电,正值代表充电)。 避免 为 小电流的 干扰,?5A内将不显示。 :平常显示整流模块温度(自动循环显示)。当整流模块异常 时,则改为显示整流模块异常告警讯息。(讯息代码同整流 模块的讯息代码,可查阅 9.9.2节)。栏位B:浮充/均充显示用(FL代表浮充,EQU代表均充)3.4.1.2 第 U2 页显示内容中各符号及栏位表示:CPAGE U2EGALARMAUTO/MENUFL/EQUD4-32FHO 栏位C 栏位D 栏位E 栏位F 栏位G 栏位H 栏位O:目前的日期、时间 :下一次周期均充执行的日期、时间 :手动或自动均充设定显示 :手动或自动均充选择菜单 :手动充电模式设定显示 :手动浮充或均充选择菜单(当系统设定在自动均充时,此一 充电模式设定无效)。 :鸟鸣器声音告警打开或关闭。 当设于ON鸟鸣器遇有告警,将发出声音告警,此时若想永 久关掉告警声音,则将此项设为OFF即可达成。此项在所有 告警恢复正常后,自动设回ON。3.4.1.3 第 U3 页显示内容中各符号及字段表示:PAGE U3SMR: 123456 IRCHG ALL CAP.% J栏位I:1号到6号整流模块的开关状态显示 当某一台整流模块发生异常,准备进行抽换或检修时, 可 同 时 按下 减键 与 键入键 , 将 此位 置 之开 关 状态设 为 “OFF”,则监控模块将停止此台整流模块的告警。 待整流 模块恢复正常后,再将开关状态设回“ON”。栏位I及下一项之栏位K:栏位J:系统中蓄电池组目前总容量3.4.1.4 第 U4 页显示内容表示:PAGE U4 SMR: 789101112Version 3.054 第U4页栏位K:7号到12号整流模块的开关状态显示K右方为监控模块控制软体版号及发行日期显示。4-33 3.4.1.5 第 U5~U8 页显示内容表示:PAGE U5SMR: 131415161718[AC POWER] □ □ □ □ X100 KWHK第U5页栏位K :13号到18号整流模块的开关状态显示 右方为系统消耗AC电源的千瓦小时数,显示值以100为单位。PAGE U6 , U7 , U8SMR: 192021222324 KACV-RACV-SPQ第U6页栏位K 第U7页栏位K 第U8页栏位K:19号到24号整流模块的开关状态显示 :25号到30号整流模块的开关状态显示 :31号到36号整流模块的开关状态显示在第6页右方才有系统交流输入R(栏位P)及S(栏位Q)相电压值显示。3.4.1.6 第 U9~U10 页显示内容表示:PAGE U9,U10 TF1 TF2 TF3 TF4 TF5 TF6 TF7 TF8 TF9 TF10L第U9页栏位L 第U10页栏位L :1号到10号熔断器的温度显示 :11号到14号熔断器的温度显示当监控模块设定参数的第二十二项设定为&0&时,则U9、U10页将没有显示。 3.4.1.7 第 D1 与 D2 页显示内容表示:4-34 PAGE D1BF1 BF2 BF3 BF4 F1 F2 F3 F4 F5 F6 *FAIL* F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16PAGE D2F17 F18 F19 F20 F21 F22 *FAIL* F23 F24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F32在正常状况下,第D1与D2页不显示,只有在直流配电盘内的熔断器有熔断情 形时,按减键显示器才会显示出该熔断器的编号。 3.4.1.8 第 D3~D5 页显示内容表示:PAGE D3 ~ D5 . . . . SMR DC OUTPUT LOW I (&3A) . . . . PAGE1SMR N栏位N* FAIL *:故障整流模块编号显示(1号到12号整流模块)。在正常状况下,本栏位不显示,当系统中有整流模块发生故障时,按减键,才会将该整流模块的编号显示出来。 3.4.1.9 第 D6 页显示内容中各符号及栏位表示:MPAGE D6SMR N栏位M :系统异常告警显示。所显示的代码表示。*ALARM* *FAIL*ACDN-- 交流电源中断 ACH -- 交流输入电压高于交流输入过电压告警设定值 ACL -- 交流输入电压低于交流输入低电压告警设定值 HV -- 输出电压高于输出高电压告警设定值4-35 LV -- 输出电压低于输出低电压告警设定值 TB1 -- 1号蓄电池组温度超出蓄电池温度告警设定值 TB2 -- 2号蓄电池组温度超出蓄电池温度告警设定值 TROV-- 环境温度超出环境温度告警设定值 3.4.1.10 第 D7~D8 页显示内容及表示PAGE D7SMR SMRFAIL :PAGE 2N第D7页为13号到24号整流模块故障显示之用。PAGE D8SMR SMRFAIL :PAGE 3N第D8页为25号到36号整流模块故障显示之用。 在正常状况下栏位不显示。当系统中有整流模块发生故障时,按减键,故障的整流 模块的编号即会被显示出来。 3.4.1.11 第 D9 页显示内容及表示PAGE D9TF1 TF2 TF3 TF4 TF5 TF6 TF7 *OVER T* TF8 TF9 TF10 TF11 TF12 TF13 TF14在正常状况下,第D9页不显示,只有在系统装有熔断器温度传感器(选用配备) 且有熔断器温度超出告警设定值时,按减键,显示器才会显示出该熔断器的编号。3.4.2 开机与用户操作参数设定 3.4.2.1 参数设定目录的格式 监控模块的微处理机程式中参数设定目录的格式如下图:监控模块参数设定目录所示, 可经4-36 由面板上三个按键(&↑&增键;&↓&减键;&←&键入键)来执行。 1st. LAYER (第一层) 1. RUN (执行) 2. PARAMETER SET (参数设定) 2nd. LAYER (第二层) 1.CSU SOFTWARE VERSION:3.01 (监控模块控制软件版号) 2.FLOAT/EQUALIZE VOLTAGE SET (浮充/均充电压设定) 3.CURRENT LIMIT SET (限电流值设定) 4.VOLTAGE SET HVSD/HV/LV 3rd. LAYER (第三层)1.FLOAT CHARGE VOLTAGE (浮充电压设定) 2. EQUALIZE SETTING (均充电压设定) 3.QUIT SETTING RETURN MENU (是否回到上一层目录) 1.HIGH VOLTAGE SHUTDOWN(输出电压告警设定) (过电压停机设定) 5.SET TEMP(1-4) 2.HIGH VOLTAGE INDICATE (风扇控制与温度保护设定) (高电压告警设定) 6.CALIBRATION (表头校正值) 3.LOW VOLTAGE INDICATE 7.TOTAL MACHINE NUMBERS (低电压告警设定) 8.NOW SETTING MACHINE QUIT SETTING 9.BAT,TEMP BASE T= RETURN MENU (蓄电池温度补偿基准温度设定) (是否回到上一层目录) 10.SET T1-2,T3,TF (蓄电池,环境温度及熔断器温度告警设定) 11.SET (1-10) HOUR (定期均充充电时间设定) 12.SET NOW DATE (目前日期时间设定) 13.SET NEXT DATE (蓄电池充电模式转换的日期时间设定) 14.SET AC ALARM HIGH (交流输入高电压告警设定) 15.SET AC ALARM LOW (交流输入低电压告警设定) 16.MIN,CURRENT %*1/10Ah (充电完成判定电流值设定) 17.DC OUTPUT LINE uΩ (蓄电池馈线电阻值设定) 18.CHARGE CAP. DISCHARGE (蓄电池回充容量倍数设定) 19.RCHG ACC CAP. AH (蓄电池目前总容量设定) 20.BAT.CAP.MAX: AH (蓄电池总额定容量设定) 21.FL→EQU I& mA/C (浮充转均充切换判定电流值) 22.SET T1-T4 SCAN ON (熔断器温度扫描启动/停止设定) 23.SET I9-I16 SCAN ON 扩充配电分路电流扫描启动/停止设定) 24.SET I TOTAL (直流总输出分流器额定值设定) 25.AC INTR CAP→EQU CHARGE 执行均充之最小放电容量百分率设定) 26.SET I BATTERY A (电池分流器额定值设定) 27.BF CHECK N/O (机械或电子式电池熔断器熔断侦测) 28.CALIBRAT ACL (交流输入表头校正值设定) 29.SMR EQU JUST I, (软件自动均刘设定) 30.SET BI& % TIME (继续均充时间设定) 31.TEMP CMPSC0EF mV/℃ (电压温度补偿) 32.UP/LO LIMIT OF TEMP COMPS 1.UPPER LIMIT VOLT: V (电压温度补偿上下限) (上限值设定) 33.QUIT SETTING RETURN MENU 2.LOWER LIMIT VOLT: V (是否回到上一层目录) (下限值设定)3.4.2.2 进入参数设定模式4-37 同时将监控模块面板上的三个按键,按下约 3 秒,则监控模块中的微处理机,即会进入参数设 定目录的第一层。显示器显示:1.RUN 2.PARAMETER SET此时可按下减键来控制光标(CURSOR)移动到所要选择的项目。 待光标处在所要选择的项目后, 再按下键入键即可。 若使用者选择了执行,则程式回到正常操作状况。 若使用者选择了参数设定, 则程式进入参数设定目录的第二层。 3.4.2.3 各项参数设定 (1) 当程式进入参数设定目录的第二层时,显示器会先显示第一项----监控模块控制软 件版号(X.X 为版号):1.CSU SOFTWARE VERSION: X.X本项资料仅供软件维护时参考之用,无法修改。 在第二层参数设定目录,若要进行该项操作参数的修正,则按下键入键。若不修正该项 操作参数,则可按下减键而跳到下一个项目或按下增键而跳到前一个项目。 注意:若不想一项项进入而想看或变更的为后面的参数项,则可使用快速选项法。做法 如下: 将增与减键一起按则会出现如下画面:Select Page No NO.然后按增键或减键使出现的数目为所想要的参数项号码,然后按键入键,程式便立刻4-38 跳至所选项。 设定值后,再按下键入键以确认目前所显示的数值为新的设定值。 在完成所有设定之后只要再按下键入键,则程序回到第一层目录。此时只要利用减键将光标移到&RUN&的前 方,再按下键入键,即可使整流模块回到正常操作状态。3.4.3 ES-55OO 参数设定值(可据实际情况进行修改) 监控模块在出厂之前即先行设定部份操作参数如下,括号内为 24V 系统: (1) 浮充、均充电压 :浮充电压 54.3(27.3)V 均充电压 56.4(28.2)V (2) 限电流值 (3) 输出电压 :100A(150A) :过压停机告警 58(30)V 高电压告警 57.5(29)V 低电压告警 44(22)V (4) 风扇控制与温度保护 (5) 蓄电池温度补偿基准温度 (6) 蓄电池、环境温度及熔断器温度告警 (7) 定期均充电时间 (8) 交流输入过电压告警 (9) 交流输入低电压告警 (10)充电完成判定电流 (11)蓄电池馈线电阻 (12)蓄电池回充容量倍数 (13)蓄电池目前容量 (14)蓄电池总额定容量 (15)浮充/均充切换判定电流 (16)扩充配电分路电流扫描启动/停止 (17)直流总输出分流器额定值 (18)执行均充之最小放电容量百分率 (19)蓄电池分流器额定值设定 (20)机械式或电子式蓄电池熔断器熔断侦测 (21)交流输入电流表头校正值设定 (22)软件自动均流设定 (23)继续均充时间设定 :35℃ 50℃ 65℃ 70℃ :25℃ :40℃ 45℃ 60℃ :10h :480V :300V :10% :0μ Ω :0 :2000Ah(改实际容量) :2000Ah(改实际容量) :50mA/Ah :0(停止) :2000A :10% :1500A :00(电子式) :00 :OFF 02 03 :14-39 (24)蓄电池温度电压补偿设定:03.4.4 ES5500 整流模块设置 ES48V/100A(24V/150A)整流模块可在单机操作或多机并联操作的模式下对蓄电池作浮充、均充以及直接 对负载供电。整流模块外观正视图如下: 3.4.4.1 操作与调整 3.4.4.1.1 开机 整流模块在装 上或卸下之前,应先 将其输入断路器和输 出断路器断开。 开机顺序则是 先将控制整流模块电 源的输入断路器闭合,输出断路器开路。待整流模块输出电压建立之后,再将输出断路器闭合。 3.4.4.1.2 出厂设定的操作参数 (1) 浮充均充模式 (2) 浮充、均充电压 :浮充模式 :浮充电压 54.3(27.3)V 均充电压 56.4(28.2)V (3) 限电流值 3.4.4.1.3. 操作参数设定 如果整流模块所预先设定的操作参数需要调整,则可经由面板上三个按键来达到,当数台整 流模块组合成系统使用时,参数设定变更应由 CSU 集中调设。 (1) 参数设定目录的格式: 48V/100A 整流模块的微机程序中,参数设定目录的格式,如下图整流模块参数设定目录所 示。其中共分三个层次。 :80(120)A4-40 第一层 1. 执行 2. 参数设定第二层第三层1. 浮充均充模式选择 2. 浮充均充电压设定 3. 限电流值设定 1. 浮充电压设定 2. 均充电压设定(2) 进入参数设定目录的格式 同时将面板上的三个按键按下约 3 秒,则整流模块的微机即会进入参数设定目录的第一层。 显示器显示:1.RUN 2.PARAMETER SET此时可按下减键来控制光标(CURSOR)移动到所要选择的项目。 待光标位在所要选择的项目后, 再按下键入键即可。 若使用者选择了执行,则程序回到正常操作状况,显示器显示供电机的输出电压、 输出电流和 内部温度。若使用者选择了参数设定,则程序进入参数设定目录的第二层。 (3) 浮充均充模式选择1.FLOAT/EQUALIZE SELECT在第二层参数设定目录,若要进行该项操作参数的修正,则按下键入键,若不修正该项操作参数,则可按下减键,而 跳到下一个项目或按 下增键跳到 前一个项目。 在修正操作模式时,可利用按下增键来使光标左移;按下减键来使光标右移。 当光标移到欲选 择模式的下方时,只要再按下键入键即可完成该项修正。 (4) 浮充、均充电压设定 第二层目录中的第二项为浮充、均充电压设定。本设定共含有二项设定位在第三层目录分别4-41 是:1.FLOAT CHARGE VOLTAGE2.EQUALIZE SETTING欲进入第三层目录时按下键入键;欲跳过此项设定则按下减键。 在第三层目录中,此时设定值的增加或减少即可利用按下增、减键来达到。当调好设定值后, 只要再按下键入键,即表示确定目前显示器所显示的数字为新的设定值。接下来可按下减键使程 序跳到下一项设定。当程序位在第三层目录的最后一项时,只要再按一次键入键即可回到第二层 目录。 (5) 限电流值设定CURRENT LIMIT SET第二层目录中的第三项为限电流值设定。开始设定值修正的方法同上所述。设定值的增加或减少可按下 增、减键来达到。当调好 3.4.4.2 整流模块上的显示 ES5500 整流模块在正常操作状 下,其液晶显示器会显示模 输出电压、 电流和主散热器 态 块的 输出 温度。 当整流模 块操 作在均充模式时,显示器会显示&EQ&;若整流模块进入限电流状态,则显示器会显示&CL&(同时点亮面板前的 CL 黄色发光二 极管)。4-42 3.5MCS-6000 参数设置简介3.5.1 整流模块前面板的指示灯 在整流模块前面板有 3 个指示灯 LED 来显示整流模组的运行状态。各状态的描述如下表: 绿色 0 F* 1 1 1 0 0 黄色 0 0 0 F* 1 F* 0 红色 0 0 0 0 0 1 1 无交流输入 只是交流输入电压太高或太低,或系统初级测电路故 障,指示灯每 2 秒闪烁一次。 整流模块运行正常(浮充模式) 告警信号 (详细说明参考监控模块介绍) 整流模块运行正常 (均充模式) 整流模块被远程遥控关机,或整流模块没有完全插入系 统,或存在一个内部线路故障 ?P 故障 状态注: 0---代表 OFF, 1---代表 ON, F*---代表灯在闪烁3.5.2 系统参数设定 下表中列出的是在监控模块中各参数的设定。 参数 描述 范围 默认值系统菜单环境温度告警值 高压告警值 低压告警值 系统功能 SMR 数量 电池数量 电池电流满量程 局码 日期 环境温度告警标准 系统输出电压过高的极限值 系统输出电压过低的极限值 选择系统的功能 设定系统中整流模块 SMR 的数量 系统中电池模组的数量 满配电池模组放电电流的额定值 CSU 存取码 (最多 7 位) 当前系统的日期 30-99°C 52-66V 40-54V 不间断电源/备 用 0-100 1 or 2 10-39999 55°C 57.5V 45.0V UPS 1 1 100A辅助单元的子菜单交流三相菜单 (三相交流控制器开启状态)3ph AC 高压告警值 3ph AC 低压告警值 3ph AC 高频告警值交流高压告警 交流低压告警 频率过高告警4-43384-545V 242-467V 50-65Hz480V 300V 55Hz 参数 3ph AC 低频告警值 3ph AC 电流满量程 电池监视器菜单 频率过低告警描述范围 40-60Hz 10-600A默认值 45Hz 200A满载时交流输入额定值 (在电池监控器开启状态)电池配置 BCM 电池 Cell 高压告警值 Cell 低压告警值 Cell +dVc 告警值 Cell -dVc 告警值 整流模块菜单电池模块组成(参考电池监控模块手册) 可被监控的电池模块的数量 电池模块中的单个电池高压告警 电池模块中的单个电池低压告警 单个电池正偏差告警 单个电池负偏差告警不同的配置 1-4 2.0-16.0V 1.0-12.0V 5-99% 5-99%2V x 24 1 2.5V 1.8V 10% 10%SMR 高压告警值 SMR 低压告警值 SMR 高压关机 SMR 限流SMR 电压过高告警 SMR 电压过低告警 SMR 高压关机 SMR 限流52-65V 44-54V 54-66V 5-130A56.0V 48.0V 57.5V 130A电池菜单电池放电告警值 放电电流差异 电池温度告警值 电池标称值 温度补偿系数 单体电池数量 电池限电流 Vb&Vdd Vdd 设定 电池限电流 Vb&Vf1 系统浮充电压 系统电压降 均充功能设定 电池限电流 Vb&Vf1 系统均充电压设定 电池放电告警限值 电池模块中电池间放电电流差异告警 电池过温告警限值 电池 A-h 额定值 电池温度系数 电池模块中单个电池的数量 电池放电电流限值 Vb & Vdd 电池过放电电压极限值 电池充电电流限值 Vdd & Vfl 系统浮充电压 (Vfl) 系统电压降 开/关均充功能 均充状态的电池充电电流限值 Vb & Vfl 系统均充电压(Veq)4-4444-52V 5-99A 30 to 90°C 20 to 9999AH 0-6mV/°C/cell 22-46 5-999A 40-47V 5-999A 48-58V 0.0-2.0V On/Off 5-999A 50-61V46.0V 20A 40°C0mV 24 50A 45.0V 50A 54.5V 0.5V On 50A 56.0V 电压启动均充 启动电压设定 容量启动均充 启动容量设定 均充结束电流 均充持续时间 均充周期 手动开始/停止均充 LVDS 跳脱电压 BDT 周期 BDT 时间 BDT 持续时间 BDT 电流 BDT 结束电压设定 BDT 结束容量设定 温度传感器告警设定 3.5.3 参数设定 3.5.3.1 显示开/关 均充开始放电电压 均充的放电电压极限值 电池放电触发按钮 开/关 均充状态电荷损耗极限值 均充结束电流 均充持续时间 均充周期 手动均充 开始/停止 电池低压,低压隔离开关 LVDS 跳脱 连续放电测试周期 连续放电开始时间 (hr:min) 连续放电最长持续时间 放电测试电流 终止放电的电池电压限值 终止放电的电池容量 开/关 温度传感器故障告警 Ibat & EQ EndOn/Off 44-50V On/Off 5-999AH 1- 小时 0-52 Wk 锁定状态 40-48V 0-365 days 00:00-23:59 5-1440min 0-V 25-9995AH On/Off 44.0V 30 days 02:00 180min 50A 44.0V 300AH On 15AH 5A 20 小时 12 Wk 48.0V监控模块提供 4 行 16 个字符格式数字式的液晶 LCD 显示器,通常显示系统输出直流电压、负载总电 流和操作方式(浮充或均充) ,这就是默认的主页(如下图所示) 。200 A 54.3 V 浮 充注:任何情况下如果没有任何按键动作超过 40 秒,显示器会自动转回到首页。3.5.3.2 前面板按钮 监控模块(CSU) 前面板有所有的与 LCD 显示屏通讯的可以进入不同的菜单或在一个菜单中上下移动项 目按钮,按钮的位置及标签如下图所示:4-45 ?200 A 54.3 V 浮 充模块 电池 记录!+ 回车?除了在监控模块或菜单主页中,有下列 5 个菜单按钮中包括了系统中绝大多数的参数,通过这些菜单可直 接进入相关联的项目: a) 模块菜单,包括所有与整流模块相关的参数以及输出电流和每个模块的温度侦测; b) 电池菜单,所有属于电池方面的参数都包含在其中; c) 记录菜单,储存了所有最近 100 条的告警信息(包括告警数据和时间) 。 d) + 键、 键,包括所有系统参数菜单,同时针对每一项设定利用加和减键来修改设定值。 e) 回车键,对任何一项可修改的参数,按回车键后才能进行修改动作。同时,修改结束后再按一次 回车键确认。 3.5.3.3 状态指示灯 除了液晶显示器中的菜单内容外,另外有 3 个系统状态指示灯如下: 系统运行正常 ? 绿色指示灯 告警 ! 黄色指示灯 ? 红色指示灯 整流模块关机 如果这 3 个指示灯都关闭,则表示系统关机,可能的原因如下所列: ? 没有接入直流负载 ? 监控模块内部故障 黄色告警指示灯代表任何告警状态的发生,既包括系统也包括模块的有关告警,当告警出现时,按记 录键查看告警内容。红色告警灯亮表示有一个或多个整流模块关机。 3.5.3.4 告警项目 监控模块中所有可能的告警列在下面的表格中: 告警名称 SMR 告警 SMR urgent SMR 高压关机 UNIT OFF 无响应 限功率 无负载 限电流 电压过高 电压过低 UNCAL SMR EEPROM 故障 注 释 一个或多个整流模块告警 一个或多个整流模块关机 整流模块因为输出高压关机 整流模块 off 某个整流模块与监控模块通讯失效 整流模块在功率极限状态 整流模块的输出电流低于设定值 整流模块在限流状态 整流模块测量电压过高 整流模块测量电压过低 整理模块内部调整超出均流极限 存储器 EEPROM 故障 (监控模块或整流模块)4-46指示灯 黄色 黄色+红色 黄色+红色 黄色+红色 黄色 黄色 黄色 黄色 黄色 黄色 黄色 黄色 风扇故障 继电器故障 No Demand H/S 温度过高 DC-Dc 故障 温度传感器故障 Vref 故障 HVDC 错误 交流电压失效 AC 频率错误 Battery Switch Cct Breaker LVDS 跳脱 系统高压 系统低压 Cell 电压高 Cell 电压低 Cell %dev High Cell %dev Low Range SMR 辅助监控模块 电池放电 放电测试失败 放电电池电压过低 Lo Electrolyte SMR 命令失效 环境温度高 电池温度高 电池温度传感器失效 电池限电流 电池告警 漏电流告警 均充中 红色 =红色的指示灯亮 3.5.3.5 操作整流模块内部风扇故障告警 (只存在于整流模块带风扇状 况) 整流模块输出继电器触点故障 整流模块中的控制系统非正常状态 整流模块散热片温度过高 整流模块中的 DC/DC 转换器故障 整流模块的温度传感器故障 - S/C or O/C 在整流模块微处理电路中的参考电压错误 整流模块中的 DC/DC 转换器电压有误 没有整流模块响应(假定 AC 故障), 或在使用交流监视器情况 下,AC 电压超出设定极限值。 AC 频率与预设值比较过高或过低 一个或多个电池开关切离 负载分路的熔丝或 CB 断开 低压隔离开关打开 系统输出电压过高 系统输出电压过低 通过电池监控模块 BCM 监测到一个或多个电池电压过高 通过电池监控模块 BCM 监测到一个或多个电池电压过低 通过电池监控模块 BCM 监测到一个或多个电池电压过高的百 分比(与平均电池组电压比较) 通过电池监控模块 BCM 监测到一个或多个电池电压过低的百 分比(与平均电池组电压比较) 整流模块参数范围错误,监控模块中不能修改设定值 从辅助监控模组发出告警。告警线路的详细资料参考辅助监 控模块菜单 电池在放电 电池放电测试失败 电池放电过程中,如果系统电压降低于预先设定的放电告警 值会发出告警信号 用特殊的侦测线和软件的镍镉蓄电池产生告警 一个或多个整流模块没有响应 环境温度高于设定值 电池温度高于设定值 电池温度侦测县未连接或失效 电池充电电流被限制(与预设值比较) 放电状态的电池组中的电池未均分负载 漏电流大于设定值 系统处于均充状态 黄色 =黄色指示灯闪烁 *--- 不闪烁黄色 黄色 黄色 黄色 黄色+红色 黄色+红色 黄色+红色 黄色+红色 黄色+红色 黄色 黄色 黄色 黄色 黄色 黄色 黄色 黄色 黄色 黄色 黄色 黄色 黄色 黄色 黄色 黄色 黄色 黄色 黄色 黄色 黄色 黄色 黄色 黄色*要在监控模块菜单中上下移动参数项目,按 + 键即可(如 3.5.3.2 节所示) 。 如果按 - 键,位于最后一项的显示屏会倒序显示,这样可以直接察看最后项目的参数而不需一个一 个的向下翻页。 要进入其它菜单项,直接按相应的键(模块、电池、记录等) ,相应的菜单内容就会显示。4-47 任何情况下,要返回监控模块或主页,只要再按当前的菜单按钮一次即可。例如:如果当前的菜单为 电池中的项目,再按一次电池键显示屏会回到默认的主页。 在一个菜单项设定时,按键 + 和 - 也用于增加或减少当前的值。在此情况下,首先按 回车 键,参 数值处于闪烁状态,按 + 键增加数值或按 - 键减少当前值,直到理想数值,再按回车键一次即可将设定 值储存(设定数值可参见 3.5.2) 。3.6 ES-750 系列系统参数设定(该系列面板参数设定与 ES3000 类似,详参见 3.2 节操作) 3.7 MCS-1800 室外型系列操作与使用说明 1. 正确接完线后,请先合上正面交流断路器。测量端子台 N 与 L 之间应有 220V±30%交流电压,则继续 下一步,否则请检查接线; 2. 合上直流断路器; 3. 当 CSU 开启后约 12 秒钟,整个电源系统正常工作,此时 CSU 的指示面板上只有 1 号灯闪烁和 10 号灯 亮。电源系统启动操作过程完成; 4. 如果观察到 CSU 的指示面板,还有其他的灯亮着,应先查明解决(CSU 面板上各个指示灯的含义见表 1) 。 表 1 CSU 状态指示灯定义对照表 灯号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 颜色 绿色 黄色 红色 红色 黄色 红色 红色 红色 红色 红色 红色 中 文 含 义 正常操作 市电中断 低压断路器断开 电池电压过低 系统过温告警 整流模块故障 加热器故障 风扇故障 电池断路器开路 箱门开启 DC/DC 故障 英 文 含 义 Normal AC Fail LVDS ALM Battery Low OT SMR FAIL Heater Fail Fan Fail Battery Breaker Open Cabinet Door Open DC/DC Fail注意:在更换整流模块时,请先断开模块输入开关,等模块安装完毕后,再合上此开关! 5. 当按照说明书的要求完成系统接线后,可做如下测试,以判断系统是否安装正确。 系统风扇测试:系统上电后,风扇开始启动,运行 3 秒后停止运转。 测量输出电压:系统上电后,当 AC 正常时,测量整流模块输出端,应有 54.3V±2% 输出,表明系统 供电电路正常。 干节点测试:当系统正常时,断开 AC,AC FAIL、AVOR 告警干节点闭合,这表明干节点输出电路正常。4-48 第四节4.1 ES-3000 故障处理 故障现象及表 示代码中达系列开关电源故障处理标准处理步骤1, 检查是否因市电停电.而影起的告警. 2, 由于误显示而产生的告警.则可将 CSU 径行 RESET(直接拔插 DCV 的插头). 1.ACDN 3, 量测 50:1 的取样变压器.其次级侧应有 4.4V 左右的交流电压. 4, CSU 内部器件不良故障. 1, 检查是否是由于交流电压的高/低而影起的告警. 2, 确认 CSU 内 ACH(290V)、ACL(154V)参数设定是否正确. 2.ACH、ACL 3, 量测 50:1 的取样变压器.其次级侧应有 4.4V 左右的交流电压. 4, CSU 内部的 ACV 部分不良. 1, 确认母排上直流电压是否正常,以排除是否为 CSU 显示值有误.若是显示差异,则可通过调 整 CSU 第五项表头校正值来校正.例如;实际电压为 53.5V,显示电压为 54V, CSU 内第 6 项值为 9,则 53.5V×9÷54V=8.92 即将 CSU 内第 6 项值改为 8.92 则显示电压就等于实际电压.注意; 在设定此值时,需将其先归零.3.HV、LV2, 如显示值与实际值一致.则检查 CSU 第四项参数 HV(57.5V)、LV(44V)的设定值有无错误, 若异常则归零后重新设定即可. 3, 检查系统上所有的 SMR 有无异常.具体方法:逐一关闭 SMR 的 DC 开关去量测母排电压.直到 找到问题点. 4, CSU 受干扰影响,可将其 RESET 以观察.若还有告警,则可能 CSU 内部故障. 5, 若以上皆试过,则为 SHELF 内 9#板故障. 1, 检查环境温度是否过高. 2,若为误告警则可能为温度侦测线接触不良或是温度探头损坏.具体可通过与正常的温度侦 测线更换来确认.4.TB、TA3, 71#板故障或 71#--CSU 的连接线接触不良. 4, CSU 受干扰影响,可将其 RESET 以观察.(直接拔插 DCV 的插头)若还有告警,则可能 CSU 内部 对应的温度侦测部分故障. 1, 量测总负载电流,看是否<3A,若是可关掉几个模块以解决.5.LOAD<3A 告 2, 检查 SMR 内部的参数(浮充电压)设置是否正确. 警 3, 查看 SMR 是否有告警,若有则 SMR 内部不良. 1, 检查该分路负载是否因过大或短路,而造成熔丝熔断. 6.F1~F18 2, 若为误告警则检查黄色侦测线接触(FUSE 端,71#输入端)是否良好.4-49 3, 更换 71#板.若有熔丝辅助侦测 89#板,如不能显示具体的路数,则可能是 89#板不良.4, CSU 内对应告警部分不良. 1, 检查 CSU 的 DC-INPUT 电源.量测电压应与母排电压一致. 2, 检查 CSU 后面的小熔丝是否正常. 7.CSU 无显示 3, 将 CSU 的电源重新拔插或将小熔丝重新拔插以试之. 4, CSU 内部不良. 1, 检查 LVDS 控制板是否动作(监控面板上红色发光二极管亮表示切离).LVDS 接触器是否跳 脱,如跳脱则判断是否由于市电中断后为防止蓄电池过度放电而切离的正常状态.2, 检查系统输出电压是否正常.检查 CSU 的切离,复合电压设置值是否正确.检查 7#,12#板的 切离,复合电压基准是否正确. 8.LVDS 告警 3, 可用 7#板,12#板上手动控制方式来判断是否 LVDS 控制板不良.若正常,则可能为 CSU 误告 警.可先将其 RESET;若不行则更换 7#板或 12#板试之. 4, 检查直流继电器,量测其线圈两端是否有电压.若断开则用万用表量测时,会有接近母排的 电压显示(续流二极管也需正常). 5, 若 CSU 故障,则可将 6PIN 插头内的棕色线剪断,以脱离 CSU 的控制. 1, 查看量测 SMR 的输出电压,调整,使整个系统输出电压基本一致.可单独调整 SMR.也可通过 CSU 统一下传调整命令. 2, 若某个 SMR 与其它 SMR 对比差异较大,则可将其位置径行调换.如不行则更换 SMR. 9.系统不均流 3, 检查 SHELF 间的均流线是否插好,接触是否良好. 4, SHELF 内的 9#板不良. 1, 检查并确认 CSU 的参数设置是否正常. 2, 若数据画面残缺则一般为液晶显示器 LCD 不良. 3, 若数据显示不正确一般为 CSU 的内部器件问题.可将 CSU 径行 RESET.以观之. 10.CSU 数据乱 4, 若显示画面为乱七八糟的字符一般是 LCD 或 CSU 不良. 5, 检查 71#-CSU 的联机.SHELF-CSU 的联机. 1, 确认系统直流电压是否超过,以排除是否为 CSU 显示值有误.若是显示差异,则可通过调整 CSU 参数设置中表头校正值来校正.例如;实际电压为 53.5V.显示电压为 54V,CSU 内第 6 项值 为 9, 则 53.5V×9÷54V=8.92 即将 CSU 内第 6 项值改为 8.92 则显示电压就等于实际电压. 注意;在设定此值时,需将其先归零.11.HVSD4-50 2, 如显示值与实际值一致.则检查 CSU 中 HVSD 告警参数的设定值有无错误.若异常则归零后 重新设定即可.或查看温度补偿,电压补偿的设定值是否在范围内.3, 检查系统上所有的 SMR 有无异常.具体方法:拔去 shelf 线, 逐一关闭 SMR 测量母排电压, 直到找到有问题的 SMR. 4, 检查系统的参数设置中第四项中的 RSD 选项的状态是否为 OFF,如为 OFF 表示系统侦测到高 压,保护性将所有 SMR 关闭,先确认 SMR 的输出无误后,将 OFF 更改为 ON 的状态.观察 SMR 的状 态.5, csu 故障.. 6, 量测 shelf 线是否正常.若有 2 个 SHELF,可将其调换试之.若只有 1 个,则多为 9#板故障.1, 先将被炸的 SMR 脱离系统.使系统能正常工作. 2, 量测市电(油机)的电压.主要是电压的高低以及零线地线间的电压大小.若有条件可量测接 地电阻. 12.炸机 3, 目测避雷器是否正常. 4, 检查有无很明显的短路或其它异常状况及不可抗拒的因素. 5, 立即更换损坏的器件并及时通报上级主任工程师. 1, 检查系统电压是否正常. 13.CSU 循环激 2, CSU 受干扰影响.可将其径行 RESET. 活 3, CSU 内部器件不良. 1,检查 SHELF 线是否正常.接触是否良好,有无短路现象. 2,确定 SMR 的状态,是否真的有告警.以排除 CSU 的误告警可能.若为误告警可将其 RESET. 14.SMR 与 CSU 3,更换 SMR 的位置以确定是否为某个地方接触不良.或逐个将 SMR 抽出系统加以判断. 通讯不良 4,CSU 内部的器件不良. 5,9#板不良. 1, PC 机内通讯协议各参数选择设定是否正确. 2, 所有的 COM 端口是否接对. 15.近端通讯不 3, RS232 通讯连接线是否正确,且焊接良好. 良 4, PC 机与 CSU 的软件有无问题. 5, 将 CSU 径行 RESET.若不行.则多为 CSU 本身的问题. 16.远程通讯不 1,确认近端通讯是否正常.4-51 良2,检查 CSU 到 PC 端的 MODEM 电源及 RS232 通讯连接线是否正常. 3,格式化 CSU 端的 MODEM.格式指令:AT&F;ATS0=1;AT&WZ 4,确认电话线有无问题.更换 MODEM 试之,以确定 MODEM 的好坏. 1, 将 SMR 从新开关试之.17.模块 RFA 告 2, 更换故障 SMR 与正常 SMR 的位置. 警 3, 将 SHELF 线断开,再开关 SMR 试之. 4, 更换不良的 SMR. 1, 检查该机风扇是否应该激活而不转(量测风扇擦头内有无电压.).是否风扇损坏或被卡住, 18.模块 FF 告 检查接触是否良好. 警 2, 将故障的 SMR 关机后重新开启,以观察. 1, 检查电池的充电电流及电池状况.若为初充电,则可能因充电电流大而超出了系统容量.2, 检查 CSU 的参数设置是否正确.特别是电池容量的设定. 19.SMR 的 CL 3, 若 CSU 不良,即使已脱离系统也需检查 SMR 的限流指拨开关. 4, 若为负载电流太大,影起系统限流,则需考虑增加容量. 5, 检查 SMR 是否异常.1, 检查交流市电是否正常. 20.异音 2, 可将异常的 SMR 更换位置试之. 3, 更换不良的 SMR.4.2 MCS-3OOO 故障处理 故障现象及表示代码 标准处理步骤 1,检查是否因市电停电.而影起的告警. 2,量测 50:1 的取样变压器.其次级侧应有 7.6V 左右的交流电压.检查联机以及 9#板上 ACV 端子的接触是否良好. 3,由于误显示而产生的告警.则可将 CSU 进行 RESET.或 CSU 上参数设定中选择清 除侦测板告警. 4,检查 8#板是否正常(绿色 LED 是否闪烁);正常则可能为 2#板不良,通知工程 师. 1,检查是否由于交流电压的高/低而引起的告警. 2,确认 CSU 内 ACH(290V),ACL(154V)参数设定是否正确.(参数--告警参数设定 --交流高/低压) 3,量测 50:1 的取样变压器.其次级侧应有 7.6V 左右的交流电压.检查联机以及 9#板上 ACV 端子的接触是否良好. 4,由于误显示而产生的告警.则可将 CSU 进行 RESET .4-521, 市电中断2.交流高压,交流低压 5,检查 8#板是否正常(绿色 LED 是否闪烁);正常则可能为 2#板不良,通知工程 师. 1,量测母排电压以确认直流电压是否超过,以排除是否为 CSU 显示值有误. 2,确认 CSU 内 HV(57.5V),LV(44V)以及 HVSD(58V)参数设定是否正确. (参数-3, 直流高压,低压,HVSD 告警参数设定--高/低压告警,高压关机) 3,检查 SMR 的输出是否正常.(逐个关闭 SMR,量测母排电压是否随之变化,以便 找出故障 SMR,注意已排除的 SMR 要马上开启,保证足够的负载能力) 4,CSU 的 2#板或 8#板不良,通知工程师. 1,检查环境温度是否过高. 2,若为误告警则可能为温度侦测线接触不良或是温度探头损坏.具体可通过与正 常的温度侦测线更换来确认. 4, 电池温度,环境温度 3,CSU 受干扰影响,可将其 RESET 以观察.若还有告警,则可检查 9#板上 TA,TB 端子接触是否良好.其上的电压是否建立.若无电压则可能 8#板辅助电源已损坏 或与 9#板的接触不良照成, 通知工程师. 4,CSU-2#板不良, 通知工程师. 1,查看总负载电流是否过大且超过系统容量. 2, 查看系统上所有 SMR 运行是否正常.检查 CSU 中的参数设置(参数―电池功能-电池容量设定,除数设定.) 3,若为显示有误,则可将 CSU 进行 RESET. 4,2#板故障,通知厂家工程师. 1,检查该分路负载是否过大或短路. 2,量测该 FUSE 是否已损坏.更换时,需将该路负载的开关切断,再更换相同规格 的熔丝. 3,检查 9#板熔丝信号的输入端口接触是否良好.与 8#板的接触配合是否可靠. 4,CSU 上 8#板的熔丝侦测部分不良.若有辅助侦测板-89#,则可能其不良.具体可 查看对应的指示灯是否亮.或控制板-2#板故障,通知工程师. 1,检查 LVDS 控制板是否动作.(监控面板上红色发光二极管亮表示切离.)LVDS 接 触器是否跳脱,如跳脱则判断是否由于市电中断后为防止蓄电池过度放电而切离 的正常状态. 2,检查系统输出电压是否正常.检查 CSU 的切离,复合电压设置值是否正常. (参 数―电池功能―低压隔离跳脱.) 7, 低压隔离开关告警 3,可用 CSU 中手动控制方式来判断是否 LVDS 控制板-8#板不良.若正常,则可能 为 CSU 误告警.可先将其 RESET.若不行则更换 8#板试之. 4,检查 9#板的接头是否良好.或更换 9#板试之. 5,检查直流继电器,量测其线圈两端是否有电压.若断开则用万用表量测时,会 有接近母排的电压显示.(续流二极管也需正常.)检查直流继电器的辅助触点是否 正常. 1,检查并确认 CSU 的参数设置是否正常. 8, CSU 数据乱 2,若数据画面残缺则一般为液晶显示器 LCD 不良. 3,若数据显示不正确一般为 2#板的内部器件问题.可将 2#板进行 RESET.以观之.5, 备用容量不足6, 熔丝熔断告警4-53 4,若显示画面为乱七八糟的