你好,我想问问drivemon怎么git查看文件修改记录已修改过的参数,操作步骤怎样的?

每日登录:+1西币&+1积分
&下次自动登录
绑定第三方账号登录 & & &
扫描二维码登录支持中心移动端
获取动态密码
售前文档售后文档热门视频系列热门版区售后服务概述自助服务帮助信息
You are here:
DRIVEMONITOR在线修改...
热点活动:
置评已完成,谢谢!
您现在可以为该问题添加标签。
DRIVEMONITOR在线修改参数后离线还是原始数值 - 已解决问题
用DRIVE-ES的DRIVEMONITOR修改变频器参数后,通过参数上载保存.然后离线看参数数值时发现还是原有数值没有改变。把参数重新在线后,显示参数为修改后的值。请教:1.参数修改完后,把参数完全上传怎么离线查看相应的参数没有改变;2,在跟换新变频器的情况下,这种上载的参数备份是否可以直接下载到变频器中;
问题补充:我的参数修改是在EEROM中修改,然后再上载的,还是出现类似问题,不知道原因在哪里
产品版区:
悬赏分:5 | 解决时间: 16:28:11 | 提问者:& - 资深学长&nbsp&nbsp第3级
问题ID:75126
注意呀,DRIVEMONITOR的在线和离线状态显示的不是一个文件。要想在离线下也显示和在线时一样的文件,需要把在线时的那个文件上传到PC,并存盘,打开那个文件,就是修改过的文件了。
顶级工程师&nbsp&nbsp第12级&
以下网友赞了您的问题:
填写您的评论...
提问者对于答案的评价:太棒了,多谢
yunfeilong:
有一些参数应该这样修改&例如:P60=5&P353=修改值&P60=5改回7这样才能将参数写进去,传动参数是不能直接修改的
11/16/:55 PM
看了这个问题的网友还看了
本版相关问题
本版精华问答
等您来回答
作者/最新回复
最后回复时间
1、用DRIVEMONITOR&修改变频器参数,应该是在EEROM里进行修改,这样才将修改后的参数状态保存下来了;如果是在RAM里进行修改的,则断电后参数会恢复到修改前状态。&&&在EEROM里进行修改后,在通过参数上载保存,这时你离线查看参数数值,就应该是修改后的值了。具体操作可以按照下面的指导手册来做——2、在更换新变频器的情况下,这种上载的参数备份是否可以直接下载到变频器中——&&&可以将上载的变频器备份参数下载到新更换的变频器中,但必须遵循一定的操作步骤:1)硬件识别(即功率部分的定义)P060=8P070=订货号对应代码P060=12)恢复出厂设置P053=2P970=0P060=13)如果采取了DP通讯,则设定DP网络地址(即通讯设置)P060=5P918=DP地址P060=14)再将备份参数用drive&monitor软件下载下去即可。
- 大师&nbsp&nbsp第17级
& 16:16:53
1.参数修改完后,把参数完全上传怎么离线查看相应的参数没有改变;---建议你看看《Drivemonitor&软件的使用指南》上面的13--14页关于上传和下载介绍。2,在跟换新变频器的情况下,这种上载的参数备份是否可以直接下载到变频器中;&----如果变频器型号和版本是一样的话,可以直接下载,如果版本不一样,需要转换再进行下载。参考:《Drivemonitor&软件的使用指南》下载:《更换CUMC板的问题,请指教&》:
- 资深顾问&nbsp&nbsp第13级
& 16:27:20
上一页1下一页&
扫描打开手机版
支持中心新发布“关注”功能了!实时查看彼此动态,更方便地进行技术交流。
不管是“关注”与“被关注”,相信都是一个美好的开始!
还有多重奖励派送,快快行动起来吧!
20秒帮我们优化支持中心!
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
欢迎您来到找答案
在“找答案”,已有超过7万个被解决的技术问题供您参考!
西门子技术专家亲自把关!常规的,简单的问题,在这里您都可以找到答案!
遇到了问题,就来“找答案”提问。
点击搜索框右侧的提问按钮,只需2步就能成功提交问题!分分钟就有无数大侠前来帮你。
在“找答案”每天都有大量的新问题。
别犹豫,只需要点击问题下方的“我要回答”就能参与。答题不光有积分相送,也会给您积攒大侠人气。
“找答案”定期开展各种有奖活动期待您的参与。
更有机会参加西门子高端用户峰会。领略西门子的博大精深!

我要回帖

更多关于 你好问问官网 的文章

 

随机推荐