空调运行空调制热几分钟就停机后出现E8是什么故障外机就停止运行

||||||||||
||||||||||
查看: 2628|回复: 5
空调外机工作几分钟就停故障
阅读权限45
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
空调刚开机工作正常,几分钟后外机停机,内机工作,运行绿灯不亮,请高手们指点谢谢。
阅读权限10
在线时间 小时
排查其过没有,自己都没查清楚。
阅读权限10
在线时间 小时
室外机停的时候,量下室外机端子有电没,有电就外机问题,没电就内机问题。你这种一般是内机问题。没电到外机了。
阅读权限10
在线时间 小时
你说的也太笼统了,帮不到你!
阅读权限40
在线时间 小时
我的空调就这样,也制冷,应该是正常吧。
阅读权限15
在线时间 小时
换主板。这个快。时间就是金钱。。
( 鄂ICP备 号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有当前位置: >
格力KFR-35GW/E型空调器工作一段时间后室外机自动停止运行
&&& 一台格力KFR-35GW/E型空调器,据用户介绍,该空调器前一段时间工作正常,但近期出现开机后可以启动并进入工作状态,但工作一段时间后,室外机会自动停止运行。
&&& 故障分析:造成室外机自动停止运行的故障的原因较多。如保护电路动作,压缩机本身或其控制电路不良等。检修时,可先对这些电路进行检测。
&&& 检修方法
&&& 1.判断故障的大概部位
&&& (1)测量空调器的交流220 V的工作电压基本正常,接通电源开机后,空调器可以正常进入制冷状态,但工作一段时间后,室外机自动停止运行。
&&& (2)拆开室外机的外壳,用手摸压缩机的外壳较烫手,估计压缩机的工作电流太大所致。
&&& (3)待压缩机冷却后,对压缩机的工作电流与电压进行监测,结果发现,在接通电源开机后,工作电流与电压均基本正常,但工作一段时间后,电流逐渐变大,电压逐渐下降,最后压缩机自动停机。
&&& (4)在作进一步检查时,发现用户的空调器的进线分为两段,一段采用2.5 mm2的铜线,另一段采用4 mm2的多股电缆线。怀疑2.5 mm2的铜线容量不够。
& 2.故障处理
经征得用户同意,将2.5 mm2的铜线的电源线也更换为4 mm的多股电缆线后,长时间接通电源试机,室外机不再自动停机,故障排除。