西门子gprs通讯模块S7-300 341通讯模块 异常问题

西门子自动化CPU315-2DP SIMATIC S7-300经常通讯BF红灯故障?-专业自动化论坛-中国工控网
西门子自动化CPU315-2DP SIMATIC S7-300经常通讯BF红灯故障?
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 22:16:17
我公司是武汉雪花啤酒有限公司大量采用西门子S7系列控制系统网络,大概全厂有7条这样的生产线,产生的故障现象差不多。不知道为什么经常出现《BF》红灯报警通讯故障?3---5分钟后又自动回复正常运行?有时候断电复位总站CPU或者报警站点的PLC电源就可以回复到正常状态?有的时候换CPU315-2DP或者是更换下属报警站点的程序可编程序控制器SIMATIC ET-200M IM153-I也可解决问题?这样的系统站点分ID03..............ID09共8个分站。(各个I/O输入、输出模块321和322忽略不谈)& 该系统安装前3年无大碍,可3年后就产生稀奇古怪的现象特多。给配电柜增加除湿、空调、总线单独穿管屏蔽..........都搞过、无法解决问题的根本。殷切地、叩拜:神仙式高手给晚辈指点秘经,谢谢了!!!!!!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:21:31 1楼
是不是某个分站节点的通讯接口有了问题
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:06:16 2楼
我之前在的冷轧钢厂碰到过跟你说的现象差不多& 应该是通讯故障& 把DP插头换了试试
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:03:59 3楼
查找DP通讯线路和DP头吧,其他模块基本没问题的,主要的问题是在线和DP头上,慢慢查吧
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:22:49 4楼
我也遇到过这种现象,也是好几年才出现,后来把所有模块都重新安装一遍就解决了,我认为可能有地方松动了吧。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:43:48 5楼
昨天又是个深夜班,大白天、中班时整个系统运行畅通无阻。可是到了深夜凌晨2.30分环境温度相对寒冷1---2度的情况下,报警又开始了,我的天啦,西门子这个东西也很人性化,怕冷。SF(系统错误):硬件故障或软件错误。BF(总线错误):通信接口有硬件或软件故障时亮,集成有多个通信接口的有多个总线错误(、、和)。DC&5V&(+5V电源指示:和总线的正常时亮。FRCE(强制):至少有一个被强制时亮。STOP&(停止模式:处于,()状态或重新启动时常亮;请求存储器复位时以的频率闪亮,正在执行存储器复位时以的频率闪亮。RUN(运行模式):处于模式时亮;启动期间以频率闪亮;()状态时以的频率闪亮。BATF(红色灯):电池故障指示灯。SF&DP:接口错误指示灯,当接口有故障时亮。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 00:54:20 6楼
应该是DP端子或线有问题?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:17:14 7楼
1,建议检查所有 DP 接口的接头是不是哪个有问题2,还有所有接地的防干扰措施3,当出现 SF 红灯亮起时,CPU 在线检测哪个故障是最先发生的?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:44:42 8楼
您的BF故障报警灯出现后,所有从站生产线还能正常运行吗?是个别几个站不能运行还是全部不能运行?正常说,dp结构中间节点出现问题,影响不是全局的,应该是在从站节点处也会有报警,从此故障节点到主cpu应该都可以正常工作,后面的节点无法工作。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:15:11 9楼
西门子S7站点网络系统领域有个固有的特点:不管哪个下属分站报警亮BF红灯(分站不带CPU的),整个系统就瘫痪。各个从站PLC是不能够独立运行的,同时、总站CPL的&BF&红的也是点亮的。这就是给维修判断带来了极大地困难。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:19:48 10楼
SF(系统错误):硬件故障或软件错误。BF(总线错误):通信接口有硬件或软件故障时亮,集成有多个通信接口的有多个总线错误(、、和)。DC&5V&(+5V电源指示:和总线的正常时亮。FRCE(强制):至少有一个被强制时亮。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:49:36 11楼
引用 zwm00306 的回复内容:SF(系统错误):CPU硬件故障或软件错误。BF(总线错误):通信接口有硬件或软件故障时亮,集成有多个通信接口的CPU有多个总线错误LED(BF1、BF2、和BF3)。DC&5V&(+5V电源指示):CPU和S7-300总线的5V正常时亮。FRCE(强制):至少有一个I/O被强制时亮。这个说的比较笼统了,现场的通讯故障 很复杂的,大部分是由线路故障,接地不好,或更换模块,等造成的。。。首先从硬件诊断 查看,一步一步深入......................
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:58:53 12楼
回复内容:对:38大师关于西门子S7站点网络系统领域有个固有的特点:不管哪个下属分站报警亮BF红灯(分站不带CPU的),整个系统就瘫痪。各个从站PLC是不能够独立运行的,同时、总站CPL的红的也是点亮的。这就是给维修判断带来了极大地困难。 内容的回复:西门子虽然不认可在丢子站的情况下还能正常运行,但他也没完全关这个绿灯,几十个子站,陆续断开几个子站的电源或者子站出现bf报警,主站cpu虽然报警但还是可以运行并能监控其他无故障的站的,因为节点多了,我们就应该想到出现丢站的问题该怎么处理,怎么样才能不导致整个系统瘫痪,怎么样能让cpu 不stop,让维修能在更短的时间内修好设备。另外像11楼的说的好好查下接地。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:36:03 13楼
自主研发:现场总线光纤中继器、现场总线隔离中继器、电流量/电压量/开关量/数字量光纤中继器等产品。目前与施耐德、ABB和西门子都有合作。有需求请联系: 刘先生,,QQ:。深圳市易控达科技有限公司, 网址:
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:29:21 14楼
我公司遇到过此事。应该是你用的DP偷质量很差。将DP头好好检查检查
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:13:36 15楼
LZ有没有试试看故障站点的电源是否有问题?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:00:37 16楼
这是偶发问题,较难检查,查一下DP接口和总线电缆,再或者把所有的PLC都存储器复位,重新下装程序,观察一下吧!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:53:26 17楼
关于“丢站”的问题:理论上西门子系统在脱离“病站”的情况下MCU总站控制是不影响其他站点的正常运行的是吧!!!!可是我所见到的这个系统从设备原始安装试机开始我就发现了这种特性和问题。我就现场就质疑《广轻设备制造局》的总程序现场编写工程师们,模拟两可的语言,我一直得不到答复、困惑啦。目前的现象就是在正常运行期间,只要拔掉其中论何一个分站,总站、整个系统就瘫痪,好比整个程序系统“断句”了。(这就是我所见到的西门子根本就不人性化的现象)。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:38:52 18楼
引用 kskstiy-王者之师军团 的回复内容:
查找DP通讯线路和DP头吧,其他模块基本没问题的,主要的问题是在线和DP头上,慢慢查吧
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:20:41 19楼
好帖子,看不到 收藏按钮,无法收藏。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:03:41 20楼
这个问题基本上得到了解决:生产淡季,全面对设备系统进行检修,发现有一段通讯线在线槽里面被水给泡发白了,大量的积水不能溜出去。我采取给线槽占空流水,晾干线路(线槽里面有各种各样的电缆)通过这样的处理后,一年多来再也没有发现过无端地报警,其他的报警原因另当别论。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:27:41 21楼
在西门子PLC200作为从站与PLC300通讯时会不会由于315-2DP有SF报警而通讯不上?从站,EM277运行都正常,请各位高手指教。
周点击排行周回复排行
[47] [35] [29] [27] [26] [20] [20] [20] [17] [16]
[6] [3] [2] [2] [2] [1] [1] [1] [1] [1]最新求助
[3] [1] [5] [5] [0] [2] [3] [6] [3] [0]【S7-300】串行通信模块常见问题集(1)
问题1:SIMATIC S7系列有哪些用于串行通信的模块?
解答:在SIMATIC
S7系列产品中包括多种不同等级、不同功能、适合不同应用场合的串行通信模块,主要的串行通信模块及模块特性如下表:
CPU集成接口
CPU31x-2PtP
支持的通信协议
ASCII, 3964(R), Printer
MODBUS RTU
ISI&3964/ASCII
MODBUS/USS
38.4kbit/s
支持的通信协议
MODBUS&RTU, USS
RK512, Printer
表1 SIMATIC S7系列串行通信模块列表
问题2:SIMATIC S7系列串行通信模块的订货信息?
解答:下表给出了目前最新产品的订货信息,仅供参考,订货时请以相关产品手册或供货商提供信息为准。
参考S7-200样本或手册
1241-RS232&
241-1AH30-0XB0&
1241-RS485&
241-1CH30-0XB0
CPU313C-2PtP
313-6BF03-0AB0
CPU314C-2PtP
314-6BG03-0AB0
CP340-RS232C
340-1AH02-0AE0
CP340-20mA-TTY
340-1BH02-0AE0
CP340-RS422/485
340-1CH02-0AE0
CP341-RS232C
341-1AH02-0AE0
CP341-20mA-TTY
341-1BH02-0AE0
CP341-RS422/485
341-1CH02-0AE0
440-1CS00-0YE0
441-1AA04-0AE0
441-2AA04-0AE0
RS232C接口子模块
963-1AA00-0AA0
CP441-2 20mA
TTY接口子模块
963-2AA00-0AA0
RS422/485接口子模块
963-3AA00-0AA0
ET200S ISI
3964/ASCII
138-4DF01-0AB0
ET200S ISI
MODBUS/USS
138-4DF11-0AB0
RS232C&接口&5m
902-1AB00-0AA0
9针D型孔接头
RS232C&接口&10m
902-1AC00-0AA0
RS232C&接口&15m
902-1AD00-0AA0
20mA-TTY&接口&5m
902-2AB00-0AA0
9针D型针接头
20mA-TTY&接口&10m
902-2AC00-0AA0
20mA-TTY&接口&50m
902-2AG00-0AA0
RS422/485&接口&5m
902-3AB00-0AA0
15针D型针接头
RS422/485&接口&10m
902-3AC00-0AA0
RS422/485&接口&50m
902-3AG00-0AA0
加载驱动协议
MODBUS&主站硬件狗Dongle
870-1AA01-0YA0
包括软件、手册光盘
MODBUS&主站硬件狗Dongle
870-1AA01-0YA1
不包括软件、手册光盘
MODBUS&从站硬件狗Dongle
870-1AB01-0YA0
包括软件、手册光盘
MODBUS&从站硬件狗Dongle
870-1AB01-0YA1
不包括软件、手册光盘
表2 SIMATIC S7系列串行通信模块订货信息
问题3:在哪里可以找到串行通信模块的手册和相关文档?
解答:您可通过以下步骤获取您所需的文档:
-请登陆网站:
-在页面左侧列表中点击链接:产品支持
-在新窗口右上角的搜索栏中输入“&关键字&”,并搜索
-搜索结束后在窗口右侧列表中点击“只搜索手册/操作指南、只搜索证书、只搜索证
书、只搜索FAQ常问问题只搜索更新信息”
-最后列表中名为“&文档名称&”的条目即为您所需的文档。
常用文档的下载链接如下,您可以直接登陆如下网址下载相关资料:
S7-200可编程控制器系统手册:
SIMATIC S7-300 CPU 31xC 和 CPU 31x:技术规格:
CP340 使用手册:
CP341使用手册:
CP440使用手册:
CP441使用手册:
ET200S串行接口模块手册:
MODBUS RTU主站手册:
MODBUS RTU从站手册:
CP 340 PtP 打印功能手册:
CP341 Loadable Modbus ASCII driver (Master)
Manual for CP341 Loadable Modbus ASCII Slave Driver
SIMATIC Data Highway (DF1) 参考手册 :
关于西门子串行通信应用的文档可以参考相关产品手册,或登录下载中心网站&,
搜索下载如下文档:
文档编号&&&&&&&&&&&&&&&&&&
文档中文标题
CP340/341/440/441通讯及编程
CP341 MODBUS
RTU多站点轮询
CP341作主S7-200作从的MODBUS通信
MODBUS/USS&模板使用指南
如何通过MODBUS协议实现&S7-1200与S7-200通讯
CP340 CP341基于ASCII驱动协议的多站点轮询
表3串行通信应用文档列表
问题4:在哪里可以找到串行通信模块的驱动软件包?
解答:常用的驱动软件下载链接如下,您可以直接登陆如下网址下载相关软件:
PTP协议软件包:SIMATIC S7-CP PtP Param V5.1+SP11下载链接:
MODBUS主站驱动:
MODBUS从站驱动:
MODBUS ASCII驱动:
ET200S 1SI 串行接口模块的功能块、样例和用户手册:
可装载驱动CP PtP Data Highway DF1 V1.0.1:
问题5:RS232C、RS422和RS485通信接口的属性和特点?
解答:RS232C与RS422/485都是用于串行数据传输的电压接口。相对于RS232C接口标准,RS422/485接口标准采用差分传输模式,具有传输速率更高、传输距离更远,抗干扰能力更强以及支持多站点连接的能力。下表给出了这几种通信接口标准的性能对比:
网络节点数
最大通信距离
最大通信速率
最大驱动输出电压范围
-0.25V~+6V
驱动器负载阻抗
3KΩ~7KΩ
驱动器共模电压
驱动器输出
负载最小值
±5V~±15V
空载最大值
接收器输入电压范围
-10V~+10V
接收器输入电压门限
接收器输入电阻
3KΩ~7KΩ
4KΩ(最小)
接收器共模电压
表4串行通信接口性能比较
问题6:RS232C接口都有什么针脚及针脚定义 ?
解答:RS232C接口针脚定义如下:
 9针串口(DB9)
25针串口(DB25)
数据载波检测
数据载波检测
数据终端准备好
数据终端准备好
数据设备准备好
数据设备准备好
表5 RS232C接口阵脚定义
问题7:各种通信接口的设备连接时需要注意哪些?
解答:详细的电缆连接请参考相关产品的手册。在实际的电缆连线过程中,请特别注意以下几个方面内容:
1、接口管脚定义参考相关产品手册,严格按照手册及相关说明进行接线;
2、在通信距离可以满足要求的情况下,建议选择西门子提供的标准电缆或选购手册上标注的指定类型的电缆(LIYCY);
2、如果你使用自己制作的电缆,那么必须使用带屏蔽外壳的D型接头,屏蔽线应当和接头的外壳连接,禁止将电缆的屏蔽层和GND连接,否则会造成通讯接口的损坏;
3、请注意RS232C接口不支持带电热插拔,所以一定要断电后再插拔通讯电缆,以免损坏接口;
4、在使用RS422/485接口时,如果电缆长度超过50m,则必须在接收方焊接一个约330欧姆的终端电阻,以保证正常的数据传输;
5、不同接口类型的设备互联时,要先通过转换器转换为相同类型的接口再进行连接。可以选用第三方厂家的转换器产品;
6、在使用RS422/485接口时,如果通讯距离超过允许的范围时,可以选购中继器扩展网络距离,但不能将西门子公司的RS485中继器(6ES-0XA0)用于串行通信中。
关于串行通信模块组件连接和配线的说明还可以参考如下链接内容:
问题8:CP340与CP341有哪些区别?
解答:CP340是用于串行通信的经济型产品,可以满足简单的点对点通信需求。CP341相对于CP340功能更强大,另外可以加载用户通信协议,例如MODBUS
RTU的通信协议。下表给出了它们的主要区别:
340-1xH02-0AE0
341-1xH02-0AE0
外部&24V DC
支持波特率
Max. 19.2Kbps
Max. 115.2Kbps
ASCII,3964(R),Printer
ASCII,3964(R),RK512,Printer、
MODBUS, Others
通信缓冲区
消息帧长度
1~1024bytes
1~4096bytes
通信功能块
V24V_STAT/SET
V24V_STAT/SET
与S7&内部电源隔离
与&S7&内部电源和
外部&24 VDC&电源隔离
表6 CP340与CP341的区别
问题9:CP441-1和CP441-2的区别在哪里?
解答:CP441-1和CP441-2的主要区别如下表所示:
最高波特率
RK512&计算机连接
加载用户驱动
表7 CP441-1与CP441-2的区别
问题10: CP441与CP340/CP341的应用中有哪些区别?
解答:除了所属产品系列、应用功能块以及支持的协议等方面存在不同外,CP441与CP340/CP341的主要区别还在于应用CP441建立串行通信时,需要组态一个PtP的连接,连接对象为“Other
Station”。即CP441与CPU之间的数据交换是建立在PtP连接的基础上的,而应用CP340/CP341时不需要建立连接,因为CP340/CP341与CPU之间的数据交换是通过串行总线传输的。
问题11:在一个 S7-300 CPU 上最多可以挂多少个 CP 340模块?
解答:CP 340 与 CP 341 不同,它需要 CPU通过背板总线为其提供工作电压。在 S7-300 CPU 上可集中插入的 CP
340 的数量取决于 CPU 向背板总线提供的电流的大小。S7-300 CPU
为底板总线提供的电流为1.2A,例外的情况是只支持单层配置的 CPU (对于 CPU 312、CPU 312 C 和 CPU 312
IFM,只能提供 800 mA),每个CP 340模块需要从背板总线获取最大 220mA 的电流。因此,除了上面列出的 CPU
之外,在一个S7-300 CPU上最多可以集中插入五个 CP 340模块。
问题12:为什么在 CP342-5 作为主站的 ET200M 中不可以使用 CP340 或CP341 ?
解答:对于CP340/CP341通讯模块,它们和 CPU 之间的数据交换是通过 SFC58和SFC59进行的,但 CP342-5
不支持作为 PROFIBUS DP 标准主站的这些 SFC,所以不能在CP342-5作为主站的PROFIBUS
DP网络中应用CP340/CP341模块。可以在带集成DP接口的 CPU 作为 PROFIBUS DP
主站的EM200M中使用CP340或CP341模块。
更详细的说明请参考如下链接内容:
问题13:CP340/CP341能否挂在IM365的扩展机架上?
解答:可以。与CP343-1、FM等模块不同,CP340/CP341与CPU之间的数据交换是通过串行总线传输的,不需要K总线的支持。
问题14:两个对象之间进行串行通信,需要满足哪些前提条件?
解答:两个对象之间进行串行通信需要满足如下几个条件:
两个对象具有相同的通信接口类型(RS232C、20mA-TTY或RS422/485),接口类型不同时需要进行转换;
& 两个对象设置相同的通信波特率;
& 两个对象组态相同的字符帧格式;
& 两个对象采用相同的通信协议;
问题15:串行通信的字符帧格式是如何定义的?
解答:数据在通信伙伴之间通过串行接口以数据帧的形式传输,要确保通信伙伴间字符帧格式定义相同。字符帧一般定义为10位或11位的格式,可以在串行通信模块的参数分配界面设置字符帧的格式。字符帧的组成遵循以下规则:
& 帧的第一位必须是起始位,始终为1位;
& 起始位之后是7/8位的数据位,由用户自己定义;
& 数据位之后是1位校验位,可以组态为奇校验、偶校验或无校验;
& 校验位之后是1/2位的停止位;
问题16:ASCII/3964(R)/RK512/MODBUS/DF1协议有什么属性,各自有什么优点和性能?
解答:请参考如下链接:
ASCII 协议:
3964(R)协议:
RK512协议:
MODBUS协议:
问题17:ASCII协议接收数据时,怎么选择接收结束标准?
解答:结束标准定义何时接收一个完整的消息帧。使用ASCII驱动协议进行数据传输时,可以选择如下三种结束标准:
字符延迟时间结束:字符延迟时间定义两个连续接收到的字符间允许的最大间隔时间,当字符延迟时间结束时识别为消息帧结束。在这种情况下,必须设置字符延迟时间,以确保其在两个连续的消息帧之间结束。
同时该字符延迟时间应该足够长,以确保在消息帧中发生发送暂停时,不会错误地识别消息帧结束。
接收文本结束字符:通过判断消息帧的结束字符来确定数据帧的结束。为了准确识别到消息帧的结束,必须确保用户数据中不存在指定的结束字符。如果在接收消息帧时字符延迟时间截止,则接收操作将终止,
同时发出一条错误消息,并删除消息帧片段。
接收固定数目的字符:接收数据时,达到参数化字符数目时识别为消息帧结束,如果在达到参数化的字符数目之前字符延迟时间截止,则接收操作将终止,生成一条错误消息并丢弃消息帧碎片。
图1 ASCII协议组态界面图
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。Powered by您现在的位置: >
机架设计为壁挂式,可以安装在框架内,或者安装在机柜内。它有以下功能:为模板提供机械支持、为模板提供电源、通过背板总线将各个模板连接在一起。
配置SIMATIC S7-400有多种形式的机架:
- UR1 和 UR2,用于中央控制器和扩展但愿
- CR2,用于有分割的中央控制器
- ER1 和 ER2,用于有信号模板的扩展单元
- UR2-H,用于冗余系统
电源模板用于转换220V AC或24V DC,通过背板总线向S7-400 提供5V DC和24V DC。采用冗余电源时,标准系统和容错系统可作为无故障安全系统运行。
- 发光二极管用于指示内部故障,5V、24V及后备电池
- 一个故障确认按钮
- 输出电压的通断开关
- 一个后备电池安装部件
- 一个电池监视开关
- 一个系统电压选择开关
在S7-400 CPU中可以使用的存储卡有两种:一种是RAM卡,用于只需要扩展CPU集成的装载存储器,并且需要经常修改程序的状况;另一种是FEPROM卡,用于需要在存储卡上永久存储用户程序,即使掉电程序也不会丢失,或者在CPU之外使用扩展卡。
为了满足高端应用需求,RAM卡和FEPROM卡最大存储容量均达到64M。
对于使用RAM扩展装载内存的用户,可以通过使用后备电池,使CPU在断电情况下保持用户程序。
订货型号:
我们的交易方式灵活,可以、快递代收也可以上门提货
回收OP7-PP西门子人机界面6AV3 607-1JC00-0AX1显示屏回收西门子 6AV-0AX0 TP270-10 人机界面 成色好价谈回收西门子人机界面,各类触摸屏,操作屏,文本显示器,PLC,SIEMENS回收西门子触摸屏人机界面K-TP178回收西门子touch/西门子人机界面 6AV6 642-0AA11-0AX1回收西门子人机界面触摸屏6AV-0AF0主板是A5E回收西门子人机界面 OP27 6AV -1AX0回收西门子人机界面 OP27 6AV-1AX0回收西门子 6AV-0AX0 TP270-10 人机界面回收西门子触摸屏 6AV6 545-0BA15-2AX0(TP170A人机界面)回收西门子人机界面,各类触摸屏,操作屏,文本显示器,PLC,SIEMENS回收12寸按键型KP1200西门子人机界面6AV2 124-1MC01-0AX0 6AV2124回收触摸+按键型KTP400PN西门子人机界面6AV6 647-0AA11-3AX0 6AV6647回收西门子触摸屏 6AV-0AX0 西门子人机界面TP27-10 包回收99新.西门子人机界面smart700 6AV 648-0AC11-3AX0
图8 电缆槽架以及电缆在线槽内的处理
长期回收SIEMENS西门子PLC模块 哪里有回收西门子PLC模块 西门子模块回收
我公司长期回收西门子模块 ,回收西门子工程余货,回收西门子旧模块 量大价更高,诚信现金回收
回收西门子PLC模块 回收西门子扩展模块 回收西门子触摸屏 回收西门子CPU315
回收西门子S7-200CPU模块
回收6ES-0XB0回收CPU221 DC/DC/DC,6输入/4输出
回收6ES-0XB0回收CPU221 继电器输出,6输入/4输出
回收6ES-0XB8回收CPU222 DC/DC/DC,8输入/6输出
回收6ES-0XB8回收CPU222 继电器输出,8输入/6输出
回收6ES-0XB8回收CPU224 DC/DC/DC,14输入/10输出
回收6ES-0XB8回收CPU224 继电器输出,14输入/10输出
回收6ES-0XB8回收CPU224XP DC/DC/DC,14DI/10DO,2AI/1AO
回收6ES-0XB8回收CPU224XP 继电器输出,14DI/10DO,2AI/1AO
回收6ES-0XB8回收CPU226 DC/DC/DC,24输入/16输出
回收6ES-0XB8回收CPU226 继电器输出,24输入/16输出
回收西门子S7-300CPU模块
回收6ES-0AB0回收CPU312,32K内存 &6ES-0AB0
回收6ES-0AB0回收CPU312C,32K内存 6ES-0AB0
回收6ES-0AB0回收CPU313C,64K内存 6ES-0AB0
回收6ES-0AB0回收CPU313C-2PTP, & 6ES-0AB0
回收6ES-0AB0回收CPU313C-2DP, & &6ES-0AB0
回收6ES-0AB0回收CPU314,96K内存 & 6ES-0AB0
回收6ES-0AB0回收CPU314C-2PTP & & 6ES-0AB0
回收6ES-0AB0回收CPU314C-2DP & & &6ES-0AB0
回收6ES-0AB0回收CPU315-2DP, & & &6ES-0AB0
回收6ES-0AB0回收CPU315-2PN/DP, & 6ES-0AB0
回收6ES-0AB0回收CPU317-2DP & & & 6ES-0AB0
回收6ES-0AB0回收CPU317-2PN/ & & &6ES-0AB0
回收6ES-0AB0回收CPU319-3 PN/DP, &6ES-0AB
西门子/SIEMENS触摸屏,PLC模块,数控备件等全系列工控设备回收
西门子CPU,NCU主板,PCU50主机等长期回收
西门子PLC模块,触摸屏,直流调速器,数控系统等工控设备回收
长期从事西门子PLC回收、西门子PLC回收、工控回收、模块回收、触摸屏回收、二手PLC回收、CPU回收、PLC维修、西门子PLC维修的收购 。公司有一支凝聚力强、素质高的销售及技术服务团队。
长期回收西门子PLC S7-200CN S7-300 S7-400 触摸屏系列,变频器 ,直流调速器,软启动等!
上海,天津,北京,深圳,哈尔滨,河北、 山西、 辽宁、 吉林、 黑龙江、 江苏、 浙江、安徽、 福建、 江西、 山东、 河南、 湖北、湖南、 广东、 海南、 四川、 贵州、 云南、 陕西、 甘肃、 青海、 台湾、
西门子的帅锅实在太多太多,错过我也许你会后悔一辈子
直辖市: 北京> 重庆> 上海> 天津&
内蒙古: 阿拉善盟> 巴彦淖尔> 包头> 赤峰> 鄂尔多斯> 呼和浩特> 呼伦贝尔> 通辽> 乌海> 乌兰察布> 锡林郭勒盟> 兴安盟&
黑龙江: 大庆> 大兴安岭> 哈尔滨> 鹤岗> 黑河> 鸡西> 佳木斯> 牡丹江> 七台河> 齐齐哈尔> 双鸭山> 绥化> 伊春&
云南: & &保山> 昆明> 丽江> 临沧> 普洱> 曲靖> 玉溪> 昭通&
吉林: & &白城> 白山> 长春> 吉林> 辽源> 四平> 松原> 通化&
四川: & &巴中> 成都> 达州> 德阳> 广安> 广元> 乐山> 泸州> 眉山> 绵阳> 南充> 内江> 攀枝花> 遂宁> 雅安> 宜宾> 资阳> 自贡&
宁夏: & &固原> 石嘴山> 吴忠> 银川> 中卫&
安徽: & &安庆> 蚌埠> 巢湖> 池州> 滁州> 阜阳> 合肥> 马鞍山> 宿州> 铜陵> 芜湖> 宣城&
山东: & &滨州> 德州> 东营> 菏泽> 济南> 济宁> 莱*芜> 聊城> 临沂> 青岛> 日照> 泰安> 威海> 潍坊> 烟台> 枣庄> 淄博&
山西: & &长治> 大同> 晋城> 晋中> 临汾> 吕梁> 朔州> 太原> 忻州> 阳泉> 运城&
广东: & &潮州> 东莞> 佛山> 广州> 河源> 惠州> 江门> 揭阳> 茂名> 梅州> 清远> 汕头> 汕尾> 韶关> 深圳> 阳江> 云浮> 湛江> 肇庆> 中山> 珠海&
广西: & &百色> 北海> 崇左> 防城港> 桂林> 贵港> 河池> 贺州> 来宾> 柳州> 南宁> 钦州> 梧州> 玉林&
新疆: & &阿克苏> 阿拉尔> 哈密> 和田> 喀什> 克拉玛依> 石河子> 图木舒克> 吐鲁番> 乌鲁木齐> 五家渠&
江苏: & &常州> 淮安> 连云港> 南京> 南通> 苏州> 宿迁> 泰州> 无锡> 徐州> 盐城> 扬州> 镇江&
江西: & &抚州> 赣州> 吉安> 景德镇> 九江> 南昌> 萍乡> 上饶> 新余> 宜春> 鹰潭&
河北: & &保定> 沧州> 承德> 邯郸> 衡水> 廊坊> 秦皇岛> 石家庄> 唐山> 邢台> 张家口&
河南: & &安阳> 鹤壁> 焦作> 开封> 洛阳> 漯河> 南阳> 平顶山> 濮阳> 三门峡> 商丘> 新乡> 信阳> 许昌> 郑州> 周口> 驻马店&
浙江: & &杭州> 湖州> 嘉兴> 金华> 丽水> 宁波> 衢州> 绍兴> 台州> 温州> 舟山&
海南: & &东方> 海口> 南沙群岛> 琼海> 三亚> 万宁> 文昌> 五指山> 西沙群岛> 中沙群岛的岛礁及其海域> 儋州&
湖北: & &鄂州> 黄冈> 黄石> 荆门> 荆州> 潜江> 十堰> 随州> 天门> 武汉> 仙桃> 咸宁> 襄樊> 孝感> 宜昌&
湖南: & &常德> 长沙> 郴州> 衡阳> 怀化> 娄底> 邵阳> 湘潭> 益阳> 永州> 岳阳> 张家界> 株洲
甘肃: & &白银> 定西> 嘉峪关> 金昌> 酒泉> 兰州> 陇南> 平凉> 庆阳> 天水> 武威> 张掖&
福建: & &福州> 龙岩> 南平> 宁德> 莆田> 泉州> 三明> 厦门> 漳州&
贵州: & &安顺> 毕节> 贵阳> 六盘水> 铜仁> 遵义&
辽宁: & &鞍山> 本溪> 朝阳> 大连> 丹东> 抚顺> 阜新> 葫芦岛> 锦州> 辽阳> 盘锦> 沈阳> 铁岭> 营口&
陕西: & &安康> 宝鸡> 汉中> 商洛> 铜川> 渭南> 西安> 咸阳> 延安> 榆林&
青海: & &海东> 西宁&
销售热线:010-
展会合作/友情链接:010-
传真:010-
Email:(使用时请把#换成@)
Copyright&&2003 - 2017&&&&All&&Rights&&Reserved&&仪器仪表交易网 版权所有

我要回帖

更多关于 西门子无线通讯模块 的文章

 

随机推荐